Problem mit Devolo Taster

Begonnen von Kharim, 20 März 2016, 15:41:34

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Kharim

Hallo Zusammen,

habe hier ein Problem mit meinem neuen Devolo Taster.....
Heute ausgepackt und damit experimentiert und schon ist die Batterie auf low :-(
Zu gegeben (aufgrund der "guten" Doku seintens Devolo) macht man damit viel im Blindflug, aber ich glaube nicht das die Battier druch das experimentieren leer ist....

Internals:
   DEF        c820dacc 6
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     171
   NAME       T_Taster
   NR         60
   STATE      TRANSMIT_NO_ACK
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 171
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040006055b03b00002
   ZWDongle_0_TIME 2016-03-20 15:35:55
   homeId     c820dacc
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1458480308.48136
   nodeIdHex  06
   Readings:
     2016-03-20 15:21:08   battery         low
     2016-03-20 14:28:25   cSceneDim       2
     2016-03-20 14:28:25   cSceneDimEnd    2
     2016-03-20 15:35:55   cSceneSet       2
     2016-03-20 13:25:21   model           0x0175 0x0100 0x0101
     2016-03-20 13:25:21   modelId         0175-0100-0101
     2016-03-20 13:35:13   state           TRANSMIT_NO_ACK
     2016-03-20 14:25:10   transmit        OK
     2016-03-20 14:25:08   wakeup          notification
   SendStack:
     set:130606840401518001254e
     set:13060485010301254f
     set:1306032601FF2563
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO MULTI_CMD POWERLEVEL SECURITY VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC CONFIGURATION ASSOCIATION SCENE_CONTROLLER_CONF MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION BATTERY WAKE_UP DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO CENTRAL_SCENE MARK BASIC CENTRAL_SCENE SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_ALL SCENE_ACTIVATION MULTI_CHANNEL
   room       Z-Wave


Was mich stört ist das no ack und das isWakeUp = 1 .... hängt der hier auf Dauerempfang und saugt die Batterie leer???

Hat jemand genauere Informationen zu dem Ding? Also wie zurück setzen /aufwecken etc....

Danke,
Kharim
Raspberry Pi 2 + Minibian + 2x MAX Cube CUN (868/433Mhz) + Thermostate + Fensterkontakte + Taster+RGB-LED Band über pigpiod + TFA Sensoren 30.3169/3125
Raspberry Pi 2 + Minibian +Z-Wave (USB) + Bewegungsmelder + Fensterkontakt + Sirene + SMS Steuer-/Benachrichtigung (ohne Internet)


Kharim

Uff, das Ding hat mich jetzt echt Nerven gekostet.
Funktionell habe ich es jetzt nach den 2. Inkludieren soweit.

Trotzdem bleibt leider die Frage mit dem isWakeUp = 1 und dem No Ack.
Hat jemand dazu noch eine Idee?
Raspberry Pi 2 + Minibian + 2x MAX Cube CUN (868/433Mhz) + Thermostate + Fensterkontakte + Taster+RGB-LED Band über pigpiod + TFA Sensoren 30.3169/3125
Raspberry Pi 2 + Minibian +Z-Wave (USB) + Bewegungsmelder + Fensterkontakt + Sirene + SMS Steuer-/Benachrichtigung (ohne Internet)

krikan

Zitat von: Kharim am 20 März 2016, 20:10:28
Trotzdem bleibt leider die Frage mit dem isWakeUp = 1
Warum stört Dich das? Das ist ein WakeUp-Device und darum damit in den Internals "markiert". Damit musst Du Dich gar ncht beschäftigen.

Zitatund dem No Ack.
Wann kommt das genau? Kam das nur einmalig? Wenn häufiger, ist evtl. Kommunikation gestört. Eigentlich kann man nur mit verbose 5 Logs etwas mehr sagen.

krikan

#4
Zitat von: krikan am 20 März 2016, 20:23:49
Warum stört Dich das? Das ist ein WakeUp-Device und darum damit in den Internals "markiert". Damit musst Du Dich gar ncht beschäftigen.
Jetzt hab ich Dich (hoffentlich) verstanden: FHEM erhält vom Gerät nur die Mitteilung, wann es aufgewacht ist. Das Gerät meldet sich nicht bei FHEM mit der Info "ich gehe wieder schlafen". Das Gerät schläft ein, wenn das Gerät von FHEM mit einer Nachricht "wakeupNoMoreInfoormation" in den Schlaf geschickt wird oder, falls die von FHEM nicht verschickt würde, automatisch nach einer geräteindividuellen Zeit. Im Fazit: Du kannst aus isWakeUp oder anderer Internals/Infos von FHEM nicht ermitteln, ob das Gerät zum aktuellen Zeitpunkt noch definitiv wach ist. Ein Dauerwach kann man aber grundsätzlich wegen Automatik der Geräte ausschließen; außer Du konfigurierst es anders.

Kharim

Aaaalles klar :-D
Ich war nur durch den immensen Batterieverbrauch darüber gestoplert - dachte das Ding ist dauerwach....aber wenns nicht so ist, ist ja alles gut.

Das No Ack war mal kurz nach dem CreateNode (wie im Link oben) beschrieben weg - da stand kurz wakeupinterval 86400 1 - wie auch bei den andern Devices.
Nach ein/zwei Tastendrücken steht dort nun wieder dauerhaft No Ack - der Taster funktioniert aber fehlerfrei.....

Internals:
   DEF        c820dacc 6
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     224
   NAME       T_Taster
   NR         60
   STATE      TRANSMIT_NO_ACK
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 224
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040006032001ff
   ZWDongle_0_TIME 2016-03-20 20:43:29
   homeId     c820dacc
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1458500281.33489
   nodeIdHex  06
   Readings:
     2016-03-20 19:41:56   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-03-20 20:43:29   basicSet        ff
     2016-03-20 19:58:01   battery         78 %
     2016-03-20 14:28:25   cSceneDim       2
     2016-03-20 14:28:25   cSceneDimEnd    2
     2016-03-20 19:36:09   cSceneSet       1
     2016-03-20 19:32:17   model           0x0175 0x0100 0x0101
     2016-03-20 19:32:17   modelId         0175-0100-0101
     2016-03-20 19:58:08   state           TRANSMIT_NO_ACK
     2016-03-20 19:58:08   transmit        NO_ACK
     2016-03-20 19:58:01   wakeup          notification
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO MULTI_CMD POWERLEVEL SECURITY VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC CONFIGURATION ASSOCIATION SCENE_CONTROLLER_CONF MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION BATTERY WAKE_UP DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO CENTRAL_SCENE MARK BASIC CENTRAL_SCENE SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_ALL SCENE_ACTIVATION MULTI_CHANNEL
   room       Z-Wave
Raspberry Pi 2 + Minibian + 2x MAX Cube CUN (868/433Mhz) + Thermostate + Fensterkontakte + Taster+RGB-LED Band über pigpiod + TFA Sensoren 30.3169/3125
Raspberry Pi 2 + Minibian +Z-Wave (USB) + Bewegungsmelder + Fensterkontakt + Sirene + SMS Steuer-/Benachrichtigung (ohne Internet)