LAN-Anbindung für BSB-Bus (Brötje, Elco Thision etc.)

Begonnen von justme1968, 29 November 2014, 19:50:40

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

fabulous

Noch mehr...

Mit 5895 scheint grundsätzlich etwas nicht zu stimmen.


DISP->HEIZ QUR 5840 Konfiguration -  Solarstellglied:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 08 27 47 EC
HEIZ->DISP ANS 5840 Konfiguration -  Solarstellglied: 2 - Umlenkventil (Anzeige passt, ich kann aber nichts auswählen)
DC 80 0A 0D 07 05 3D 08 27 00 02 E7 45


DISP->HEIZ QUR 5841 Konfiguration -  Externer Solartauscher:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 08 29 A6 22
HEIZ->DISP ANS 5841 Konfiguration -  Externer Solartauscher: 1 - Gemeinsam
DC 80 0A 0D 07 05 3D 08 29 00 01 CC 27
DISP->HEIZ SET 5841 Konfiguration -  Externer Solartauscher: --- (auf "Trinkwasserspeicher" gesetzt)
DC 8A 00 0D 03 3D 05 08 29 01 02 59 E7
HEIZ->DISP ACK 5841 Konfiguration -  Externer Solartauscher:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 08 29 45 BD
DISP->HEIZ QUR 5841 Konfiguration -  Externer Solartauscher:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 08 29 A6 22
HEIZ->DISP ANS 5841 Konfiguration -  Externer Solartauscher: 2 - Trinkwasserspeicher
DC 80 0A 0D 07 05 3D 08 29 00 02 FC 44
DISP->HEIZ SET 5841 Konfiguration -  Externer Solartauscher: --- (auf "Pufferspeicher" gesetzt)
DC 8A 00 0D 03 3D 05 08 29 01 03 49 C6
HEIZ->DISP ACK 5841 Konfiguration -  Externer Solartauscher:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 08 29 45 BD
DISP->HEIZ QUR 5841 Konfiguration -  Externer Solartauscher:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 08 29 A6 22
HEIZ->DISP ANS 5841 Konfiguration -  Externer Solartauscher: 3 - Pufferspeicher
DC 80 0A 0D 07 05 3D 08 29 00 03 EC 65
DISP->HEIZ SET 5841 Konfiguration -  Externer Solartauscher: --- (auf "Gemeinsam" gesetzt)
DC 8A 00 0D 03 3D 05 08 29 01 01 69 84
HEIZ->DISP ACK 5841 Konfiguration -  Externer Solartauscher:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 08 29 45 BD




