Hallo ihr Forumsmitglieder,
ich bin wieder einmal auf ein Problem gestoßen, dass ich offenbar ohne eure Hilfe nicht lösen kann.

Verbaut habe ich in meinen Büro einen Rolladenaktor (HM-LC-Bl1-FM) im zutapezierten Rolldenkasten, der aktuell über einen Funkwandtaster (HM-RC-2-PBU-FM) erfolgreich geschaltet wird. Meine Versuche, den Rolladen auch per FHEM zu steuern, schlagen allesamt fehl, da ich immer wieder MISSING ACK erhalte. Meine Recherchen im Forum und anderswo führen nicht zum Erfolg.

Im Logfile sehe ich zwar die Schaltbefehle
2018.05.28 23:16:21 3: CUL_HM set RolloBuero on
2018.05.28 23:25:40 3: CUL_HM set RolloBuero off

allerdings tut sich nichts am Rolladen!

Die Anmeldung des Aktors in der fhem.cfg ist wie folgt:

define RolloBuero CUL_HM 5E6BF4
attr RolloBuero autoReadReg 4_reqStatus
attr RolloBuero devStateIcon up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
attr RolloBuero expert 2_raw
attr RolloBuero firmware 2.11
attr RolloBuero icon shutter_4
attr RolloBuero model HM-LC-BL1-FM
attr RolloBuero room Büro,Favourites
attr RolloBuero serialNr OEQ1224143
attr RolloBuero subType blindActuator
attr RolloBuero webCmd statusRequest:up:down:on:off:stop


Als Fehlerursache vermute ich die fehlende Verbindung zum CUL_HM.
Wenn dem wirklich so ist (eure gleiche Diagnose vorausgesetzt), müsste ich den Aktor neu pairen (oder peeren? - der Unterschied hat sich mir noch nicht erschlossen).
Wie kann ich das bewerkstelligen, wenn der Aktor nicht zugänglich ist?

Könnt ihr mir helfen? Welche Infos werden zu eurer besseren Beurteilung noch benötigt?
Vielleicht hilft anliegende Bildschirmkopie, die die Informationen vor und nach der FHEM-Ansteuerung darstellt.

Wäre dankbar für erklärende Anfängersprache, da ich mich nicht besonders gut mit FHEM auskenne, auch wenn ich bereits 2 weitere Rolladenaktoren nebst Funkschalter und FHEM funktionierend aufgebaut habe.

Ich rechne mit eurer Unterstützung.
Mini-PC (FHEM im Container unter Proxmox)  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, Mini-PC (ioBroker im Container unter Proxmox)

pc1246

Moin
Als erstes moechte ich Dich bitten Codetags zu benutzen! Das ist der " # " ueber den Smilies.
Dann mach mal bitte list RolloBuero, und poste das hier in diesen Codetags.
Ein list von einem funktionierenden Rolladenaktor wuerde mich auch interessieren!
Pairing: https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen
Unterschied pairen und peeren: https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic#Pairen_und_Peeren
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;Enigma2; SB_Server; SB_Player; HM-USB; PhilipsTV; harmony hub; Jeelink mit PCA301; Somfy; S7-300; LGW; HUE; HM-IP auf Charly; div

uron

#2
Hallo pc1246,
der Hinweis zu den fehlenden Codetags ist natürlich richtig, sorry, ich bin da nicht so geübt!

