[gelöst] Wertebereich von virtuellen Devices für postEvent

Begonnen von pwlr, 08 Juni 2018, 09:30:25

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

pwlr

Moin,

das super Sommerwetter in Norddeutschland bringt es an den Tag, weil ich ein virtuelles Device (Name: brightnessControlPath_13) mit dem Helligkeitswert eines BM HM-Sen-MDIR-O-2 setze und damit diverse andere Devices triggere  ;)
Zitatset brightnessControlPath_13 postEvent 213 : condition value:213 above 200 illegal

Meiner Meinung nach gibt es hier Inkonsistenzen:
Zitat3: lgCtValHi        |   0 to 255         | required | Condition value high for CT table
   3: lgCtValLo        |   0 to 255         | required | Condition value low for CT table

Der Wertebereich der Ct in den Statemachines geht bis 255, bei den virtuellen Devices mit postEvent aber nur bis 200. Der Helligkeitswert eines HM-Sen-MDIR-O-2 geht auch bis 250 oder 255. Maximun gestern bei mir 237.

Könnte man den Wertebereich für das postEvent vergrößern, damit es innerhalb fhem und den Devices durchgängig gleich ist ?
Moin und schon mal vielen Dank !
Bernd


frank

ich würde den wunsch aber im homematic bereich posten.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

pwlr


martinp876


pwlr

Moin Martin,
danke !

Funktioniert bestens :)
Moin
Bernd