Hallo Zusammen,

heute morgen fühlte sich unser Fußboden relativ kalt an, ein Blick auf das Thermendisplay im Dachgeschoss verriet "Heizbetrieb Reduziert", da die Informationen dazu in der beigefügten BA relativ gering sind habe ich mich auf die Suche im WWW begeben. Das reduzierte Heizen habe ich vorläufig durch einen Spannungsreset, wegbekommen.

Trotzdem bleibt ein Gefühl das es wieder vorkommen kann, daher hätte ich gerne eine "Fernwartungsmöglichkeit". Bei der weiteren Recherche bin ich eben auf das Forum hier und diesen durchaus langen und informatioven Thread gestoßen, habe aber verständlicherweise noch nicht alles gelesen.
Ich habe mich versucht etwas zu Recht zu finden, kann aber keine Bestätigung finden das unsere Brötje EcoSolar BSK 15 mit einer ISR Plus kompatibel ist. Das Gerät hat eine Regelung mit ISR-LMS.

Ich bin mittlerweile 40, gelernter Elektroniker und habe beruflich bis 2010 an Hausautomatisierungslösungen gearbeitet, somit ist das Basteln, Löten und Programmieren grundsätzlich kein Problem.

Ich würde gerne probieren, ob die BSK Serie sich auch ertüchtigen lässt, an wen kann man sich wenden um eine Platine zu bekommen?
Wenn natürlich jemand weiß, ob die BSK grundsätzlich kompatibel ist, würde das sicherlich auch helfen.

Schotty

#3271
Moin Tom,
willkommen im Forum/Thread ;)

Ein spontaner und eigenständiger Wechsel der BA ist schon sehr ungewöhnlich - hast du den Grund dafür herausfinden können?

Den kompletten Thread brauchst du normalerweise auch nicht zu lesen - wenn du an BSB-LAN Interesse hast, dann reicht es eigtl erstmal aus, wenn du dich mit dem dazugehörigen Handbuch vertraut machst (s. meine Signatur; die Online-Version ist derzeit minimal aktueller als das PDF).

Zu deiner Frage:
Ja, die BSK ist (ausgehend von deinen Angaben bzgl ISR&LMS) auch voll kompatibel.
BSK, WGB etc sind im Grunde nur Abkürzungen für die Bauformen - WGB ist wandhängend, BSK ist eine bodenstehende Ausführung.
Wichtig ist, welcher Regler verbaut ist: "ISR Plus" ist im Grunde die kesselseitige Bedieneinheit (passt schonmal!), LMS (bei dir vermutlich LMS14) ist dann die eigentliche Steuerungs-/Reglereinheit. In deinem Fall hast du ein recht aktuelles Modell und wirst den ganzen Funktionsumfang von BSB-LAN nutzen können. Anschluss des Adapters erfolgt dann via BSB. Ist aber auch alles im Handbuch beschrieben.

Bezugsquelle für den Adapter ist hier der User "freetz", allerdings ist er gerade krank, könnte also mit einer Antwort etwas dauern. Im Handbuch und auf der Projektseite ist aber auch ein Schaltplan zu finden, falls du den Adapter als gelernter Elektroniker selbst aufbauen möchtest.

Online-Version des Handbuchs: https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN (hier auch als PDF verfügbar: https://github.com/1coderookie/BSB-LPB-LAN)
Projektseite von BSB-LAN: https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Viel Spaß und ich bin/wir sind gespannt auf deine Rückmeldung (URL/6220-6228 sowie URL/Q), wenn du den Adapter in Betrieb hast - zumal wir tatsächlich noch keine BSK gelistet haben ;)
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

Schotty

Zitat von: TequilaTom am 26 Januar 2019, 11:59:25
Das reduzierte Heizen habe ich vorläufig durch einen Spannungsreset, wegbekommen.
Nachtrag: Dafür wäre übrigens normalerweise kein Spannungsreset nötig gewesen, sondern lediglich die Kontrolle (und ggf ein Wechsel) der Betriebsart und sicherheitshalber auch der HK-Zeitprogramme. Hast du da vielleicht kürzlich was verändert? Stand die BA auf "Automatik"?
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

Schotty

Nochmal @TequilaTom: Hier findest du übrigens umfangreiche Infos zu deiner Anlage, u.a. auch die Installations- und Wartungsanleitungen für die Fachhandwerker, die sind ergiebiger als die einfachen Bedienungsanleitungen für den Endbenutzer: http://polo.broetje.de/mobile/?cat=3&dev=172&typ=2
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

TequilaTom

Hallo Schotty,

vielen Dank für deine hilfreichen Antworten, das hilft mir schon mal weiter. Kürzlich war nur der Schornsteinfeger zwecks Kontrolle vor Ort, ansonsten stand das Gerät auf Automatik und auch sonst war kein Ferienprogramm oder sonstiges aktiv. Habe auch keine Fehler im Speicher gefunden, dort ist alles "0". Ich war gerade noch mal auf dem Dachboden zur "manuellen" Kontrolle, alles i.O. weiterhin. Da es eine Fußbodenheizung ist, ist das ganze bekanntlich sehr träge, daher merkt man ds auch erst verzögert und dauet dann auch wieder ein paar Stunden mit dem nachheizen.

Ich könnte es tatsächlich mal auf einer Lochrasterkarte nachbauen, den Schaltplan habe ich gesehen, das ganze ist ja doch sehr übersichtlich. Kurze Frage über die D1 sieht man wenn eine Kommunikation stattfindet, senden die Thermen dort etwas auch wenn man noch keine Anfrage über U2 reinschickt. Soll heißen blinkt da etwas wenn man nur den BSB-LSB-Lan-Adapter ranhängt. Ach ich lese erstmal Eure Anleitung, sehr gelungenes und toll dokumentiertes Projekt.

Gruß Tom

Schotty

#3275
Danke, das hört man doch immer gerne :)

Ja, D1 signalisiert durch ganz leichtes Flackern (muss man wirklich drauf achten) generell jeglichen 'traffic' auf dem Bus. Da regelmäßig vom Heizungsregler Info-Meldungen/broadcasts (bspw. Kesseltemp, Status Brenner, Status TWW) über den Bus geschickt werden, flackert die LED auch, wenn man nicht selbst aktiv sendet/abfragt. Ist somit also auch eine gute Kontrollmöglichkeit, ob die Schaltung funktioniert und der Adapter korrekt angeschlossen ist.

Bzgl. deines Problems: Hast du zufällig ein Raumgerät? Dort evtl auf die Präsenztaste gekommen? Raumeinfluss aktiviert? Wie gesagt, ein BA-Wechsel  Reduziert-/Komfort-Heizen im Automatikbetrieb findet (in der Standardkonfig ohne Raumgerät) normalerweise nur laut Zeitprogramm statt, daher finde ich das gerade etwas ungewöhnlich.

Nachtrag zum Selbstbau: Beachte bitte die Hinweise beim Schaltplan im Handbuch, speziell bzgl SJ1. Auf die RPi-Komponenten kannst du auch komplett verzichten.
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

TequilaTom

Zitat von: Schotty am 26 Januar 2019, 13:55:20
Bzgl. deines Problems: Hast du zufällig ein Raumgerät? Dort evtl auf die Präsenztaste gekommen? Raumeinfluss aktiviert? Wie gesagt, ein BA-Wechsel  Reduziert-/Komfort-Heizen im Automatikbetrieb findet (in der Standardkonfig ohne Raumgerät) normalerweise nur laut Zeitprogramm statt, daher finde ich das gerade etwas ungewöhnlich.

Nein, ein Raumgerät haben wir nicht, nur die Steuerung an der Therme selbst. In den Räumen werden über Thermostate die Ventile für die einzelnen Räume gesteuert.

Hab noch gelesen, das es gff. mit der TWW zusammen hängt, ich werde das Ganze mal weiter beobachten, (noch) bin ich kein Spezialist für Thermen, sondern nur normaler Anwender.

Ich werde gleich gucken ob ich passende Bauteile bzw. Vergleichtypen in meinem Bastelbestand habe. Sonst werde ich kommende Woche die fehlenden Teile besorgen.

Gruß Tom

Schotty

#3277
Zitat von: TequilaTom am 26 Januar 2019, 14:15:48
Hab noch gelesen, das es gff. mit der TWW zusammen hängt
Mit der TWW-Bereitung? Hast du da ne Quelle für mich..?
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

frank

für einen einfachen empfang vom bsb reichen auch 2 widerstände, => "low-cost-basic-schnupper-adapter".

https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg226285.html#msg226285
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Schotty

@frank: Aber damit läuft doch BSB-LAN nicht vollumfänglich - oder? ;)
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

frank

grundsätzlich sollte es funktionieren.
vor ca 2 jahren hatte ich mal die "offizielle" bsblan sw getestet. kann aber sein, dass ich eine invertierung beim eingangssignal einbauen musste.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Schotty

Weil der Adapter quasi nur für die 'Signal'-Kommunikation zuständig ist vermute ich - korrekt? Cool  8)  Aber prinzipiell solltest du auch mal auf die aktuelle BSB-LAN-Version umsteigen finde ich.. ;)  ;D
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

TequilaTom


Schotty

Ah, ok danke @TequilaTom. Also selbst wenn du bei deiner Brötje die TWW-Ladung auf 'absolut' stehen hast (was m.E. Sinn macht), dann schaltet sich aber eigtl die BA in der Zeit nicht auf 'Reduziert-Heizen' um. Das müsste bei dir andere Gründe gehabt haben. Kontrollier nochmal die Zeitprogramme&Wochen-/Tageseinstellungen, vielleicht hat sich da was auf Werkseinstellungen zurückgesetzt o.ä.  Datum&Uhrzeit beim Regler sollten ja vermutlich noch stimmen, sonst wär das noch ne Möglichkeit. Schon merkwürdig..
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

mifh

Moin,

weiß jemand zufällig, welcher Parameter bei einer Brötje die aktuelle Leistung repräsentiert? Ich habe eine EVO 15. Die kann zwischen 3 und 15 kW modulieren. Ich hatte gehofft, einen Parameter zu finden, der ausgibt, wie kräfitig sie gerade heizt, z.B. irgendwo im Bereich Diagnose Erzeuger (8300-8570). Da finde ich aber nichts Passendes.

Gruß Michael