Hallo,

ich betreibe seit ca. 2 Wochen fhem mit unter Anderem ein paar Homematic Komponenten. Leider schaffe ich es nicht, den HomeMatic 130113 Funk-Wandtaster 6fach so in fhem zu peeren, dass fhem ein ACK an den Taster sendet.

Ich habe nun schon alle möglichen Posts über dieses Problem durchgelesen und die Lösungsvorschläge ausprobiert, aber leider hat nichts davon funktioniert. Sprich: Ich habe die Kanäle des Tasters mit denen einer virtuellen CCU mit dem korrekten set peerChan Befehl gepeert. In fhem stehen die HM IDs der Tasterkanäle auch in den peerIDs der virtuellen CCU.
Leider verhält sich das Gerät dennoch so, als wäre es mit keinem Kanal gepeert. Wird also eine Taste betätigt, leuchtet der Taster lediglich gelb, ohne mit rot oder grün zu quittieren. Im fhem Event Log geht das Signal allerdings (einmal) ein und wird laut Log auch an die virtuelle CCU geschickt.

Zusatzinformationen:
Ansonsten betreibe ich noch zwei Homematic Fenstersensoren, welche ihre Zustandsänderung mit einem ACK quittiert bekommen und daher auch grün aufleuchten wenn die Nachricht einging. Allerdings sind diese auch mithilfe der Homematic Windows Software direkt mit jeweils einem Homematic Heizungsthermostat verbunden worden, und es kann sein, dass diese Quittierung nicht von fhem kommt, sondern lediglich von den Heizungsthermostaten geschickt wird, während fhem nur still zuhört.

Ich wäre wirklich dankbar wenn mir jemand noch einen Hinweis auf etwas geben könnte, das ich übersehen habe oder noch ausprobieren könnte.
Vielen Dank im Voraus an das großartige Forum!

Gruß,
Mathea

Rohan

Hallo Mathea,

- CUL/HMLAN oder HMUSB?
- bitte einen Log-Datei-Auszug von (vergeblichen) Tastendrücken
- bitte ein "list CUL/HMLAN/HMUSB"

Danke
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor

slor

Mit welchem Befehl hast du denn genau versucht zu peeren?
Poste mal bitte.

Mathea

Danke für die Antworten. Ich bin leider vor heute Abend nicht zuhause, deswegen kann ich erst später oder morgen einen Log posten.
Ich benutze ein HMLAN an einem Raspberry Pi

Ich habe folgenden Befehl benutzt, um die jeweiligen Channels zu peeren:

set Taster_Btn1 peerChan 0 virtueller_Aktor_Btn1 single set

nach folgender Anleitung:
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-PB-2-WM55_2fach-Funk-Wandtaster

Anschließend die conf gespeichert, sowie ein getConfig ausgeführt und die Anlerntaste am Taster kurz gedrückt. Danach werden auch Daten an den Taster geschickt, was man am gelben Blinken mit anschließend grünem Quittieren nach Abschluss des getConfig sieht.
Nach diesem Durchführen ändert sich im Log auch die Bemerkung (to HMLAN) zu (to VCCU) oder wie auch immer ich die virtuelle CCU genannt habe. Laut Aussage der Anleitung sollte das Indikator dafür sein, dass das Peeren funktioniert hat, allerdings erhalte ich trotzdem kein grünes oder rotes Leuchten.

Nachtrag:
Ich sollte vielleicht noch dazusagen, dass ich diesen Vorgang einerseits mit einer virtuellen CCU probiert habe, der ich dieselbe HM ID gegeben habe, wie mein HMLAN besitzt, und andererseits auch mit einer VCCU mit ausgedachter sechsstelliger HM ID. Denn man findet im Internet Beiträge, in denen steht man müsse unbedingt das eine oder andere machen.

stromer-12

Zum Peeren der einzelnen Taster brauchst du nicht die Anlerntaste drücken sondern den entsprechenden Taster.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL

Mathea

Also hier ein Auszug des Event monitors wenn ich eine Taste des Gerätes drücke:

