<Gelöst>FGR222 Position wird nicht Aktualisiert

Begonnen von Jani, 12 Juni 2016, 16:30:06

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Jani

Hallo,

das ich neu in der Materie bin brauch ich wohl nicht wirklich zu sagen. ;)

Mein Problem ist wenn ich den Rolladen mit set <device> dim bewege. wird das Reading "position" nicht aktualisiert. dies ist recht störend da so in SmartVisu immer ein falsches Bild der Position angezeigt wird.

Wie kann ich es bewegstelligen das die Position automatisch Aktuell gehalten wird?

Liebe Grüße

Jan

krikan

Hallo Jan!
Reading position wird nur aktualisiert, wenn Du den Aktor entsprechend konfiguriert hast: http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave-FIB_FGRM-222-Rollladenaktor#Rollladen
Gruß, Christian

Jani

Zitat von: krikan am 12 Juni 2016, 17:03:24
Hallo Jan!
Reading position wird nur aktualisiert, wenn Du den Aktor entsprechend konfiguriert hast: http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave-FIB_FGRM-222-Rollladenaktor#Rollladen
Gruß, Christian

Ja so hatte ich den Controller auch eingerichtet, aus irgend einem Grund ging es aber nicht mehr Automatisch.

Hatte mir jetzt dann erst einmal mit dem folgenden Konstrukt beholfen was auch ganz gut Funktioniert hat.:

####Test Rollo Position
define rolloJolinePosD dummy
attr rolloJolinePosD room Joline
attr rolloJolinePosD setList on off
define rolloJolinePositionN notify RolloJoline:.*|RolloJoline:state:.* set rolloJolinePosD on
attr rolloJolinePositionN room Joline
define watchdog_RolloPos watchdog rolloJolinePosD:on 00:00:25 rolloJolinePosD:off get RolloJoline position ;; set  rolloJolinePosD off ;; setstate watchdog_RolloPos defined
attr watchdog_RolloPos regexp1WontReactivate 1


Aber damit habe ich mich natürlich nicht zufrieden gegeben und habe noch mal die komplette Configuration durchgeführt und siehe da alles ging auf anhieb.
Sicher habe ich beim ersten mal was übersehen!

Vielen lieben Dank ohne diesen Denkanstoß hätte es nun nicht geklappt.

Grüße
Jan

krikan

Freut mich, dass es funktioniert.

Obwohl ich mir Deinen watchdog nicht im Detail angesehen habe, eine kleine Anmerkung:
Zur Reaktivierung des watchdogs nutzt Du die im Internet häufig zu findende "setstate"-Variante. Das war/ist nicht offiziell, funktioniert laut watchdog-Maintainer nur per Zufall, Seiteneffekte unbekannt und kann sich jederzeit ändern.
Nutze zur Sicherheit besser die offiziellen Varianten laut commandref: "trigger <device> ." oder Attribut autoRestart.
Details: http://fhem.de/commandref_DE.html#watchdog oder http://www.fhemwiki.de/wiki/Watchdog

Gruß, Christian

Jani

Vielen Dank noch mal! Das mit dem Trigger habe ich gar nicht so wahr genommen. Werde ich mir aber zu Herzen nehmen.

Und nun geht es zum nächsten Problem, ach nein zur nächsten Herausforderung ;)

Grüße Jan