Hauptmenü

FHT8V Anfängerverzweiflung

Begonnen von zweiundzwanzig, 30 Juli 2015, 14:45:03

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

zweiundzwanzig

Hallo,
ich habe große Probleme einen FHT8V anzusteuern.
Ich betreibe fhem auf einem Raspberry mit einem DIY nanoCUL. Den CUL habe ic mit 868MHz Einstellung geflasht, im Moment hängt eine selbtgebaute Antenne daran, die aber anscheinend funktioniert denn ich empfange mit Ihr die Daten eines S300TH und auc die eines FHT 8R-2 (testweise kurz betrieben, jetzt wieder außer Betrieb)

mein nanoCUL ist wie folgt definiert:
Zitat/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400 1234

Der FHT8V Zeigt beim Einlegen der Batterien folgendes an: C1 18 C2 17 A1 A2
Wenn ich dann einmal den Knopf drücke erscheint A3 und der Motor fährt.
Dann fge ich jetzt den FHT8v in FHEM mit define stellantrieb.01 FHT8V 1234 hinzu und dann drücke solange auf den Knopf bis AC und das Antennensymbol erscheint.

jetzt müsste eigentlich doch ein  set stellantrieb.01 pair das Werk vollenden oder? Leider reagiert der FHT8v nicht. auch nicht wenn ich ihn direkt neben den nanoCUL halte oder sonstwo hinstelle.

Beim Test mit dem FHT 8R-2 hat übrigens das Pairen mit diesem geklappt...
2x MAX CuBe mit a-culf im Moritzbetrieb
1x MAX CuBe mit a-culf im Homematicbetrieb
60x MAX Heizkörperthermostat plus | 2x HM Schaltaktoren | 1x MAX Wandthermostat
1x FHEM Ubuntu Server auf VMWare
24 Räume, die durch ical Kalender geheizt werden

zweiundzwanzig

Hab gerade mal eine FS20 V3 Funksteckdose ausprobiert. Diese funktioniert. Das bedeutet doch, dass der nanoCUL auf dem 868.3MHz band ordentlich sendet oder?
2x MAX CuBe mit a-culf im Moritzbetrieb
1x MAX CuBe mit a-culf im Homematicbetrieb
60x MAX Heizkörperthermostat plus | 2x HM Schaltaktoren | 1x MAX Wandthermostat
1x FHEM Ubuntu Server auf VMWare
24 Räume, die durch ical Kalender geheizt werden

zweiundzwanzig

Jetzt habe ich mir eine andere FHT8V besorgt. Das Problem ist das gleiche geblieben. Interessanter Weise findet sich im Log zwischen meinen Pairingversuchen der folgende Eintrag:
2015.08.02 15:19:56 3: FHT8V set stellantrieb.01 pair
2015.08.02 15:20:36 3: FHT8V set stellantrieb.01 pair
2015.08.02 15:21:17 3: FHT8V set stellantrieb.01 pair
2015.08.02 15:21:41 3: FHT8V set stellantrieb.01 pair
2015.08.02 15:23:23 1: PERL WARNING: Illegal hexadecimal digit '
' ignored at ./FHEM/11_FHT8V.pm line 49.
2015.08.02 15:24:01 3: FHT8V set stellantrieb.01 pair

Könnte das etwas damit zu tun haben?
2x MAX CuBe mit a-culf im Moritzbetrieb
1x MAX CuBe mit a-culf im Homematicbetrieb
60x MAX Heizkörperthermostat plus | 2x HM Schaltaktoren | 1x MAX Wandthermostat
1x FHEM Ubuntu Server auf VMWare
24 Räume, die durch ical Kalender geheizt werden

FranzB94

Zitat von: zweiundzwanzig am 30 Juli 2015, 14:45:03
..Der FHT8V Zeigt beim Einlegen der Batterien folgendes an: C1 [b]18[/b] C2 [b]17[/b] A1 A2

.. Dann fge ich jetzt den FHT8v in FHEM mit define stellantrieb.01 FHT8V [b]1234[/b] hinzu und dann drücke solange auf den Knopf bis AC und das Antennensymbol erscheint.

Hi!
Ich betreibe meine FHT8V nicht direkt und kann dir nicht komplett helfen, aber ich denke ihr redet aneinender vorbei. Er zeigt C1 018 (dezimal) = 12 (hex) und C2 017 (dezimal) = 11 (hex). Du hast in der Definition 1234 eingetragen, das sollte eher 1211 heißen.

zweiundzwanzig

Achso... das muss ich mal ausprobieren. Ich dachte beim Pairen bekommt der FHT automatisch die Adresse zugewiesen.
Ich melde mich dann mal obs geklappt hat.
2x MAX CuBe mit a-culf im Moritzbetrieb
1x MAX CuBe mit a-culf im Homematicbetrieb
60x MAX Heizkörperthermostat plus | 2x HM Schaltaktoren | 1x MAX Wandthermostat
1x FHEM Ubuntu Server auf VMWare
24 Räume, die durch ical Kalender geheizt werden

zweiundzwanzig

@FranzB94: Vielen Dank für deinen Hilfeversuch. Es lag zwar nicht daran aber ich weiss das wirklich sehr zu schätzen.

Ich bin im Endeffekt selber auf die Lösung gekommen. Anscheinend handelte es sich um einen Fehler in der culfw. Ich habe die aktuelle Version vom cvs heruntergeladen und neu kompiliert (Einstellungen exakt wie zuvor) und seiehe da, es klappt sofort.
2x MAX CuBe mit a-culf im Moritzbetrieb
1x MAX CuBe mit a-culf im Homematicbetrieb
60x MAX Heizkörperthermostat plus | 2x HM Schaltaktoren | 1x MAX Wandthermostat
1x FHEM Ubuntu Server auf VMWare
24 Räume, die durch ical Kalender geheizt werden