ich hab heute meinen ersten Smart Switch 6 in Betrieb genommen
und habe ein problem mit dem device state in FHEM. Wenn ich
den lokalen knopf zum schalten verwende wird der Zustand in
FHEM nicht geändert.

Der Controller (UZB) ist in Association Group 1 und das Config
register 80 ist auf Send Basic Report gestellt. Beim lokalen
schalten sehe ich folgendes im log:

ZWave_SWITCH_BINARY_5 basicReport: ff
ZWave_SWITCH_BINARY_5 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE

Der State ist allerdings weiterhin der alte.
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Typ sammeln
können oder weiß was ich falsch mache?

Vielen Dank

Martin

mpmd

Hatte das selbe Problem und habe es mit einem userReadings behoben.



userReadings state:basicReport {if (ReadingsVal("BM_TR_Fridge","basicReport","off")eq "ff") {"on"}else{"off"}}

Nun wird der Status direkt beim Schalten am Smart Switch übernommen.

krikan

Vermutlich verstehe ich das Problem nicht richtig, aber den STATE kann man mit dem dazu vorgesehenen http://fhem.de/commandref#stateFormat beeinflußen. userReadings ist für mich dafür nicht der "normale" Weg.

Gruß, Christian