Events:
2015-01-14 20:29:13 CUL_HM WZ_Taster.Tuer battery: ok
2015-01-14 20:29:13 CUL_HM WZ_Taster.Tuer WZ_Taster.Tuer.Btn1 Short (to myVCCU)
2015-01-14 20:29:13 CUL_HM WZ_Taster.Tuer CMDs_done
2015-01-14 20:29:13 CUL_HM WZ_Taster.Tuer.Btn1 trigger_cnt: 217
2015-01-14 20:29:13 CUL_HM WZ_Taster.Tuer.Btn1 trigDst_myVCCU: noConfig
2015-01-14 20:29:13 CUL_HM WZ_Taster.Tuer.Btn1 Short (to myVCCU)
2015-01-14 20:29:13 CUL_HM WZ_Taster.Tuer.Btn1 trigger: Short_217
2015-01-14 20:29:13 CUL_HM myVCCU_Btn1 ON
2015-01-14 20:29:13 CUL_HM myVCCU_Btn1 virtActState: ON
2015-01-14 20:29:13 CUL_HM myVCCU_Btn1 virtActTrigger: WZ_Taster.Tuer.Btn1
2015-01-14 20:29:13 CUL_HM myVCCU_Btn1 virtActTrigType: short_Release
2015-01-14 20:29:13 CUL_HM myVCCU_Btn1 virtActTrigRpt: 1
2015-01-14 20:29:13 CUL_HM myVCCU_Btn1 virtActTrigNo: 217

myVCCU ist dabei die virtuelle CCU, die ich mit der gleichen HMID wie mein Homematic LAN Interface angelegt habe. (Wie gesagt, mit ausgedachter HMID passiert das gleiche.)

das list des HMLANs ist ziemlich lang, welcher Auszug ist dabei wichtig?

Hier zumindest mal die IDs, die in dieser Liste stehen, falls das hilft:

Ids:
       26947f:
         name       WZ_Drehgriffsensor.Balkontuer
       2c8c1c:
         name       WZ_Heizungsthermostat
       2c8cf5:
         name       MZ_Heizungsthermostat
       2fbc85:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       WZ_Taster.Tuer
         to         1421263755.14163
       30b286:
         name       MZ_Fensterkontakt

Gruß,
Mathea

Otto123

Zitat von: stromer-12 am 14 Januar 2015, 15:16:09
Zum Peeren der einzelnen Taster brauchst du nicht die Anlerntaste drücken sondern den entsprechenden Taster.
Also ich glaube sogar brauchst=darfst !
Also du musst die entsprechende Taste drücken zum peeren.
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Mathea

Zitat von: Otto123 am 14 Januar 2015, 21:24:27
Also ich glaube sogar brauchst=darfst !
Also du musst die entsprechende Taste drücken zum peeren.

Das habe ich auch gemacht! Ich habe es zuerst mit der Anlerntaste probiert, bin danach aber dazu übergegangen, den jeweiligen Button des Tasters zu betätigen. Mit gleichem Outcome.

Rohan

Hallo Mathea,

das mit dem Taste peeren oben muss so sein, damit auch festgelegt ist, welche Taste du mit was peeren möchtest.

Und zum "list ...": Ich meinte eher das Ergebnis von "list CUL_HM WZ_Taster.Tuer"

Mit virtueller CCU habe ich (noch) "keinen Vertrag", will heißen, falls die Probleme da liegen, kann ich da wenig (eher nichts) zu sagen.

