HM-CC-RT-DN falsch gemessene Temperatur +6Grad zu Raumtemp

Begonnen von no_Legend, 11 Januar 2016, 18:11:44

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

no_Legend

Hallo,

ich habe im Wohnzimmer insgesamt 3 HM-CC-RT-DN installiert.
Dazu habe ich noch eine netatmo im gleichen Raum.
Das Netatmo steht schon circa 3meter von den HM-CC-RT-DN weg.

Nun liegt der gemessene Unterschied bei knapp 6 grad.
Bei zwei von drei könnte ich es mir erklären, das diese in einer Nische sind.
Dazu steht vor einem noch die Couch,was auch einen hitzestau bedeuten kann.

Der eine HM-CC-RT-DN ist allerdings komplett frei und weist trotzdem diesen hohen Temperatur unterschied auf.

Auf allen HM-CC-RT-DN ist die Firmware 1.3 drauf.

Hat das gleiche auch schon jemand gehabt?

Dazu hab ich in der RegList gesehen, dass es eine Temp Offset gibt.
Allerdings kann man hier nur 0.5K,3.0K,2.0K,3.5K,1.5K,-1.0K,2.5K,-1.5K,1.0K,-3.0K,-2.5K,-0.5K,-3.5K,-2.0K,0.0K einstellen.

Kann ich auch meine 6 Grad als offset eingeben?
Oder soll ich mal ein Update auf 1.4 machen, zumindest im Changelog steht nicht von einer Fehlerkorrektur in diesem Bereich?

Danke und Gruß Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.

Gerd

Also die RT haben einen internen Offset den man nicht ändern kann.
Man kann mit dem Offset nur den desired-temp an die Wirklichkeit anpassen.


no_Legend

Zitat von: Gerd am 11 Januar 2016, 21:49:26
Also die RT haben einen internen Offset den man nicht ändern kann.
Man kann mit dem Offset nur den desired-temp an die Wirklichkeit anpassen.

Hi Gerd,

danke für die Antwort.

Klar sitzten die Thermometer sehr nahe bei den Heizkörper weshalb eine Abweichung ja vorprogrammiert ist.
Ich habnoch mal im Forum gewühlt und folgendes gefunden:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16116.msg104909.html#msg104909

nun ist die Frag was pass ich wo an.
Ist der Chanel eventuel wichtig?

Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.

marvin78

Zitat von: Gerd am 11 Januar 2016, 21:49:26
Also die RT haben einen internen Offset den man nicht ändern kann.
Man kann mit dem Offset nur den desired-temp an die Wirklichkeit anpassen.

Was hier manchmal für ein Quatsch erzählt wird. Natürlich kann man den ändern. Das Register tempOffset ist, wie der Name sagt, für ein Offset verantwortlich. Auf welchen Wert man das setzt, ist dann jedem selbst überlassen.

Wie man Register setzt, sollte bekannt sein. Wenn nicht, steht es an sehr vielen Stellen über Wiki, commandref und Forum verteilt.

no_Legend

Zitat von: marvin78 am 12 Januar 2016, 10:05:10
Was hier manchmal für ein Quatsch erzählt wird. Natürlich kann man den ändern. Das Register tempOffset ist, wie der Name sagt, für ein Offset verantwortlich. Auf welchen Wert man das setzt, ist dann jedem selbst überlassen.

Wie man Register setzt, sollte bekannt sein. Wenn nicht, steht es an sehr vielen Stellen über Wiki, commandref und Forum verteilt.

Hallo marvin,

also noch mal zum Klarstellen, der Offset beeinflusst die meassured-temp?
Kann man auch werte eintragen die größer als 3 Grad sind?
Möchte keinen Mist ins Wiki eintragen.

Register setzten ist nicht mein Problem, das bekomme ich hin.

Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.

franky08

Also laut get regList:
7: tempOffset       |     literal        |          | temperature offset options:-2.5K,2.0K,1.0K,2.5K,-3.5K,-1.5K,0.0K,3.0K,1.5K,0.5K,-2.0K,-0.5K,3.5K,-3.0K,-1.0K
Debian Bookworm auf HUNSN / Debian Bullseye auf 2.ter HUNSN F2F an 2x RaspiB
mit FHEM aktuell
22Zoll ViewSonic als Infodislay (WVC)
3xHMLAN mit vccu, raspmatic_rpi3, HMIP-HCU1

marvin78

franky08 war schneller. Sonst hätte ich gefragt, warum du nicht einfach rein schaust...!?

hermannk

Zitat von: no_Legend am 11 Januar 2016, 18:11:44
Nun liegt der gemessene Unterschied bei knapp 6 grad.
Bei zwei von drei könnte ich es mir erklären, das diese in einer Nische sind.
Dazu steht vor einem noch die Couch,was auch einen hitzestau bedeuten kann.

Der eine HM-CC-RT-DN ist allerdings komplett frei und weist trotzdem diesen hohen Temperatur unterschied auf.

Zunächst muss ausgeschlossen werden, dass es sich bei der Beobachtung um einen fehlerhaften Sensor handelt. Das lässt sich mit einem Thermometer erledigen.

