Aeon Labs Z-Wave Multisensor 6 (AEOEZW100) Probleme beim Anlernen

Begonnen von emilio_35, 25 August 2015, 20:36:18

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

A.Harrenberg

Hi Andreas,
Zitat von: scooty am 17 Februar 2016, 10:35:27
Danke für's Ausprobieren und Bestätigen, nicht so prickelnd für meinen Einsatzzweck, aber vielleicht gibt's noch Hoffnung auf eine neue Firmware
was für einen Anwendungszweck hast Du denn der sich damit nicht machen lässt?

Bewegung (und Vibration) wird nach meinem Verständnis doch immer sofort gemeldet, die anderen Größen wie Temperatur, Luftfeuchte, Helligkeit oder UV sollten sich innerhalb von 4 Minuten nicht sooo drastisch ändern das da das kleinste WakeUp-Interval nicht ausreicht.

Jetzt bin ich wirklich mal auf den Zweck gespannt...

Gruß,
der andere Andreas...
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY

vga

Hi zusammen,
ich bin ganz neu im Fhem Bereich. Komme von der z-way Server Plattform, doch mir scheint es hier bei Fhem doch mehr Support zu geben.

Ich habe einen Fhem Server auf Raspberry installiert und mit razberry Modul betrieben.
nun habe ich einen AeoTech MultiSensor6 inkludiert, habe aber auch das Problem, dass der Bewegungsmelder keine Bewegung triggert.
Der Erschütterungssensor meldet gleich einen alarm, wenn ich den sensor selbst bewege.
Solch einen Alarm bekomme ich vom motionSensor leider nicht.

Das ist mein list-output:

Internals:
   CFGFN
   DEF        d344759d 25
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     307
   NAME       ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_25
   NR         253
   STATE      configEnableMotionSensor EnabledLevel5MaximumSensitivity
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 307
   ZWAVE1_RAWMSG 000400190a7105000000ff07030000
   ZWAVE1_TIME 2016-02-17 22:01:10
   homeId     d344759d
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1455742792.54952
   nodeIdHex  19
   Readings:
     2016-02-17 21:59:50   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-02-17 22:01:10   alarm           HomeSecurity: Tampering, product covering removed, arg 0000
     2016-02-17 18:28:53   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWAVE1
     2016-02-17 18:28:53   assocGroups     1
     2016-02-17 20:49:01   basicSet        ff
     2016-02-17 21:19:25   battery         100 %
     2016-02-17 21:14:33   configBatteryReportingThreshold 10
     2016-02-17 21:14:33   configCommandOptions BasicSetDefault
     2016-02-17 21:14:33   configEnableDisableLockConfiguration Disable
     2016-02-17 21:59:52   configEnableMotionSensor EnabledLevel5MaximumSensitivity
     2016-02-17 21:14:33   configGroup1Interval 3600
     2016-02-17 21:14:33   configGroup1Reports 241
     2016-02-17 21:14:33   configGroup2Interval 3600
     2016-02-17 21:14:33   configGroup2Reports 0
     2016-02-17 21:14:33   configGroup3Interval 3600
     2016-02-17 21:14:33   configGroup3Reports 0
     2016-02-17 21:14:33   configHumidityCalibration 0
     2016-02-17 21:14:34   configHumidityReportingThreshold 10
     2016-02-17 21:14:34   configLowBattery 20
     2016-02-17 21:14:34   configLowTempAlarm Disabled
     2016-02-17 21:14:34   configLuminanceCalibration 0
     2016-02-17 21:14:34   configLuminanceReportingThreshold 100
     2016-02-17 21:14:34   configOnTime    240
     2016-02-17 21:59:01   configReportingThreshold Enabled
     2016-02-17 21:14:34   configTemperatureCalibration 0
     2016-02-17 21:14:34   configTemperatureReportingThreshold 20
     2016-02-17 21:14:34   configUVReportingThreshold 2
     2016-02-17 21:14:34   configUltravioletCalibration 0
     2016-02-17 21:14:34   configWakeUp10MinutesOnPowerOn No
     2016-02-17 21:13:11   config_9        256
     2016-02-17 21:19:24   humidity        36 %
     2016-02-17 21:19:25   luminance       7 Lux
     2016-02-17 21:01:48   model           Aeotec MultiSensor 6
     2016-02-17 21:01:48   modelConfig     aeotec/multisensor6.xml
     2016-02-17 21:01:48   modelId         0086-0002-0064
     2016-02-17 21:59:40   state           configEnableMotionSensor EnabledLevel5MaximumSensitivity
     2016-02-17 21:19:24   temperature     20.6 C
     2016-02-17 21:59:54   transmit        OK
     2016-02-17 21:19:26   ultraviolet     0 UV
     2016-02-17 21:59:51   wakeup          notification
Attributes:
   IODev      ZWAVE1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL ALARM WAKE_UP BATTERY SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD MARK DEVICE_RESET_LOCALLY
   room       ZWave


