Universelle Hardware-Basis für 868MHz Funksensoren und Aktoren

Begonnen von papa, 05 Juli 2017, 22:12:42

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Tom Major

Hmm, da der Ruhestrom ohne SHT11 passt und Jerome schreibt seine SHT10 verbrauchen quasi nichts würde ich mal einen SHT10/11 aus einer anderen Quelle versuchen.
Früher: FHEM 5.x
Jetzt: RaspberryMatic / ioBroker

FEHMPiDi

Hallo,

ein kurzes Update von meiner Seite. ich habe eben bei einem Aufbau den SHT11 ausgebaut und einen DS18B20 dafür eingebaut.
Der Ruhestrom ist von 378µA auf 5,6µA gesunken.
Es liegt also anscheinend echt an dem SHT11 Sensoren. Vielleicht habe ich da wirklich eine schlechte charge erwischt. Finde ich schon seltsam, aber ich muss es wohl so hinnehmen.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich mir noch einen SHT10 besorge oder lieber gleich einen BME280, da bekommen ich dann gleich 3 Messwerte und teurer ist er auch nicht.
Hat damit jemand Erfahrung was Ruhestom und Dynamik angeht. Ich habe mal irgendwo gelesen das die Sensoren sehr träge sind.

Danke noch mal für Eure Unterstützung  ;)
FHEM5.7@RaspPi.3|NanoCUL868-HM|NanoCUL868-Max|SDuino|DS18B20|1xHM-Sen-MDIR-WM55|   
2xHM-LC-Sw1PBU-FM|HM-LC-SW4-DR|I2C_MCP23017|2xMAX-ShutterContact|11xHM-LC-Bl1PBU-FM|CTW600|VCONTROL|1xHM-Sen-MDIR-O|2xMilight

kadettilac89

ich nutze SHT31 und TSL2561 ... habe einen Ruhestrom vom 21 µA (der TSL hat idle ca 15). Würde die 6 µA bestätigen  ... bin weit von den ca. 400 µA entfernt. Weiß nicht ob der SHT31 vergleichbare Libs wie der SHT10/11 hat. Mein SHT31 und TSL2561 sind I2C.

Link zum SHT31 (der Vollständigkeit halber)... https://de.aliexpress.com/item/32713279032.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dEAwp5K

Erfahrung mit BME280 ... nach 3 Lieferungen von unterschiedlichen Händlern ... meine zeigten alle bei der Temperatur zu viel an. Bin dann auf SHT31 umgestiegen ... Habe noch einen BME280 im Einsatz für Luftdruck und Humid, Temperatur liefert da aber ein DS18B20 ...

Tom Major

Zitat von: FEHMPiDi am 30 Oktober 2019, 19:53:16
Hallo,

ein kurzes Update von meiner Seite. ich habe eben bei einem Aufbau den SHT11 ausgebaut und einen DS18B20 dafür eingebaut.
Der Ruhestrom ist von 378µA auf 5,6µA gesunken.
Es liegt also anscheinend echt an dem SHT11 Sensoren. Vielleicht habe ich da wirklich eine schlechte charge erwischt. Finde ich schon seltsam, aber ich muss es wohl so hinnehmen.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich mir noch einen SHT10 besorge oder lieber gleich einen BME280, da bekommen ich dann gleich 3 Messwerte und teurer ist er auch nicht.
Hat damit jemand Erfahrung was Ruhestom und Dynamik angeht. Ich habe mal irgendwo gelesen das die Sensoren sehr träge sind.

Danke noch mal für Eure Unterstützung  ;)

BME280 ist gut bzgl. Ruhestrom, 0,15 bzw. 5 uA je nachdem ob der LDO drauf bleibt.
https://github.com/TomMajor/SmartHome/tree/master/Info/Ruhestrom#ruhestrom-mit-sensor-boards

Hat aber eine gewisse Trägheit bei der Temperatur, da ist ein in der Luft stehender DS18b20 dynamischer.
https://github.com/TomMajor/SmartHome/tree/master/HB-UNI-Sensor1#tr%C3%A4gheit-verschiedener-temperatursensoren

Ich verwende mittlerweile beim HB-UNI-Sensor1 den BME nur für Druck und Feuchtigkeit, für Temp. aber einen extra DS18b20.
Früher: FHEM 5.x
Jetzt: RaspberryMatic / ioBroker

FEHMPiDi

Hi,

danke für Deine Antwort. Darauf wird es wohl hinaus laufen. Ich schau mir jetzt mal die Batteriehaltbarkeit beim Sensor mit dem DS18B20 an. Wenn die nun wesentlich länger ist, dann werde ich wohl oder über auf BME umstellen müssen und die SHT11 in den Müll legen. Schade ums Geld, aber lässt sich nicht ändern  :-\
FHEM5.7@RaspPi.3|NanoCUL868-HM|NanoCUL868-Max|SDuino|DS18B20|1xHM-Sen-MDIR-WM55|   
2xHM-LC-Sw1PBU-FM|HM-LC-SW4-DR|I2C_MCP23017|2xMAX-ShutterContact|11xHM-LC-Bl1PBU-FM|CTW600|VCONTROL|1xHM-Sen-MDIR-O|2xMilight

Tom Major

Zitat von: FEHMPiDi am 08 November 2019, 18:42:22
Hi,

danke für Deine Antwort. Darauf wird es wohl hinaus laufen. Ich schau mir jetzt mal die Batteriehaltbarkeit beim Sensor mit dem DS18B20 an. Wenn die nun wesentlich länger ist, dann werde ich wohl oder über auf BME umstellen müssen und die SHT11 in den Müll legen. Schade ums Geld, aber lässt sich nicht ändern  :-\

Weiß nicht ob du es schon getan hast, aber du könntest noch mal die SHT11 nur mit dem Beispiel sketch aus der Sensirion Lib und mit einer anderen HW betreiben und dabei den Strom direkt nur in der SHT11 Versorgung messen.
Nur um irgendein seltsames Kombi-Probleme mit der HW und dem Sensor-Sketch in Zusammenspiel mit dem SHT11 auszuschließen.
Früher: FHEM 5.x
Jetzt: RaspberryMatic / ioBroker

Psi

Bei der Platine ist ja ANT als Lötauge herausgeführt, müsste man die ~8mm von der Drahtlänge abziehen?

Ansonsten hab ich noch angefangen die Platinen etwas zu dokumentieren um den Einstieg zu erleichtern: https://github.com/AskSinPP/asksinpp.de/tree/feature/hmsensor/Projekte/psi/HMSensor

Bin für Kritik, Verbesserungen und Ratschläge offen ;)

Psi

Zitat von: Psi am 26 November 2019, 00:22:04
Bei der Platine ist ja ANT als Lötauge herausgeführt, müsste man die ~8mm von der Drahtlänge abziehen?

Die Antwort hatte ich hier gefunden: https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Fenster-Drehgriffkontakt_Community-Nachbau#Zusammenl.C3.B6ten_der_SMD_Bauteile

ZitatAls Antenne (ANT) wird ein Draht mit 72 mm Länge eingelötet.

papa

BananaPi + CUL868 + CUL433 + HM-UART + 1Wire

PeMue

Zitat von: papa am 04 Dezember 2019, 09:24:29
Oh - ich mach immer 83mm ran :-)
Im Wiki stehen 72 mm, die Leiterbahnen auf der CR2032 Platine sind (in KiCAD gemessen) 10,4 mm  ;)

Gruß Peter
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

jp112sdl

Zitat von: papa am 04 Dezember 2019, 09:24:29
Oh - ich mach immer 83mm ran :-)
Zitat von: PeMue am 04 Dezember 2019, 09:41:08
Im Wiki stehen 72 mm, die Leiterbahnen auf der CR2032 Platine sind (in KiCAD gemessen) 10,4 mm  ;)

Verkürzungsfaktor nicht vergessen. 8)

Aber wollen wir es mal nicht übertreiben :)

PeMue

Zitat von: jp112sdl am 04 Dezember 2019, 09:54:00
Verkürzungsfaktor nicht vergessen. 8)
0,95? Oder eher 0,97? Hängt doch vom verwendeten Isoliermaterial ab, oder?

Gruß Peter
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

jp112sdl

Zitat von: PeMue am 04 Dezember 2019, 09:57:40
0,95? Oder eher 0,97? Hängt doch vom verwendeten Isoliermaterial ab, oder?

Vom verwendeten Antennenmaterial.
Der Verkürzungsfaktor gibt an, wie stark die Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Wellen gehemmt wird.
Ich kam mal bei meinem Kupferdraht auf 0,96, finde aber die Quelle der Info grad auf die Schnelle nicht mehr

Psi

Zitat von: PeMue am 04 Dezember 2019, 09:57:40
0,95? Oder eher 0,97? Hängt doch vom verwendeten Isoliermaterial ab, oder?

Also 7cm dran löten?  ::) ;D

jp112sdl

Nein nein.
Wenn man mal mit präzisen Zahlen rechnet c = 299792458 m/s, f = 868.3MHz, 0,96 Verkürzungsfaktor, dann kommt man auf 8,29cm.