Was muß man einstellen, damit man mit dem F3Z14D die Messung auswerten kann.

Die 3 Sensoren hat Fhem erkannt, aber scheinbar fehlt der richtige SubType.

Gruß Bert

krikan

Bitte probiere subType  autoMeterReading.01 bzw. je nachdem, was Du messen willst, die anderen Unternummern autoMeterReading.XY aus.
Und natürlich berichten nicht vergessen  ;).

bert

Die Einstellung autoMeterReading.00 bringt mir was benötigt wird. Aber mit der Probierei hab ich jetzt jede Menge unsinniger Readings wie Location´s,Gewicht,Temperatur usw. . Kann man das bereinigen.

krikan

Zitat von: bert am 07 September 2015, 14:35:46
Aber mit der Probierei hab ich jetzt jede Menge unsinniger Readings wie Location´s,Gewicht,Temperatur usw. . Kann man das bereinigen.
Natürlich: http://fhem.de/commandref_DE.html#deletereading

bert

hab jetzt doch auf autoMeterReading.01 umgestellt, da hab ich auch noch die Zählerstände. das mit dem deletereading hatte ich schon gefunden, ist halt sehr mühsam gewesen.

Gruß bert