DISP->HEIZ QUR 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 87 84 5A
HEIZ->DISP ANS 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: 35 - Trinkwasser-Stellglied Q3
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 87 00 23 57 1C
DISP->HEIZ SET 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: ---
DC 8A 00 0D 03 3D 05 05 87 01 2C 03 50
HEIZ->DISP ACK 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 05 87 67 C5
DISP->HEIZ QUR 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 87 84 5A
HEIZ->DISP ANS 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: 44 - not found (Anzeige: "Überhitzschutz K11")
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 87 00 2C A6 F3
DISP->HEIZ SET 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: ---
DC 8A 00 0D 03 3D 05 05 87 01 22 E2 9E
HEIZ->DISP ACK 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 05 87 67 C5
DISP->HEIZ QUR 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 87 84 5A
HEIZ->DISP ANS 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: 34 - not found (Anzeige: "Heizkreispumpe HK2 Q6")
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 87 00 22 47 3D
DISP->HEIZ SET 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: ---
DC 8A 00 0D 03 3D 05 05 87 01 21 D2 FD
HEIZ->DISP ACK 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 05 87 67 C5
DISP->HEIZ QUR 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 87 84 5A
HEIZ->DISP ANS 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: 33 - Heizkreispumpe HK1 Q2
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 87 00 21 77 5E
DISP->HEIZ QUR 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 87 84 5A
HEIZ->DISP ANS 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: 29 - Wärmeanforderung K27
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 87 00 1D 80 81
DISP->HEIZ SET 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: ---
DC 8A 00 0D 03 3D 05 05 87 01 1C 35 03
HEIZ->DISP ACK 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 05 87 67 C5
DISP->HEIZ QUR 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 87 84 5A
HEIZ->DISP ANS 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: 28 - TWW Zwisch'kreispumpe Q33
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 87 00 1C 90 A0
DISP->HEIZ SET 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: ---
DC 8A 00 0D 03 3D 05 05 87 01 1B 45 E4
HEIZ->DISP ACK 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 05 87 67 C5
DISP->HEIZ QUR 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 87 84 5A
HEIZ->DISP ANS 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: 27 - TWW Durchmischpumpe Q35
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 87 00 1B E0 47
DISP->HEIZ SET 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: ---
DC 8A 00 0D 03 3D 05 05 87 01 1A 55 C5
HEIZ->DISP ACK 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 05 87 67 C5
DISP->HEIZ QUR 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 87 84 5A
HEIZ->DISP ANS 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: 26 - Speicherumladepumpe Q11
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 87 00 1A F0 66
DISP->HEIZ SET 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: ---
DC 8A 00 0D 03 3D 05 05 87 01 17 84 68
HEIZ->DISP ACK 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 05 87 67 C5
DISP->HEIZ QUR 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 87 84 5A
HEIZ->DISP ANS 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: 23 - Abgasrelais K17
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 87 00 17 21 CB
DISP->HEIZ SET 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: ---
DC 8A 00 0D 03 3D 05 05 87 01 16 94 49
HEIZ->DISP ACK 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 05 87 67 C5
DISP->HEIZ QUR 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 87 84 5A
HEIZ->DISP ANS 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: 22 - H3-Pumpe Q19 (Anzeige: "Schwimmbadpumpe Q19")
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 87 00 16 31 EA
DISP->HEIZ SET 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: ---
DC 8A 00 0D 03 3D 05 05 87 01 14 B4 0B
HEIZ->DISP ACK 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 05 87 67 C5
DISP->HEIZ QUR 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 87 84 5A
HEIZ->DISP ANS 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: 20 - Solarstellglied Schw'bad K18
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 87 00 14 11 A8
DISP->HEIZ QUR 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 87 84 5A
HEIZ->DISP ANS 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: 19 - Solarstellglied Puffer K8
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 87 00 13 61 4F
DISP->HEIZ SET 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: ---
DC 8A 00 0D 03 3D 05 05 87 01 23 F2 BF
HEIZ->DISP ACK 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 05 87 67 C5
DISP->HEIZ QUR 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 87 84 5A
HEIZ->DISP ANS 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: 35 - Trinkwasser-Stellglied Q3
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 87 00 23 57 1C
DISP->HEIZ SET 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: ---
DC 8A 00 0D 03 3D 05 05 87 01 12 D4 CD
HEIZ->DISP ACK 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 05 87 67 C5
DISP->HEIZ QUR 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 87 84 5A
HEIZ->DISP ANS 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: 18 - Solarpumpe ext. Tauscher K9
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 87 00 12 71 6E
DISP->HEIZ SET 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: ---
DC 8A 00 0D 03 3D 05 05 87 01 11 E4 AE
HEIZ->DISP ACK 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 05 87 67 C5
DISP->HEIZ QUR 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 87 84 5A
