Peeren von Schalter und Steckdose klappt nicht

Begonnen von Nogga, 29 März 2017, 22:21:15

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Nogga

Hallo zusammen,

ich versuche jetzt schon zum zigsten Mal meinen 6-fach Wandschalter mit einer Schalt-Steckdose zu verbinden.

Beide Geräte sind mit FHEM gepaired und lassen sich schalten (Steckdose) bzw. empfangen den Schalt-state des jeweiligen Buttons.

Meine Steckdose nennt sich "Steckdose_Multimedia"
Der Channel für Button 5 nennt sich "Wohnzimmer_Schalter_05".

Mit folgendem Kommando versuche ich das ganze zu peeren (d.h. mit dem Button soll die Steckdose geschaltet werden):

set Wohnzimmer_Schalter_05 peerChan 5 Steckdose_Multimedia dual set both

Was mache ich falsch? Was braucht es noch zur Diagnose?

Nogga

Ich habe die Antwort selbst gefunden:
Man muss nach Absetzen des Kommandos an FHEM noch einmal kurz die Anlerntaste drücken zum Übermitteln...

Das steht im Einsteiger-PDF (S. 74) NICHT, aber dafür im Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/HM-PB-6-WM55_6fach-Funk-Wandtaster#Hinweise_zur_Inbetriebnahme_und_Installation

frank

das ist bei allen schlafenden devices so (batterie).
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html