PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage

Begonnen von Starsurfer, 20 Januar 2018, 10:00:17

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

PeMue

#15
Hallo Sascha,

Zitat von: Starsurfer am 13 Februar 2018, 19:21:44
So ich habe mich jetzt mit KiCad und Eagle beschäftigt, aber dafür brauch man ja ein Lehrgang  :-\
Deshalb gibt es ja solche Jungs wie mich  ;D ;D ;D

Zitat von: Starsurfer am 20 Januar 2018, 10:00:17
- 2 DHT22/21 Temperatur und Feuchtigkeitssensoren
- VOC Sensor Figaro TGS2600

Benötigt werden:
2x Anschlüsse für die DHT22/21
1x Anschluss für den VOC Sensor
sollen die DHT22 auf der Platine sein oder extern angeschlossen werden? Wenn extern, dann mit Schraubklemme im RM5,08, 3-pol.?
Dieselbe Frage für den VOC Sensor? Hier muss man aufpassen, dass die Analogspannung über den Leitungswiderstand einen Spannungsabfall erfährt. An welchen Pin soll der (Eingang?) D0 des VOC Moduls verdrahtet werden?

Zitat von: Starsurfer am 20 Januar 2018, 10:00:17
- Steuerung Vorheizregister als Frostschutz
- Steuerung Sommer-Bypass
Ist das eine Anforderung an die Hardware, oder kann ich das ignorieren?

Gibt es Vorgaben, in welche Richtung die Stecker schauen sollen? Wenn ja, poste bitte mal eine Skizze.

Danke + Gruß

Peter
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

Starsurfer

Einen Beitrag vor deinem steht der Entwurf meiner Platine, wie sie aussehen könnte. Die Stecker, die ich verwenden möchte, habe ich in der Reichelt Einkaufsliste gepostet.
Zitatsollen die DHT22 auf der Platine sein oder extern angeschlossen werden? Wenn extern, dann mit Schraubklemme im RM5,08, 3-pol.?
Alles soll extern angeschlossen werden, die Platine kommt außerhalb der Anlage.
Auf der Platine fehlt nur der Anschluß für die Relaisekarte, den habe ich vergessen.



Gruß Sascha
FHEM Server: Fujitsu Esprimo q920 + LaCrosseGateway + HM-MOD-RPI-PCB WLAN + ConBee
HomeMatic HM-CC-RT-DN - Sonoff Tasmota
LaCrosse TX29DTH - Innr SP120 - Osram Smart+ Plug
Arduino Mega - MQTT - Pluggit 300
https://www.diy-robot-lawn-mower.com

Starsurfer

Moin PeMue,
was meinst du den, wann Du die Platine fertig haben wirst?
Will nicht drängeln, aber eventuell würde ich mir erst einmal einen Prototypen löten, wenn es länger dauern sollte.

Gruß Sascha
FHEM Server: Fujitsu Esprimo q920 + LaCrosseGateway + HM-MOD-RPI-PCB WLAN + ConBee
HomeMatic HM-CC-RT-DN - Sonoff Tasmota
LaCrosse TX29DTH - Innr SP120 - Osram Smart+ Plug
Arduino Mega - MQTT - Pluggit 300
https://www.diy-robot-lawn-mower.com

PeMue

Hallo Sascha,

Zitat von: Starsurfer am 17 Februar 2018, 11:26:39
was meinst du den, wann Du die Platine fertig haben wirst?
ich bin gerade dran, habe aber noch offene Fragen:

Zitat von: Starsurfer am 15 Februar 2018, 16:30:08
Auf der Platine fehlt nur der Anschluß für die Relaiskarte, den habe ich vergessen.
Ist das der Anschluß für den DAC? Für den VOC bzw. für die DHTs würde ich einen Pfostenstecker vorsehen, dann kannst Du Flachbandkabel nehmen. Dann wird das Verbindungskabel auch nicht so lang  ;)
Wenn ich dieses Wochenende nicht fertig werde, muss ich erst mal an den nächsten zwei Wochenenden pausieren, da ich unterwegs sein werde.

