Wärmepumpensteuerung Roth, Elco, Buderus, Nibe, Wolf Heiztechnik

Begonnen von tupol, 19 Oktober 2016, 10:25:07

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

tupol

Hallo Wärmepumpenbesitzer,

ich habe im Internet gelesen, dass die AI Wärmepumpensteuerung Luxtronik 2.0 (teilweise etwas abgewandelt) auch in Wärmepumpen der Marke Roth (ThermoAura®, ThermoTerra), Elco, Buderus (Logamatic HMC20, HMC20 Z), Nibe (AP-AW10) und Wolf Heiztechnik (BWL/BWS) eigesetzt wird.

Hat jemand eine dieser Wärmepumpen und hat schon mal das LUXTRONIK2-Modul damit getestet?

Gruß

tupol

Devender

Hi tupol,

Ich habe eine Buderus WP Logatherm WPL10A (HMC20)und nutze das  Modul seit ca 1 Jahr.
Eingebaut ist ebenfalls eine AlphaInnotec Steuerungseinheit. Angeschlossen per LAN an mein Heimnetz.

Das Modul läuft soweit ohne Probleme. Einzig das einstellen fuer OpenModeHeating klappt nicht.
Ich hatte auch schon versucht das zu erweitert . im Modul war alle korrekt, aber die Steuerung hat sen Befehl trotz Modulrueckmeldung nicht ausgeführt.

Gruesse,
Dirk
FHEM 5.8 auf RasPi mit Jessy - CUL868, JeeLink Lacrosse
Komponenten: HM, IT, ELV, FB7390, FritzPL543,Sonos Play3
Mehrere Wandtablets sowie einen Smart Mirror
https://wiki.fhem.de/wiki/Anwesenheitserkennung#PRESENCE-Modul