[gelöst] DOIF unerwartete Wiederholung

Begonnen von mfeske, 11 November 2015, 19:17:15

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

mfeske

Hallo zusammen,

ich verzweifle gerade wieder an einem wie ich dachte einfachem DOIF. Ich wollte, das wenn die Aussentemperatur geringer ist als die Innentemperatur und Kontakt_Garten offen ist eine Ansage nach 60 Sekunden kommt und dies dreimal. Wenn die Tür geschlossen wird, dann soll die Ansage nur einmal kommen. Momentan kommt Sie aber einfach mal ganz spontan, was ich so nicht verstehe :-(

Für Hinweise auf Fehler wäre ich Euch sehr dankbar.

define Warnung_Gartentuer_doif DOIF ([TFA07:temperature] > [TFA08:temperature] and [Kontakt_Garten] eq "opened") (set Warnung_Gartentuer on) (set gong_MP3 playTone 010) DOELSE (set Warnung_Gartentuer off, set gong_MP3 playTone 011)
attr Warnung_Gartentuer_doif repeatsame 3:0
attr Warnung_Gartentuer_doif room Wohnzimmer
attr Warnung_Gartentuer_doif wait 0,60:0


Gruß
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)

mfeske

nicht immer sind die Module "falsch", manchmal auch die Menschen die unachtsam Befehlszeilen in fhem integrieren.

Ich hatte auf einem anderen DOIF das gleiche MP3 verwendet, ein Blick in das Logfile hat offenbart es ist die Kühlschrankwarnung, welche sagt die Terassentür wäre geschlossen.

Schande über mich, das ich nicht zu erst dort gesucht habe.

Gruß
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)