HM-LC-Bl1PBU-FM Prozent-Anzeige invertieren

Begonnen von mad1812, 02 August 2017, 10:35:47

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

mad1812

Hallo zusammen,

ich habe seit ein paar Tagen die HM-LC-Bl1PBU-FM Rolladenaktoren mit ccu2 in Betrieb.
Leider finde ich nicht den passenden Ansatz.
Ich habe im Homematic-Wiki gelesen, dass man die Prozent-Anzeige umdrehen kann, da 100% ja bei HM geöffnet ist und 0% geschlossen? Habe ich MIT HMCCUDEV, oder HMCCUCHN auch die Möglichkeit?

zap

#1
Mit dem Attribut ccuscaleval.
In der Commandref von HMCCUCHN ist sogar genau dafür ein Beispiel drin.
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Produktiv inzwischen auf Home Assistant gewechselt.
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)

mad1812

Oh Mann,

wer lesen kann ist klar im Vorteil...
und dann auch noch so einfach!

Vielen Dank!

mad1812

So weit so gut!
So wird alles richtig angezeigt.
Nochmals Danke dafür!
Nur leider habe ich jetzt noch das Problem, dass alles wunderbar funktioniert solange ich nicht 0 (Rollo soll komplett hochgefahren sein) einstelle. Denn leider ist offenbar 0 immer noch komplett geschlossen.
100 ist allerdings ebenfalls komplett geschlossen.
habe ich was übersehen?

zap

#4
Muss ich mir anschauen. Ist evtl. ein Bug, der mir nicht aufgefallen ist, da ich das so nicht nutze.

Update: Ja, ist ein Fehler in HMCCU. Werde ich mit dem nächsten Update beheben.
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Produktiv inzwischen auf Home Assistant gewechselt.
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)

mad1812