list RolloBuero ergibt
Internals:
   CUL_HM_MSGCNT 3
   CUL_HM_RAWMSG A0D2684105E6BF40000000601C800::-75:CUL_HM
   CUL_HM_RSSI -75
   CUL_HM_TIME 2018-05-29 06:23:05
   DEF        5E6BF4
   IODev      CUL_HM
   LASTInputDev CUL_HM
   MSGCNT     3
   NAME       RolloBuero
   NOTIFYDEV  global
   NR         213
   STATE      up
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:26 - t:10 s:5E6BF4 d:000000 0601C800
   protLastRcv 2018-05-29 06:23:05
   rssi_HM_5D9F13 avg:-61 min:-61 max:-61 lst:-61 cnt:1
   rssi_at_CUL_HM avg:-77 min:-78.5 max:-75 lst:-75 cnt:3
   READINGS:
     2018-05-29 06:22:08   CommandAccepted yes
     2018-05-28 20:34:24   D-firmware      2.11
     2018-05-28 20:34:24   D-serialNr      OEQ1224143
     2018-04-23 06:55:54   R-driveDown     set_16.1 s
     2018-04-23 06:55:54   R-driveTurn     set_1 s
     2018-04-23 06:55:54   R-driveUp       set_16.8 s
     2018-05-28 23:16:07   RegL_00.
     2018-05-29 06:23:05   deviceMsg       on (to broadcast)
     2018-05-29 06:23:05   level           100
     2018-05-29 06:23:05   motor           stop:on
     2018-05-29 06:23:05   pct             100
     2018-05-28 18:26:13   powerOn         2018-05-28 18:26:13
     2018-05-29 06:23:05   recentStateType info
     2018-05-29 06:23:05   state           on
     2018-05-29 06:23:05   timedOn         off
     2018-05-29 06:22:08   trigLast        HM_5D9F13_Btn_02:short
     2018-05-28 23:35:05   trig_HM_5D9F13_Btn_01 Short_4
     2018-05-29 06:22:08   trig_HM_5D9F13_Btn_02 Short_7
   helper:
     HM_CMDNR   38
     mId        0005
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5E6BF4,00,00,00
       nextSend   1527567785.74855
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         5E6BF4
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        26
       io:
         CUL_HM     -73
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       HM_5D9F13:
         avg        -61
         cnt        1
         lst        -61
         max        -61
         min        -61
       at_CUL_HM:
         avg        -77
         cnt        3
         lst        -75
         max        -75
         min        -78.5
Attributes:
   IODev      CUL_HM
   autoReadReg 4_reqStatus
   eventMap   on:up off:down
   expert     2_raw
   firmware   2.11
   icon       shutter_4
   model      HM-LC-BL1-FM
   room       Büro,Favourites
   serialNr   OEQ1224143
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:up:down:on:off:stop


