HM-CC-RT-DN desired Temp

Begonnen von Martinho, 04 Dezember 2014, 06:48:45

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Martinho

Hallo, ich bin blutiger FHEM Anfänger. Ich habe es geschafft meine HM Thermostate einzubinden und eine TempList zu fahren. Leider schaltet das Thermostat aus mir unerklärlichen Gründen die Temperatur um.
So sieht die TempList aus: R_5_tempListThu
05:30 16.0 08:30 22.5 15:00 17.0 22:30 22.5 24:00 16.0
Wieso schaltet mein Thermostat von 22.5 auf 17 und 12 Grad?
FHEM ist auf dem aktuellsten Stand und das Thermostat hat V1.1



2014-12-04_05:40:37 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr T: 24.5 desired: 22.5 valve: 26
2014-12-04_05:40:37 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr partyStart: -
2014-12-04_05:40:37 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr partyEnd: -
2014-12-04_05:40:37 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr partyTemp: -
2014-12-04_05:42:59 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr measured-temp: 24.4
2014-12-04_05:42:59 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr ValvePosition: 26
2014-12-04_05:42:59 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr motorErr: ok
2014-12-04_05:42:59 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr desired-temp: 22.5
2014-12-04_05:42:59 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr controlMode: auto
2014-12-04_05:42:59 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr boostTime: -
2014-12-04_05:42:59 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr T: 24.4 desired: 22.5 valve: 26
2014-12-04_05:42:59 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr partyStart: -
2014-12-04_05:42:59 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr partyEnd: -
2014-12-04_05:42:59 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr partyTemp: -
2014-12-04_05:45:06 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr measured-temp: 24.4
2014-12-04_05:45:06 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr ValvePosition: 26
2014-12-04_05:45:06 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr motorErr: ok
2014-12-04_05:45:06 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr desired-temp: 17.0
2014-12-04_05:45:06 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr controlMode: auto
2014-12-04_05:45:06 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr boostTime: -
2014-12-04_05:45:06 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr T: 24.4 desired: 17.0 valve: 26
2014-12-04_05:45:06 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr partyStart: -
2014-12-04_05:45:06 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr partyEnd: -
2014-12-04_05:45:06 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr partyTemp: -
2014-12-04_05:48:03 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr measured-temp: 24.4
2014-12-04_05:48:03 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr ValvePosition: 0
2014-12-04_05:48:03 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr motorErr: ok
2014-12-04_05:48:03 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr desired-temp: 17.0
2014-12-04_05:48:03 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr controlMode: auto
2014-12-04_05:48:03 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr boostTime: -
2014-12-04_05:48:03 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr T: 24.4 desired: 17.0 valve: 0
2014-12-04_05:48:03 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr partyStart: -
2014-12-04_05:48:03 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr partyEnd: -
2014-12-04_05:48:03 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr partyTemp: -
2014-12-04_05:50:45 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr measured-temp: 24.3
2014-12-04_05:50:45 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr ValvePosition: 0
2014-12-04_05:50:45 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr motorErr: ok
2014-12-04_05:50:45 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr desired-temp: 17.0
2014-12-04_05:50:45 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr controlMode: auto
2014-12-04_05:50:45 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr boostTime: -
2014-12-04_05:50:45 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr T: 24.3 desired: 17.0 valve: 0
2014-12-04_05:50:45 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr partyStart: -
2014-12-04_05:50:45 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr partyEnd: -
2014-12-04_05:50:45 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr partyTemp: -
2014-12-04_05:53:13 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr measured-temp: 23.7
2014-12-04_05:53:13 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr ValvePosition: 0
2014-12-04_05:53:13 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr motorErr: ok
2014-12-04_05:53:13 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr desired-temp: 17.0
2014-12-04_05:53:13 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr controlMode: auto
2014-12-04_05:53:13 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr boostTime: -
2014-12-04_05:53:13 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr T: 23.7 desired: 17.0 valve: 0
2014-12-04_05:53:13 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr partyStart: -
2014-12-04_05:53:13 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr partyEnd: -
2014-12-04_05:53:13 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr partyTemp: -
2014-12-04_05:55:26 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr measured-temp: 22.8
2014-12-04_05:55:26 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr ValvePosition: 0
2014-12-04_05:55:26 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr motorErr: ok
2014-12-04_05:55:26 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr desired-temp: 17.0
2014-12-04_05:55:26 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr controlMode: auto
2014-12-04_05:55:26 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr boostTime: -
2014-12-04_05:55:26 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr T: 22.8 desired: 17.0 valve: 0
2014-12-04_05:55:26 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr partyStart: -
2014-12-04_05:55:26 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr partyEnd: -
2014-12-04_05:55:26 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr partyTemp: -
2014-12-04_05:58:29 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr measured-temp: 21.5
2014-12-04_05:58:29 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr ValvePosition: 0
2014-12-04_05:58:29 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr motorErr: ok
2014-12-04_05:58:29 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr desired-temp: 12.0
2014-12-04_05:58:29 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr controlMode: auto
2014-12-04_05:58:29 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr boostTime: -
2014-12-04_05:58:29 HeizungWohnzimmer_ClimRT_tr T: 21.5 desired: 12.0 valve: 0

Rohan

Hi,

weil evtl. durch die Temperaturabsenkung von 05:53 Uhr (23,7 °C) bis 05:58 Uhr (21,5 °C) die WindowOpen-Erkennung zugeschlagen hat? Sehe ich zwar nicht in den Log-Meldungen aber du evtl. in den Readings des Gerätes.

Gruß
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor

Bennemannc

Hallo,

also die 12 Grad sind "normalerweise" die Temperatur bei offenem Fenster. Um das festzustellen, sollte man den entsprechenden Kanal vom RT mit loggen.
Irgendwie verstehen ich die Temperatureinstellungen nicht - bis kurz vor 6:00 heizt Du um dann die Temperatur abzusenken ? Normalerweise macht man das doch umgekehrt. Bei Homematic wird die Temperaturkurve etwas anders angegeben. Als erste kommt die Zeit (bis Zeit). Bis hierhin wird die darauf folgende Temperatur gehalten. Bei den meisten Thermostaten läuft es anders herum - es wird eine Zeit eingestellt, ab der die folgende Temperatur gehalten werden soll.

Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF

Martinho

Danke schon einmal. Kann man einzelne Kanäle abschalten oder löschen?
Wenn ich eine tempList aufsetze, wird diese Liste dann auch auf dem Thermostat Display sichtbar?

Rohan

Zitat von: Martinho am 04 Dezember 2014, 08:56:47
... Kann man einzelne Kanäle abschalten oder löschen?

Klar kann man, mach das aber bloß nicht. Wenn dich die OpenWindow-Erkennung stört, schalte die einfach(er) auf off.

Zitat von: Martinho am 04 Dezember 2014, 08:56:47
Wenn ich eine tempList aufsetze, wird diese Liste dann auch auf dem Thermostat Display sichtbar?

Die Werte einer per Fhem gesetzten TempList werden im RT gespeichert und die momentane Solltemp. wird auch auf dem Display angezeigt. Bearbeiten könnest du die wohl dann auch am RT, aber warum sollte man sich das antun. Ändern geht einfacher per Fhem (Siehe alles im Wiki).

Gruß
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor