Leistungsmessung - Zwischenstecker ohne Aktor

Begonnen von Stril, 19 Februar 2016, 09:53:51

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Stril

Hallo!

Ich würde gerne bei einigen Geräten die Leistungsaufnahme messen, aber nicht "riskieren", dass z.B. nach einem Stromausfall das Gerät keinen Saft bekommt (Kühlschrank, Boiler, etc.).

Gibt es irgendeinen Leistungsmess-Zwischenstecker, der in FHEM funktioniert, aber nicht mit einem Aktor gekoppelt ist? Perfekt wäre Enocean oder Homematic, abe ich bin ein flexibler Mensch ;-)

Gruß und danke für eure Tipps
Phil

KölnSolar

z.B. Revolt NC5462. funken mit 433 Mhz und sind mit CUL433 oder RFXTRX empfangbar.

Machen verdammt viel Funkverkehr und die Sendeleistung variiert auch extrem stark zwischen einzelnen Geräten.

Grüße
Markus

RPi3/2 buster/stretch-SamsungAV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-GT-TMBBQ-01e-CUL868-FS20-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty_Boop-EchoDot-OBIS(Easymeter-Q3/EMH-KW8)-PCA301(S'duino)-Deebot(mqtt2)-zigbee2mqtt

HoTi

Du kannst die Leistungsmessungsdosen von HM so einstellen das diese immer an sind wenn der Strom wieder kommt.

Funktioniert bei mir sehr gut!

"R-powerUpAction on"
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)

crusader

Zitat von: KölnSolar am 19 Februar 2016, 10:36:22
z.B. Revolt NC5462. funken mit 433 Mhz und sind mit CUL433 oder RFXTRX empfangbar.

Machen verdammt viel Funkverkehr und die Sendeleistung variiert auch extrem stark zwischen einzelnen Geräten.

Grüße
Markus

..und überfluten den Event-Monitor  >:( .
Die unterschiedliche Empfangsqualität scheint an den verschiedenen Sendefrequenzen der einzelnen Dosen zu liegen. Bei mehreren Dosen ist es entsprechend schwierig, eine CUL-Frequenz zu finden, bei der alle Dosen ausreichend empfangen werden.

justme1968

die ec3000 dosen messen nur. empfangbar mit einem jeelink classic. eine dose plus jeelink (nachbau) müsste günstiger sein als die hm dose.

gruss
  andre
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968

Stril

#5
Zitat von: RettungsTim am 19 Februar 2016, 10:38:19
Du kannst die Leistungsmessungsdosen von HM so einstellen das diese immer an sind wenn der Strom wieder kommt.

Funktioniert bei mir sehr gut!

"R-powerUpAction on"

Hallo!

Das klingt richtig gut. Ich bekomme es nur bei meinem Homematic-Aktor irgendwie nicht hin. Ich bin im Switch des Aktors und versuche ein:
set AKTOR regBulk R-powerUpAction on

Alternativ:
set AKTOR regSet powerUpAction on
--> cannot calculate value. Please issue set aS_Trockner_Sw getConfig first - invalid

Danach sieht es aber aus, wie vorher.

Mache ich da etwas falsch?

Gruß
Phil

ph1959de

Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"

Ellert

Zitat von: Stril am 19 Februar 2016, 16:50:12
Hallo!

Das klingt richtig gut. Ich bekomme es nur bei meinem Homematic-Aktor irgendwie nicht hin. Ich bin im Switch des Aktors und versuche ein:
set AKTOR regBulk R-powerUpAction on

Alternativ:
set AKTOR regSet powerUpAction on
--> cannot calculate value. Please issue set aS_Trockner_Sw getConfig first - invalid

Danach sieht es aber aus, wie vorher.

Mache ich da etwas falsch?

Gruß
Phil

Welche Firmware ist auf dem Aktor?

Stril

Hallo!

Gibt es irgendeine Möglichkeit, das aus FHEM heraus zu sehen, oder brauche ich die Homematic-Software dazu? Ich verwende einen HMLAN.

Danke und Gruß
Phil

marvin78

Die Firmware Version steht in der Deviceansicht im Aktor. Das Reading heißt D-firmware.

Stril

Hallo!

Die Firmware ist 1.6 - also uralt, oder? Den Aktor habe ich vor 4 Wochen gekauft...

Kann ich über FHEM ein Update machen, oder brauche ich da die Homematic-Software?

Gruß
Phil

justme1968

schau mal ins wiki. da gibt es einen workaround für die alte firmware.
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968

Stril

Hallo!

Danke, das werde ich probieren - und auch das Firmware-Update...

Gruß
Phil

Stril

Hallo!

Ich komme hier leider doch nicht weiter:
Meinen Aktor habe ich "geupdated" auf Version 2.5. Also sollte "powerUpAction on" unterstützt werden.

Versuche ich:
set AKTOR regSet powerUpAction on erhalte ich:
powerUpAction failed: supported register are intKeyVisib localResDis pairCentral sign statusInfoMinDly statusInfoRandom transmitTryMax

set AKTOR regBulk R-powerUpAction on scheint einfach gar nichts zu machen.

Habt ihr da noch einen Tipp?

Danke und Gruß
Phil


Stril

Hallo!

Wie immer: Ewig gesucht, Post geschrieben, Fehler gefunden :-)

Das Register musste ich im Channel sw setzen. Jetzt scheint alles zu funktionieren.

Gruß
Phil