simples doif mag nicht funktionieren - was übersehe ich?

Begonnen von the ratman, 17 August 2016, 11:26:28

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

the ratman

derzeit bastel ich mir grade div. "regenschutz"-aktionen zusammen.
dazu will ich ganz simpel ein doif verwenden und zwar dieses:
## Kein Regen

(
   [?06:00-22:00]
   and
   [SR_Regen_Terrasse_Regen] eq "dry"
   and
   [Hitzeschutz_OnOff] eq "off"
)

(
   set SZ_Terrasse_Rollo pct 98;
)



DOELSEIF ## Rollo Schlafzimmer bei Regen schließen wenn Schiebetüre offen

(
   [SR_Regen_Terrasse_Regen] eq "rain"
   and
   [MK_Schlafzimmer_Fenster:sabotageError] eq "on"
)

(
   set SZ_Terrasse_Rollo on;
)


so, wenn es regnet funzt alles - also cmd_2 ist kein problem.
allerdings will er mir bei trockenheit partout nicht mit cmd_1 beginnen.
die bedienungen Hitzeschutz_OnOff   off   dummy
MK_Schlafzimmer_Fenster   open   CUL_HM (anm.: auch der passt, weil hier der state dargestellt wird, aber ich ja den sabo-kontakt für verwende)
SR_Regen_Terrasse_Regen   dry   CUL_HM
SZ_Terrasse_Rollo   on   CUL_HM
stimmen alle, aber es passiert einfach mal gar nix.
einziger weiterer eintrag wäre ein cmdpuause gewesen, den ich aber jetzt sogar schon draussen hab.
→do↑p!dnʇs↓shit←

rubbertail

Klappts denn beim Wechsel von nass auf trocken?

Soweit ich verstanden habe, brauchts auch bei DOIF nen Event... und wenn du zB nur Events-on-change-reading gesetzt haben solltest und der Status bei DOIF-Definition schon "trocken" ist, triggerts halt nicht.

Ich frag so doof, weil mir das schonmal so passiert ist - vermutlich ZU doof... bei mir half dann ein

attr <DoIfName> do always

Aber vielleicht denk ich grad zu simpel.
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE

the ratman

#2
vielleicht auch nicht *g*
ich hab jetzt mal auf do alwas gestellt und halt cmdpause wieder mit eingebaut - mal gucken.

nö, auch ein do alwas mit oder ohne cmdpause machts ....
→do↑p!dnʇs↓shit←

kumue


the ratman

#4
hab ich doch oben - gut, kein list, aber ich hab auch nix unterschlagen


jetzt kommt übrigens der gag: wenn ich dem regensensor seine readings lösche und selbige neu einlesen, dann gehts.
ich krieg echt noch die kreise, wei lheute vormittag hat er nix getan.

nachtrag: nochmal getestet - ich glaubs nicht:
1) lösch ich im regensensor die readings und les sie neu ein --> funzt
2) mach ich den sensor nass und lass ihn trocken --> 0 reaktion
ich hab mir extra noch ein doif gemacht, dass mit regen/trocken sagt, das funzt
→do↑p!dnʇs↓shit←

errazzor

Kann es an dem "?" liegen in "[?06:00-22:00]" ?

Probier es mal ohne.

kumue

Zitat von: errazzor am 17 August 2016, 13:54:15
Kann es an dem "?" liegen in "[?06:00-22:00]" ?

Probier es mal ohne.

denke ich nicht...


irgendwelche event-.... Attribute beim Regensensor gesetzt ?

the ratman

nix - das macht mich ja so fertig - ich probier eben die event_on_xxx aus.
ich merk übrigens grade: auch die heizung des sensors schaltet per doif brav beim regen mit

