Frage zu DOIF Vorlaufpumpe schalten nach Wochentagen

Begonnen von Steffmaster, 02 März 2016, 11:44:04

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

eule66

Ok alles klar werde es nachher gleich testen
Danke

Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk


eule66

#16
Hallo Damian

Leider funktioniert der Code so nicht, mit DOELSE hat er geschaltet mit DOELSEIF schaltet es die Steckdose nicht.


(([Anwesenheit_im_Haus] eq "anwesend") and ([06:00-22:32|12345] or [06:30-23:00|06])) (set Keller.Sd.Zirku on) DOELSEIF ([Anwesenheit_im_Haus] eq "abwesend") (set Keller.Sd.Zirku off)


Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk

Damian

Zitat von: eule66 am 09 März 2016, 16:54:13
Hallo Damian

Leider funktioniert der Code so nicht, mit DOELSE hat er geschaltet mit DOELSEIF schaltet es die Steckdose nicht.


(([Anwesenheit_im_Haus] eq "anwesend") and ([06:00-22:32|12345] or [06:30-23:00|06])) (set Keller.Sd.Zirku on) DOELSEIF ([Anwesenheit_im_Haus] eq "abwesend") (set Keller.Sd.Zirku off)


Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk

([Anwesenheit_im_Haus] eq "anwesend" and ([06:00-22:32|8] or [06:30-23:00|7])) (set Keller.Sd.Zirku on) DOELSE (set Keller.Sd.Zirku off)

Gruß

Damian
Programmierte FHEM-Module: DOIF-FHEM, DOIF-Perl, DOIF-uiTable, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF

eule66

Ok so geht es, also muss im Ausführungsteil die Bedingung nicht nochmal erwähnt werden

Gruß Ronny

Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk