[Gelöst] Fibaro FGMS-001 (Gen 5) - kein reportedState

Begonnen von MaxPower83, 19 Juli 2016, 00:53:47

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

MaxPower83

Hallo zusammen,

habe jetzt den ganzen Abend erfolglos versucht, den MotionSensor der Gen5 von Fibaro zum Laufen zu bringen :(
Habe mir das Wiki durchgelesen und den Erklärungen folgend den Sensor inkludiert, die Assocation Groups belegt und wollte mit dem reportedState testweise eine Lampe schalten. Egal, was ich versucht habe, es steht in den Readings beim State grundsätzlich "TRANSMIT_NO_ACK", den reportedState habe ich gar nicht.
Gemäß anderen Beträgen im Forum ist dann die Zuordnung der Assocation Groups nicht korrekt. die habe ich aber mehrfach geprüft und auch mal andere Gruppen als die 3. versucht (Gen 5 hat fünf Gruppen statt drei).
FHEM wurde vor Inklusion des Sensor komplett aktualisiert und neu gestartet.

Hier mal mein "List"

Internals:
   DEF        xxxxxx
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     497
   NAME       og_fl_MotionSensor
   NR         247
   STATE      TRANSMIT_NO_ACK
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 497
   ZWDongle_1_RAWMSG 000400020a7105000000ff07000103
   ZWDongle_1_TIME 2016-07-19 00:34:59
   ZWaveSubDevice no
   homeId     c7098eb8
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1468881271.26036
   nodeIdHex  02
   Readings:
     2016-07-19 00:34:25   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-07-19 00:34:59   alarm           HomeSecurity: Event cleared:  Tampering - product covering removed, arg 0103
     2016-07-19 00:34:25   assocGroupName_02 Motion
     2016-07-19 00:33:05   assocGroupName_03 Tamper
     2016-07-19 00:17:36   assocGroupName_04
Motion BC
     2016-07-19 00:16:18   assocGroupName_05
Tamper BC
     2016-07-19 00:34:25   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle_1
     2016-07-19 00:34:25   assocGroup_2    Max 5 Nodes 
     2016-07-19 00:34:25   assocGroup_3    Max 5 Nodes og_fl_MotionSensor ZWDongle_1
     2016-07-19 00:34:25   assocGroup_4    Max 5 Nodes
     2016-07-19 00:34:25   assocGroup_5    Max 5 Nodes
     2016-07-19 00:34:25   assocGroups     5
     2016-07-19 00:30:10   basicSet        ff
     2016-07-18 22:34:44   battery         100 %
     2016-07-19 00:04:47   configMotionAlarmCancellationDelay 30
     2016-07-19 00:34:32   luminance       13 Lux
     2016-07-18 21:31:10   model           FIBARO System FGMS001-ZW5 Motion Sensor
     2016-07-18 21:31:10   modelConfig     fibaro/fgms-zw5.xml
     2016-07-18 21:31:10   modelId         010f-0801-1001
     2016-07-19 00:16:22   state           TRANSMIT_NO_ACK
     2016-07-19 00:34:32   temperature     26.8 C
     2016-07-19 00:34:31   timeToAck       0.032
     2016-07-19 00:34:31   transmit        OK
     2016-07-19 00:34:29   wakeup          notification
     2016-07-18 22:48:52   wakeupReport    interval 7200 target 1
Attributes:
   IODev      ZWDongle_1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL WAKE_UP BATTERY ALARM CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION APPLICATION_STATUS SENSOR_BINARY SENSOR_ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:8 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2


Zwischenzeitlich hatte ich im Event-Monitor mal das Registrieren einer Bewegung, aber das kriege ich leider nicht mehr wieder hergestellt.
Ich habe mich ans Wiki gehalten und alles Schritte befolgt. Da es nicht klappt, habe ich wohl entweder etwas falsch gemacht oder kann es an der Gen 5 liegen? Gibt es da irgendwelche relevanten Unterschiede zum Vorgänger?

Fällt vielleicht jemandem im List etwas auf oder hat jemand eine andere Idee?

Danke und Grüße,
Max

rudolfkoenig

Im Modul wird state/STATE nicht fuer jede Nachricht gesetzt. Einerseits ist das nicht ganz konsequent, andererseits ist es fuer mich als Modulautor schwer zu entscheiden, was dem Benutzer bei einem Multi-Sensor am wichtigsten ist. Deswegen empfehle ich das stateFormat Attribut zu setzen.

Auch diskussionswuerdig, dass bei einem Uebertragungsfehler STATE auf TRANSMIT_NO_ACK gesetzt wird, aber beim Erfolg nicht wieder entfernt. In diesem Fall habe ich als Supporter nichts gegen diese Voreinstellung :)

Ich kenne das Geraet zwar nicht, empfehle trotzdem als naechstes alle Konfigurationsparameter auszulesen, und diese zu pruefen.
Siehe auch http://www.pepper1.net/zwavedb/device/673

krikan

Ähnliches (gleiches?) Thema hatten wir hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,54470.msg460515.html#msg460515 schon einmal.
Mittlerweile kann man aber mittels des Attributs extendedAlarmReadings die erzeugten Readings für die Class ALARM auch noch optimieren.

jeep

Zitat von: MaxPower83 am 19 Juli 2016, 00:53:47

Ich habe mich ans Wiki gehalten und alles Schritte befolgt. Da es nicht klappt, habe ich wohl entweder etwas falsch gemacht oder kann es an der Gen 5 liegen? Gibt es da irgendwelche relevanten Unterschiede zum Vorgänger?

