reger Funkverkehr

Begonnen von niederrheiner, 08 Juni 2015, 08:37:39

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

niederrheiner

Hallo an Alle,
ich habe mein System nach längerer Inaktivität wieder neu aufgesetzt. Prinzipiell läuft es auch, aber ich habe, meiner Meinung nach, einen zu hohen Funkverkehr. Die Fensterkontakte werden stündlich abgefragt, das ist wohl soweit in Ordnung. Wenn ich mir aber die Heizthermostate und die Wandthermostate ansehe, so erfolgt die Abfrage alle 2 - 3 Minuten und müllt mir so die Logfiles zu. Den Wochenplan habe ich noch nicht installieren können, da immer zu wenig Credits vorhanden sind, klar, reger Funkverkehr.

ich füge mal ein paar Auszüge aus den Logdateien und meine fhem.cfg an.
Diese Auszüge sind exemplarisch für alle anderen, von mir , eingesetzten Komponeten. Die Zeiträume sind nur etwas versetzt.

2015-06-08_00:22:11 Arbeitszimmer_Guenter_Garten_FK battery: ok
2015-06-08_00:22:11 Arbeitszimmer_Guenter_Garten_FK onoff: 0
2015-06-08_00:22:11 Arbeitszimmer_Guenter_Garten_FK closed
2015-06-08_01:22:11 Arbeitszimmer_Guenter_Garten_FK battery: ok
2015-06-08_01:22:11 Arbeitszimmer_Guenter_Garten_FK onoff: 0
2015-06-08_01:22:11 Arbeitszimmer_Guenter_Garten_FK closed
2015-06-08_02:22:11 Arbeitszimmer_Guenter_Garten_FK battery: ok
2015-06-08_02:22:11 Arbeitszimmer_Guenter_Garten_FK onoff: 0
2015-06-08_02:22:11 Arbeitszimmer_Guenter_Garten_FK closed
2015-06-08_03:22:11 Arbeitszimmer_Guenter_Garten_FK battery: ok
2015-06-08_03:22:11 Arbeitszimmer_Guenter_Garten_FK onoff: 0
2015-06-08_03:22:11 Arbeitszimmer_Guenter_Garten_FK closed




2015-06-08_00:00:57 Arbeitszimmer_Guenter_HT mode: auto
2015-06-08_00:00:57 Arbeitszimmer_Guenter_HT battery: ok
2015-06-08_00:00:57 Arbeitszimmer_Guenter_HT desiredTemperature: 17.0
2015-06-08_00:00:57 Arbeitszimmer_Guenter_HT temperature: 28.6
2015-06-08_00:00:57 Arbeitszimmer_Guenter_HT valveposition: 0
2015-06-08_00:00:57 Arbeitszimmer_Guenter_HT 17.0 °C (rf error)
2015-06-08_00:02:08 Arbeitszimmer_Guenter_HT mode: auto
2015-06-08_00:02:08 Arbeitszimmer_Guenter_HT battery: ok
2015-06-08_00:02:08 Arbeitszimmer_Guenter_HT desiredTemperature: 18.0
2015-06-08_00:02:08 Arbeitszimmer_Guenter_HT valveposition: 0
2015-06-08_00:02:08 Arbeitszimmer_Guenter_HT 18.0 °C (rf error)
2015-06-08_00:03:09 Arbeitszimmer_Guenter_HT mode: auto
2015-06-08_00:03:09 Arbeitszimmer_Guenter_HT battery: ok
2015-06-08_00:03:09 Arbeitszimmer_Guenter_HT desiredTemperature: 18.0
2015-06-08_00:03:09 Arbeitszimmer_Guenter_HT temperature: 28.6
2015-06-08_00:03:09 Arbeitszimmer_Guenter_HT valveposition: 0
2015-06-08_00:03:09 Arbeitszimmer_Guenter_HT 18.0 °C (rf error)
2015-06-08_00:05:01 Arbeitszimmer_Guenter_HT mode: auto
2015-06-08_00:05:01 Arbeitszimmer_Guenter_HT battery: ok
2015-06-08_00:05:01 Arbeitszimmer_Guenter_HT desiredTemperature: 18.0
2015-06-08_00:05:01 Arbeitszimmer_Guenter_HT valveposition: 0
2015-06-08_00:05:01 Arbeitszimmer_Guenter_HT 18.0 °C (rf error)



