Brockmann

Bei einem meiner HM-LC-SW1-FM habe ich seit ca. 14 Tagen das Phänomen, dass FHEM nicht mitbekommt, wenn der Switch nach Ablauf einer on-for-timer-Zeit wieder in den "Off"-Zustand wechselt.
Wenn ich ihn direkt schalte, werden on und off zuverlässig gemeldet, aber bei on-for-timer bekomme ich nur ein on-Event, das spätere off-Event bleibt aus und FHEM hält den Switch weiter für ein.

Anhand eines Filelogs und eines DOIFs, das auf dieses Event triggern sollte, kann ich nachvollziehen, dass das ganze vor 14 Tagen zum letzten Mal erfolgreich lief. Irgendetwas geändert habe ich in der Zeit nicht, das letzte FHEM-Update war vor diesem Zeitpunkt. Einzelne Aussetzer könnte ich mir mit Funkprobleme notfalls noch schön reden, aber das Verhalten lässt sich mit einer Erfolgsquote von 100% reproduzieren.
Bei andere baugleichen Switches tritt das Problem nicht auf.

Insofern riecht das für mich nach einem Defekt des Switch, der aber sehr speziell und eher prozeduraler Natur wäre, denn in allen anderen Situationen funktioniert das Gerät einwandfrei.

Hat jemand dieses Phänomen schon mal erlebt und/oder eventuell einen sachdienlichen Hinweis?

frank

hast du mal einen werksreset probiert? vielleicht auch mal versorgungsspannung ein paar sekunden abschalten.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Brockmann

Hier mal noch ein list des Device, falls da jemand etwas ungewöhnliches sieht:
Internals:
   DEF        2D9F5F
   HM_LAN_MSGCNT 7
   HM_LAN_RAWMSG R433120E9,0001,003A35BB,FF,FFC6,0780022D9F5F1419710101000055
   HM_LAN_RSSI -58
   HM_LAN_TIME 2015-11-26 10:47:51
   IODev      HM_LAN
   LASTInputDev HM_LAN
   MSGCNT     7
   NAME       BZ_Licht
   NR         475
   NTFY_ORDER 50-BZ_Licht
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:07 - t:02 s:2D9F5F d:141971 0101000055
   peerList   BZ_Lichtschalter_unten,
   protLastRcv 2015-11-26 10:47:51
   protSnd    7 last_at:2015-11-26 10:47:51
   protState  CMDs_done
   rssi_HM_LAN avg:-84 min:-86 max:-83 lst:-85 cnt:6
   rssi_at_HM_LAN avg:-59.28 min:-61 max:-58 lst:-58 cnt:7
   Readings:
     2015-11-26 10:47:51   CommandAccepted yes
     2015-05-27 18:09:03   D-firmware      2.5
     2015-05-27 18:09:03   D-serialNr      LEQ0743562
     2015-11-26 09:16:51   PairedTo        0x141971
     2015-11-19 14:51:36   R-BZ_Lichtschalter_unten-lgActionType jmpToTarget
     2015-11-19 14:51:36   R-BZ_Lichtschalter_unten-shActionType jmpToTarget
     2015-05-27 18:09:05   R-pairCentral   0x141971
     2015-05-27 18:09:08   R-powerUpAction off
     2015-05-27 18:09:08   R-sign          off
     2015-11-26 09:16:51   RegL_00:        02:01 0A:14 0B:19 0C:71 15:FF 18:00 00:00
     2015-11-26 09:16:52   RegL_01:        08:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2015-11-26 09:16:54   RegL_03:BZ_Lichtschalter_unten 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:00 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
     2015-11-26 10:47:51   deviceMsg       off (to HM_LAN)
     2015-06-22 07:53:21   inhibit         set_off
     2015-11-26 10:47:51   level           0
     2015-11-26 10:47:51   pct             0
     2015-11-26 09:45:37   peerList        BZ_Lichtschalter_unten,
     2015-07-03 06:12:43   powerOn         2015-07-03 06:12:43
     2015-11-26 10:47:51   recentStateType ack
     2015-11-26 10:47:51   state           off
     2015-11-26 10:47:51   timedOn         off
     2015-11-26 06:37:58   trigLast        BZ_Lichtschalter_unten:short
     2015-11-26 06:37:58   trig_BZ_Lichtschalter_unten short
   Helper:
     HM_CMDNR   7
     cSnd       111419712D9F5F0201C8000049C0,111419712D9F5F0201000000
     dlvlCmd    ++A0111419712D9F5F0201000000
     mId        0004
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2D9F5F,00,00,00
       nextSend   1448531271.83435
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2D9F5F
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        07
       Io:
         HM_LAN     -56
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hm_lan:
         avg        -84
         cnt        6
         lst        -85
         max        -83
         min        -86
       At_hm_lan:
         avg        -59.2857142857143
         cnt        7
         lst        -58
         max        -58
         min        -61
Attributes:
   IODev      HM_LAN
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading state
   expert     2_full
   firmware   2.5
   group      Dash1
   icon       scene_bath
   model      HM-LC-SW1-FM
   peerIDs    00000000,30F71C01,
   room       _Badezimmer
   serialNr   ***
   subType    switch
   webCmd     on:off