Danke und Grüße,
Max

Hallo Max,

ja, es gibt relevante Unterschiede, zum Vorgänger. Sämtliche Ereignisse werden im reading alarm signalisiert. Im Event Monitor siehst du bei Bewegung folgendes:
ZWave <name_des_sensor> alarm: HomeSecurity: Motion Detection, Unknown Location, arg 00
Du kannst dann in FHEM auf "Motion Detection" abfragen.

Und bei direkter Association sollte dein Schaltaktor der Deine Lampe schalten soll, in der assocGroup_2 sein.
Was Du jetzt in der assocGroup_3 stehen hast kann erst mal raus. Macht auch wenig Sinn den Sensor selbst in einer der assocGroup zu haben.
Wenn Du weitere Hilfe brauchst, einfach hier melden.

Grüße, Josef


Ein wenig HomeMatic
RPi2  - UZB1, FHEM Testsystem - 8 devices
HC2  - 72 devices  (95 % sind Fibaro devices)

MaxPower83

Hallo und danke für eure Antworten!

Ich habe es jetzt so hinbekommen, wie es viele hier im Forum mit dem Gen4-Sensor gepostet haben:

DEF        xxxxx
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     211
   NAME       og_fl_MotionSensor
   NR         250
   STATE      open
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 211
   ZWDongle_1_RAWMSG 00040002032001ff
   ZWDongle_1_TIME 2016-07-19 21:54:23
   ZWaveSubDevice no
   homeId     xxxxxx
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1468957676.37906
   nodeIdHex  02
   Readings:
     2016-07-19 12:20:36   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-07-19 16:21:02   UNPARSED        UNKNOWN_A4 02a427
     2016-07-19 21:54:23   alarm           HomeSecurity:  Motion Detection - Unknown Location
     2016-07-19 08:47:07   assocGroupName_02 Motion
     2016-07-19 12:18:39   assocGroupName_03 Tamper
     2016-07-19 12:20:36   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle_1
     2016-07-19 08:59:31   assocGroup_2    Max 5 Nodes ZWDongle_1
     2016-07-19 08:59:31   assocGroup_3    Max 5 Nodes og_fl_MotionSensor ZWDongle_1
     2016-07-19 08:59:31   assocGroup_4    Max 5 Nodes ZWDongle_1
     2016-07-19 08:59:31   assocGroup_5    Max 5 Nodes
     2016-07-19 12:18:38   assocGroups     5
     2016-07-19 21:54:23   basicSet        ff
     2016-07-18 22:34:44   battery         100 %
     2016-07-19 21:47:54   configIlluminationReportsInterval 900
     2016-07-19 21:47:54   configIntervalOfTemperatureMeasuring 3600
     2016-07-19 21:47:54   configLEDSignalingMode LongBlinkThenShortBlinksBlue
     2016-07-19 21:47:54   configMotionAlarmCancellationDelay 120
     2016-07-19 21:47:54   configMotionSensorSSensitivity 10
     2016-07-19 21:47:57   luminance       61 Lux
     2016-07-18 21:31:10   model           FIBARO System FGMS001-ZW5 Motion Sensor
     2016-07-18 21:31:10   modelConfig     fibaro/fgms-zw5.xml
     2016-07-18 21:31:10   modelId         010f-0801-1001
     2016-07-19 21:54:23   reportedState   open
     2016-07-19 21:54:23   state           open
     2016-07-19 21:47:57   temperature     24.1 C
     2016-07-19 21:47:56   timeToAck       0.029
     2016-07-19 21:47:56   transmit        OK
     2016-07-19 21:47:54   wakeup          notification
     2016-07-18 22:48:52   wakeupReport    interval 7200 target 1
Attributes:
   IODev      ZWDongle_1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL WAKE_UP BATTERY ALARM CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION APPLICATION_STATUS SENSOR_BINARY SENSOR_ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD
   room       Flur_OG
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MA


habe den ZW_Dongle mal testweise in die AssoGroup 2 und 4 aufgenommen, nachdem ich im Link von Rudolf die Erklärungen zu den Einzelnen Groups gefunden hatte.
In jedem Dokument zum Sensor selbst hatte ich gestern nur gefunden, dass es diese fünf Gruppen gibt, aber nicht, welche wozu gedacht ist.

@ Josef
ich komme gerne auf dein Angebot zurück. Habe jetzt soweit alles eingestellt, wie es mir sinnvoll scheint, und dann schaue ich mal, wie es klappt.

Danke nochmal und Grüße,