Gibt es für den MotionSensor ein bestimmten Hinweis zur Konfiguration?

A.Harrenberg

Hi,

kann es sein das Du beim Ausprobieren immer wieder eine Bewegung auslöst und jedesmal eine Bewegungsmeldung erwartest?
Wahrscheinlich schon, oder? Ist ja auch logisch...

Das Ding hat aber eine Art "Triggersperre", d.h. wenn einmal eine Bewegung ausgelöst wurde, gibt es eine (konfigurierbare) Zeit lang keine weiteren Meldungen über Bewegung (der Alarm wurde ja bereits gemeldet). Wenn in dieser GANZEN Zeit keine weitere Bewegung erkannt wurde dann gibt es eine "Entwarnung" vom Sensor. Sollte innerhalb der Zeit eine weitere Bewegung stattfinden so wird wie gesagt keine Meldung erzeugt, aber die Zeit wird neu gestartet!

Defaultmäßig steht die Zeit auf 4 Minuten, d.h. Du musst das Ding erst mal 4 Minuten in Ruhe lassen, dann meldet es Entwarnung und danach kommt bei der nächsten Bewegung auch wieder eine Meldung.

Gruß,
Andreas.

Im Listing scheint bei Dir die Bewegungsmeldung aktiv zu sein, "BasisSet ff" deutet daruf hin das der Sensor eine Bewegung erkannt hat. Bei BasicSet 00 wäre es dann "Entwarnung".
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY

vga

Shame on me, ...du hattest vollkommen Recht. ::)
Von diesem default Wert von 4 Minuten habe ich zwar gelesen, aber nie bedacht, dass der Timer immer wieder durch Bewegung resettet wurde, 4 Minuten sind schon lang ;)
Habe nun ConfigOnTime testweise mal auf 10Sekunden gestellt, und siehe da, der alarm geht nun auch bei Bewegung an!
Vielen Dank Andreas

A.Harrenberg

Hi,

darauf fällt fast jeder rein der zum ersten Mal damit zu tun hat ;-)

Gruß,
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY

scooty

Zitat von: A.Harrenberg am 17 Februar 2016, 21:34:30
Hi Andreas,was für einen Anwendungszweck hast Du denn der sich damit nicht machen lässt?

Bewegung (und Vibration) wird nach meinem Verständnis doch immer sofort gemeldet, die anderen Größen wie Temperatur, Luftfeuchte, Helligkeit oder UV sollten sich innerhalb von 4 Minuten nicht sooo drastisch ändern das da das kleinste WakeUp-Interval nicht ausreicht.