Gruß Peter
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

Starsurfer

Zitat von: PeMue am 17 Februar 2018, 12:53:13
Ist das der Anschluß für den DAC? Für den VOC bzw. für die DHTs würde ich einen Pfostenstecker vorsehen, dann kannst Du Flachbandkabel nehmen. Dann wird das Verbindungskabel auch nicht so lang  ;)
Wenn ich dieses Wochenende nicht fertig werde, muss ich erst mal an den nächsten zwei Wochenenden pausieren, da ich unterwegs sein werde.

Nein nicht der DAC die 4er Relaiskarte für Pin 40-43. Wenn es passt könntest du den DAC ja mit vorsehen.
Mit dem Pfostenstecker kannst du machen, allerdings habe ich da schon die Stecker bestellt. Geht aber auch so.

Danke erst mal für deine Mühe.
FHEM Server: Fujitsu Esprimo q920 + LaCrosseGateway + HM-MOD-RPI-PCB WLAN + ConBee
HomeMatic HM-CC-RT-DN - Sonoff Tasmota
LaCrosse TX29DTH - Innr SP120 - Osram Smart+ Plug
Arduino Mega - MQTT - Pluggit 300
https://www.diy-robot-lawn-mower.com

PeMue

Hallo Sascha und Sven,

ich habe hier mal zusammengefasst, was ich so verstanden habe was ihr denn auf der Platine alles haben wollt.
Folgende Fragen:
- Wohin soll D0 vom VOC Modul? Wofür ist dieser Pin?
- In Sven's Dokumentation ist noch ein CO2 Sensor MH-Z14, soll der Anschluss dafür auch mit drauf? An welche Pins? Ich gehe davon aus, dass der Sensor 5 V, GND und RxD/TxD mit 3,3V Pegel braucht, daher vermute ich, da muss noch ein Pegelwandler mit drauf.

Zitat von: Starsurfer am 17 Februar 2018, 15:08:23
Mit dem Pfostenstecker kannst du machen, allerdings habe ich da schon die Stecker bestellt.
Ich gehe mal davon aus, dass Du nochmal bei Reichelt bestellst und für mich ein paar Kleinigkeiten mitbestellen kannst   8) 8) 8)

Danke + Gruß

Peter
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

Starsurfer

#21
Sieht soweit alles korrekt aus. Kann man SMD 0805 einfach mit einem normalen Lötkolben löten?
Geht auch ein bisschen größer, bzw die normalen Widerstände, die hätte ich alle da?

ZitatFolgende Fragen:
- Wohin soll D0 vom VOC Modul? Wofür ist dieser Pin?
Der scheint nicht belegt zu sein, nur A0.
Den MH-Z14 brauche ich nicht wirklich, mir reicht das VOC Modul. Kannst du also erst einmal weglassen.

ZitatIch gehe mal davon aus, dass Du nochmal bei Reichelt bestellst und für mich ein paar Kleinigkeiten mitbestellen kannst
Klar. kein Problem  ;)
FHEM Server: Fujitsu Esprimo q920 + LaCrosseGateway + HM-MOD-RPI-PCB WLAN + ConBee
HomeMatic HM-CC-RT-DN - Sonoff Tasmota
LaCrosse TX29DTH - Innr SP120 - Osram Smart+ Plug
Arduino Mega - MQTT - Pluggit 300
https://www.diy-robot-lawn-mower.com

PeMue

#22
Hallo Sascha,

Zitat von: Starsurfer am 17 Februar 2018, 20:49:13
Kann man SMD 0805 einfach mit einem normalen Lötkolben löten?
Wenn der nicht zu groß ist, ja.

