Begonnen von onkel-tobi, 24 Januar 2015, 17:15:52

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

onkel-tobi

Hallo,

habe meinen ersten Rolladenaktor(HM-LC-Bl1PBU-FM) in Betrieb genommen.
Im Prinzip geht die manuelle Steuerung (abgesehen davon, dass die Jalousie scheinbar nur noch zu ca. 95% hoch fährt), allerdings ist der Status der in fhem steht immer umgekehrt.
Auch ein manuelles setzen mit setstate hilft nur kurzzeitig.
Vermutlich mache ich irgendwo einen Anfängerfehler...

Habe schon resetted, config neu gezogen, readings gelöscht. Aktuell kriege ich nur ein missing ack...

Hier mal meine config:

define eg_ku_rollo CUL_HM ABCDEF
attr eg_ku_rollo IODev HMLAN_AZ
attr eg_ku_rollo autoReadReg 4_reqStatus
attr eg_ku_rollo eventMap on:down off:up
attr eg_ku_rollo expert 2_full
attr eg_ku_rollo group action
attr eg_ku_rollo model HM-LC-Bl1PBU-FM
attr eg_ku_rollo room Küche
attr eg_ku_rollo subType blindActuator
attr eg_ku_rollo webCmd statusRequest:toggle:down:up:up:down:stop
define FileLog_eg_ku_rollo FileLog ./log/eg_ku_rollo-%Y.log eg_ku_rollo
attr FileLog_eg_ku_rollo logtype text
attr FileLog_eg_ku_rollo room CUL_HM


Vielen Dank im Voraus,

Tobi

martinp876

Zitatabgesehen davon, dass die Jalousie scheinbar nur noch zu ca. 95% hoch fährt
doku lesen. fahrzeiten einstellen. Einsteigerdoc.

Zitatallerdings ist der Status der in fhem steht immer umgekehrt.
glaub ich nicht. der ist schon korrekt. liegt einfach an deinem Bezugspunkt. du kannst es aber auch mit "levelInverse" ändern. Commandref - rtfm


ZitatHabe schon resetted,
wozu?

onkel-tobi

Hi,

danke für deine Antwort.

Zitat von: martinp876 am 24 Januar 2015, 17:53:51
doku lesen. fahrzeiten einstellen. Einsteigerdoc.
Sorry, hätte besser schreiben müssen, dass es mit dem Taster auch nicht geht. Entweder habe ich das Rollo nicht komplett hoch gehabt bei dem Austausch der Schalter oder ein anderes Problem.
Zitat von: martinp876 am 24 Januar 2015, 17:53:51
glaub ich nicht. der ist schon korrekt. liegt einfach an deinem Bezugspunkt. du kannst es aber auch mit "levelInverse" ändern. Commandref - rtfm
Stimmt, da war was. Er hat es auch als attr übernommen, aber ein getConfig bekomme ich anschließend wieder nicht. Gibt nur wieder ein MissingAck.

Gruß & noch einen schönen Sonntag,

Tobi

frank

Zitataber ein getConfig bekomme ich anschließend wieder nicht. Gibt nur wieder ein MissingAck.
pairing und funk überprüfen. was sagt hminfo configcheck? poste ein list vom device.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

onkel-tobi

#4
Hier das list:
Internals:
   DEF        2E0A38
   HMLAN_AZ_MSGCNT 55
   HMLAN_AZ_RAWMSG E2E0A38,0000,0B9080FB,FF,FFAE,3680002E0A38200DB823006A4C45513037363633383830010100
   HMLAN_AZ_RSSI -82
   HMLAN_AZ_TIME 2015-01-25 21:25:04
   IODev      HMLAN_AZ
   LASTInputDev HMLAN_AZ
   MSGCNT     55
   NAME       eg_ku_rollo
   NR         115
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   hmPairSerial LEQXXXXXX
   lastMsg    No:36 - t:00 s:2E0A38 d:200DB8 23006A4C45513037363633383830010100
   protCmdDel 20
   protLastRcv 2015-01-25 21:25:04
   protResnd  24 last_at:2015-01-25 21:23:46
   protResndFail 8 last_at:2015-01-25 21:23:50
   protSnd    10 last_at:2015-01-25 21:25:03
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN_AZ avg:-93.12 min:-97 max:-88 lst:-94 cnt:8
   rssi_at_HMLAN_AZ avg:-91.87 min:-97 max:-81 lst:-82 cnt:55
   Readings:
     2015-01-25 21:25:04   D-firmware      2.3
     2015-01-25 21:25:04   D-serialNr      LEQXXXXXX
     2015-01-25 21:25:07   RegL_00:
     2015-01-25 20:03:58   deviceMsg       on (to broadcast)
     2015-01-25 20:03:58   level           100
     2015-01-25 20:03:58   motor           stop:on
     2015-01-25 20:03:58   pct             100
     2015-01-25 20:03:58   recentStateType info
     2015-01-25 21:23:50   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2015-01-25 20:03:58   timedOn         off
   Helper:
     cSnd       01200DB82E0A3800040000000000
     dlvlCmd    ++A011200DB82E0A380201000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        006A
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     1
     Io:
       newChn     +2E0A38,00,01,00
       nextSend   1422217030.05393
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2E0A38
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        36
       Io:
         HMLAN_AZ   -80
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan_az:
         avg        -93.125
         cnt        8
         lst        -94
         max        -88
         min        -97
       At_hmlan_az:
         avg        -91.8727272727273
         cnt        55
         lst        -82
         max        -81
         min        -97
     Shadowreg:
Attributes:
   IODev      HMLAN_AZ
   autoReadReg 4_reqStatus
   eventMap   on:down off:up
   expert     2_full
   firmware   2.3
   group      action
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   param      levelInverse
   peerIDs    00000000,
   room       Küche
   serialNr   LEQXXXXXX
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggle:down:up:up:down:stop


configcheck:
configCheck done:

missing register list
    FensterBad:   RegL_00:
    eg_ku_rollo:   RegL_00:

peerNeedsBurst cannot be determined
    FensterBad

PairedTo missing/unknown
    FensterBad
    eg_ku_rollo

PairedTo mismatch to IODev
    og_sz_fenster paired:0x000000 IO attr: 200DB8.

Ich scheine hier also noch weitere Probleme zu haben.
Vermutlich macht es am meisten Sinn meine alte config einzuspielen.
Bin sowieso noch in meiner Test & Findungsphase.
Irgendwas scheint also mit dem Pairing nicht korrekt zu laufen?
Versuche ich das manuell noch mal anzustoßen, bekomme ich wieder keine Antwort.

Gruß,
Tobi

Rohan

Moin,

das sind sehr schlechte Funkwerte.

rssi_HMLAN_AZ avg:-93.12 min:-97 max:-88 lst:-94 cnt:8
rssi_at_HMLAN_AZ avg:-91.87 min:-97 max:-81 lst:-82 cnt:55


Alles kleiner als -70 oder -75 sollte verbessert werden, sonst kann es zu Sende-/Empfangsproblemen kommen.

Du schreibst, dass du den Rollladen auch mit mechanischem Taster nicht ganz offen bekommst? Endschaltpunkte richtig setzen (Handbuch Rolladenhersteller).

Gruß
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor

Hollo

Zitat von: onkel-tobi am 24 Januar 2015, 17:15:52...allerdings ist der Status der in fhem steht immer umgekehrt...

attr eg_ku_rollo eventMap on:down off:up

Wenn Du per eventMap drehst, ist das wohl auch so.
Bei mir ist on = 100% = offen und off = 0% = zu und da ist nix invertiert oder so.

Ob es am Endschalter des Motors oder an Deiner Fahrzeit liegt, kannst Du einfach testen, indem Du die Fahrzeit mal auf 60 Sekunden hochsetzt.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"

onkel-tobi

Zitat von: Rohan am 26 Januar 2015, 12:23:10
Moin,

das sind sehr schlechte Funkwerte.

rssi_HMLAN_AZ avg:-93.12 min:-97 max:-88 lst:-94 cnt:8
rssi_at_HMLAN_AZ avg:-91.87 min:-97 max:-81 lst:-82 cnt:55


Alles kleiner als -70 oder -75 sollte verbessert werden, sonst kann es zu Sende-/Empfangsproblemen kommen.

Du schreibst, dass du den Rollladen auch mit mechanischem Taster nicht ganz offen bekommst? Endschaltpunkte richtig setzen (Handbuch Rolladenhersteller).

Gruß
Thomas

So,

also zum einen habe ich noch mal meine alte config eingespielt. ein configcheck bringt mir auch keinen output mehr für das device.
Habe auch meinen HMLAN mal temporär woanders hingestellt und bessere Werte (rssi_at_HMLAN_AZavg:-56.63 min:-57 max:-56 lst:-57 cnt:49), allerdings bekomme ich bei der Abfrage des Status noch immer ein "STATE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead".

Gruß,

Tobi

Rohan

Wie sieht jetzt das Pairing aus?

List device-name

Gruß
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor

onkel-tobi

So, die Änderung die in meiner voherigen config drin war war die vccu config.
Hier hatte ich wohl einen Fehler gemacht.
Diesen habe ich nun ausgemerzt und anschließend ncoh mal ein pair über die serial gemacht, sowie ein getConfig und siehe da es klappt :)

Vielen Dank für eure Hinweise & Tipps.