HEIZ->DISP ANS 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: 17 - Pufferrücklaufventil Y15
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 87 00 11 41 0D
HEIZ->ALL  INF      0500009B 05 09
DC 80 7F 0D 02 05 00 00 9B 05 09 2F A2
DISP->HEIZ SET 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: ---
DC 8A 00 0D 03 3D 05 05 87 01 10 F4 8F
HEIZ->DISP ACK 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 05 87 67 C5
DISP->HEIZ QUR 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 87 84 5A
HEIZ->DISP ANS 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: 16 - Zeitprogramm 5 K13
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 87 00 10 51 2C
DISP->HEIZ SET 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: ---
DC 8A 00 0D 03 3D 05 05 87 01 0F 17 51
HEIZ->DISP ACK 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 05 87 67 C5
DISP->HEIZ QUR 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 87 84 5A
HEIZ->DISP ANS 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: 15 - Feststoffkesselpumpe Q10
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 87 00 0F B2 F2
DISP->HEIZ SET 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: ---
DC 8A 00 0D 03 3D 05 05 87 01 0D 37 13
HEIZ->DISP ACK 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 05 87 67 C5
DISP->HEIZ QUR 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 87 84 5A
HEIZ->DISP ANS 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: 13 - Zubringerpumpe Q14
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 87 00 0D 92 B0
DISP->HEIZ SET 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: ---
DC 8A 00 0D 03 3D 05 05 87 01 0B 57 D5
HEIZ->DISP ACK 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 05 87 67 C5
DISP->HEIZ QUR 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 87 84 5A
HEIZ->DISP ANS 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: 11 - Heizkreispumpe HKP Q20
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 87 00 0B F2 76
DISP->HEIZ SET 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: ---
DC 8A 00 0D 03 3D 05 05 87 01 07 96 59
HEIZ->DISP ACK 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 05 87 67 C5
DISP->HEIZ QUR 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 87 84 5A
HEIZ->DISP ANS 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: 7 - Alarmausgang K10
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 87 00 07 33 FA
DISP->HEIZ SET 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: ---
DC 8A 00 0D 03 3D 05 05 87 01 06 86 78
HEIZ->DISP ACK 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 05 87 67 C5
DISP->HEIZ QUR 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 87 84 5A
HEIZ->DISP ANS 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: 6 - Bypasspumpe Q12
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 87 00 06 23 DB
DISP->HEIZ SET 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: ---
DC 8A 00 0D 03 3D 05 05 87 01 05 B6 1B
HEIZ->DISP ACK 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 05 87 67 C5
DISP->HEIZ QUR 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 87 84 5A
HEIZ->DISP ANS 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: 5 - Kesselpumpe Q1
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 87 00 05 13 B8
DISP->HEIZ SET 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: ---
DC 8A 00 0D 03 3D 05 05 87 01 04 A6 3A
HEIZ->DISP ACK 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 05 87 67 C5
DISP->HEIZ QUR 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 87 84 5A
HEIZ->DISP ANS 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: 4 - H1-Pumpe Q15 (Anzeige: "Verbr'kreispumpe VK1 Q15")
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 87 00 04 03 99
DISP->HEIZ SET 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: ---
DC 8A 00 0D 03 3D 05 05 87 01 03 D6 DD
HEIZ->DISP ACK 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 05 87 67 C5
DISP->HEIZ QUR 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 87 84 5A
HEIZ->DISP ANS 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: 3 - Kollektorpumpe Q5
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 87 00 03 73 7E
DISP->HEIZ SET 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: ---
DC 8A 00 0D 03 3D 05 05 87 01 02 C6 FC
HEIZ->DISP ACK 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 05 87 67 C5
DISP->HEIZ QUR 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 87 84 5A
HEIZ->DISP ANS 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: 2 - Elektroeinsatz TWW K6
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 87 00 02 63 5F
DISP->HEIZ SET 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: ---
DC 8A 00 0D 03 3D 05 05 87 01 01 F6 9F
HEIZ->DISP ACK 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 05 87 67 C5
DISP->HEIZ QUR 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 87 84 5A
HEIZ->DISP ANS 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: 1 - Zirkulationspumpe Q4
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 87 00 01 53 3C
DISP->HEIZ SET 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: ---
DC 8A 00 0D 03 3D 05 05 87 01 00 E6 BE
HEIZ->DISP ACK 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 05 87 67 C5
DISP->HEIZ QUR 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 87 84 5A
HEIZ->DISP ANS 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: 0 - Kein
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 87 00 00 43 1D
DISP->HEIZ SET 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: ---
DC 8A 00 0D 03 3D 05 05 87 01 0E 07 70
HEIZ->DISP ACK 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 05 87 67 C5
DISP->HEIZ QUR 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 87 84 5A
HEIZ->DISP ANS 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: 14 - Erzeugersperrventil Y4
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 87 00 0E A2 D3