Einer der funktionierenden Aktoren ist der für "RolloPatrickzimmerGaube", das List sieht so aus:
Internals:
   CUL_HM_MSGCNT 2
   CUL_HM_RAWMSG A0D05A410591E29F1000006019210::-88.5:CUL_HM
   CUL_HM_RSSI -88.5
   CUL_HM_TIME 2018-05-29 06:20:20
   DEF        591E29
   IODev      CUL_HM
   LASTInputDev CUL_HM
   MSGCNT     2
   NAME       RolloPatrickzimmerGaube
   NOTIFYDEV  global
   NR         224
   STATE      73
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:05 - t:10 s:591E29 d:F10000 06019210
   protLastRcv 2018-05-29 06:20:20
   protSnd    1 last_at:2018-05-29 06:20:20
   protState  CMDs_done
   rssi_59CB50 avg:-53 min:-53 max:-53 lst:-53 cnt:1
   rssi_at_CUL_HM avg:-88.75 min:-89 max:-88.5 lst:-88.5 cnt:2
   READINGS:
     2018-05-29 06:20:14   CommandAccepted yes
     2017-11-24 10:26:29   D-firmware      2.11
     2017-11-24 10:26:29   D-serialNr      OEQ0550422
     2017-12-09 09:07:24   PairedTo        0xF10000
     2017-12-09 09:07:26   R-HM_59CB50_chn-01-lgActionType jmpToTarget
     2017-12-09 09:07:26   R-HM_59CB50_chn-01-lgOnLevel 100 %
     2017-12-09 09:07:26   R-HM_59CB50_chn-01-shActionType jmpToTarget
     2017-12-09 09:07:26   R-HM_59CB50_chn-01-shOnLevel 100 %
     2017-11-24 17:20:36   R-HM_59CB50_chn-02-lgActionType jmpToTarget
     2017-11-24 17:20:36   R-HM_59CB50_chn-02-lgOnLevel 100 %
     2017-11-24 17:20:36   R-HM_59CB50_chn-02-shActionType jmpToTarget
     2017-11-24 17:20:36   R-HM_59CB50_chn-02-shOnLevel 100 %
     2017-11-24 17:34:15   R-driveDown     12.4 s
     2017-11-24 17:34:15   R-driveTurn     0.5 s
     2017-11-24 17:34:15   R-driveUp       12.4 s
     2017-11-24 10:26:34   R-pairCentral   0xF10000
     2017-11-19 10:17:27   R-sign          off
     2017-12-09 09:07:24   RegL_00.        02:01 0A:F1 0B:00 0C:00 15:FF 18:00 00:00
     2017-12-09 09:07:25   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:7C 0D:00 0E:7C 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2017-12-09 09:07:26   RegL_03.HM_59CB50_chn-01 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:44 0C:54 0D:93 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:93 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:44 8C:54 8D:93 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:05 9E:93 9F:00 00:00
     2017-12-09 09:07:28   RegL_03.HM_59CB50_chn-02 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:11 0C:12 0D:68 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:68 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:11 8C:12 8D:68 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:05 9E:68 9F:00 00:00
     2018-05-29 06:20:20   deviceMsg       73 (to CUL_HM)
     2018-05-29 06:20:20   level           73
     2018-04-21 17:35:03   levelMissed     desired:100
     2018-05-29 06:20:20   motor           up:73
     2018-05-29 06:20:20   pct             73
     2017-12-09 09:07:22   powerOn         2017-12-09 09:07:22
     2018-05-29 06:20:20   recentStateType info
     2018-05-29 06:20:20   state           73
     2018-05-29 06:20:20   timedOn         off
     2017-11-24 13:03:58   trigLast        HM_59CB50_Btn_02:short
     2017-11-24 13:03:52   trig_HM_59CB50_Btn_01 Short_2
     2017-11-24 13:03:58   trig_HM_59CB50_Btn_02 Short_1
     2017-11-21 15:12:58   trig_HM_5D6AB9_Btn_01 Short_5
     2017-11-21 15:03:45   trig_HM_5D6AB9_Btn_02 Long_1
   helper:
     HM_CMDNR   5
     mId        0005
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +591E29,00,00,00
       nextSend   1527567620.34994
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         591E29
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        05
       io:
         CUL_HM     -86.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat   00
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CUL_HM
       flg        A
       ts         1527567620.42447
       ack:
         HASH(0x2634040)
         058002F10000591E2900
     rssi:
       59CB50:
         avg        -53
         cnt        1
         lst        -53
         max        -53
         min        -53
       at_CUL_HM:
         avg        -88.75
         cnt        2
         lst        -88.5
         max        -88.5
         min        -89
Attributes:
   IODev      CUL_HM
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
   eventMap   on:up off:down
   expert     2_raw
   firmware   2.11
   icon       shutter_4
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Patrickzimmer,Favourites
   serialNr   OEQ0550422
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:up:down:stop


Ich verstehe von den Inhalten so gut wie gar nichts, sicher du mehr!
Mini-PC (FHEM im Container unter Proxmox)  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, Mini-PC (ioBroker im Container unter Proxmox)

Hollo

Aufgrund des
2018-05-29 06:23:05   deviceMsg       on (to broadcast)
gehe ich davon aus, dass der Aktor nicht korrekt gepaired ist.
Bei dem funktionierenden siehst Du dagegen ein (to CUL_HM).

Da Du die Serial-Nr. des Aktors ja im Reading hast, kannst Du das Pairing damit nochmal anstossen.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"

nils_

beim nicht funktionierenden fehlt das hier (unter anderem)

2017-12-09 09:07:24   PairedTo        0xF10000
...
2017-11-24 10:26:34   R-pairCentral   0xF10000 


bedeutet:
Zitat von: Hollo am 29 Mai 2018, 09:15:40
gehe ich davon aus, dass der Aktor nicht korrekt gepaired ist.


also bitte dein RolloBuero mit der Zentrale pairen.
dann sollte es gehen. (bin aber unsicher was mit den bisherigen messages passiert ??? )
viele Wege in FHEM es gibt!

uron

Ich freue mich, dass ich aufschlussreiche Antworten erhalte.
Leider hat das Pairen mit der Zentrale noch nicht geklappt. Das kann aber auch daran liegen, dass ich etwas falsch mache.

