[Gelöst] HmIP-FBL Jalouiseaktor mit fhem steuern

Begonnen von shrek71, 02 Mai 2018, 20:39:19

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Simon74

Ich bekomme nach setzten von ccureadingfilter .* nun auch Readings.
Jedoch nach wählen von "up" fährt die Jalousie auf 100, dann auf 98.

defmod HmIP_ro_wz HMCCUDEV 00139709A67D5D
attr HmIP_ro_wz IODev ccu31
attr HmIP_ro_wz ccureadingfilter .*
attr HmIP_ro_wz ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
attr HmIP_ro_wz controldatapoint 4.LEVEL
attr HmIP_ro_wz eventMap /datapoint 4.STOP 1:stop/datapoint 4.LEVEL 0:down/datapoint 4.LEVEL 100:up/
attr HmIP_ro_wz group Jalousien
attr HmIP_ro_wz room Homematic
attr HmIP_ro_wz statedatapoint 4.LEVEL
attr HmIP_ro_wz webCmd up:stop:down

setstate HmIP_ro_wz 98
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 0.CONFIG_PENDING 0
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 0.DUTY_CYCLE 0
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 0.RSSI_DEVICE -75
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:19:49 0.RSSI_PEER -75
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 3.ACTIVITY_STATE 3
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 3.LEVEL 98
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 3.LEVEL_2 0.1
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 3.LEVEL_2_STATUS 0
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 3.LEVEL_STATUS 0
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 3.PROCESS 0
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 3.SECTION_STATUS 1
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 4.ACTIVITY_STATE 3
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 4.LEVEL 98
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 4.LEVEL_2 0.0
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 4.LEVEL_2_STATUS 0
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 4.LEVEL_STATUS 0
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 4.PROCESS 0
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 4.SECTION 4
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 4.SECTION_STATUS 0
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 5.ACTIVITY_STATE 3
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 5.LEVEL 0
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 5.LEVEL_2 0.0
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 5.LEVEL_2_STATUS 0
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 5.LEVEL_STATUS 0
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 5.PROCESS 0
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 5.SECTION 0
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 5.SECTION_STATUS 0
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 6.ACTIVITY_STATE 3
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 6.LEVEL 0
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 6.LEVEL_2 0.0
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 6.LEVEL_2_STATUS 0
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 6.LEVEL_STATUS 0
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 6.PROCESS 0
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 6.SECTION 0
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 6.SECTION_STATUS 0
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 activity alive
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 control 98
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 hmstate 98
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-09 10:21:22 state 98


Simon74

Ich bin nun weiter, wichtig ist das LEVEL_2 vor LEVEL eingestellt wird.

defmod HmIP_ro_wz HMCCUDEV 00139709A67D5D
attr HmIP_ro_wz IODev ccu31
attr HmIP_ro_wz alias Rollo WZ
attr HmIP_ro_wz ccureadingfilter .*
attr HmIP_ro_wz ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100,LEVEL_2:0:1:0:100
attr HmIP_ro_wz controldatapoint 4.LEVEL
attr HmIP_ro_wz devStateIcon 100:fts_shutter_1w_10:Ab 0:fts_shutter_1w_100@#aa6900:Auf 70:fts_shutter_1w_50@#aa6900:Ab .*:fts_shutter_1w_50@#ad3333:Auf
attr HmIP_ro_wz eventMap /datapoint 4.STOP 1:Stop/ \
/datapoint 4.LEVEL_2 0 4.LEVEL 0:Ab/ \
/datapoint 4.LEVEL_2 100 4.LEVEL 100:Auf/ \
/datapoint 4.LEVEL_2 20 4.LEVEL 70:Sonne/ \
/datapoint 4.LEVEL_2 50 4.LEVEL 0:Ab-Offen/
attr HmIP_ro_wz fp_tabl1 650,723,1,Rollo Wz,
attr HmIP_ro_wz group Jalousien
attr HmIP_ro_wz room Homematic,Wohnzimmer
attr HmIP_ro_wz statedatapoint 3.LEVEL
attr HmIP_ro_wz webCmd Auf:Ab:Stop:Sonne:Ab-Offen

shrek71

Hallo Simon,
ich probiere das bei mir auch mal aus. Hatte die letzten Monate keine Zeit für weiterzumachen.

Gruß,
Shrek