Gruß
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor

Mathea

Wenn ich "list CUL_HM WZ_Taster.Tuer" eingebe, passiert danach nichts. Bei list WZ_Taster.Tuer werden folgende Readings gezeigt:

Readings:
     2015-01-14 21:14:47   CommandAccepted no
     2015-01-13 23:03:00   D-firmware      1.2
     2015-01-13 23:03:00   D-serialNr      LEQ0635970
     2015-01-03 15:16:48   PairedTo        0x120FFB
     2015-01-03 15:16:48   R-pairCentral   0x120FFB
     2015-01-03 15:16:48   RegL_00:        02:01 0A:12 0B:0F 0C:FB 18:00 00:00
     2015-01-14 21:14:46   aesKeyNbr       02
     2015-01-14 21:35:41   battery         ok
     2015-01-14 21:35:41   state           CMDs_done
     2014-12-19 18:03:23   trigDst_120FFB  noConfig
     2014-12-19 18:03:23   trigger_cnt     2


und unter Rpt:

  IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1421267741.44566
       ack:
         HASH(0x246fcb8)
         718002120FFB2FBC8501010000


in den Attributen steht "IODev: HMLAN1". Sollte dort meine virtuelle CCU stehen?

Führe ich ein list eines Buttonkanals aus, sehe ich folgendes:

Internals:
   DEF        2FBC8506
   NAME       WZ_Taster.Tuer.Btn6
   NR         64
   STATE      Short (to myVCCU)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     06
   device     WZ_Taster.Tuer
   Readings:
     2015-01-14 21:14:38   R-myVCCU_Btn1-expectAES set_off
     2015-01-14 21:14:38   R-myVCCU_Btn1-peerNeedsBurst set_off
     2015-01-14 21:35:41   state           Short (to myVCCU)
     2015-01-14 21:35:41   trigDst_myVCCU  noConfig
     2015-01-14 21:35:41   trigger         Short_47
     2015-01-14 21:35:41   trigger_cnt     47
   Helper:
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     peerIDsRaw ,00000000
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
       RegL_04:myVCCU_Btn1  01:00
Attributes:
   model      HM-PB-6-WM55
   peerIDs    00000000,
   room       hidden


In den Internals des myVCCU_Btn1 stehen die Kanäle des physikalischen Tasters in der peerList, sprich:

peerList   WZ_Taster.Tuer.Btn1,WZ_Taster.Tuer.Btn2,...

In den Internals der Buttonkanäle steht allerdings nicht das Attribut peerList. Hat es etwas damit auf sich?

Gruß,
Martin

Rohan

Zitat von: Mathea am 14 Januar 2015, 21:52:02
Wenn ich "list CUL_HM WZ_Taster.Tuer" eingebe, passiert danach nichts.

Sorry, mein Fehler. Copy & paste ist manchmal nicht korrekt. "list WZ_Taster.Tuer" ist richtig, aber du gibst leider nicht alle Informationen, die dir angezeigt werden, sondern triffst eine Vorauswahl ohne zu wissen, was relevant ist. Und bitte das Ergebnis in "code-tags" (das #-Zeichen im Editor wählen)  einschließen.

Mache bitte vorher noch ein "set WZ_Taster.Tuer getConfig", warte bis du CMDs_done in protState stehen hast (notfalls Anlernknopf drücken).

Gruß
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor

Otto123

Zitat von: Mathea am 14 Januar 2015, 21:52:02
Attributes:
   model      HM-PB-6-WM55
   peerIDs    00000000,
   room       hidden

Im Schalterkanal steht aber die peerIDs 00000000 -> da ist nichts gepeert.

Ich sehe gerade, wenn du wirklich nach der Anleitung vorgegangen bist: Dort steht im Beispiel "single set" . Damit schreibt man nur eine Seite. Mit "dual set" hättest Du beide schreiben können. Du hast den Taster in den virtuellen Aktor geschrieben aber nicht den Aktor in den Taster.
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Mathea

Okay, danke für die Hinweise! Ich bin noch neu hier im Forum.

Hier das vollständige list WZ_Taster.Tuer nach getConfig:

Internals:
   DEF        2FBC85
   HMLAN1_MSGCNT 56
   HMLAN1_RAWMSG E2FBC85,0000,3E917528,FF,FFB5,80A2402FBC85120FFB01E1
   HMLAN1_RSSI -75
   HMLAN1_TIME 2015-01-14 22:11:50
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     56
   NAME       WZ_Taster.Tuer
   NR         50
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 WZ_Taster.Tuer.Btn1
   channel_02 WZ_Taster.Tuer.Btn2
   channel_03 WZ_Taster.Tuer.Btn3
   channel_04 WZ_Taster.Tuer.Btn4
   channel_05 WZ_Taster.Tuer.Btn5
   channel_06 WZ_Taster.Tuer.Btn6
   lastMsg    No:80 - t:40 s:2FBC85 d:120FFB 01E1
   protCmdDel 55
   protEvt_AESerrReject 4 last_at:2015-01-14 22:11:37
   protLastRcv 2015-01-14 22:11:50
   protNack   2 last_at:2015-01-14 22:11:37
   protResnd  1 last_at:2015-01-14 22:05:02
   protSnd    42 last_at:2015-01-14 22:11:50
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-75.64 min:-83 max:-71 lst:-75 cnt:56
   Readings:
     2015-01-14 22:11:37   CommandAccepted no
     2015-01-14 22:11:34   D-firmware      1.2
     2015-01-14 22:11:34   D-serialNr      LEQ0635970
     2015-01-14 22:09:47   PairedTo        0x120FFB
     2015-01-03 15:16:48   R-pairCentral   0x120FFB
     2015-01-14 22:09:47   RegL_00:          02:01 0A:12 0B:0F 0C:FB 18:00 00:00
     2015-01-14 22:11:36   aesKeyNbr       02
     2015-01-14 22:11:50   battery         ok
     2015-01-14 22:11:50   state           CMDs_done
     2014-12-19 18:03:23   trigDst_120FFB  noConfig
     2014-12-19 18:03:23   trigger_cnt     2
   Helper:
     addVal     1
     cSnd       01120FFB2FBC8501080100
     mId        00A9
     rxType     28
     Io:
       newCh      1
       newChn     +2FBC85,00,01,1E
       nextSend   1421269910.26202
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         2FBC85
         00
         01
         1E
     Mrssi:
       mNo        80
       Io:
         HMLAN1     -73
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1421269910.19829
       ack:
         HASH(0xb4fb98)
         808002120FFB2FBC850101C800
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -75.6428571428572
         cnt        56
         lst        -75
         max        -71
         min        -83
     Shadowreg:
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon battery:low:measure_battery_50
   expert     2_full
   firmware   1.2
   icon       taster
   model      HM-PB-6-WM55
   room       Wohnzimmer
   serialNr   LEQ0635970
   subType    remote
   webCmd     getConfig:clear msgEvents


Vielen Dank für die Mühe!

Mathea

Zitat von: Otto123 am 14 Januar 2015, 22:08:07
Im Schalterkanal steht aber die peerIDs 00000000 -> da ist nichts gepeert.

Ich sehe gerade, wenn du wirklich nach der Anleitung vorgegangen bist: Dort steht im Beispiel "single set" . Damit schreibt man nur eine Seite. Mit "dual set" hättest Du beide schreiben können. Du hast den Taster in den virtuellen Aktor geschrieben aber nicht den Aktor in den Taster.

Ich habe irgendwo gelesen, dass bei einem Peeren mit einem virtuellen Aktor immer die peerID 00000000 eingetragen wird, was mit dem internen Handling von fhem zu tun hat. Aber vielleicht liege ich da auch falsch.

Ich habe zumindest den peerChan Befehl noch einmal mit "dual set" ausgeführt, aber leider auch ohne Erfolg.

Gruß,
Martin

Rohan

Kam nach dem Befehl ein CMDs_done?

Du hast nämlich auch zumindest zeitweise Empfangs-/Übertragungsprobleme ...


protNack   2 last_at:2015-01-14 22:11:37
protResnd  1 last_at:2015-01-14 22:05:02
protSnd    42 last_at:2015-01-14 22:11:50
protState  CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 avg:-75.64 min:-83 max:-71 lst:-75 cnt:56

2 x NACK, 1 x Resend und ab und an RSSI schlechter als -80.

Gruß
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor