[erledigt] DOIF Abfrage Problem

Begonnen von Edi77, 25 Februar 2016, 17:28:20

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Edi77

Hallo,

Ich lese z.B. die Werte meiner Wechselrichter von meinem Client FHEM zu meinem Master FHEM mit F2F ein.
Soweit so gut, jetzt will ich aber mit DOIF Abfrage was setzen, z.B. Bild 1 e_Solar1R_string_1_dpc ist aber = 0 obwohl siehe Bild 3 string_1_dpc = 0.407 ist.
Was mache ich falsch?


Master FHEM 6 als VM auf ESX Ubuntu 20.04 LTS mit MAXCube/MAX!/FS20|TabletUI|Flightradar|Tasmota|TTN Lora|CCU3 HomematicIP|RPi mit GammaScout|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|deCONZ HUEDev|probemon|Siemens Logo|P4D|3D PRINTER RAISE3D

CoolTux

Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Edi77

Da hol mich doch der Teufel ................ ich glaub das wars DANKE
Master FHEM 6 als VM auf ESX Ubuntu 20.04 LTS mit MAXCube/MAX!/FS20|TabletUI|Flightradar|Tasmota|TTN Lora|CCU3 HomematicIP|RPi mit GammaScout|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|deCONZ HUEDev|probemon|Siemens Logo|P4D|3D PRINTER RAISE3D

CoolTux

Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net