DISP->HEIZ SET 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: ---
DC 8A 00 0D 03 3D 05 05 87 01 0C 27 32
HEIZ->DISP ACK 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 05 87 67 C5
DISP->HEIZ QUR 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 87 84 5A
HEIZ->DISP ANS 5892 Konfiguration -  Relaisausgang QX3: 12 - H2-Pumpe Q18 (Anzeige: "Verbr'kreispumpe VK2 Q18")
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 87 00 0C 82 91




DISP->HEIZ QUR 5895 Konfiguration -  Relaisausgang QX5:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 89 65 94
HEIZ->DISP ANS 5895 Konfiguration -  Relaisausgang QX5: 33 - ?Umlenkventil Kühlquelle Y28 (Anzeige: "Heizkreispumpe HK1 Q2")
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 89 00 21 6C 5F
DISP->HEIZ SET 5895 Konfiguration -  Relaisausgang QX5: ---
DC 8A 00 0D 03 3D 05 05 89 01 22 F9 9F
HEIZ->DISP ACK 5895 Konfiguration -  Relaisausgang QX5:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 05 89 86 0B
DISP->HEIZ QUR 5895 Konfiguration -  Relaisausgang QX5:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 89 65 94
HEIZ->DISP ANS 5895 Konfiguration -  Relaisausgang QX5: 34 - ?Quell'pumpe Q8 (Anzeige: "Heizkreispumpe HK2 Q6")
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 89 00 22 5C 3C
DISP->HEIZ SET 5895 Konfiguration -  Relaisausgang QX5: ---
DC 8A 00 0D 03 3D 05 05 89 01 21 C9 FC
HEIZ->DISP ACK 5895 Konfiguration -  Relaisausgang QX5:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 05 89 86 0B

DISP->HEIZ SET 5895 Konfiguration -  Relaisausgang QX5: ---
DC 8A 00 0D 03 3D 05 05 89 01 1D 3E 23
HEIZ->DISP ACK 5895 Konfiguration -  Relaisausgang QX5:
DC 80 0A 0B 04 05 3D 05 89 86 0B
DISP->HEIZ QUR 5895 Konfiguration -  Relaisausgang QX5:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 89 65 94
HEIZ->DISP ANS 5895 Konfiguration -  Relaisausgang QX5: 29 - ?Kollektorpumpe 2 Q16 (Anzeige "Wärmeanforderung K27")
DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 89 00 1D 9B 80

Schotty

Zitat von: keil am 03 Mai 2020, 11:45:23
Theoretisch bietet sich doch dafür die "Smart Grid / SG Ready"-Funktionalität an, oder (siehe Anhang)?
Ich könnte z.B. die Eingänge EX1 und EX2 auf die Funktion "Smart Grid E61/E62" parametrieren und vom PV-Wechselrichter bei genügend Überschuss beschalten lassen. Allerdings ist mir das etwas zu "unsmart", da es über die Möglichkeit in BSB-LAN auf einzelne Parameter schreibend zuzugreifen ja auch ohne zusätzliche Hardware gehen sollte.

Daher die Frage: hat sowas schon jemand realisiert und wenn ja wie?

Denkbar wäre natürlich eine direkte Anhebung der Solltemperatur für das Warmwasser bzw. der Raumtemperatur.
Aber kann man nicht auch den Status der Eingänge EX1 und EX2 (bzw. direkt E61 und E62) über BSB-LAN überschreiben?
Moin Michael,
zu deinem Problem kann ich nicht wirklich viel sagen, aber wenn du die Parameter 5980&5982 mit EX1&2 deines Heizungsreglers meinst, dann solltest du die mit BSB-LAN setzen können, ja (Schreibrechte nötig, logisch). Ich habe gerade mal kurz in der BDA deines Reglertyps (RVS21) nachgesehen, aber dort nichts hinsichtlich einer 'SmartGrid'-Funktion gefunden (anbei ein Screenshot mit den dort aufgeführten verfügbaren Einstellungsoptionen). Ist das eine Funktion deiner PV-Anlage? In dem Fall wäre die ja Regelung ja unabhängig von deiner WP und somit auch von BSB-LAN. Vielleicht wäre es in dem Fall für dich hilfreicher, wenn du einen neuen Thread eröffnest und dort nochmal nachfragst, wie es andere WP-Nutzer mit einer PV-Anlage handhaben? Denn das wäre ja prinzipiell hersteller-/systemübergreifend, da es mehr um die Nutzung der 'überschüssigen' PV-Energie geht.
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

Schotty

#4607
Zitat von: Scherheinz am 03 Mai 2020, 14:57:16
Aussetzer des BSB LAN würde mich interessieren. Hängt sich der Arduino komplett auf oder ist er über Netzwerk nicht mehr erreichbar? Hast du den Sketch irgendwie erweitert und loggst du Daten mit?
Moin Scherheinz,
hinsichtlich einer 'Nicht-Erreichbarkeit' des Adapters habe ich bei meinem System ebenfalls Probleme, zumindest laut FHEM-Log. Dort kommt es recht regelmäßig zu timeouts, deren Grund ich mir leider nicht erklären kann. Hier mal ein kurzer FHEM-Log-Auszug, im Grunde zieht sich das so weiter:

