Problem mit neuem Fibaro Multisensor FGMS001

Begonnen von vga, 21 Februar 2016, 23:09:16

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

vga

Hi,
ich habe gerade einen Fibaro MultiSensor in mein Fhem Server inkludiert, bekomme aber die Sensorwerte nicht angezeigt.

Folgende Ausgabe gibt mir List:

Internals:
   CFGFN
   DEF        d344759d 27
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     166
   NAME       ZWave_SENSOR_BINARY_27
   NR         55
   STATE      wakeupInterval 86400 01
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 166
   ZWAVE1_RAWMSG 0004001b03200100
   ZWAVE1_TIME 2016-02-21 22:59:44
   homeId     d344759d
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1456081355.25663
   nodeIdHex  1b
   Readings:
     2016-02-21 22:59:44   basicSet        00
     2016-02-21 20:02:36   model           FIBARO System FGMS001 Motion Sensor
     2016-02-21 20:02:36   modelConfig     fibaro/fgms.xml
     2016-02-21 20:02:36   modelId         010f-0800-1001
     2016-02-21 20:02:34   state           wakeupInterval 86400 01
     2016-02-21 20:02:37   transmit        OK
   SendStack:
     get:131b03700553251b
     get:131b03700552251b
     get:131b03700510251b
     get:131b0370050e251b
     get:131b0370050c251b
     get:131b03700528251b
     get:131b0370052a251b
     get:131b0370053e251b
     get:131b03700551251b
     get:131b03700559251b
     get:131b03700550251b
     get:131b03700557251b
     get:131b03700556251b
     get:131b03700506251b
     get:131b03700502251b
     get:131b03700501251b
     get:131b03700509251b
     get:131b03700508251b
     get:131b03700503251b
     get:131b03700504251b
     get:131b0370051a251b
     get:131b03700516251b
     get:131b03700518251b
     get:131b03700514251b
     get:131b03700542251b
     get:131b0370053c251b
     get:131b03700540251b
     get:131b03700553251b
     get:131b03700552251b
     get:131b03700510251b
     get:131b0370050e251b
     get:131b0370050c251b
     get:131b03700528251b
     get:131b0370052a251b
     get:131b0370053e251b
     get:131b03700551251b
     get:131b03700559251b
     get:131b03700550251b
     get:131b03700557251b
     get:131b03700556251b
     get:131b03700506251b
     get:131b03700502251b
     get:131b03700501251b
     get:131b03700509251b
     get:131b03700508251b
     get:131b03700503251b
     get:131b03700504251b
     get:131b0370051a251b
     get:131b03700516251b
     get:131b03700518251b
     get:131b03700514251b
     get:131b03700542251b
     get:131b0370053c251b
     get:131b03700540251b
     set:131b0485010301251b
     get:131b028505251b
Attributes:
   IODev      ZWAVE1
   classes    SENSOR_BINARY WAKE_UP ASSOCIATION BATTERY MULTI_CMD CRC_16_ENCAP MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM MARK SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM BASIC
   room       ZWave


Würde mich über einen Tipp sehr freuen.

Viele Grüße
vga

krikan

Was heißt Du bekommst die Sensorwerte nicht angezeigt?
Bewegungsanzeige sehe ich. Die anderen Werte kommen nicht zwingend sofort.
Hast Du den mal manuell mit 3x B Taste drücken aufgeweckt, damit offene Befehle verschickt werden? Steht viel im Sendstack.

vga

 ;D ...das wars natürlich, habe den Wakeup-Befehl im Beipackzettel vergebens gesucht und nur einfach klick probiert.
Nach dem Trible-click werden die Readings jetzt komplett angezeigt!
Danke für die Hilfe.

vga

....ich bekomme nun die Sensorwerte in den Readings angezeigt, aber mir ist aufgefallen dass ich keinen Zustand der Batterie angezeigt bekomme. Muss man dafür noch etwas bestimmtes konfigurieren?

Aktuelle List Ausgabe:
Internals:
   CFGFN
   DEF        d344759d 27
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     540
   NAME       EyeMS
   NR         55
   STATE      open
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 540
   ZWAVE1_RAWMSG 0004101b079c021b00ff0000
   ZWAVE1_TIME 2016-02-22 22:33:36
   homeId     d344759d
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1456176750.92338
   nodeIdHex  1b
   Readings:
     2016-02-22 22:32:30   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-02-22 22:33:36   alarm_type_00   level ff node 1b seconds 0
     2016-02-21 23:34:22   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWAVE1
     2016-02-21 23:34:22   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2016-02-21 23:34:22   assocGroup_3    Max 1 Nodes ZWAVE1
     2016-02-21 23:34:17   assocGroups     3
     2016-02-22 22:31:33   basicSet        ff
     2016-02-21 23:34:18   configAmbientIlluminationLevelAbove83 1000
     2016-02-21 23:34:18   configAmbientIlluminationLevelBelow82 100
     2016-02-21 23:34:18   configBASICOFFCommandFrameValue 0
     2016-02-21 23:34:18   configBASICONCommandFrameValue 255
     2016-02-21 23:34:18   configBasicCommandClassFrames12 BASICONAndBASICOFFCommandFrames0
     2016-02-21 23:34:18   configIlluminationReportThreshold 200
     2016-02-21 23:34:18   configIlluminationReportsInterval 0
     2016-02-21 23:34:19   configIntervalOfTemperatureMeasuring 900
     2016-02-21 23:34:19   configLEDBrightness 50
     2016-02-21 23:34:19   configLEDIndicatingTamperAlarm LEDIndicatesTamperAlarm
     2016-02-21 23:34:19   configLEDSignalingMode LongBlinkThenShortBlinkLEDColour10
     2016-02-21 23:34:19   configMaximumTemperatureResultingInRed87 28
     2016-02-21 23:34:19   configMinimumTemperatureResultingIn86 18
     2016-02-21 23:34:19   configMotionAlarmCancellationDelay 30
     2016-02-21 23:34:20   configMotionSensorSBlindTime2 15
     2016-02-21 23:34:20   configMotionSensorSSensitivity 10
     2016-02-21 23:34:20   configNightDay  200
     2016-02-21 23:34:20   configPIRSensorOperatingMode PIRSensorAlwaysActive
     2016-02-21 23:34:20   configPIRSensorSPulseCounter 1
     2016-02-21 23:34:20   configPIRSensorSWindowTime 2
     2016-02-21 23:34:20   configTamperAlarmBroadcastMode TamperAlarmIsNotSentInBroadcast0
     2016-02-21 23:34:21   configTamperAlarmCancellationDelay 30
     2016-02-21 23:34:21   configTamperOperatingModes Tamper
     2016-02-21 23:34:21   configTamperSensitivity 15
     2016-02-21 23:34:21   configTemperatureOffset 0
     2016-02-21 23:34:21   configTemperatureReportThreshold 10
     2016-02-21 23:34:21   configTemperatureReportsInterval 0
     2016-02-22 22:32:33   luminance       0 Lux
     2016-02-21 20:02:36   model           FIBARO System FGMS001 Motion Sensor
     2016-02-21 20:02:36   modelConfig     fibaro/fgms.xml
     2016-02-21 20:02:36   modelId         010f-0800-1001
     2016-02-22 22:31:32   reportedState   open
     2016-02-22 22:31:32   state           open
     2016-02-22 22:32:34   temperature     22.4 C
     2016-02-22 22:32:32   transmit        OK
     2016-02-22 17:57:47   wakeup          notification
Attributes:
   IODev      ZWAVE1
   classes    SENSOR_BINARY WAKE_UP ASSOCIATION BATTERY MULTI_CMD CRC_16_ENCAP MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM MARK SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM BASIC
   room       ZWave

scooty

get EyeMS battery
oder ein DOIF, um bei jedem WakeUp den Batteriestatus abzufragen.
define DI_EyeMS_getBatt DOIF ([EyeMS:"wakeup.*"]) (get EyeMSbattery)
attr DI_EyeMS_getBatt do always
attr EyeMS event-on-update-reading wakeup


Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH1080 / IO Homecontrol

vga

aha, nach get EyeMS battery sehe ich den Wert nun auch in den Readings, vielen Dank Andreas.
Hat das erklärbare Gründe, weshalb der Wert nicht direkt angezigt wurde?


vga

Jetzt habe ich noch 2 Fragen bezüglich des Snesors:

1. Ich habe den Sensor seit 7 Tagen eingebunden.
Nun wollte ich ein Plot für die Temperatur erstellen, musste dabei aber feststellen, dass vor 2 Tagen (also dem 22.02) der letzte Eintrag in der FileLog_AeoMS war. Davor wurden die Werte immer stündlich geloggt.

Folgendes ergibt "list AeoMS":

Save config
Unsorted
ZWave
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor

Internals:
   DEF        d344759d 25
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     1684
   NAME       AeoMS
   NR         22
   STATE      TRANSMIT_NO_ACK
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 1684
   ZWAVE1_RAWMSG 00131901
   ZWAVE1_TIME 2016-02-24 13:36:27
   homeId     d344759d
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1456317379.05609
   nodeIdHex  19
   Readings:
     2016-02-17 18:28:53   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-02-24 11:13:31   alarm           HomeSecurity: Tampering, product covering removed, arg 0000
     2016-02-17 18:28:53   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWAVE1
     2016-02-17 18:28:53   assocGroups     1
     2016-02-24 10:55:11   basicSet        00
     2016-02-24 13:36:18   battery         100 %
     2016-02-17 18:22:24   config_9        256
     2016-02-24 13:36:17   humidity        40 %
     2016-02-24 13:36:18   luminance       49 Lux
     2016-02-17 18:22:22   model           Aeotec MultiSensor 6
     2016-02-17 18:22:22   modelConfig     aeotec/multisensor6.xml
     2016-02-17 18:22:22   modelId         0086-0002-0064
     2016-02-24 13:36:27   state           TRANSMIT_NO_ACK
     2016-02-24 13:36:17   temperature     19.2 C
     2016-02-24 13:36:27   transmit        NO_ACK
     2016-02-24 13:36:18   ultraviolet     0 UV
     2016-02-24 13:36:19   wakeup          notification
Attributes:
   IODev      ZWAVE1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL ALARM WAKE_UP BATTERY SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD MARK DEVICE_RESET_LOCALLY
   room       ZWave

BTW, was bedeutet bei state "TRANSMIT_NO_ACK" eigentlich?
Hilft das bei der Fehlersuche, oder kann man woanders etwas genaueres dazu rausfinden?

2.Ich wollte ein watchdog auf den Sensor anlegen mit folgendem vorhaben:
Bei Bewegungserkennung (von Sensor AeoMS) soll das Licht (WallPlug) angehen, wird 20sekunden nicht erneut eine Bewegung registiert geht das Licht wieder aus.
So sieht also meine Abfrage aus:
define watchdog_AeoMS watchdog AeoMS.basicSet:ff 00:00:20 SAME set WallPlug off; setstate watchdog_AeoMS defined
- Da ich im Sensor kein spezielles "motion"-Reading gefunden habe, dachte ich dass basicSet passt, da ich denke das hier die Bewegungserkennung ankommt, oder liege ich falsch?
Hat aber leider nicht funktioniert, "Licht" bleibt an.
also habe ich folgendes probiert:
define watchdog_AeoMS watchdog AeoMS 00:00:20 SAME set WallPlug off; setstate watchdog_AeoMS defined
- Siehte da, so funktioniert es. Aber jetzt werden doch alle Alarme, zb. auch Erschütterungen, dazu führen dass das Licht angeht, oder?
Gibt es hier bei den z-wave Sensoren eine spezielle Schreibweise für den Ausdruck, um auf einen bestimmten Wert des MultiSensors zu hören? quasi vom Sinn her "AeoMS.basicSet:ff" nur eben korrekt ausgeführt ;)

rudolfkoenig

Nicht wirklich eine Anwort, sondern nur Bemerkungen:

ZitatBTW, was bedeutet bei state "TRANSMIT_NO_ACK" eigentlich?
Dass um diese Uhrzeit ein Befehl vom Controller zum Geraet nicht mit ACK beantwortet wurde (wie es sich eigentlich gehoert).