2015-06-08_00:02:08 Arbeitszimmer_WT temperature: 28.6
2015-06-08_00:02:08 Arbeitszimmer_WT desiredTemperature: 18.0
2015-06-08_00:02:08 Arbeitszimmer_WT 18.0 °C
2015-06-08_00:05:01 Arbeitszimmer_WT temperature: 28.6
2015-06-08_00:05:01 Arbeitszimmer_WT desiredTemperature: 18.0
2015-06-08_00:05:01 Arbeitszimmer_WT 18.0 °C
2015-06-08_00:07:50 Arbeitszimmer_WT temperature: 28.6
2015-06-08_00:07:50 Arbeitszimmer_WT desiredTemperature: 18.0
2015-06-08_00:07:50 Arbeitszimmer_WT 18.0 °C
2015-06-08_00:10:36 Arbeitszimmer_WT temperature: 28.6
2015-06-08_00:10:36 Arbeitszimmer_WT desiredTemperature: 18.0
2015-06-08_00:10:36 Arbeitszimmer_WT 18.0 °C
2015-06-08_00:13:34 Arbeitszimmer_WT temperature: 28.4
2015-06-08_00:13:34 Arbeitszimmer_WT desiredTemperature: 18.0
2015-06-08_00:13:34 Arbeitszimmer_WT 18.0 °C





attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride
attr global autoload_undefined_devices 1
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m-%d.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
\
Restart FHEM for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\

attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 3

define telnetPort telnet 7072 global

define WEB FHEMWEB 8083 global

define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen

define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad

# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m-%d.log fakelog

define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log

define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt

# Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create

define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
attr CUL_0 addvaltrigger 1
attr CUL_0 rfmode MAX
define cm CUL_MAX 1034
attr cm IODev CUL_0
############################

######################

## Konventionen
## _WT Wandthermostat
## _FK Fenster-/Türkontakt
## _HT Heizventil-Thermostat
## _GR Grundriss

# 0d43a9  Arbeitszimmer Günter         Wandthermostat
# 0c28b2  Arbeitszimmer Günter Garten  Fensterkontakt
# 09471c  Arbeitszimmer Günter Strasse Fensterkontakt
# 0caae3  Arbeitszimmer Günter         Heizkörperthermostat

# 094f6f  Badezimmer                   Wandthermostat
# 052e66  Badezimmer                   Fensterkontakt
# 08feef  Badezimmer                   Heizkörperthermostat

# 0a1264  Wohnzimmer                   Wandthermostat
# 04ebf7  Wohnzimmer Garten            Fensterkontakt
# 07cccc  Wohnzimmer Strasse           Heizkörperthermostat
# 0902f4  Wohnzimmer Garten            Heizkörperthermostat

####### Floorplan #######

####### Devices ######

############################
##                        ##
### Arbeitszimmer Günter ###
##                        ##
############################

###########################################
### Wandthermostat Arbeitszimmer Günter ###
###########################################
define Arbeitszimmer_WT MAX WallMountedThermostat 0d43a9
attr Arbeitszimmer_WT IODev cm
attr Arbeitszimmer_WT room Arbeitszimmer
define FileLog_Arbeitszimmer_WT FileLog ./log/Arbeitszimmer_WT-%Y-%m-%d.log Arbeitszimmer_WT
attr FileLog_Arbeitszimmer_WT logtype text
attr FileLog_Arbeitszimmer_WT room Logs

#################################################
### Fensterkontak Arbeitszimmer Günter Garten ###
#################################################
define Arbeitszimmer_Guenter_Garten_FK MAX ShutterContact 0c28b2
attr Arbeitszimmer_Guenter_Garten_FK IODev cm
attr Arbeitszimmer_Guenter_Garten_FK devStateIcon closed:signal_Fenster_Offen.off opened:signal_Fenster_Offen.on
attr Arbeitszimmer_Guenter_Garten_FK room Arbeitszimmer
define FileLog_Arbeitszimmer_Guenter_Garten_FK FileLog ./log/Arbeitszimmer_Guenter_Garten_FK-%Y-%m-%d.log Arbeitszimmer_Guenter_Garten_FK
attr FileLog_Arbeitszimmer_Guenter_Garten_FK logtype text
attr FileLog_Arbeitszimmer_Guenter_Garten_FK room Logs

##################################################
### Fensterkontak Arbeitszimmer Günter Strasse ###
##################################################
define Arbeitszimmer_Guenter_Strasse_FK MAX ShutterContact 09471c
attr Arbeitszimmer_Guenter_Strasse_FK IODev cm
attr Arbeitszimmer_Guenter_Strasse_FK devStateIcon closed:signal_Fenster_Offen.off opened:signal_Fenster_Offen.on
attr Arbeitszimmer_Guenter_Strasse_FK room Arbeitszimmer
define FileLog_Arbeitszimmer_Guenter_Strasse_FK FileLog ./log/Arbeitszimmer_Guenter_Strasse_FK-%Y-%m-%d.log Arbeitszimmer_Guenter_Strasse_FK
attr FileLog_Arbeitszimmer_Guenter_Strasse_FK logtype text
attr FileLog_Arbeitszimmer_Guenter_Strasse_FK room Logs

##################################################
### Heizkörperthermostat Arbeitszimmer Günter  ###
##################################################
define Arbeitszimmer_Guenter_HT MAX HeatingThermostat 0caae3
attr Arbeitszimmer_Guenter_HT IODev cm
attr Arbeitszimmer_Guenter_HT room Arbeitszimmer
define FileLog_Arbeitszimmer_Guenter_HT FileLog ./log/Arbeitszimmer_Guenter_HT-%Y-%m-%d.log Arbeitszimmer_Guenter_HT
attr FileLog_Arbeitszimmer_Guenter_HT logtype text
attr FileLog_Arbeitszimmer_Guenter_HT room Logs

##############################
### Heizplan Arbeitszimmer ###
##############################
#set Arbeitszimmer_WT weekProfile Mon 18,08:30,21,22:00,18 Tue #18,08:30,21,22:00,18 Wed 18,08:30,21,22:00,18 Thu 18,08:30,21,22:00,18 Fri #18,08:30,21,22:00,18 Sat 18,08:00,21,22:00,18 Sun 18,08:00,21,22:00,18

###############################################################
### Temperatur-Diagramm Wandthermostat Arbeitszimmer Günter ###
###############################################################
define SVG_FileLog_Arbeitszimmer_WT_1 SVG FileLog_Arbeitszimmer_WT:SVG_FileLog_Arbeitszimmer_WT_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_Arbeitszimmer_WT_1 room Arbeitszimmer

#####################################################################
### Temperatur-Diagramm Heizkörperthermostat Arbeitszimmer Günter ###
#####################################################################
define SVG_FileLog_Arbeitszimmer_Guenter_HT_1 SVG FileLog_Arbeitszimmer_Guenter_HT:SVG_FileLog_Arbeitszimmer_Guenter_HT_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_Arbeitszimmer_Guenter_HT_1 room Arbeitszimmer

######################################################################
### Open/Close-Diagramm Fensterkontakt Arbeitszimmer Günter Garten ###
######################################################################
define SVG_FileLog_Arbeitszimmer_Guenter_Garten_FK_1 SVG FileLog_Arbeitszimmer_Guenter_Garten_FK:SVG_FileLog_Arbeitszimmer_Guenter_Garten_FK_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_Arbeitszimmer_Guenter_Garten_FK_1 room Arbeitszimmer