2020.05.01 00:15:24 3: SOB_AT: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 00:15:24 3: SOB_Status: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 00:15:24 3: SOB_Raumtemp: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 00:32:09 3: SOB_Temp: Read callback: Error: read from http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 00:49:09 3: SOB_Temp: Read callback: Error: read from http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 01:15:24 3: SOB_AT: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 01:15:24 3: SOB_Status: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 01:15:24 3: SOB_Raumtemp: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 01:16:08 3: SOB_Brenner: Read callback: Error: write to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 02:15:24 3: SOB_AT: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 02:15:24 3: SOB_Status: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 02:15:24 3: SOB_Raumtemp: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 02:21:08 3: SOB_Brenner: Read callback: Error: read from http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 02:21:10 3: SOB_Temp: Read callback: Error: read from http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 02:35:24 3: SOB_BA: Read callback: Error: read from http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 02:55:08 3: SOB_Brenner: Read callback: Error: read from http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 02:55:10 3: SOB_Temp: Read callback: Error: read from http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 03:00:24 3: SOB_Status: Read callback: Error: read from http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 03:00:24 3: SOB_Raumtemp: Read callback: Error: read from http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 03:00:27 3: SOB_Pumpen: Read callback: Error: read from http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 03:15:24 3: SOB_AT: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 03:15:24 3: SOB_Status: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 03:15:24 3: SOB_Raumtemp: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 03:20:08 3: SOB_Brenner: Read callback: Error: read from http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 03:20:10 3: SOB_Temp: Read callback: Error: read from http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 03:45:49 3: SOB_Brenner: Read callback: Error: read from http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 04:15:24 3: SOB_AT: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 04:15:24 3: SOB_Status: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 04:15:24 3: SOB_Raumtemp: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 05:15:24 3: SOB_AT: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 05:15:24 3: SOB_Status: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 05:15:24 3: SOB_Raumtemp: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 05:28:41 3: SOB_Temp: Read callback: Error: read from http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 05:36:51 3: SOB_Brenner: Read callback: Error: read from http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 06:15:24 3: SOB_AT: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 06:15:24 3: SOB_Status: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 06:15:24 3: SOB_Raumtemp: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 06:16:59 3: SOB_Brenner: Read callback: Error: read from http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 06:26:43 3: SOB_Temp: Read callback: Error: read from http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 06:51:44 3: SOB_Temp: Read callback: Error: read from http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 06:51:44 3: SOB_Brenner: Read callback: Error: read from http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 07:15:24 3: SOB_minT: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 07:15:24 3: SOB_AT: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 07:15:24 3: SOB_Status: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 07:15:24 3: SOB_BA: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 07:15:44 3: SOB_Brenner: Read callback: Error: read from http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 07:17:14 3: SOB_Temp: Read callback: Error: read from http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 07:21:09 3: SOB_Brenner: Read callback: Error: read from http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 08:00:24 3: SOB_Status: Read callback: Error: read from http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 08:00:27 3: SOB_Pumpen: Read callback: Error: read from http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 08:15:24 3: SOB_Status: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 08:15:24 3: SOB_Raumtemp: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 08:36:10 3: SOB_Brenner: Read callback: Error: read from http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 08:44:50 3: SOB_Brenner: Read callback: Error: read from http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 08:53:11 3: SOB_Brenner: Read callback: Error: read from http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 09:15:24 3: SOB_AT: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 09:15:24 3: SOB_Status: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 09:15:24 3: SOB_Raumtemp: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out

Der Adapter selbst ist jedoch jederzeit via Webinterface erreichbar, es scheint sich also nicht um das 'generelle' Nicht-Erreichbarkeits-Problem des LAN-Shields zu handeln. Eigenen Code habe ich nicht in Verwendung.
Der Wechsel des LAN-Shields, Arduinos, LAN-Switchs etc.pp. brachte keine Änderung...
Keine Ahnung, was das eigentliche Problem ist - geschweige denn, was es verursacht und was ich tun kann, um das Problem zu beheben.. :(
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