Jetzt bin ich wirklich mal auf den Zweck gespannt...
Hallo Andreas,

nichts dramatisches, geht um Beschattungssteuerung Markise/Rolladen.
Aber richtig, eigentlich ist so eine Beschattungssteuerung jetzt nicht so zeitkritisch, ständiges Auf- und Zufahren will ich ja eigentlich auch vermeiden.
Mein "nicht so prickelnd" bezog sich eher auf die in dem verlinkten Thread erwähnte Batterielaufzeit bei 4 Minuten-WakeUp.
So gilt wohl auch hier: Einfach ausprobieren und empirisch das beste WakeUp-Intervall herausfinden.  ;)

Viele Grüße,
Andreas

Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH1080 / IO Homecontrol

scooty

Hallo zusammen,

dieser Thread hat sich ja als Erfahrungssammlung zu diesem Sensor entwickelt, daher poste ich 'mal meine neueste Erfahrung:

Wenn es dem Sensor zu warm (oder zu hell?) wird, sendet er gerne 'mal, dass seine Batterie fast, bzw. ganz leer ist:
2016-04-04_17:59:09 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_86 temperature: 15.0 C
2016-04-04_17:59:10 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_86 luminance: 4629 Lux
2016-04-04_18:09:09 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_86 temperature: 19.0 C
2016-04-04_18:09:10 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_86 luminance: 30000 Lux
2016-04-04_18:19:09 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_86 temperature: 28.3 C
2016-04-04_18:39:09 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_86 temperature: 27.7 C
2016-04-04_18:49:09 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_86 temperature: 30.3 C
2016-04-04_18:49:10 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_86 battery: 0 %
2016-04-04_18:49:10 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_86 battery: low
2016-04-04_18:55:39 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_86 battery: 100 %
2016-04-04_18:59:09 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_86 temperature: 30.0 C
2016-04-04_18:59:10 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_86 battery: 50 %
2016-04-04_19:09:09 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_86 temperature: 23.4 C
2016-04-04_19:09:10 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_86 battery: 0 %
2016-04-04_19:09:10 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_86 battery: low
2016-04-04_19:11:14 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_86 battery: 100 %
2016-04-04_19:19:09 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_86 temperature: 18.9 C
2016-04-04_19:19:10 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_86 luminance: 1431 Lux

Nach Rückkehr zu "normaler" Temperatur (oder Helligkeit) ist seine Batterie plötzlich wieder ok.
Bei mir hängt der Sensor außen direkt im Sonnenbereich für eine Beschattungssteuerung.

Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht?

Viele Grüße,
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH1080 / IO Homecontrol

dt2510

Ich habe heute auch einen Aeotec Multisensor 6 in Betrieb genommen, aber keinen Schimmer wie ich ihn dazu bewege was zu tun. Hier mal meine Infos:

get version liefert: version:Lib 3 Prot 4.5 App 1.6 HW 100 FWCounter 0

Angeschlossen ist der Sensor über USB, also hab' ich WAKE_UP aus classes entfernt. List liefert folgendes:

Internals:
   AeonGen5_MSGCNT 11
   AeonGen5_RAWMSG 0004001009861203040501066400
   AeonGen5_TIME 2016-07-02 11:55:35
   DEF        d86af805 16
   IODev      AeonGen5
   LASTInputDev AeonGen5
   MSGCNT     11
   NAME       ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_16
   NR         122
   STATE      open
   TYPE       ZWave
   homeId     d86af805
   isWakeUp
   lastMsgSent 1467453334.96078
   nodeIdHex  10
   timeToAck  0.027
   Readings:
     2016-07-02 11:35:08   alarm           HomeSecurity: Motion Detection, Unknown Location, arg 0000
     2016-07-02 11:35:08   basicSet        ff
     2016-07-02 11:09:47   config_9        0
     2016-07-02 11:10:00   humidity        57 %
     2016-07-02 11:10:02   luminance       137 Lux
     2016-07-02 11:09:46   model           Aeotec MultiSensor 6
     2016-07-02 11:09:46   modelConfig     aeotec/multisensor6.xml
     2016-07-02 11:09:46   modelId         0086-0002-0064
     2016-07-02 11:34:26   powerlvl        current 0 remain 0
     2016-07-02 11:34:32   powerlvlTest    node 0 status 0 frameAck 0
     2016-07-02 11:50:34   reportedState   open
     2016-07-02 11:50:34   state           open
     2016-07-02 11:40:56   temperature     19.9 C
     2016-07-02 11:55:34   transmit        OK
     2016-07-02 11:10:02   ultraviolet     0 UV
     2016-07-02 11:55:34   version         Lib 3 Prot 4.5 App 1.6 HW 100 FWCounter 0
Attributes:
   IODev      AeonGen5
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL ALARM BATTERY SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD MARK DEVICE_RESET_LOCALLY
   room       ZWave
   userReadings 1
   vclasses   ALARM:3 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2