Ich verstehe die Anweisungen unter https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen so, dass ich meinen Aktor zunächst mit
set CUL_HM hmPairSerial OEQ1224143 in den Pairingmodus versetzen muss.
Danach kommt aber der schwierigere Teil, da ich wegen des eingbauten Zustands keine Taste am Aktor drücken kann - ich möchte, wenn es anders geht, die Tapete nicht aufreißen um an den Aktor zu kommen.
Ersatzweise habe ich versucht, am Funktaster mit dem ich normal den Aktor steuere die Taste für 4-6 s zu drücken - leider ohne Erfolg.

War meine Vorgehensweise grundsätzlich korrekt oder gibt es noch einen anderen Weg?
Mini-PC (FHEM im Container unter Proxmox)  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, Mini-PC (ioBroker im Container unter Proxmox)

Beta-User

Zitat von: nils_ am 29 Mai 2018, 11:01:47
(bin aber unsicher was mit den bisherigen messages passiert ??? )
Nils_ hat m.E. den richtigen Riecher gehabt:
Vermutlich hast du alte cmd's pending, zumindest deutet das list darauf hin. Die mit "clear all" oä. löschen, dann nochmal versuchen.Das Drücken irgendeines Tasters ist bei pairSerial eigentlich nicht erforderlich (ausgenommen: batterie-Devices).
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: ZigBee2mqtt, MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | ZWave | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files, MySensors

nils_

Zitat von: uron am 29 Mai 2018, 13:28:51
Ich verstehe die Anweisungen unter https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen so, dass ich meinen Aktor zunächst mit
set CUL_HM hmPairSerial OEQ1224143 in den Pairingmodus versetzen muss.
damit setzt du dein IO-Device (CUL_HM) in den Pairingmodus.

Zitat von: uron am 29 Mai 2018, 13:28:51
Danach kommt aber der schwierigere Teil, da ich wegen des eingbauten Zustands keine Taste am Aktor drücken kann - ich möchte, wenn es anders geht, die Tapete nicht aufreißen um an den Aktor zu kommen.
war der schonmal mit irgendwas gepaired ? bzw. er wurde ja nicht ohne grund eingebaut. :)


ich hab bisher immer nur pairForSec genutzt und konnte dann irgendwas drücken. bzw kann meine aktoren erreichen.
evtl. verschiebst du den Beitrag mal ins Homematic-Unterforum, bevor du alles aufreissen musst (das wäre wohl die schlechteste variante....)
viele Wege in FHEM es gibt!

pc1246

Cool das so viele mitmachen
Ich wurde leider durch Arbeit abgehalten meine Antwort fertig zu stellen.
Tja nun hast du das Problem, dass pair serial wohl nicht so ganz trivial ist! Es gab vor kurzem eine Beschreibung, von Otto?
Man musste es wohl dreimal anstossen, aber evtl. hilft die Suche!
@nils: Das ist meines Erachtens richtig, was uron da gemacht hat!
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;Enigma2; SB_Server; SB_Player; HM-USB; PhilipsTV; harmony hub; Jeelink mit PCA301; Somfy; S7-300; LGW; HUE; HM-IP auf Charly; div

pc1246

HP T610
Onkyo_AVR;Enigma2; SB_Server; SB_Player; HM-USB; PhilipsTV; harmony hub; Jeelink mit PCA301; Somfy; S7-300; LGW; HUE; HM-IP auf Charly; div