Zitat von: Starsurfer am 17 Februar 2018, 20:49:13
... bzw. die normalen Widerstände, die hätte ich alle da?
Ich werde auf den kleinsten bedrahteten umsteigen.

Zitat von: Starsurfer am 17 Februar 2018, 20:49:13
Der scheint nicht belegt zu sein, nur A0.
Offen lassen? Auf Masse oder VCC legen? 3-pol. Jumper für VCC/GND vorsehen? Ich habe leider keine Doku  :o

Zitat von: Starsurfer am 17 Februar 2018, 20:49:13
Den MH-Z14 brauche ich nicht wirklich, mir reicht das VOC Modul.
Ich hätte gerne noch Sven's Meinung dazu  ;)

Du hast mal Folgendes erwähnt, was ich nicht verstehe:
ZitatFür den DAC wird der I2C Bus benötigt. Dies sind die Pin 20, 21 beim Mega. Die Tachosignale kommen deswegen auf 18, 19.
Sind die Tachosignale nicht die aus dem Optokoppler? Wenn nein, woher kommen die? Habe die in Sven's Schaltplan leider nicht gefunden.

Gruß Peter
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

Starsurfer

Ok, mal sehen was Sven zum MH-Z14 sagt. Aber wenn noch Platz ist, kannst du da ja auch noch Anschlüsse für vorsehen.
Ich glaube du kannst den offen lassen, so wie es aussieht wird A0 nicht gebraucht.
ZitatSind die Tachosignale nicht die aus dem Optokoppler? Wenn nein, woher kommen die? Habe die in Sven's Schaltplan leider nicht gefunden.
Das Signal kommt vom Lüfter, der hat eine Tacho Ausgang.
Der Lüfter hat
10V Ausgang
PWM Eingang
Tacho
und GND
FHEM Server: Fujitsu Esprimo q920 + LaCrosseGateway + HM-MOD-RPI-PCB WLAN + ConBee
HomeMatic HM-CC-RT-DN - Sonoff Tasmota
LaCrosse TX29DTH - Innr SP120 - Osram Smart+ Plug
Arduino Mega - MQTT - Pluggit 300
https://www.diy-robot-lawn-mower.com

PeMue

#24
Zitat von: Starsurfer am 18 Februar 2018, 18:43:45
Das Signal kommt vom Lüfter, der hat einen Tacho Ausgang.
Der Lüfter hat
10V Ausgang
PWM Eingang
Tacho
und GND
Dann hat der Lüfter 4 Pins, zwei kommen vom Optokoppler (10 V, PWM), zwei sind für das Tacho Signal (Tacho, GND), korrekt?

TGS2600 Modul: Kann es sein, dass der D0 Pin das interne Heizelement steuert? Dann müsste es per GPIO geschaltet werden.

Gruß Peter
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

SvenJust

Hallo Zusammen,

ich habe seit Anfang Januar ein neues Spielzeug (E-Auto, Renault Zoe) und war mit dem Bau einer Lademöglichkeit am Stellplatz beschäftigt. Dies ist jetzt aber fertig gestellt und in fhem eingebunden, so dass ich hier aufmerksamer mitlesen kann.

Dieser Post ist gibt den aktuellen Stand wieder. Ich versuche hier mal die aufgelaufenen Fragen aus meiner Sicht zu beantworten.

Zitat von: PeMue am 17 Februar 2018, 20:08:36
- Wohin soll D0 vom VOC Modul? Wofür ist dieser Pin?

Zitat von: PeMue am 19 Februar 2018, 09:12:31
TGS2600 Modul: Kann es sein, dass der D0 Pin das interne Heizelement steuert? Dann müsste es per GPIO geschaltet werden.

D0 von der Platine des VOC wird nicht benötigt. Ich habe den Pin D0 nicht angeschlossen und der Sensor funktioniert bei mir seit zwei Jahren in der Lüftungsanlage zuverlässig und wird auch fühlbar warm/heiß.

Zitat von: PeMue am 17 Februar 2018, 20:08:36
- In Sven's Dokumentation ist noch ein CO2 Sensor MH-Z14, soll der Anschluss dafür auch mit drauf? An welche Pins? Ich gehe davon aus, dass der Sensor 5 V, GND und RxD/TxD mit 3,3V Pegel braucht, daher vermute ich, da muss noch ein Pegelwandler mit drauf.

Den Anschluss für den Sensor hätte ich gerne mit auf der Platine. Der MH-Z14 wird an Serial2 angeschlossen, also Pin D16 und D17, weiterhin 5V, GND. RxD/TxD benötigen wohl 3,3 V Pegel, funktionieren aber auch mit 5V (wer weiß wie lange...), also Pegelwandler. Wer den CO2 Sensor nicht möchte, kann die Bestückung auslassen.

Zitat von: PeMue am 19 Februar 2018, 09:12:31
Dann hat der Lüfter 4 Pins, zwei kommen vom Optokoppler (10 V, PWM), zwei sind für das Tacho Signal (Tacho, GND), korrekt?
Korrekt, in diesem Schaltplan vom 24-01-2018 fehlt die explizite Aufführung der GND Anschlüsse der Lüfter.

@Peter: Vielen Dank für Deine tolle Mitarbeit und
viele Grüße an alle

Sven
FTUI, Raspberry PI/SSD, CUL CC1101, HMLAN, 10x HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-Sw4-WM (KWL Pluggit P300), HM-WDS30-OT2-SM (Sonnensensor), HM-Sec-SCo, LW-12 Wifi LED, CUL Selbstbau nanoCUL 433 (IT), Arduino (S0-Stromverbrauch), OW DS2480 (OWX_ASYNC) 8x DS18B20, MQTT (Fröling P4), MYSENSORS (Roto Rollläden)

Starsurfer

Ah hat sich gerader erledigt die Antwort, Sven hat schon geantwortet :-D
FHEM Server: Fujitsu Esprimo q920 + LaCrosseGateway + HM-MOD-RPI-PCB WLAN + ConBee
HomeMatic HM-CC-RT-DN - Sonoff Tasmota
LaCrosse TX29DTH - Innr SP120 - Osram Smart+ Plug
Arduino Mega - MQTT - Pluggit 300
https://www.diy-robot-lawn-mower.com

PeMue

Hallo Sascha,

kannst Du Deine Auswahl für die Steckverbinder noch mal überdenken? Platzmäßig wird das echt schwierig (siehe Bild).

Mein Vorschlag (obwohl ich dafür vermutlich die Bibliothek erstellen muss) wäre diese Serie.

Gruß Peter
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

Starsurfer

Sollte nicht das Problem sein, kann ich machen.

Die Platine wird jetzt aber komplett auf dem Mega aufgesteckt?
Das ist normalerweise nicht nötig. Eigentlich kann man die auch quer nehmen, ab Pin TX3 bzw andere Seite A8.
So wie hier ungefähr: https://www.stall.biz/project_category/homeduino
FHEM Server: Fujitsu Esprimo q920 + LaCrosseGateway + HM-MOD-RPI-PCB WLAN + ConBee
HomeMatic HM-CC-RT-DN - Sonoff Tasmota
LaCrosse TX29DTH - Innr SP120 - Osram Smart+ Plug
Arduino Mega - MQTT - Pluggit 300
https://www.diy-robot-lawn-mower.com

PeMue

Zitat von: Starsurfer am 20 Februar 2018, 15:42:57
So wie hier ungefähr: https://www.stall.biz/project_category/homeduino
Ok, hab's verstanden. Das ändert aber nichts an der Größe der Stecker  :), sondern bringt nur ggf mehr Platz bzw. einen besseren Zugang zu den Steckern. Hat mir jemand die Maße des Displays? Das könnte ggf. im Weg sein, wenn kein LAN Shield verwendet wird.

Gruß PeMue
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser