FTS 14 EM Probleme -versteh nicht was hier abgeht!

Begonnen von Spartacus, 02 November 2014, 17:58:35

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Spartacus

Hallo,
ich versuche das FTS14EM über fhem auszuwerten, verstehe aber derzeit nicht, warum die Eingänge in der Praxis so reagieren:

Der Aufbau:
FTS14-EM, FSR14-4x an einem FAM14, FAM 14 über USB am rPi.
Jeder Kanal des FTS-14 ist in fhem eingelernt und meldet sich in fhem wie folgt:
EnO_switch_00001001---B0
EnO_switch_00001002---> BI
EnO_switch_00001003--> A0
EnO_switch_00001004--> AI
....
EnO_switch_00001009-->B0
EnO_switch_00001010--> BI


Wenn man jeden Kanal mit einem Signal (12V) belegt, registriert fhem dies als "button pressed"; wenn man das Signal wegnimmt (also Eingang offen), meldet fhem dies als
"button released"
Soweit ok!

Nun habe ich aber invertierte Eingangssignale, d.h. am Eingang 1001 (E1)liegt permanent das Signal +12V an. Fhem meldet auf 1001 "button pressed".
An Eingang E7 und E8 habe ich nun einen Taster als Öffner angeschlossen. Auch hier, liegt permanent das Signal von +12V an.
Mein Problem ist nun, das fhem plötzlich verrückt spielt und Eingang E1 plötzlich als "released" registriert, obwohl weiterhin die +12V anliegen.
Was ist hier los? Nehme ich E7 und E8 wieder weg, funktioniert alles wieder wie gehabt!
Sind die Eingänge vom EM kaputt, oder was übersehe ich hier?

Ich kriegt das nicht hin und habe keine Idee, wie und wo ich ansetzten soll.

Spartacus

P.S..
Es hängt auf jeden Fall irgendwie mit E8 zusammen. Wenn der Kanal mit +12V angeschlossen wird, wird E1 auf released zurückgesetzt. Das Event -Log protokolliert, das der E1 auf released gestezt wurde, gleichzeitig wird 1007 als "pressed" registriert. Irgedwie scheinen die Protokolle falsch ausgewertet zu werden....

Verstehe das aber absolut nicht!
Fhem-System: 1 x raspberry PI Typ B, 1 x enOcean PI Typ B | Enocean: PTM210, FMS61NP, FAM14, 2 x FSR14-4x, FTS14-EM | LaCrosse: 2 x TX29D über Jeelink V3 | 1-Wire: 2 x DS18B20 über DS9490R

Spartacus

#1
Hallo,
Habe heute noch einige Tests gemacht. Aber leider komme ich nicht weiter...
Wenn E7 und E8 mit einem permanenten Signal angesteuert werden und sich im Status "pressed" befinden,
werden beim öffnen von E1 die Protokolle von E7 und E8 gesendet.

Betreibe ich das Ganze an E4, E9 und E10 ( also qusi an der zweiten Hälfte des FTS14-EM) so funktionieren E4, E9 und E10 wie erwartet.

Habe auch die Eingänge des EMs neu in fhem eingelernt. Es ändert sich nichts.

Im Übringen kann ich auch E1 auf E2 oder E3 verschieben. Wenn die unteren beiden Eingänge (E7 und E8) mit "pressed" beschaltet sind, lösen Impulse an den drei oberen Eingängen immer Protokolle von E7 und E8 aus.

Ein Anruf bei Eltako brachte keine Klärung. Das Verhalten des EM-Moduls sollte das eines FT55 sein, wenn das EM im UT-Modus betrieben wird.
Jetzt gibt es m.E nur zwei Möglichkeiten. Entweder fhem interpretiert die Protokolle des EM-Modul falsch, oder das FTS14-EM ist defekt.

Hat noch jemand eine Idee, was ich noch ausprobieren kann?
Spartacus
Fhem-System: 1 x raspberry PI Typ B, 1 x enOcean PI Typ B | Enocean: PTM210, FMS61NP, FAM14, 2 x FSR14-4x, FTS14-EM | LaCrosse: 2 x TX29D über Jeelink V3 | 1-Wire: 2 x DS18B20 über DS9490R

fiedel

ZitatHat noch jemand eine Idee, was ich noch ausprobieren kann?

Hi Spartacus,

das ist eine Tasterschnittstelle und vermutlich nicht dafür ausgelegt drahtbruchsicher (invertiert) betrieben zu werden. Versuche die Ansteuerung zu ändern!

Gruß

Frank
FeatureLevel: 6.1 auf Wyse N03D ; Deb. 11 ; Perl: v5.14.2 ; IO: HM-MOD-RPI-PCB + VCCU|CUL 868 V 1.66|LinkUSBi |TEK603
HM: SEC-SCO|SCI-3-FM|LC-SW4-PCB|ES-PMSW1-PL|RC-4-2|SEN-MDIR-O|SEC-WDS-2
CUL: HMS100TF|FS20 S4A-2 ; OWDevice: DS18S20|DS2401|DS2406|DS2423

Spartacus

Zitat von: fiedel am 05 November 2014, 08:43:41
Hi Spartacus,

das ist eine Tasterschnittstelle und vermutlich nicht dafür ausgelegt drahtbruchsicher (invertiert) betrieben zu werden. Versuche die Ansteuerung zu ändern!

Gruß

Frank

Hallo Frank,
danke für die Antwort. Ich habe das ganze Thema mit der eltako Hotline durchgekaut und da war man der Meinung, dass hier auf jeden Fall ein Fehlverhalten vorliegt und auch der invertierte Betrieb funktionieren sollte.

Wir haben deshalb vereinbart, dass ich das Teil zu eltako einschicke um es zu prüfen zu lassen. Wenn das Gerät i.O ist, wird es wohl ein Problem mit fhem geben. Komisch an der Sache ist ja, dass alles korrekt funktioniert, wenn ich anstelle von E1,E7 und E8 die Eingänge E4, E9 und E10 verwende.
Mal abgesehen davon, gibt es auch Taster, die als Öffner arbeiten. Diese habe ich im Einsatz!

Spartacus
Fhem-System: 1 x raspberry PI Typ B, 1 x enOcean PI Typ B | Enocean: PTM210, FMS61NP, FAM14, 2 x FSR14-4x, FTS14-EM | LaCrosse: 2 x TX29D über Jeelink V3 | 1-Wire: 2 x DS18B20 über DS9490R

fiedel

FeatureLevel: 6.1 auf Wyse N03D ; Deb. 11 ; Perl: v5.14.2 ; IO: HM-MOD-RPI-PCB + VCCU|CUL 868 V 1.66|LinkUSBi |TEK603
HM: SEC-SCO|SCI-3-FM|LC-SW4-PCB|ES-PMSW1-PL|RC-4-2|SEN-MDIR-O|SEC-WDS-2
CUL: HMS100TF|FS20 S4A-2 ; OWDevice: DS18S20|DS2401|DS2406|DS2423

Spartacus

Zitat von: fiedel am 05 November 2014, 16:59:59
Na da bin ich ja gespannt, was rauskommt!  ;)

..vielleicht ist der Supporter bei eltako ja auch nicht so fit gewesen! Ich habe keine Erfahrung ob die Tasterprotokolle invertiert sein dürfen, aber die Kollegen beim Hersteller sollten es eigentlich wissen!

Im nicht invertierten Zustand funktioniert das auch, wie es soll! Das ist ja das Fatale!
Habe alles im Testbetrieb mit konventionellen Tastern aufgebaut und in fhem programmiert, dann alles in die Verteilung geschraubt, die realen Geräte angeschlossen und schon verstand ich die Welt nicht mehr!

Spartacus
Fhem-System: 1 x raspberry PI Typ B, 1 x enOcean PI Typ B | Enocean: PTM210, FMS61NP, FAM14, 2 x FSR14-4x, FTS14-EM | LaCrosse: 2 x TX29D über Jeelink V3 | 1-Wire: 2 x DS18B20 über DS9490R

Spartacus

Hallo,
nach gut zwei Wochen habe ich heute Post von eltako bekommen. Das FTS14EM ist ok! In einem beiligenden Brief steht:
ZitatBei dauerhafter Bestromung der Eingänge muss die Schaltspannung auf 24VDC erhöht werden, ansonsten ist die Funktion nicht mehr gewährleistet. Bei normalem Tasterbetrieb genügen 12VDC

Mag sein, dass es fehlerfrei ist, es entspricht aber nicht der im Datenblatt angegebenen Beschreibung.
ZitatTechnische Daten
Steuerspannung: Steuerstrom:
8V AC/DC 1,4mA/2,5mA
12V AC/DC 2,3mA/4,0mA
24V AC/DC 5,0mA/9,0mA
230V AC/DC 5(100)mA/5(100)mA
(<5s)
Parallelkapazität 0,9μF (3000m)
(ca. Länge) der
Steuerleitung bei 230V
Stand-by Verlustleistung 0,1W

Irgendwie hätte ich schon Lust eltako den ganzen Mist zurückzugeben, aber was gibt es für eine Alternative!

Christian.
Fhem-System: 1 x raspberry PI Typ B, 1 x enOcean PI Typ B | Enocean: PTM210, FMS61NP, FAM14, 2 x FSR14-4x, FTS14-EM | LaCrosse: 2 x TX29D über Jeelink V3 | 1-Wire: 2 x DS18B20 über DS9490R