Hauptmenü

ModbusTCP Timeout Fehler

Begonnen von ArmFpc, 12 Januar 2016, 17:43:55

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

ArmFpc

Hi Leute,

ich verwende das Fhem via ModbusTCP Daten an der Regelungsanlage ab zuholen. Nun habe ich immer wieder folgende Fehler (siehe unten). So wie das für mich aussieht hat Fhem immer wieder Timeouts weil er seinen Modbus Slave nicht findet. Nun würde ich gerne das Problem beseitigen nur weiß ich nicht an welcher Stelle ich anfangen soll zu Suchen. Für mich ist nicht mal richtig Schlüssig bei welchem Wert das Passiert.

Hat mir jemand von euch vielleicht ein tipp, wie man diesen "Fehler" finden kann.


2016.01.10 11:39:40 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [FE C5 00 00 00 06] 01 03 03 6B 00 01
2016.01.10 11:39:43 3: ModbusTCPServer_Parse: got frame for previous request:  [FE C5 00 00 00 05] 01 03 02 00 64
2016.01.10 11:39:46 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [FE C6 00 00 00 06] 01 03 00 15 00 07
2016.01.10 11:39:46 3: ModModul: Unknown code ModbusRegister:1:875:3:1:100, help me!
2016.01.10 11:40:38 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [FE 7B 00 00 00 06] 01 03 01 1F 00 1D


Vielen Danke schon mal!!

ChrisD

Hallo,

Es sieht so aus als würde die Regelungsanlage zu lange brauchen mit der Antwort. Wie sieht die Definition von ModbusTCPServer und ModbusRegister (inkl. Attribute) aus ? Um welche Regelungsanlage handelt es sich ?

Du kannst versuchen das Timeout mit
attr NameServer timeout 10auf 10s zu erhöhen.

Grüße,

ChrisD