postman

#4608
Moin Schotty,
diese Einträge habe ich auch im Logfilevon FHEM. Trotzdem werden die Daten korrekt in FHEM angezeigt (siehe Bilder)
Diese Timeouts treten bei mir auch auf, wenn ich ein Update von FHEM mache. Ich gehe dann nur zum Test direkt auf das Web des Adapters, das dann auch erreichbar ist.
Ich vermute, dass das mit den Abfrageintervalen, die im HTTP Def hinterlegt sind, zusammenhängt. Ich habe da zwar unterschiedliche Abstände eingetragen; trotzdem werden sporadisch immer mal mehrere Anfragen auf einmal abgesetzt, so das ein Timeout zurückkommt. In Deinem Code ist recht deutlich zu sehen, das mehrere Abfragen zur selben Zeit abgesetzt werden
2020.05.01 04:15:24 3: SOB_AT: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 04:15:24 3: SOB_Status: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out
2020.05.01 04:15:24 3: SOB_Raumtemp: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.220:80 timed out


Wenn ich mich recht erinnere, dann kann der Arduino nur eine Abfrage zur Zeit gearbeiten, oder irre ich mich?

Gruß Uwe
Raspberry Pi Version 2 QUAD-CORE CPU und 1 GB RAM, CUL V3 868 MHz,  stapelbarer CC1101 (SCC) 433 MHz, Enocean-Stick,Jeelink-Stick, BSB-Lanadapter

Spruch eines Ausbilders: Theorie ist, wenn man alles weiss und nichts funktioniert; Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiss warum...

Schotty

Moin Uwe,
danke für deine Antwort. Das mit den gleichzeitigen Abfragen stimmt auf jeden Fall, allerdings habe ich da ja auch Einträge drin, die zeitlich doch recht alleine dastehen und bei denen der Abstand zur nächsten Fehlermeldung dann auch zeitlich relativ 'weit weg' ist. Aber dann ignoriere ich das (oder versuche es zumindest ;) ), denn prinzipiell läuft's ja. Bei mir werden die Readings zwar nicht aktualisiert wenn sowas auftritt, stört mich auch bei kurzen Abfrageintervallen jetzt nicht sooo sehr (bspw Brennerstatus), aber ist schon etwas doof, wenn das Parameter sind, die ich in recht großen Abständen abfrage oder anhand derer ich dann bei FHEM etwas berechnen lasse/lassen möchte. Aber wie gesagt, dann lebe ich damit ;)
Gruß
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

postman

Hallo Schotty,
ich nutze das auch so ähnlich wie Du. z.B. Umstellung auf Sommerbetrieb.
Ferner verwende ich ein "readingsHistory", das mir in einem Bereich die Werte in einer Historie anzeigt. Da sind, soweit ich das sehen kann, keine Aussetzer zu sehen, obwohl es ja die Timeouts gibt. Anscheinend haben die Timeouts keine Auswirkungen auf die Auswertungen (s. Bild).
Auch die Trinkwassertemperatur wird, trotz Timeouts, domkumentiert.

Gruß Uwe
Raspberry Pi Version 2 QUAD-CORE CPU und 1 GB RAM, CUL V3 868 MHz,  stapelbarer CC1101 (SCC) 433 MHz, Enocean-Stick,Jeelink-Stick, BSB-Lanadapter

Spruch eines Ausbilders: Theorie ist, wenn man alles weiss und nichts funktioniert; Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiss warum...

Schotty

Hi Uwe,
Steuerungsmöglichkeiten nutze ich (noch ;) ) gar nicht, ich lese nur aus.
Aber 'readingsHistory' sieht ja auch mal interessant aus, die Funktion muss ich mir dann auch nochmal ansehen. Ich hatte mich bisher mit dem Statistics-Modul bspw hinsichtlich Ölverbrauchsberechnung auseinandergesetzt - aber das macht irgendwie auch noch nicht so recht das, was ich möchte  ::)
Ich steige ja im Grunde gerade erst (wieder) in FHEM ein und hatte es vorher praktisch gar nicht in Benutzung, insofern war ich dann etwas besorgt und irritiert, dass mir da im Log plötzlich so viele Aussetzer angezeigt werden..  >:( ;)
Gruß Ulf
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

sihui

Zitat von: Schotty am 05 Mai 2020, 07:02:49
Der Wechsel des LAN-Shields, Arduinos, LAN-Switchs etc.pp. brachte keine Änderung...