Wenn sich die Beobachtung allerdings erhärtet, dann ist das ein sehr gutes Beispiel für den Nutzen der Hausautomatisierung. Denn ein Heizkörper, der sich thermisch zu einem drittel außerhalb des Hauses befindet, ist vermeidbare Energieverschwendung. Das kann man auch nicht durch ein Softwareupdate ändern. Ich weiß, es gibt Sachzwänge... ::)

Zur Verdeutlichung habe ich mal einen FHEM Screenshot angehängt. Alle Plots sind aus einem Raum. "Heizkörper SW/NO" sind zwei HM-CC-RT-DN. "SHT75" ist ein SHT75 Sensor der Firma Sensirion, der bezüglich der Ansprechzeit und der Genauigkeit als Referenz dient. "Thermometer WS2000" ist ein (alter) Temperatur- / Feuchtesensor, der im selben Gehäuse wie der HM-WDS10-TH-O ("Thermometer Homematic") ist. Vor den Heizkörpern steht ein Schreibtisch (NO) und ein Bett (SW). Der Temperaturunterschied zum "SHT75", der sich in der Mitte zwischen den Heizkörpern befindet, ist etwa 1 Grad. Die Unterschiede zum "WS2000" und zum HM-WDS10-TH-O sind Artefakte aufgrund von thermischer Trägheit und mangelhafter Auflösung.

no_Legend

#8
Zitat von: hermannk am 12 Januar 2016, 11:11:10
Zunächst muss ausgeschlossen werden, dass es sich bei der Beobachtung um einen fehlerhaften Sensor handelt. Das lässt sich mit einem Thermometer erledigen.

Wenn sich die Beobachtung allerdings erhärtet, dann ist das ein sehr gutes Beispiel für den Nutzen der Hausautomatisierung. Denn ein Heizkörper, der sich thermisch zu einem drittel außerhalb des Hauses befindet, ist vermeidbare Energieverschwendung. Das kann man auch nicht durch ein Softwareupdate ändern. Ich weiß, es gibt Sachzwänge... ::)

Zur Verdeutlichung habe ich mal einen FHEM Screenshot angehängt. Alle Plots sind aus einem Raum. "Heizkörper SW/NO" sind zwei HM-CC-RT-DN. "SHT75" ist ein SHT75 Sensor der Firma Sensirion, der bezüglich der Ansprechzeit und der Genauigkeit als Referenz dient. "Thermometer WS2000" ist ein (alter) Temperatur- / Feuchtesensor, der im selben Gehäuse wie der HM-WDS10-TH-O ("Thermometer Homematic") ist. Vor den Heizkörpern steht ein Schreibtisch (NO) und ein Bett (SW). Der Temperaturunterschied zum "SHT75", der sich in der Mitte zwischen den Heizkörpern befindet, ist etwa 1 Grad. Die Unterschiede zum "WS2000" und zum HM-WDS10-TH-O sind Artefakte aufgrund von thermischer Trägheit und mangelhafter Auflösung.

Ich hab mal einen Screenshot von meinen Heizkörpern angehängt.
Siehe Anhang.
Dass aber alle drei defekt sein sollten, kann ich nicht verstehen.

Ich habe die drei Heizkörper noch als Team Verknüpft, kann es daran legen?
Das ist dann trotzdem komisch, dass es drei verschiedene Temperaturwerte sind.

Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.

frank

ZitatDass aber alle drei defekt sein sollten, kann ich nicht verstehen.
nach den regeln der wahrscheinlichkeit würde ich eher den netatmo als "defekt" ansehen.
oder er ist schlecht positioniert, zb zugluft, kalte wand, ...
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

no_Legend

Ich stelle die Netatmo nachher mal um.
Dann schau ich mal morgen was die Werte sagen.

Ich meld mich dann noch mal.
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.

no_Legend

So ich hab dann mal das Netatmo umpositioniert.
Dazu habe ich mal das Update auf die Firmware 1.4 gemacht.

Nun ist die Abweichung bei knapp 2 Grad.

Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.

Gerd

Zitat von: marvin78 am 12 Januar 2016, 10:05:10
Was hier manchmal für ein Quatsch erzählt wird. Natürlich kann man den ändern. Das Register tempOffset ist, wie der Name sagt, für ein Offset verantwortlich. Auf welchen Wert man das setzt, ist dann jedem selbst überlassen.

Wie man Register setzt, sollte bekannt sein. Wenn nicht, steht es an sehr vielen Stellen über Wiki, commandref und Forum verteilt.

Guten Morgen,
Wenn das so ein Quatsch ist, dann erkläre mir bitte mal folgenden Plot ?

desired-temp ist auf 19 Grad, bei einer measured-temp von ca.20,3 Grad wird das Ventil geöffnet. Dieses Verhaltet ist bei einem tempOffset von 0.0K und bedeutet für mich das man intern mit anderen Werten als dem measurd-temp arbeitet.

Der Wert "gemessen" ist mit einem externen Thermometer gemessen.

Gruß Gerd

frank

ZitatNun ist die Abweichung bei knapp 2 Grad.
na dann ist doch alles ok.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

no_Legend

Zitat von: frank am 13 Januar 2016, 09:14:09
na dann ist doch alles ok.

Irgend etwas ist da trotzdem nicht gnaz korrekt.
Teilweise sind es trotzdem knapp 5 Grad unterschied, siehe Anhang.

Ich habe das Gefühl die Heizkörper strahlen zum RT-DN zu viel ab.
Bei anderen Heizkörpern habe ich das nicht, sind auch andere Heizkörper.

Ich denke mal ich komme im Wohnzimmer wo die Drei RT-DN installiert sind, nicht um ein Wandthermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU) herum.
Oder einfach nur einen Innensensor den ich verknüpfe.

Mal schauen.

Danke euch allen und Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.