DOIF sich selbst auslösen lassen

Begonnen von abraxas678, 05 Oktober 2016, 19:07:22

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

abraxas678

Hallo,

ich möchte, dass ein DOIF sich selbst noch ein 2. Mal auslösen kann. Geht das?

Das Script (gekürzt):

   
([hot:"on"]) (set heizung desired-temp 30) DOELSEIF
...
([ha_home:"1"]) (set hot on) DOELSEIF
...

kann das ha_home:1 das hot:on im selben Script auslösen irgendwie? Bei mir funktioniert das nicht, nur, wenn ich ha_home manuell auf 1 setzte.

Danke!

Ellert

Schau die mal die Befehlsreferenz zum DOIF an und dort das Attribut "selftrigger".

abraxas678

DANKE! Ich habe die Englische comandref verwendet, dort wird das nicht aufgeführt. werd ich gleich versuchen!