Hallo,

ich habe eine LOGO7 mit FHEM auf einem RPi gekoppelt, funktioniert auch soweit gut.

Mit "define LOGO7 LOGO 192.168.99.99 01.00 20.00" das Device angelegt und
mit "define Marker1 LOGO_BINARY  M1" den binären Datenpunkt angelegt.

LOGO ist "connected" und über FHEM den Marker M1 auf 0 oder 1 setzen funktioniert, die LOGO schaltet den zugehörigen Ausgang (so gibt es mein Programm in der LOGO vor) problemlos ein oder aus.

Mein Problem ist hier, dass ich gerne eine Weboberfläche mit smartVISU nutzen möchte, um den LOGO Marker M1 zu setzen.
GAD wurde angelegt, aber mit "{{ basic.switch('Logotest', 'LogoM1', icon1~'light_floor_lamp.png', icon0~'light_floor_lamp.png') }}" schaltet die LOGO nicht, zeigt aber den richtigen Wert des Markers an - das bedeutet, lesen funktioniert, schreiben funktioniert nicht.

GAD Edit Werte wie folgt (habe aber so ziemlich alles andere auch ausprobiert):
mode: item
device: Marker1
reading: value
converter NumDirect
cmd set: value 0,1
read und write sind beide markiert.

Hat jemand eine Idee, warum das Schalten über smartVISU nicht funktioniert ?    :o :o :o

Gruß
Siggi


Habe noch die FHEM events angehängt, hier scheint ja der Befehl für die LOGO durchzugehen. Der kommt aber bei der LOGO nicht an ???

Gruß
Siggi

Marsupilami

Hi

habs selbst gefunden  :P :P :P :P


entscheidend war das cmd set beim GAD. Hier muss statt value:0,1 nur value drinstehen

also wie hier:
GAD Edit Werte wie folgt (habe aber so ziemlich alles andere auch ausprobiert):
mode: item
device: Marker1
reading: value
converter NumDirect
cmd set: value
read und write sind beide markiert.

habs über den Event Monitor im FHEM schön beobachten können - wie siehts über FHEM und wie über smartVISU aus


Gruß