ZitatAeoMS.basicSet:ff
Ich gehe davon aus, dass dieses Event als "basicSet ff", und nicht mit : gemeldet wird.

Zitatalso habe ich folgendes probiert:
Bei watchdog/notify/FileLog/DOIF sollte man nicht probieren, sondern vorher im Event-Monitor anschauen, was kommt, und das dann gezielt spezifizieren.

Zitatdefine watchdog_AeoMS watchdog AeoMS 00:00:20 SAME set WallPlug off; setstate watchdog_AeoMS defined
Ich weiss nicht, wer auf die Idee mit dem setstate kam, aber es ist nicht von mir, ist im commandref nicht dokumentiert, und hat damit auch kein Bestandsschutz. Wollte nur erwaehnen, da ich das schonmal gesehen habe.

vga

Vielen Dank für deine Bemerkungen Rudolf,

solche Anmerkungen sind für mich auch Gold wert!  :D

ZitatDass um diese Uhrzeit ein Befehl vom Controller zum Geraet nicht mit ACK beantwortet wurde (wie es sich eigentlich gehoert).
Sollte mich das dann beunruhigen und ich darauf reagieren, wenn ja, wie könnte die Fehlersuche dafür denn aussehen?

ZitatBei watchdog/notify/FileLog/DOIF sollte man nicht probieren, sondern vorher im Event-Monitor anschauen,
das mit dem Event Monitor war mir nicht klar.
Aber wie muss ich mir das vorstellen? Wenn ich den Wiki Eintrag dazu lese ist das für mich einfach nur eine "live" Log ansicht, mit direktem Ergebnis.
Wenn ich die Anweisung dort genauso ausführe, wäre das doch nichts anderes, oder? WIe kann ich dann so eine Anweisung darin "test"?


ZitatIch gehe davon aus, dass dieses Event als "basicSet ff", und nicht mit : gemeldet wird.
Das mit dem Event werde ich heute abend gleich testen, Danke.

ZitatIch weiss nicht, wer auf die Idee mit dem setstate kam
...kann man also den part nach dem "; setstate watchdog_AeoMS defined" weglassen?  ...habe mich da auch nach dem Sinn gefragt.

vga

..."AeoMS.basicSet ff" habe ich nun testen können. Das funktioniert leider auch nicht, da der Befehl dann nichtmehr richtig formatiert ist.

rudolfkoenig

ZitatSollte mich das dann beunruhigen und ich darauf reagieren, wenn ja, wie könnte die Fehlersuche dafür denn aussehen?
Ob du unruhig sein sollst, will ich nicht beantworten, ein Funktelegramm konnte halt nicht uebermittelt werden.
Falls das ein Fehler im Modul 10_ZWave.pm ist, dann muesste ich das mit einem "attr ZWAVE1 verbose 5" log-Ausschnitt um die Problem-Uhrzeit herum sehen. Falls das Problem ein ZWDongle-Firmware-Problem ist, dann koennte man das mit einem ZWave@culfw  (verbose 5) Mitschnitt sehen. Falls es an der lokalen Gegebenheiten/beschraenkten Reichweite der Geraete/Funkstoerung liegt (ist mAn am wahrscheinlichsten), dann braeuchte man bessere Ausruestung, mit dem ich mich nicht mehr auskenne :)

ZitatAber wie muss ich mir das vorstellen?
Nicht vorstellen, sondern ausprobieren:
- "Event monitor" im Browser anklicken
- danach Knopf druecken
- (ich habe das mit meiner Fernbedienung gemacht, der Knopf heisst bei mir r4.1)
- im Fenster erscheint
Zitat2016-02-24 18:42:21.367 ZWave r4.1 basicSet: ff
- Geraet ist also r4.1, Event ist basicSet: ff (Achtung, Leerzeichen und Doppelpunkt)
- notify/watchdog/FileLog pruefen auf DeviceName oder DeviceName:Event, wobei man kein Leerzeichen angeben kann. Statt Leerzeichen verwendet man .
- Passendes Notify zum testen:
define n notify r4.1:basicSet:.ff { Log 1, "Hello" }

Zitat..kann man also den part nach dem "; setstate watchdog_AeoMS defined" weglassen?
Wenn das so mit einem ; in fhem.cfg steht, dann ja, ist sinnfrei.
Wenn das im FHEMWEB, Detail-Ansicht, DEF-Fenster steht, dann nicht, da hier ;; zu ; gewandelt wird. Dann wird setstate nach Ausloesen des Watchdogs ausgefuehrt, und stellt ihn auf dem Ausganszustand zurueck. Das fuer diesen Zweck in der Doku beschriebene Befehl heisst aber "trigger watchdog_AeoMS .", setstate funktioniert nur aus versehen.

vga

#11
Zitatdefine n notify r4.1:basicSet:.ff { Log 1, "Hello" }

Super!. nun passt das mit der "syntax", vielen Dank :)
Aber das "hello" wird dann nur im LogFile angezeigt, und nicht im Event Monitor, wie ich das gesehen hab.;)
Dann müsste mein Befehl so aussehen, richtig?:
define watchdog_AeoMS watchdog AeoMS:basicSet:.ff 00:00:20 SAME set WallPlug off;; trigger watchdog_AeoMS .

Wenn ich diesen Befehl in die GUI Kommandozeile eingebe, habe ich zwei ";" in der Anweisung, wenn ich aber die Anweisungs-Detail Seite öffne, und den CMD editiere, dann ist nur ein ";" vorhanden. Ist das korrekt?


Und gibt es noch eine Möglichkeit rauszufinden, weshalb die Werte nichtmehr in die FileLog protokolliert werden?

krikan

Zitat von: vga am 24 Februar 2016, 19:12:29
Und gibt es noch eine Möglichkeit rauszufinden, weshalb die Werte nichtmehr in die FileLog protokolliert werden?
Reichweitenprobleme und deshalb keinen Empfang mehr?
Ansonsten:
ZitatFalls das ein Fehler im Modul 10_ZWave.pm ist, dann muesste ich das mit einem "attr ZWAVE1 verbose 5" log-Ausschnitt um die Problem-Uhrzeit herum sehen.

Gruß, Christian

vga

#13
zur watchdog Anweisung:
ich habe nun beide Methoden ausprobiert:
Auszug aus dem CMD der watchdog-Details:

AeoMS:basicSet:.ff 00:00:20 SAME set WallPlug off; setstate watchdog_AeoMS defined

AeoMS:basicSet:.ff 00:00:20 SAME set WallPlug off; trigger watchdog_AeoMS .

Beide Arten funktionieren zwar anfangs, also wenn ich eine Bewegung verursache. Doch mit der Zeit schaltet sich das zu schaltende Gerät immer wieder an/aus, sporadisch!

So sieht das dann im Event-Monitor aus:
2016-02-25 18:52:39 ZWave WallPlug on
2016-02-25 18:52:39 ZWave AeoMS basicSet: ff
2016-02-25 18:52:39 ZWave WallPlug on
2016-02-25 18:52:39 ZWave AeoMS alarm: HomeSecurity: Motion Detection, Unknown Location, arg 0000
2016-02-25 18:52:59 ZWave WallPlug off
2016-02-25 18:53:02 ZWave WallPlug on
2016-02-25 18:53:02 ZWave AeoMS basicSet: 00
2016-02-25 18:53:02 ZWave WallPlug on
2016-02-25 18:53:02 ZWave AeoMS alarm: HomeSecurity: Previous Events cleared, arg 0000
2016-02-25 18:53:37 ZWave WallPlug on
2016-02-25 18:53:37 ZWave AeoMS basicSet: ff
2016-02-25 18:53:38 ZWave WallPlug on
2016-02-25 18:53:38 ZWave AeoMS alarm: HomeSecurity: Motion Detection, Unknown Location, arg 0000
2016-02-25 18:53:57 ZWave WallPlug off
2016-02-25 18:53:58 ZWave WallPlug on
2016-02-25 18:53:58 ZWave AeoMS basicSet: 00
2016-02-25 18:53:58 ZWave WallPlug on
2016-02-25 18:53:58 ZWave AeoMS alarm: HomeSecurity: Previous Events cleared, arg 0000
2016-02-25 18:54:03 ZWave WallPlug on
2016-02-25 18:54:03 ZWave AeoMS basicSet: ff
2016-02-25 18:54:03 ZWave WallPlug on
2016-02-25 18:54:03 ZWave AeoMS alarm: HomeSecurity: Motion Detection, Unknown Location, arg 0000
2016-02-25 18:54:23 ZWave WallPlug off
2016-02-25 18:54:23 ZWave WallPlug on
2016-02-25 18:54:23 ZWave AeoMS basicSet: 00
2016-02-25 18:54:23 ZWave WallPlug on
2016-02-25 18:54:23 ZWave AeoMS alarm: HomeSecurity: Previous Events cleared, arg 0000


Da bin ich irgendwie ratlos!?

Zum dem Problem der fehlenden Werte:

Der Sensor ist in Reichweite, kann ganz normal Alarme sehen.
Um Welchen Zeitpunkt soll der verbose 5 Logauszug denn sein, wenn ich garkeine Werte bekomme?  :o ;)

z.B.: AeoMS Reading für :
state   TRANSMIT_NO_ACK   2016-02-25 17:08:25

Log Auszug mit verbose 5 um diesen Zeitpunkt:
2016.02.25 17:08:19 5: ZWDongle_Write 0013190284082519 (d344759d)
2016.02.25 17:08:19 5: SW: 010900131902840825194e
2016.02.25 17:08:19 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900131902840825194e
2016.02.25 17:08:19 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2016.02.25 17:08:19 5: SW: 06
2016.02.25 17:08:19 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2016.02.25 17:08:21 4: no response from device, removing 010900131902840825194e from dongle sendstack
2016.02.25 17:08:25 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00131901
2016.02.25 17:08:25 5: SW: 06
2016.02.25 17:08:25 5: ZWAVE1 dispatch 00131901
2016.02.25 17:08:25 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:
2016.02.25 17:08:25 2: ZWAVE1 transmit NO_ACK for 19
2016.02.25 17:08:25 2: ZWave set WallPlug on
2016.02.25 17:08:25 5: ZWDongle_Write 00131a032501FF251a (d344759d)
2016.02.25 17:08:25 5: SW: 010a00131a032501FF251a1b
2016.02.25 17:08:25 2: ZWave set WallPlug on
2016.02.25 17:08:25 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00131a032501FF251a1b
2016.02.25 17:08:25 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2016.02.25 17:08:25 5: SW: 06
2016.02.25 17:08:25 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2016.02.25 17:08:25 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00131a00
2016.02.25 17:08:25 5: SW: 06
2016.02.25 17:08:25 5: device ack reveived, removing 010a00131a032501FF251a1b from dongle sendstack
2016.02.25 17:08:25 5: ZWAVE1 dispatch 00131a00
2016.02.25 17:08:25 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2016.02.25 17:08:25 4: ZWAVE1 transmit OK for 1a
2016.02.25 17:08:25 5: ZWDongle_Write 00131a032501FF251a (d344759d)
2016.02.25 17:08:25 5: SW: 010a00131a032501FF251a1b
2016.02.25 17:08:25 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00131a032501FF251a1b
2016.02.25 17:08:25 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2016.02.25 17:08:25 5: SW: 06
2016.02.25 17:08:25 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2016.02.25 17:08:25 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00131a00
2016.02.25 17:08:25 5: SW: 06
2016.02.25 17:08:25 5: device ack reveived, removing 010a00131a032501FF251a1b from dongle sendstack
2016.02.25 17:08:25 5: ZWAVE1 dispatch 00131a00
2016.02.25 17:08:25 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2016.02.25 17:08:25 4: ZWAVE1 transmit OK for 1a
2016.02.25 17:20:45 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004001d0a320221440000000c0000
2016.02.25 17:20:45 5: SW: 06
2016.02.25 17:20:45 5: ZWAVE1 dispatch 0004001d0a320221440000000c0000
2016.02.25 17:20:45 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1d ARG:0a320221440000000c0000sen Ereigniszeitpunkt:
[code]2016.02.25 17:08:19 5: ZWDongle_Write 0013190284082519 (d344759d)
2016.02.25 17:08:19 5: SW: 010900131902840825194e
2016.02.25 17:08:19 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900131902840825194e
2016.02.25 17:08:19 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2016.02.25 17:08:19 5: SW: 06
2016.02.25 17:08:19 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2016.02.25 17:08:21 4: no response from device, removing 010900131902840825194e from dongle sendstack
2016.02.25 17:08:25 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00131901
2016.02.25 17:08:25 5: SW: 06
2016.02.25 17:08:25 5: ZWAVE1 dispatch 00131901
2016.02.25 17:08:25 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:
2016.02.25 17:08:25 2: ZWAVE1 transmit NO_ACK for 19
2016.02.25 17:08:25 2: ZWave set WallPlug on
2016.02.25 17:08:25 5: ZWDongle_Write 00131a032501FF251a (d344759d)
2016.02.25 17:08:25 5: SW: 010a00131a032501FF251a1b
2016.02.25 17:08:25 2: ZWave set WallPlug on
2016.02.25 17:08:25 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00131a032501FF251a1b
2016.02.25 17:08:25 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2016.02.25 17:08:25 5: SW: 06
2016.02.25 17:08:25 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2016.02.25 17:08:25 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00131a00
2016.02.25 17:08:25 5: SW: 06
2016.02.25 17:08:25 5: device ack reveived, removing 010a00131a032501FF251a1b from dongle sendstack
2016.02.25 17:08:25 5: ZWAVE1 dispatch 00131a00
2016.02.25 17:08:25 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2016.02.25 17:08:25 4: ZWAVE1 transmit OK for 1a
2016.02.25 17:08:25 5: ZWDongle_Write 00131a032501FF251a (d344759d)
2016.02.25 17:08:25 5: SW: 010a00131a032501FF251a1b
2016.02.25 17:08:25 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00131a032501FF251a1b
2016.02.25 17:08:25 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2016.02.25 17:08:25 5: SW: 06
2016.02.25 17:08:25 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2016.02.25 17:08:25 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00131a00
2016.02.25 17:08:25 5: SW: 06
2016.02.25 17:08:25 5: device ack reveived, removing 010a00131a032501FF251a1b from dongle sendstack
2016.02.25 17:08:25 5: ZWAVE1 dispatch 00131a00
2016.02.25 17:08:25 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2016.02.25 17:08:25 4: ZWAVE1 transmit OK for 1a
2016.02.25 17:20:45 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004001d0a320221440000000c0000
2016.02.25 17:20:45 5: SW: 06
2016.02.25 17:20:45 5: ZWAVE1 dispatch 0004001d0a320221440000000c0000
2016.02.25 17:20:45 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1d ARG:0a320221440000000c0000


Hilft das weiter? :)

krikan

Mir ist jetzt immerhin aufgefallen, dass Du zwar im Thread FGMS001 schreibst, aber es wohl neben um den AEOTEC Multisensor geht....
Der hat laut Forum ein Problem mit zu schnellem Einschlafen. Als Lösungsmöglichkeit wurde speziell das Attribut WNMI_delay eingeführt. Das solltest Du mal im passenden Thread suchen.