Bei mir wird der BSB LAN Adapter in openHAB alle 60 Sekunden per Ping abgefragt ob erreichbar oder nicht. In jetzt mehr als einem Jahr Laufzeit hat es noch nie einen Aussetzer gegeben.
Sollte man den Fehler dann eventuell bei FHEM suchen?
BSB-LAN Version 0.42 (08.07.19)
Gerätefamilie: 98
Gerätevariante: 100
Brötje WGB Pro EVO 20C

sihui

@Schotty, was mir gerade so einfällt: das BSB LAN Binding für openHAB ist inzwischen (seit openHAB Version 2.5.4) im offiziellen Repo vorhanden:

https://github.com/openhab/openhab-addons/tree/2.5.x/bundles/org.openhab.binding.bsblan

Vielleicht kannst du Punkt 11.2.3 der Doku bei Gelegenheit einmal anpassen:
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/kap11.html#1123-openhab2-binding
BSB-LAN Version 0.42 (08.07.19)
Gerätefamilie: 98
Gerätevariante: 100
Brötje WGB Pro EVO 20C

Schotty

Ja danke @sihui, Peter hatte mich auch schon informiert - bin einfach noch nicht dazu gekommen, es zu ändern. Kommt aber demnächst.
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

Maista

Zitat von: Schotty am 05 Mai 2020, 12:19:48
Hi Uwe,
Steuerungsmöglichkeiten nutze ich (noch ;) ) gar nicht, ich lese nur aus.
Aber 'readingsHistory' sieht ja auch mal interessant aus, die Funktion muss ich mir dann auch nochmal ansehen. Ich hatte mich bisher mit dem Statistics-Modul bspw hinsichtlich Ölverbrauchsberechnung auseinandergesetzt - aber das macht irgendwie auch noch nicht so recht das, was ich möchte  ::)
Ich steige ja im Grunde gerade erst (wieder) in FHEM ein und hatte es vorher praktisch gar nicht in Benutzung, insofern war ich dann etwas besorgt und irritiert, dass mir da im Log plötzlich so viele Aussetzer angezeigt werden..  >:( ;)
Gruß Ulf

Hallo Ulf,
Gestern Abend um halb 11 wieder daheim angekommen.

Mit was fragst du den dein BSB ab?
Httpmod? Modul von justme1968 ? Mqtt?

Gruß Gerd

Schotty

Hi Gerd,

oha, langer&anstrengender Tag..  :(

Abfrage erfolgt per Httpmod.

Gruß
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

freetz

@fabulous: Danke für die Mitschnitte bis jetzt - kannst Du die am Ende einfach als komplette Datei posten? So habe ich Sorge, dass mir zwischendrin etwas durch die Lappen geht, und ich werde die nächsten Tage eh' nicht dazu kommen, das einzupflegen. Dann muss ich mir nur einen Beitrag "merken". Danke!
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan


postman

#4619
Hallo Schotty,
Damit wir uns nicht falsch verstehen:
Ich lese die Heizung auch nur aus und zwar mit HTTPMod. Zur Steuerung meiner Heizkörperthermostate wird nur der Parameter Status-Heizkreis-1 benutzt, um bei denen den SummerMode ein bzw. wieder auszuschalten. Alle andere Abfragen dienen nur der Info und werden z.B. mit Hilfe des readingsHistory in einem Flooplan dasgestellt. Der Plot im Bild zeigt den Temperaturverlauf vom Warmwasser an. Der Einknick vormittags zeigt einen Temperaturabfall und das Aufheizen  nach größerer Wasserentnahme an.

Zitat von: sihui am 05 Mai 2020, 13:23:48
Sollte man den Fehler dann eventuell bei FHEM suchen?
Ich würde, wenn ich wüsste wie ;D in FHEM suchen. Wie schon geschrieben, während des updatens von FHEM werden diese Timeouts auch angezeigt, obwohl ich den BSB über web direkt ansprechen und abfragen kann. Vielleicht sollt man da mal den Entwickler des HTTPMod Moduls fragen.

Gruß Uwe
Raspberry Pi Version 2 QUAD-CORE CPU und 1 GB RAM, CUL V3 868 MHz,  stapelbarer CC1101 (SCC) 433 MHz, Enocean-Stick,Jeelink-Stick, BSB-Lanadapter

Spruch eines Ausbilders: Theorie ist, wenn man alles weiss und nichts funktioniert; Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiss warum...