Eine "motion" Notification scheint es nicht zu geben. Wie kann ich mit dem Teil den Bewegungsmelder abfragen und z.B. für eine Minute das Licht am Eingang einschalten ?

A.Harrenberg

Hi,

die Rückmeldung des Sensors landet in "alarm", da steht bei Dir z.B. gerade "HomeSecurity: Motion Detection, Unknown Location, arg 0000" eine solche Nachricht wird bei jeder erkannten Bewegung generiert. Im Gerät kann man einstellen für wie "lange" der Alarm gelten soll, während dieser Zeit wird kein neuer Alarm generiert, auch wenn Bewegung vorhanden ist. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher ob diese Zeit sich nicht sogar jedesmal "verlängert" bzw. von vorne anfängt wenn Bewegung erkannt wird. Habe das Ding zwar gerade vor mir liegen, aber keine Doku dabei... (Kann sein das ich das Verhalten mit meinem HomeMatic Sensor verwechsle...)

Eine Meldung das KEINE Bewegung mehr vorliegt gibt es jedenfalls nicht.
Du musst also die Meldung in "alarm" z.B. per Notify auswerten und damit ein "at" füttern um damit dann eine Lampe zu schalten.

Hoffe das hilft Dir schon mal für den Einstieg.

Gruß,
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY

harway2007

seit ein paar Tagen zeigt mein Aeotec MultiSensor 6
nur noch bei luminance -32768 Lux an ..
die anderen Werte sind OK ...
hat jemand eine Idee wodran das liegen könnte?
MFG Harway

krikan

Defekt?
Sensor "klemmt". Stromlos machen, Reseten,...
Veralte Firmware mit Fehler: https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000036562-multisensor-6-firmware-update-6-17-2016-

Ganz selten  ;) : Problem in FHEM. Dazu müsste man aber wissen, ob der Sensor luminance noch sendet und wie das Rohtelegramm aussieht.

Gruß, Christian

harway2007

stromlos und update - gemacht - Update vom (6-17-2016)
keine Änderung .. was meinst du mit reset ?
und wie mache ich das log der rohdaten ?
mfg harway

krikan

Zitatund wie mache ich das log der rohdaten ?
Schau bitte einmal nach, wann das Reading zuletzt aktualisiert wurde.
Wenn es noch regelmäßig aktualisiert wird, dann bitte bei <ZWDongle> auf verbose 5 setzen und Logauszug bei Übertragung von luminance bitte posten. Ein Negativwert bei Lux ist mMn seltsam.
Ein list vom Device zum Zeitpunkt des logs schadet auch nie, auch wenn ich Notwendigkeit gerade nicht erkenne.
Details zum Log/list: http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F

Zitatkeine Änderung .. was meinst du mit reset ?
Einen FactoryReset des Sensor: http://products.z-wavealliance.org/products/1403/network
Anschließend musst Du neu inkludieren (oder in diesem Fall mit "replaceFailedNode" arbeiten, um die gleiche NodeId wieder zuzuweisen).

harway2007

betr. Problem luminance -32768 Lux..
RESET ausgeführt - Sensor neu includiert
Versuche an USB und auch nur auf Batterie...

get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11 associationAll
get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11 configAll
get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11 versionClassAll
get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11 wakeupInterval
ausgeführt ..


