HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung

Begonnen von FriendOfFhem, 17 Juni 2016, 18:12:29

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

FriendOfFhem

Egal ob ich auf "up" oder "down" klicke, läuft der Motor immer in die gleiche Richtung.
Muss ich noch weitere Einstellungen vornehmen?

In der Komponentenbeschreibung steht nichts weiter dazu: http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-LC-BL1-FM_Funk-Jalousieaktor

define Jalousie_rechts CUL_HM 432B7D
attr Jalousie_rechts IODev HMLAN1
attr Jalousie_rechts autoReadReg 4_reqStatus
attr Jalousie_rechts expert 2_raw
attr Jalousie_rechts firmware 2.8
attr Jalousie_rechts icon fts_shutter_1w
attr Jalousie_rechts model HM-LC-BL1-FM
attr Jalousie_rechts peerIDs 00000000,
attr Jalousie_rechts room CUL_HM
attr Jalousie_rechts serialNr MEQXXXXXXX
attr Jalousie_rechts subType blindActuator
attr Jalousie_rechts webCmd statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop

CereS

vorab, bin noch Neuling,
aber ist der richtig verdrahtet?
Was passiert, wenn Du on/off anstatt hoch runter betätigst?

Puschel74

Auch sollte man ein list des Device posten.
Konfig-Einträge sind nicht aussagekräftig.

Edith: list 432B7D in der FHEM-Befehlszeile.
Und NICHTS ausixen oder aus?en oder sonstwie bearbeiten.
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

FriendOfFhem

Zitat von: CereS am 17 Juni 2016, 20:58:41
vorab, bin noch Neuling,
aber ist der richtig verdrahtet?
Was passiert, wenn Du on/off anstatt hoch runter betätigst?

Verdrahtet, so wie in der Bedienungsanleitung <http://files.elv.de/Assets/Produkte/7/767/76799/Downloads/76799_HM_LC_Sw1_FM_um.pdf>, auf Seite 18 beschrieben:

FriendOfFhem

Zitat von: Puschel74 am 17 Juni 2016, 21:03:12
Auch sollte man ein list des Device posten.
Konfig-Einträge sind nicht aussagekräftig.

Edith: list 432B7D in der FHEM-Befehlszeile.
Und NICHTS ausixen oder aus?en oder sonstwie bearbeiten.

Internals:
   DEF        432B7D
   HMLAN1_MSGCNT 14
   HMLAN1_RAWMSG R5FF36B45,0001,400BDA19,FF,FFBA,0E8002432B7D37A1AB0101C3304D
   HMLAN1_RSSI -70
   HMLAN1_TIME 2016-06-17 22:00:35
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     14
   NAME       Jalousie_rechts
   NR         40
   STATE      97.5
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0E - t:02 s:432B7D d:37A1AB 0101C3304D
   protLastRcv 2016-06-17 22:00:35
   protSnd    14 last_at:2016-06-17 22:00:35
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-72.76 cnt:13 min:-77 lst:-77 max:-71
   rssi_at_HMLAN1 max:-70 lst:-70 min:-76 cnt:14 avg:-72.64
   Readings:
     2016-06-17 22:00:35   CommandAccepted yes
     2016-06-17 16:13:32   D-firmware      2.8
     2016-06-17 16:13:32   D-serialNr      MEQ
     2016-06-17 17:15:45   PairedTo        0x37A1AB
     2016-06-17 16:12:32   R-driveDown     50 s
     2016-06-17 16:12:32   R-driveTurn     0.5 s
     2016-06-17 16:12:32   R-driveUp       50 s
     2016-06-17 16:12:31   R-pairCentral   0x37A1AB
     2016-06-17 16:12:32   R-sign          off
     2016-06-17 17:15:45   RegL_00.        02:01 0A:37 0B:A1 0C:AB 15:FF 18:00 00:00
     2016-06-17 17:15:46   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2016-06-17 22:00:35   deviceMsg       97.5 (to HMLAN1)
     2016-06-17 22:00:35   level           97.5
     2016-06-17 22:00:35   motor           err:97.5
     2016-06-17 22:00:35   pct             97.5
     2016-06-17 17:15:44   powerOn         2016-06-17 17:15:44
     2016-06-17 22:00:35   recentStateType ack
     2016-06-17 22:00:35   state           97.5
     2016-06-17 22:00:35   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   14
     cSnd       1137A1AB432B7D0201AE,1137A1AB432B7D0301
     dlvlCmd    ++A01137A1AB432B7D0201AE
     mId        0005
     rxType     1
     Dir:
       cur        err
       rct        up
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +432B7D,00,01,00
       nextSend   1466193636.08259
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         432B7D
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        0E
       Io:
         HMLAN1     -68
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -72.7692307692308
         cnt        13
         lst        -77
         max        -71
         min        -77
       At_hmlan1:
         avg        -72.6428571428572
         cnt        14
         lst        -70
         max        -70
         min        -76
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   icon       fts_shutter_1w
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop


Hab nur die Serien-Nr. entfernt.

Puschel74

Internals:
   DEF        2EAB34
   HMLAN1_MSGCNT 14
   HMLAN1_RAWMSG E2EAB34,0000,051089E2,FF,FFC7,0EA4102EAB34123ABC06010000
   HMLAN1_RSSI -57
   HMLAN1_TIME 2016-06-17 20:15:11
   HMLAN2_MSGCNT 13
   HMLAN2_RAWMSG E2EAB34,0000,38760860,FF,FFB1,0EA4102EAB34123ABC06010000
   HMLAN2_RSSI -79
   HMLAN2_TIME 2016-06-17 20:15:11
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     27
   NAME       OG_Zimmer_Rollo
   NR         718
   NTFY_ORDER 50-OG_Zimmer_Rollo
   STATE      down
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0E - t:10 s:2EAB34 d:123ABC 06010000
   protLastRcv 2016-06-17 20:15:11
   protSnd    14 last_at:2016-06-17 20:15:11
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-60.85 min:-64 max:-57 lst:-61 cnt:7
   rssi_at_HMLAN1 avg:-57.78 min:-61 max:-56 lst:-57 cnt:14
   rssi_at_HMLAN2 avg:-83.38 min:-93 max:-78 lst:-79 cnt:13
   Helper:
     Dblog:
       Devicemsg:
         Mydblog:
           TIME       1466187311.7435
           VALUE      down (to vCCU)
       Level:
         Mydblog:
           TIME       1466187311.7435
           VALUE      0
       Motor:
         Mydblog:
           TIME       1466187311.7435
           VALUE      stop:down
       Pct:
         Mydblog:
           TIME       1466187311.7435
           VALUE      0
       State:
         Mydblog:
           TIME       1466187311.7435
           VALUE      down
   Readings:
     2016-06-17 20:15:00   CommandAccepted yes
     2014-10-19 19:06:43   D-firmware      2.5
     2014-10-19 19:06:43   D-serialNr      LEQ0878813
     2014-11-04 14:34:16   PairedTo        0x123ABC
     2014-10-27 14:51:18   R-driveDown     15 s
     2014-10-19 19:06:46   R-driveTurn     0.5 s
     2014-10-27 14:51:11   R-driveUp       15 s
     2014-11-04 14:34:16   R-pairCentral   0x123ABC
     2014-11-04 14:34:17   R-sign          off
     2014-11-04 14:34:16   RegL_00.        02:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 15:FF 18:00 00:00
     2014-11-04 14:34:17   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:96 0D:00 0E:96 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2016-06-17 20:15:11   deviceMsg       off (to vCCU)
     2016-06-17 20:15:11   level           0
     2016-06-17 20:15:11   motor           stop:off
     2016-06-17 20:15:11   pct             0
     2015-10-04 08:00:10   powerOn         2015-10-04 08:00:10
     2016-06-17 20:15:11   recentStateType info
     2016-06-17 20:15:11   state           off
     2016-06-17 20:15:11   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   14
     cSnd       11123ABC2EAB34020164,11123ABC2EAB34020100
     dlvlCmd    ++A011123ABC2EAB34020100
     mId        0005
     rxType     1
     Dir:
       cur        stop
       rct        down
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2EAB34,00,00,00
       nextSend   1466187311.76978
       rxt        0
       vccu       vCCU
       p:
         2EAB34
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        0E
       Io:
         HMLAN1     -55
         HMLAN2     -79
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1466187311.69112
       ack:
         HASH(0x2e78dd0)
         0E8002123ABC2EAB3400
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -60.8571428571429
         cnt        7
         lst        -61
         max        -57
         min        -64
       At_hmlan1:
         avg        -57.7857142857143
         cnt        14
         lst        -57
         max        -56
         min        -61
       At_hmlan2:
         avg        -83.3846153846154
         cnt        13
         lst        -79
         max        -78
         min        -93
     Tmpl:
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vCCU
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon up:shutter_open 75:schutter_2 50:shutter_4 25:shutter_6 down:shutter_closed Stop:shutter_4
   event-on-change-reading .*
   eventMap   off:down on:up
   expert     2_full
   firmware   2.5
   group      Rollos,switch
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       30_Obergeschoss,31_Geraete,32_Rollo,CUL_HM
   serialNr   LEQ0878813
   subType    blindActuator
   webCmd     pct

Hier mal mein HM-LC-BL1-FM.
Funktioniert einwandfrei und ich hab noch nichtmal die Seriennummer entfernt - wozu auch  ???
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

FriendOfFhem

Zitat von: Puschel74 am 17 Juni 2016, 22:20:56
Internals:
   DEF        2EAB34
   HMLAN1_MSGCNT 14
   HMLAN1_RAWMSG E2EAB34,0000,051089E2,FF,FFC7,0EA4102EAB34123ABC06010000
   HMLAN1_RSSI -57
   HMLAN1_TIME 2016-06-17 20:15:11
   HMLAN2_MSGCNT 13
   HMLAN2_RAWMSG E2EAB34,0000,38760860,FF,FFB1,0EA4102EAB34123ABC06010000
   HMLAN2_RSSI -79
   HMLAN2_TIME 2016-06-17 20:15:11
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     27
   NAME       OG_Zimmer_Rollo
   NR         718
   NTFY_ORDER 50-OG_Zimmer_Rollo
   STATE      down
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0E - t:10 s:2EAB34 d:123ABC 06010000
   protLastRcv 2016-06-17 20:15:11
   protSnd    14 last_at:2016-06-17 20:15:11
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-60.85 min:-64 max:-57 lst:-61 cnt:7
   rssi_at_HMLAN1 avg:-57.78 min:-61 max:-56 lst:-57 cnt:14
   rssi_at_HMLAN2 avg:-83.38 min:-93 max:-78 lst:-79 cnt:13
   Helper:
     Dblog:
       Devicemsg:
         Mydblog:
           TIME       1466187311.7435
           VALUE      down (to vCCU)
       Level:
         Mydblog:
           TIME       1466187311.7435
           VALUE      0
       Motor:
         Mydblog:
           TIME       1466187311.7435
           VALUE      stop:down
       Pct:
         Mydblog:
           TIME       1466187311.7435
           VALUE      0
       State:
         Mydblog:
           TIME       1466187311.7435
           VALUE      down
   Readings:
     2016-06-17 20:15:00   CommandAccepted yes
     2014-10-19 19:06:43   D-firmware      2.5
     2014-10-19 19:06:43   D-serialNr      LEQ0878813
     2014-11-04 14:34:16   PairedTo        0x123ABC
     2014-10-27 14:51:18   R-driveDown     15 s
     2014-10-19 19:06:46   R-driveTurn     0.5 s
     2014-10-27 14:51:11   R-driveUp       15 s
     2014-11-04 14:34:16   R-pairCentral   0x123ABC
     2014-11-04 14:34:17   R-sign          off
     2014-11-04 14:34:16   RegL_00.        02:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 15:FF 18:00 00:00
     2014-11-04 14:34:17   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:96 0D:00 0E:96 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2016-06-17 20:15:11   deviceMsg       off (to vCCU)
     2016-06-17 20:15:11   level           0
     2016-06-17 20:15:11   motor           stop:off
     2016-06-17 20:15:11   pct             0
     2015-10-04 08:00:10   powerOn         2015-10-04 08:00:10
     2016-06-17 20:15:11   recentStateType info
     2016-06-17 20:15:11   state           off
     2016-06-17 20:15:11   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   14
     cSnd       11123ABC2EAB34020164,11123ABC2EAB34020100
     dlvlCmd    ++A011123ABC2EAB34020100
     mId        0005
     rxType     1
     Dir:
       cur        stop
       rct        down
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2EAB34,00,00,00
       nextSend   1466187311.76978
       rxt        0
       vccu       vCCU
       p:
         2EAB34
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        0E
       Io:
         HMLAN1     -55
         HMLAN2     -79
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1466187311.69112
       ack:
         HASH(0x2e78dd0)
         0E8002123ABC2EAB3400
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -60.8571428571429
         cnt        7
         lst        -61
         max        -57
         min        -64
       At_hmlan1:
         avg        -57.7857142857143
         cnt        14
         lst        -57
         max        -56
         min        -61
       At_hmlan2:
         avg        -83.3846153846154
         cnt        13
         lst        -79
         max        -78
         min        -93
     Tmpl:
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vCCU
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon up:shutter_open 75:schutter_2 50:shutter_4 25:shutter_6 down:shutter_closed Stop:shutter_4
   event-on-change-reading .*
   eventMap   off:down on:up
   expert     2_full
   firmware   2.5
   group      Rollos,switch
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       30_Obergeschoss,31_Geraete,32_Rollo,CUL_HM
   serialNr   LEQ0878813
   subType    blindActuator
   webCmd     pct

Hier mal mein HM-LC-BL1-FM.
Funktioniert einwandfrei und ich hab noch nichtmal die Seriennummer entfernt - wozu auch  ???


Also was mir auffällt ist, dass bei Dir Einträge wie "deviceMsg off (to vCCU)", "state off" und "STATE down" enthalten sind.
Bei mir stehen da immer Zahlen (wahrscheinlich Werte 0-100%) "deviceMsg 97.5 (to HMLAN1)" und "state 97.5".

Weiter fällt mir auf, dass bei Dir unter "Dir:  cur stop  rct down" und bei mir "Dir:  cur err  rct up" steht. Vermute mal, dass "err" für Error steht.

Aber ich weiß nicht, was ich falsch mache,

Puschel74

ZitatAber ich weiß nicht, was ich falsch mache,
Das weiß ich auch nicht.
Ich hab mein Device nur lt. Bedienungsanleitung mit FHEM gepairt und den Rest lt. Wiki erledigt.
Ein getConfig hinterher geworfen und dann den Aktor verbaut.
Seither läuft der wie eine 1
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

stgeran

Was passiert, wenn Du den Motor mit dem "auf" Draht direkt an Phase hältst? Dreht er sich? Wenn ja dann "auf" Draht weg und den "ab" Draht an Phase. Dreht er dann andersrum?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat 
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2

FriendOfFhem

Zitat von: stgeran am 17 Juni 2016, 23:35:03
Was passiert, wenn Du den Motor mit dem "auf" Draht direkt an Phase hältst? Dreht er sich? Wenn ja dann "auf" Draht weg und den "ab" Draht an Phase. Dreht er dann andersrum?

Ja, genauso ist es. Mit dem "auf"-Draht an Phase in die eine Richtung und mit dem "ab"-Draht an Phase in die entgegengesetzte Richtung.
Denke schon, dass das an der FHEM-Konfiguration liegt.

martinp876

DIRection hat
CURrently err
Und
RECently down

Ist also mir error beendet. Der error kommt vom aktor. Wann der auftreten kann weiss nur hm. Evtl overload. Sonst km ann ich mir nichts vorstellen. Temperatur evtl.

automatisierer

Hast du ein Fertiggerät oder nen Bausatz gekauft? Haste evtl. mal nen kleine Kurzschluß produziert, sieht ja quasi so aus, als wenn das 1xUM relais fest gebrannt ist...

ChrisW

Habe das selbe nutze nur ON / OFF das klappt ;)
Auf / Ab ist beides nur eine richtung ..
Raspberry PI3 mit allem möglichen.

martinp876

Ja da muss ich einmal nachsehen.
Wo kommt das her? Die Kommandos sind alle Englisch. Ich kenne on off und up down. Offensichtlich hat jemand auf zu eingebaut. Macht erst einmal keinerlei Sinn, passt auch von der Sprache nicht.
Schön, dass überhaupt etwas passiert.

automatisierer

Zitat von: automatisierer am 18 Juni 2016, 15:11:43
Hast du ein Fertiggerät oder nen Bausatz gekauft? Haste evtl. mal nen kleine Kurzschluß produziert, sieht ja quasi so aus, als wenn das 1xUM relais fest gebrannt ist...

Bausatz war natürlich quark, bin vom HM-LC-Bl1PBU-FM ausgegangen...

Zitat von: ChrisW am 18 Juni 2016, 16:18:11
Habe das selbe nutze nur ON / OFF das klappt ;)
Auf / Ab ist beides nur eine richtung ..

Es gibt doch nur on/off/up/down/stop, alles andere muss man doch über eventMap einbauen. attr <dev> eventMap on:auf off:zu


Was mir in der Fehlerbeschreibung noch fehlt, geht der Aktor generell nur in eine Richtung - also auch über die Taster-Eingänge oder tritt der Fehler nur auf wenn du über FHEM steuern willst?