Hallo zusammen,
habe testweise mal einen Rademacher Funkrollo mit dem Rademacher USB-Stick installiert. Funktioniert soweit auch einwandfrei. Nur steht im Log immer wieder mal die Meldung:
Zitat
DUOFERN no ACK, request Status

Ich glaube das hängt irgendwie mit dem Status des Stick zusammen (cmds_done) zusammen. Kann ich die Fehlermeldung irgendwie unterdrücken ?

bis die Tage
  Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!

Telekatz

Die Meldung kann man unterdrücken, indem man verbose auf 0 stellt. Sie kommt, wenn ein Aktor nach einem Befehl oder nach der Initialisierung nicht rechtzeitig seinen Status zurückmeldet. Wenn die Meldung kommt wird automatisch nochmal der Status abgefragt. Erst wenn nach drei Versuchen noch kein Status zurückkommt, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Rampler

3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...