zur sicherheit der sensor mal ..
der sensor selber:Internals:
   DEF        24E49C
   HMLan_MSGCNT 164
   HMLan_RAWMSG E24E49C,0000,3DD165C0,FF,FFC1,1BA04124E49C24F603010700
   HMLan_RSSI -63
   HMLan_TIME 2016-08-17 13:59:50
   HMUSB_MSGCNT 138
   HMUSB_RAWMSG E24E49C,0000,5628FBF5,FF,FFB6,1BA04124E49C24F603010700
   HMUSB_RSSI -74
   HMUSB_TIME 2016-08-17 13:59:50
   IODev      HMLan
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     302
   NAME       SR_Regen_Terrasse
   NOTIFYDEV  global
   NR         521
   NTFY_ORDER 50-SR_Regen_Terrasse
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 SR_Regen_Terrasse_Regen
   channel_02 SR_Regen_Terrasse_Heizung
   lastMsg    No:1B - t:41 s:24E49C d:24F603 010700
   protLastRcv 2016-08-17 13:59:50
   protResnd  3 last_at:2016-08-17 11:03:00
   protSnd    66 last_at:2016-08-17 13:56:47
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLan max:-48 avg:-50.5 cnt:6 lst:-54 min:-54
   rssi_at_HMLan lst:-63 min:-64 max:-50 avg:-58.81 cnt:164
   rssi_at_HMUSB max:-56 avg:-67.28 cnt:138 lst:-74 min:-77
   Readings:
     2016-08-17 08:23:53   Activity        alive
     2016-06-22 17:17:03   CommandAccepted yes
     2016-06-22 16:37:28   D-firmware      1.4
     2016-06-22 16:37:28   D-serialNr      KEQ1070642
     2016-08-09 08:05:54   PairedTo        0x322433
     2016-06-22 16:37:47   R-pairCentral   0x322433
     2016-08-09 08:05:54   RegL_00.        02:01 0A:32 0B:24 0C:33 14:06 18:00 00:00
     2016-08-16 11:46:10   powerOn         2016-08-16 11:46:10
     2016-08-17 13:56:47   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   27
     cSnd       0132243324E49C010424F61A0104,1132243324E49C0202C80000
     mId        00A7
     rxType     1
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +24E49C,00,00,00
       nextSend   1471435190.1175
       rxt        0
       vccu       HomeMatic
       p:
         24E49C
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLan
     Mrssi:
       mNo        1B
       Io:
         HMLan      -61
         HMUSB      -74
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       Hmlan:
         avg        -50.5
         cnt        6
         lst        -54
         max        -48
         min        -54
       At_hmlan:
         avg        -58.8170731707317
         cnt        164
         lst        -63
         max        -50
         min        -64
       At_hmusb:
         avg        -67.2898550724638
         cnt        138
         lst        -74
         max        -56
         min        -77
     Tmpl:
Attributes:
   IODev      HMLan
   IOgrp      HomeMatic:HMLan
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alias      Terrasse Sensor (Regen)
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   group      HW
   icon       IcoMoon/im_droplet
   model      HM-Sen-RD-O
   room       HomeMatic
   serialNr   KEQ1070642
   subType    sensRain
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
der regen-aktorInternals:
   DEF        24E49C01
   NAME       SR_Regen_Terrasse_Regen
   NOTIFYDEV  global
   NR         522
   NTFY_ORDER 50-SR_Regen_Terrasse_Regen
   STATE      dry
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     SR_Regen_Terrasse
   peerList   24F5FA01,24F60301,24F61A01,
   Readings:
     2016-08-17 13:53:29   R-24F5FA01-expectAES off
     2016-08-17 13:53:29   R-24F5FA01-peerNeedsBurst off
     2016-08-17 13:53:30   R-24F60301-expectAES off
     2016-08-17 13:53:30   R-24F60301-peerNeedsBurst off
     2016-08-17 13:53:30   R-24F61A01-expectAES off
     2016-08-17 13:53:30   R-24F61A01-peerNeedsBurst off
     2016-08-17 13:53:28   R-sign          off
     2016-08-17 13:53:28   RegL_01.          08:00 22:64 23:00 30:06 87:0B 88:54 8B:0B 8C:22  8F:3C 91:82 00:00
     2016-08-17 13:53:29   RegL_04.24F5FA01   01:00 00:00
     2016-08-17 13:53:30   RegL_04.24F60301   01:00 00:00
     2016-08-17 13:53:30   RegL_04.24F61A01   01:00 00:00
     2016-08-17 13:59:59   lastRain        2016-08-17 13:56:47
     2016-08-17 13:53:29   peerList        24F5FA01,24F60301,24F61A01,
     2016-08-17 13:59:59   recentStateType info
     2016-08-17 13:59:59   state           dry
     2016-08-17 13:59:59   timedOn         off
     2016-08-17 13:59:58   trigger         7:dry (to 24F603)
     2016-08-17 13:59:58   trigger_cnt     7
   Helper:
     peerIDsRaw ,24F61A01,24F5FA01,24F60301,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
Attributes:
   alias      Regensensor Terrasse Regenanzeige
   devStateIcon dry:dry@gray rain:humidity@blue .*:Zsvg/settings@orange
   fp_Grundriss 133,11,0,SR_Regen_Terrasse_Regen,
   fp_Quer    17,32,0,SR_Regen_Terrasse_Regen,
   fp_QuerWetter 40,1852,1,Regen?,
   fp_Terrasse 155,272,0,SR_Regen_Terrasse_Regen,
   fp_handy   563,762,0,SR_Regen_Terrasse_Regen,
   group      Sensor
   icon       IcoMoon/im_droplet
   model      HM-Sen-RD-O
   peerIDs    00000000,24F5FA01,24F60301,24F61A01,
   room       HomeMatic



nachtrag: ich glaub, ich habs gefunden
mit einem "event-on-update-reading 1" funzt die sache - allerdings frag ich mich warum ich das auf einmal brauch? ich hab kein einziges doif am laufen, in dem ich den befehl aktiv hab.
ich bin grad stark verwirrt - vor allem, weil dry/rain in 2 anderen doif's problemlos triggert
→do↑p!dnʇs↓shit←

kumue

Zitat von: the ratman am 17 August 2016, 14:05:33

nachtrag: ich glaub, ich habs gefunden
mit einem "event-on-update-reading 1" funzt die sache - allerdings frag ich mich warum ich das auf einmal brauch? ich hab kein einziges doif am laufen, in dem ich den befehl aktiv hab.
ich bin grad stark verwirrt - vor allem, weil dry/rain in 2 anderen doif's problemlos triggert

"event-on-update-reading 1" heißt ja nicht, 1 = gesetzt, 0 = nicht gesetzt...
Die "1" wäre ja das Reading

Aus commandref
Zitat
event-on-update-reading
Wenn nicht gesetzt, erzeugt jede Veränderung eines "readings" ein Ereignis, welches z.B. von notify oder FileLog berücksichtigt wird. Wenn gesetzt erzeugen nur Aktualisierungen der eingetragenen "readings" ein Ereignis.

the ratman