Eltako FTN14

Begonnen von kleinerDrache, 31 August 2015, 01:58:39

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

kleinerDrache

Hallo erstmal ein dickes Lob an alle die so fleißig an fhem programmieren.

Jetzt mein Problem ,

ich hab den enocean pi der auch funktioniert . In Verbindung damit nutze ich den FAM14 mit dem Treppenlicht Automaten FTN14 . Manuel bedient über die alten Kabel gebundenen Schalter funktioniert der FTN einwandfrei und status Änderungen werden brav im fhem gemeldet. Wenn ich allerdings den FTN in der web Oberfläche des fhem anklicken passiert nichts und im Log taucht "2015.08.31 01:40:22 2: TCM EnOcean RESPONSE: WRONG_PARAM" auf. Eingerichtet ist der FTN wie in der comandref beschrieben.

define Licht_Treppenhaus EnOcean FFB48181
attr Licht_Treppenhaus IODev EnOcean
attr Licht_Treppenhaus eventMap B0:on BI:off
attr Licht_Treppenhaus room 04.Hausflur
attr Licht_Treppenhaus subDef FFB48181
attr Licht_Treppenhaus subType switch
attr Licht_Treppenhaus switchMode pushbutton
attr Licht_Treppenhaus webCmd on:released


Was mache ich falsch ?
Raspi 2 - Hmusb2 , 2xJeeLink , EnOcean pi: Serie14 Geräte , 6xHM-Sec-Rhs , 6xHM-CC-RT-DN, verschiedene MySensor Nodes, ein bischen MQTT

kleinerDrache

Ok hat sich erledigt.

Lesen bildet, hab alles gefunden und funktioniert.