#######################################################################
### Open/Close-Diagramm Fensterkontakt Arbeitszimmer Günter Strasse ###
#######################################################################
define SVG_FileLog_Arbeitszimmer_Guenter_Strasse_FK_1 SVG FileLog_Arbeitszimmer_Guenter_Strasse_FK:SVG_FileLog_Arbeitszimmer_Guenter_Strasse_FK_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_Arbeitszimmer_Guenter_Strasse_FK_1 room Arbeitszimmer

##################
##              ##
### Wohnzimmer ###
##              ##
##################

#################################
### Wandthermostat Wohnzimmer ###
#################################
define Wohnzimmer_WT MAX WallMountedThermostat 0a1264
attr Wohnzimmer_WT IODev cm
attr Wohnzimmer_WT room Wohnzimmer
define FileLog_Wohnzimmer_WT FileLog ./log/Wohnzimmer_WT-%Y-%m-%d.log Wohnzimmer_WT
attr FileLog_Wohnzimmer_WT logtype text
attr FileLog_Wohnzimmer_WT room Logs
#attr Wohnzimmer_WT fp_Wohnzimmer 350,230,0,
#attr Wohnzimmer_WT fp_Wohnzimmer.png max_wandthermostat.on.svg
#attr Wohnzimmer_WT group Etage-0 (Erdgeschoss)
#attr Wohnzimmer_WT icon max_wandthermostat


########################################
### Fensterkontakt Wohnzimmer Garten ###
########################################
define Wohnzimmer_Garten_FK MAX ShutterContact 04ebf7
attr Wohnzimmer_Garten_FK IODev cm
attr Wohnzimmer_Garten_FK devStateIcon closed:signal_Fenster_Offen.off opened:signal_Fenster_Offen.on
attr Wohnzimmer_Garten_FK room Wohnzimmer
define FileLog_Wohnzimmer_Garten_FK FileLog ./log/Wohnzimmer_Garten_FK-%Y-%m-%d.log Wohnzimmer_Garten_FK
attr FileLog_Wohnzimmer_Garten_FK logtype text
attr FileLog_Wohnzimmer_Garten_FK room Logs


##############################################
### Heizkörperthermostat Wohnzimmer Garten ###
##############################################
define Wonzimmer_Garten_HT MAX HeatingThermostat 0902f4
attr Wonzimmer_Garten_HT IODev cm
attr Wonzimmer_Garten_HT room Wohnzimmer
define FileLog_Wonzimmer_Garten_HT FileLog ./log/Wonzimmer_Garten_HT-%Y-%m-%d.log Wonzimmer_Garten_HT
attr FileLog_Wonzimmer_Garten_HT logtype text
attr FileLog_Wonzimmer_Garten_HT room Logs

###############################################
### Heizkörperthermostat Wohnzimmer Strasse ###
###############################################
define Wohnzimmer_Strasse_HT MAX HeatingThermostat 07cccc
attr Wohnzimmer_Strasse_HT IODev cm
attr Wohnzimmer_Strasse_HT room Wohnzimmer
define FileLog_Wohnzimmer_Strasse_HT FileLog ./log/Wohnzimmer_Strasse_HT-%Y-%m-%d.log Wohnzimmer_Strasse_HT
attr FileLog_Wohnzimmer_Strasse_HT logtype text
attr FileLog_Wohnzimmer_Strasse_HT room Logs

###########################
### Heizplan Wohnzimmer ###
###########################

#####################################################
### Temperatur-Diagramm Wandthermostat Wohnzimmer ###
#####################################################
define SVG_FileLog_Wohnzimmer_WT_3 SVG FileLog_Wohnzimmer_WT:SVG_FileLog_Wohnzimmer_WT_3:CURRENT
attr SVG_FileLog_Wohnzimmer_WT_3 room Wohnzimmer

###################################################################
### Temperatur-Diagramm Heizkörperthermostat Wohnzimmer Strasse ###
###################################################################
define SVG_FileLog_Wohnzimmer_Strasse_HT_1 SVG FileLog_Wohnzimmer_Strasse_HT:SVG_FileLog_Wohnzimmer_Strasse_HT_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_Wohnzimmer_Strasse_HT_1 room Wohnzimmer

##################################################################
### Temperatur-Diagramm Heizkörperthermostat Wohnzimmer Garten ###
##################################################################
define SVG_FileLog_Wonzimmer_Garten_HT_1 SVG FileLog_Wonzimmer_Garten_HT:SVG_FileLog_Wonzimmer_Garten_HT_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_Wonzimmer_Garten_HT_1 room Wohnzimmer

############################################################
### Open/Close-Diagramm Fensterkontakt Wohnzimmer Garten ###
############################################################
define SVG_FileLog_Wohnzimmer_Garten_FK_1 SVG FileLog_Wohnzimmer_Garten_FK:SVG_FileLog_Wohnzimmer_Garten_FK_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_Wohnzimmer_Garten_FK_1 room Wohnzimmer

##################
##              ##
### Badezimmer ###
##              ##
##################

#################################
### Wandthermostat Badezimmer ###
#################################
define Badezimmer_WT MAX WallMountedThermostat 094f6f
attr Badezimmer_WT IODev cm
attr Badezimmer_WT room Badezimmer
define FileLog_Badezimmer_WT FileLog ./log/Badezimmer_WT-%Y-%m-%d.log Badezimmer_WT
attr FileLog_Badezimmer_WT logtype text
attr FileLog_Badezimmer_WT room Logs


#################################
### Fensterkontakt Badezimmer ###
#################################
define Badezimmer_FK MAX ShutterContact 052e66
attr Badezimmer_FK IODev cm
attr Badezimmer_FK devStateIcon closed:signal_Fenster_Offen.off opened:signal_Fenster_Offen.on
attr Badezimmer_FK room Badezimmer
define FileLog_Badezimmer_FK FileLog ./log/Badezimmer_FK-%Y-%m-%d.log Badezimmer_FK
attr FileLog_Badezimmer_FK logtype text
attr FileLog_Badezimmer_FK room Logs



#######################################
### Heizkörperthermostat Badezimmer ###
#######################################
define Badezimmer_HT MAX HeatingThermostat 08feef
attr Badezimmer_HT IODev cm
attr Badezimmer_HT room Badezimmer
define FileLog_Badezimmer_HT FileLog ./log/Badezimmer_HT-%Y-%m-%d.log Badezimmer_HT
attr FileLog_Badezimmer_HT logtype text
attr FileLog_Badezimmer_HT room Logs

###########################
### Heizplan Badezimmer ###
###########################
#set Badezimmer_WT weekProfile Mon 18,04:30,22,10:00,19,18:00,22,22:00,18 Tue #18,04:30,22,10:00,20,18:00,22,22:00,18 Wed #18,04:30,22,10:00,20,18:00,22,22:00,18 Thu #18,04:30,22,10:00,20,18:00,22,22:00,18 Fri #18,04:00,22,10:00,20,18:00,22,22:00,18 Sat #18,06:00,22,10:00,20,18:00,22,22:00,18 Sun #18,06:00,22,10:00,20,18:00,22,22:00,18

#####################################################
### Temperatur-Diagramm Wandthermostat Badezimmer ###
#####################################################
define SVG_FileLog_Badezimmer_WT_1 SVG FileLog_Badezimmer_WT:SVG_FileLog_Badezimmer_WT_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_Badezimmer_WT_1 room Badezimmer

###########################################################
### Temperatur-Diagramm Heizkörperthermostat Badezimmer ###
###########################################################
define SVG_FileLog_Badezimmer_HT_1 SVG FileLog_Badezimmer_HT:SVG_FileLog_Badezimmer_HT_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_Badezimmer_HT_1 room Badezimmer

#####################################################
### Open/Close-Diagramm Fensterkontakt Badezimmer ###
#####################################################
define SVG_FileLog_Badezimmer_FK_1 SVG FileLog_Badezimmer_FK:SVG_FileLog_Badezimmer_FK_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_Badezimmer_FK_1 room Badezimmer

#######################
##                   ##
### Batterie-Status ###
##                   ##
#######################

#######
define rg_battery readingsGroup .*:battery
attr rg_battery alias Batteriestatus
attr rg_battery mapping %ROOM
attr rg_battery room Zentrale
attr rg_battery valueFormat {($VALUE eq 'ok')?"batterie":"batterie\@red"}
attr rg_battery valueIcon %VALUE
#######
########################################################


Desweiteren habe ich in meiner Logdatei folgende Meldungen

2015.06.08 00:13:49 2: CUL_0: unknown message LENERR
2015.06.08 00:13:55 2: CUL_0: unknown message LENERR
2015.06.08 00:14:02 2: CUL_0: unknown message LENERR
2015.06.08 00:14:08 2: CUL_0: unknown message LENERR
2015.06.08 00:14:12 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 0caae3 for 0e19040310340caae3000f0f08004e88
2015.06.08 01:13:49 2: CUL_0: unknown message LENERR
2015.06.08 01:13:55 2: CUL_0: unknown message LENERR
2015.06.08 01:14:02 2: CUL_0: unknown message LENERR
2015.06.08 01:14:08 2: CUL_0: unknown message LENERR
2015.06.08 01:14:12 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 094f6f for 0e0d04031034094f6f000f0f08014e88
2015.06.08 02:13:49 2: CUL_0: unknown message LENERR
2015.06.08 02:13:55 2: CUL_0: unknown message LENERR
2015.06.08 02:14:02 2: CUL_0: unknown message LENERR
2015.06.08 02:14:08 2: CUL_0: unknown message LENERR
2015.06.08 02:14:12 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 0d43a9 for 0e1d040310340d43a9000f0f08024e88
2015.06.08 02:14:12 2: CUL_0: unknown message LENERR
2015.06.08 02:14:18 2: CUL_0: unknown message LENERR
2015.06.08 02:14:25 2: CUL_0: unknown message LENERR
2015.06.08 02:14:31 2: CUL_0: unknown message LENERR
2015.06.08 02:14:35 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 08feef for 0e180403103408feef000f0f08024e9f


diese erscheinen stündlich.

Meine Frage an die Experten, habe ich in meiner Konfiguration Fehler und wenn ja, wo und wie kann ich sie beheben.

Danke für Eure Hilfe und Tipps.

Bis dann ...
MfG
Günter

MarkusN

Moin,

bezüglich der zugemüllten Logfiles bietet sich das Attribut "event-on-change-reading" an. Meiner Meinung nach macht es Sinn bei so gut wie allen Geräten ein "attr DEVICE event-on-change-reading .*" zu setzen. Hierdurch werden nur Events erzeugt wenn sich die jeweiligen Readings auch verändern. Schade dass es dafür kein globales Attribut gibt.

Grüße,

Markus

marvin78

Global macht das überhaupt keinen Sinn, da jedes Device individuell behandelt werden kann und sollte. Bei einem Temp/Hum-Sensor machen Einstellungen für einen Bewegungsmelder bspw. keinen Sinn.  Mit devspec kann man solche Attribute dennoch für Devicegruppen setzen und falls man es zwingend so möchte auch für alle Devices in der Installation.

drdownload

oder ich verwende zb bei den gerätenamen "thermostat.heizung.wohnzimmer" etc. und kann so auch über "attr thermostat.* whatever" für alle geräte passende attribute setzen.
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,

marvin78

Schöne und sinnvolle Namen sind immer praktisch. Es geht aber auch über sowas wie:

attr subType=THSensor event-on-change-reading temperature,humidty

niederrheiner

Hallo an Alle,
danke für Eure Anworten.


"attr DEVICE event-on-change-reading .*"


hat den erhofften Erfolg gebracht. Nun sind die Log´s "übersichtlicher".
Nun kann ich mich der anderen Problemen annehmen.

Bis dann ...
MfG
Günter