Beta-User

Aber bevor du eine weitere Problemanalyse startest:
Zitat2018-04-23 06:55:54   R-driveDown     set_16.1 s
Das liest sich so, als wäre noch was in der Sende-Queue.
Zitat von: Beta-User am 29 Mai 2018, 13:36:54
Die mit "clear all" oä. löschen, dann nochmal versuchen.
Wenn es trotz weiterhin akzeptabler RSSI-Werte (ca. -75) nicht klappt mit pairSerial, kannst du Otto's Befund gerne mit mehr Details füttern. Aber bitte erst dann...
Btw.: Dein Aktor hat eine tendenziell alte Firmware, leider weiß ich nicht so recht, ob ich ein update wirklich empfehlen würde. Das ist - soweit ich mich entsinne - dieselbe wie für reguläre Rolladen- und Jalousieaktoren (und 2-Kanal-Switche). Ziemlich langes changelog, aber uU. eine hakelige update-Prozedur...
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: ZigBee2mqtt, MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | ZWave | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files, MySensors

uron

Toll eure Unterstützung - da stecken viel neue Infos für mich drin. Bisher oft bei mir nur try&error!

Nun zu meinem Zwischenergebnis:
Ich habe den Aktor und den Funksender zunächst mit
clear all bereinigt.
Dann wie in dem verlinkten Beitrag von Otto 3x set CUL_HM hmPairSerial OEQ1224143
danach getConfig am Aktor

Ergebnist lt. logfile
2018.05.29 16:55:26 3: CUL_HM set HM_5D9F13_Btn_01 clear all
2018.05.29 16:56:53 3: CUL_HM set RolloBuero clear all
2018.05.29 16:58:09 3: CUL_HM set HM_5D6AB9 clear all
2018.05.29 17:06:24 3: CUL_HM set RolloBuero getConfig

Für mich erkennbar ist, dass sich das Pairen nicht im Logfile nierderschlägt.

Im Device-Überblick finde ich:
RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead

Hatte ich etwas vergessen?

Im nächsten Schritt wäre jetzt der Vorschlag von Nils dran, das Pairen mit pairForSec
Mini-PC (FHEM im Container unter Proxmox)  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, Mini-PC (ioBroker im Container unter Proxmox)

uron

#12
Es ist vollbracht!
Ich bin wie folgt vorgegangen:
set RolloBuero hmPairForSec 60
Danach set CUL_HM hmPairSerial OEQ1224143
... und fertig!

An der Stelle mal ein Lob und Dank an alle für die Unterstützung.
Ich bin nun wirkliche ein blutiger Anfänger und komme nicht so recht ins Thema und die Tiefen der Technik rein - soll halt nur funktionieren, aber ich weiß, es braucht etwas mehr.
Ich stehe nun immer vor der Frage, wie lange muss ich in verschiedenen  Foren suchen, bevor ich mich an die Experten wende, ohne auffallend dumme Fragen zu stellen.

Hier war's sehr angenehm - Danke!
Mini-PC (FHEM im Container unter Proxmox)  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, Mini-PC (ioBroker im Container unter Proxmox)

sledge

Zitat von: Beta-User am 29 Mai 2018, 15:20:30
Btw.: Dein Aktor hat eine tendenziell alte Firmware, leider weiß ich nicht so recht, ob ich ein update wirklich empfehlen würde. Das ist - soweit ich mich entsinne - dieselbe wie für reguläre Rolladen- und Jalousieaktoren (und 2-Kanal-Switche). Ziemlich langes changelog, aber uU. eine hakelige update-Prozedur...

Hmmm - laut list hat er doch die 2.11. Ich kenne da keine neuere Version - oder irre ich mich?
FHEM: debian Intel-NUC / 25 x MAX!, 15 x HM-bidcos, MQTT, 3 x 1wire, 20 x Shelly, 20 x Tasmota, 12 x Yeelight, Opentherm-GW, Espeasy, alexa-fhem, kodi, unifi, musiccast, ...

Beta-User

Zitat von: sledge am 29 Mai 2018, 18:17:35
Hmmm - laut list hat er doch die 2.11. Ich kenne da keine neuere Version - oder irre ich mich?
Nein, das paßt. 2.11 ist die letzte Version, alles bestens, sorry für die Verwirrung :) .
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: ZigBee2mqtt, MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | ZWave | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files, MySensors