Brockmann

Zitat von: frank am 26 November 2015, 11:24:09
hast du mal einen werksreset probiert? vielleicht auch mal versorgungsspannung ein paar sekunden abschalten.
Habe ich schon überlegt, aber da dass aufgrund des Einbauorts nicht "mal eben so" zu machen ist, wollte ich erstmal hier fragen.

frank

   rssi_HM_LAN avg:-84 min:-86 max:-83 lst:-85 cnt:6
   rssi_at_HM_LAN avg:-59.28 min:-61 max:-58 lst:-58 cnt:7

die werte sind schon sehr ungewöhnlich, da beide richtungen ungefähr gleich sein sollten.

event-on-change-reading state
so bekommst du nur events für state änderungen. alle anderen readings erzeugen gar keine events. mach doch mal testweise

event-on-change-reading .*

um zu sehen, ob vielleicht die anderen readings funktionieren (timedOn, level, pct deviceMsg). ansonsten mal sniffen, ob raw-messages nach on-for-timer kommen.

ZitatHabe ich schon überlegt, aber da dass aufgrund des Einbauorts nicht "mal eben so" zu machen ist, wollte ich erstmal hier fragen.
den werksreset (set reset) mit anschliessendem pairen über seriennummer solltest du ohne ausbauen hinbekommen.
spannung abschalten eventuell über den sicherungskasten.

bei einem jalousieschalter gibt es wohl auch ein phänomen, das durch abschalten der spannung wieder behoben werden kann.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Brockmann

Danke für die Hinweise. Habe den Rat beherzigt und den Switch einfach mal über den Sicherungskasten kurzzeitig stromlos gemacht.
Anhand erster Tests danach scheint das Problem dadurch behoben zu sein. Werde es beobachten (zwangsläufig).

Was die unterschiedlichen RSSI-Werte angeht: Der Switch ist in eine Deckenlampe eingebaut, die ein Metall-Gehäuse hat, was sicherlich lokal ordentlich dämpft. Auch die Lampenelektronik ist dadurch bedingt recht dicht dabei. Vielleicht ist das eine Erklärung für die Differenz.
Anfangs hatte ich beim Einbau auch Bedenken, aber in der Praxis gab es nie Probleme, wohl auch weil der Switch relativ nahe am HM-LAN platziert ist. Bis auf das beschriebene Phänomen arbeitet er mit diesen Werten völlig zuverlässig.

frank

ZitatWas die unterschiedlichen RSSI-Werte angeht: Der Switch ist in eine Deckenlampe eingebaut, die ein Metall-Gehäuse hat, was sicherlich lokal ordentlich dämpft. Auch die Lampenelektronik ist dadurch bedingt recht dicht dabei. Vielleicht ist das eine Erklärung für die Differenz.
eigentlich müssten beide richtungen ähnlich gedämpft werden, würde ich meinen. 25 unterschied finde ich ziehmlich krass, zumal es pro richtung wohl auch kaum schwankungen gibt. aber funk hat auch immer etwas von voodoo.  8)

ich würde mal set clear rssi machen, um zu sehen, ob es nach dem poweron vielleicht wieder anders wird.

2015-07-03 06:12:43   powerOn         2015-07-03 06:12:43
mit ähnlichem schaltverhalten, wie bisher, kommt das phänomen zu ostern vielleicht schon wieder.  ;)