Internals:
   .triggerUsed 1
   DEF        e40fa0e0 11
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     1759
   NAME       ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11
   NR         1649
   STATE      TRANSMIT_NO_ACK
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 1759
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004000b0531051b01ff
   ZWDongle_0_TIME 2016-07-14 21:48:54
   ZWaveSubDevice no
   homeId     e40fa0e0
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1468518966.5441
   nodeIdHex  0b
   .vclasses:
     ALARM      3
     ASSOCIATION 2
     ASSOCIATION_GRP_INFO 1
     BATTERY    1
     CONFIGURATION 1
     DEVICE_RESET_LOCALLY 1
     FIRMWARE_UPDATE_MD 2
     MANUFACTURER_SPECIFIC 2
     POWERLEVEL 1
     SENSOR_BINARY 1
     SENSOR_MULTILEVEL 5
     VERSION    2
     WAKE_UP    2
     ZWAVEPLUS_INFO 2
   Readings:
     2016-07-14 21:28:52   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-07-14 21:41:35   alarm           HomeSecurity: Motion Detection, Unknown Location, arg 0000
     2016-07-14 21:41:35   basicSet        ff
     2016-07-14 19:16:29   battery         100 %
     2016-07-14 19:12:31   configBatteryReportingThreshold 10
     2016-07-14 19:12:31   configCommandOptions BasicSetDefault
     2016-07-14 19:12:31   configEnableDisableLockConfiguration Disable
     2016-07-14 19:12:31   configEnableMotionSensor EnabledLevel5MaximumSensitivity
     2016-07-14 19:12:31   configGroup1Interval 30
     2016-07-14 19:12:31   configGroup1Reports 0
     2016-07-14 19:12:31   configGroup2Interval 30
     2016-07-14 19:12:31   configGroup2Reports 0
     2016-07-14 19:12:31   configGroup3Interval 25
     2016-07-14 19:12:31   configGroup3Reports 0
     2016-07-14 19:12:31   configHumidityCalibration 0
     2016-07-14 19:12:31   configHumidityReportingThreshold 10
     2016-07-14 19:12:31   configLowBattery 20
     2016-07-14 19:12:31   configLowTempAlarm Disabled
     2016-07-14 19:12:32   configLuminanceCalibration 0
     2016-07-14 19:12:32   configLuminanceReportingThreshold 100
     2016-07-14 19:12:32   configOnTime    240
     2016-07-14 19:12:32   configReportingThreshold Disabled
     2016-07-14 19:12:32   configTemperatureCalibration 1
     2016-07-14 19:12:32   configTemperatureReportingThreshold 5121
     2016-07-14 19:12:32   configUVReportingThreshold 2
     2016-07-14 19:12:32   configUltravioletCalibration 0
     2016-07-14 19:12:32   configWakeUp10MinutesOnPowerOn Yes
     2016-07-14 20:22:28   config_7        255
     2016-07-14 20:18:52   config_9        0
     2016-07-14 21:48:53   humidity        50 %
     2016-07-14 21:48:54   luminance       -32768 Lux
     2016-07-14 18:52:40   model           Aeotec MultiSensor 6
     2016-07-14 18:52:40   modelConfig     aeotec/multisensor6.xml
     2016-07-14 18:52:40   modelId         0086-0002-0064
     2016-07-14 20:22:27   powerlvlTest    node 1 status 1 frameAck 20
     2016-07-14 19:56:10   state           TRANSMIT_NO_ACK
     2016-07-14 21:48:52   temperature     26.1 C
     2016-07-14 19:55:24   timeToAck       0.025
     2016-07-14 19:56:10   transmit        NO_ACK
     2016-07-14 21:48:54   ultraviolet     -1 UV
     2016-07-14 19:56:05   wakeup          notification
   SendStack:
     set:130b0670042b02000a2506
     set:130b067004cb0280202507
     set:130b0670042b0200282508
     set:130b0570042801012509
     set:130b087004650400000100250a
     set:130b087004660400000100250b
     set:130b087004660400000100250c
     set:130b0570042e0101250d
     set:130b057004050102250e
     set:130b057004040103250f
     set:130b057004fc01012510
     set:130b0670042b0200c82511
     get:130b0285052512
     get:130b0370052c2513
     get:130b037005052514
     get:130b037005fc2515
     get:130b037005042516
     get:130b0370056f2517
     get:130b037005652518
     get:130b037005702519
     get:130b03700566251a
     get:130b03700571251b
     get:130b03700567251c
     get:130b037005ca251d
     get:130b0370052a251e
     get:130b03700527251f
     get:130b0370052e2520
     get:130b037005cb2521
     get:130b0370052b2522
     get:130b037005032523
     get:130b037005282524
     get:130b037005c92525
     get:130b037005292526
     get:130b0370052d2527
     get:130b037005cc2528
     get:130b037005022529
     get:130b03861371252a
     get:130b03861385252b
     get:130b03861359252c
     get:130b03861380252d
     get:130b03861370252e
     get:130b0386135a252f
     get:130b0386137a2530
     get:130b038613722531
     get:130b038613732532
     get:130b038613302533
     get:130b038613312534
     get:130b038613862535
     get:130b038613842536
     get:130b0386135e2537
     get:130b0284052538
     set:130b0870046504000000ac2539
     set:130b0870046604000000ac253a
     set:130b0870046704000000ac253b
     set:130b0870046504000000e2253c
     set:130b0870046604000000e2253d
     set:130b0870046704000000e2253e
     set:130b057004050102253f
     set:130b0570040401032540
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   WNMI_delay 1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL ALARM WAKE_UP BATTERY SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD DEVICE_RESET_LOCALLY MARK
   group      NeuerSensor
   noWakeupForApplicationUpdate 1
   room       000_ZME_UZB1
   vclasses   ALARM:3 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
   verbose    5
 
 
2016-07-14 22:08:33.280 readingsGroup SensorDaten11 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11.humidity: 50 %
2016-07-14 22:08:33.284 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11 humidity: 50 %
2016-07-14 22:08:34.258 readingsGroup SensorDaten11 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11.ultraviolet: -1 UV
2016-07-14 22:08:34.262 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11 ultraviolet: -1 UV
2016-07-14 22:08:53.060 readingsGroup SensorDaten11 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11.temperature: 25.8 C
2016-07-14 22:08:53.064 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11 temperature: 25.8 C
2016-07-14 22:08:53.251 readingsGroup SensorDaten11 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11.humidity: 50 %
2016-07-14 22:08:53.255 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11 humidity: 50 %
2016-07-14 22:08:54.160 readingsGroup SensorDaten11 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11.luminance: -32768 Lux
2016-07-14 22:08:54.164 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11 luminance: -32768 Lux
2016-07-14 22:08:54.313 readingsGroup SensorDaten11 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11.ultraviolet: -1 UV
2016-07-14 22:08:54.318 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11 ultraviolet: -1 UV

humidity

50 %

2016-07-14 22:13:33
luminance

-32768 Lux

2016-07-14 22:13:24




bitte mal draufschauen ...

rudolfkoenig

Fuer mich schaut so aus, dass es massive Probleme bei der Kommunikation gibt: TRANSMIT_NO_ACK und ein prall gefuellter Sendstack ist kein gutes Zeichen.
Sonst: -32768 entspricht 0x8000, das klingt fuer mich nach Sensor kaputt oder deaktiviert. Vielleicht laesst sich das Problem durch aendern der configLuminance* Parameter heilen, als erstes muss aber die Kommunikation funktionieren.

@harway2007: bitte keine Diskussionen entfuehren. Dieses Problem hat nichts mit Anlernen zu tun.
Falls jemand das gleiche Problem hat, wird er diese Diskussion nie finden.