S300TH mit CUL/FHEM verbinden aber wie?

Begonnen von xequtor, 16 November 2012, 10:51:20

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

xequtor

                                               

Aus dem Heimautomatisierung V2 pdf werde ich nicht schlau wie ich S300TH
anbinden kann, gibts eine Anleitung wie man es einfach machen kann?
Leider istte es langsam alles ein rissen Puzzle mit fehlenden Teilen für
mich wie man ein FS20/FHT anschließen kann bis zu dem Punkt wo ich aufgeben
will.

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
2x RPi FHEM + CUL

Puschel74

                                               

Hallo,

Am S300TH die Adresse einstellen und Batterie einlegen.
FHEM legt per autocreate automatisch einen CUL_WS an.

Grüße

Am Freitag, 16. November 2012 10:51:20 UTC+1 schrieb Mike:
>
> Aus dem Heimautomatisierung V2 pdf werde ich nicht schlau wie ich S300TH
> anbinden kann, gibts eine Anleitung wie man es einfach machen kann?
> Leider istte es langsam alles ein rissen Puzzle mit fehlenden Teilen für
> mich wie man ein FS20/FHT anschließen kann bis zu dem Punkt wo ich aufgeben
> will.
>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

xequtor

                                               

autocreate ist was das im Hintergrund läuft oder muss man ausführen?

ich habe gestern folgendes ausgeführt:

fhem> define CUL_WS_1 CUL_WS 1
fhem> attr CUL_WS_1 room CUL_WS

im FHEM hab ich CUL_WS link aber sehe Anhang.
Ich glaube ich mach was falsch hier.

On Friday, November 16, 2012 10:55:46 AM UTC+1, puschel74 wrote:
>
> Hallo,
>
> Am S300TH die Adresse einstellen und Batterie einlegen.
> FHEM legt per autocreate automatisch einen CUL_WS an.
>
> Grüße
>
> Am Freitag, 16. November 2012 10:51:20 UTC+1 schrieb Mike:
>>
>> Aus dem Heimautomatisierung V2 pdf werde ich nicht schlau wie ich S300TH
>> anbinden kann, gibts eine Anleitung wie man es einfach machen kann?
>> Leider istte es langsam alles ein rissen Puzzle mit fehlenden Teilen für
>> mich wie man ein FS20/FHT anschließen kann bis zu dem Punkt wo ich aufgeben
>> will.
>>
>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
2x RPi FHEM + CUL

Puschel74

                                               

Hallo,

wenn du deinem S300TH als Adresse die 1 gegeben hast dann heisst es warten
bis
die ersten Daten eintrudeln.
Autocreate sollte eigentlich im Hintergrund mitlaufen und das Device
anlegen.

Welche fhem-Version auf welcher Plattform setzt du ein?

Grüße

Am Freitag, 16. November 2012 12:37:01 UTC+1 schrieb Mike:
>
> autocreate ist was das im Hintergrund läuft oder muss man ausführen?
>
> ich habe gestern folgendes ausgeführt:
>
> fhem> define CUL_WS_1 CUL_WS 1
> fhem> attr CUL_WS_1 room CUL_WS
>
> im FHEM hab ich CUL_WS link aber sehe Anhang.
> Ich glaube ich mach was falsch hier.
>
> On Friday, November 16, 2012 10:55:46 AM UTC+1, puschel74 wrote:
>>
>> Hallo,
>>
>> Am S300TH die Adresse einstellen und Batterie einlegen.
>> FHEM legt per autocreate automatisch einen CUL_WS an.
>>
>> Grüße
>>
>> Am Freitag, 16. November 2012 10:51:20 UTC+1 schrieb Mike:
>>>
>>> Aus dem Heimautomatisierung V2 pdf werde ich nicht schlau wie ich S300TH
>>> anbinden kann, gibts eine Anleitung wie man es einfach machen kann?
>>> Leider istte es langsam alles ein rissen Puzzle mit fehlenden Teilen für
>>> mich wie man ein FS20/FHT anschließen kann bis zu dem Punkt wo ich aufgeben
>>> will.
>>>
>>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

xequtor

                                               

ich hab FHEM 5.3 auf FritzBox 7390

S300TH hat die Adresse 1, vielleicht ist es zu weit von CUL die noch keine
Antenne hat. Muss ich mal neben FritzBox hinstellen wenn ich heim komme.

Gruß

On Friday, November 16, 2012 1:53:43 PM UTC+1, puschel74 wrote:
>
> Hallo,
>
> wenn du deinem S300TH als Adresse die 1 gegeben hast dann heisst es warten
> bis
> die ersten Daten eintrudeln.
> Autocreate sollte eigentlich im Hintergrund mitlaufen und das Device
> anlegen.
>
> Welche fhem-Version auf welcher Plattform setzt du ein?
>
> Grüße
>
> Am Freitag, 16. November 2012 12:37:01 UTC+1 schrieb Mike:
>>
>> autocreate ist was das im Hintergrund läuft oder muss man ausführen?
>>
>> ich habe gestern folgendes ausgeführt:
>>
>> fhem> define CUL_WS_1 CUL_WS 1
>> fhem> attr CUL_WS_1 room CUL_WS
>>
>> im FHEM hab ich CUL_WS link aber sehe Anhang.
>> Ich glaube ich mach was falsch hier.
>>
>> On Friday, November 16, 2012 10:55:46 AM UTC+1, puschel74 wrote:
>>>
>>> Hallo,
>>>
>>> Am S300TH die Adresse einstellen und Batterie einlegen.
>>> FHEM legt per autocreate automatisch einen CUL_WS an.
>>>
>>> Grüße
>>>
>>> Am Freitag, 16. November 2012 10:51:20 UTC+1 schrieb Mike:
>>>>
>>>> Aus dem Heimautomatisierung V2 pdf werde ich nicht schlau wie ich
>>>> S300TH anbinden kann, gibts eine Anleitung wie man es einfach machen kann?
>>>> Leider istte es langsam alles ein rissen Puzzle mit fehlenden Teilen
>>>> für mich wie man ein FS20/FHT anschließen kann bis zu dem Punkt wo ich
>>>> aufgeben will.
>>>>
>>>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
2x RPi FHEM + CUL

xequtor

                                               

wie ich dachte, zu weit vom CUL (ohne Antenne).
Was ich aber nicht verstehe da steht CODE 5 aber es ist definitive 1, sehe
Bild.

On Friday, November 16, 2012 2:42:10 PM UTC+1, Mike wrote:
>
> ich hab FHEM 5.3 auf FritzBox 7390
>
> S300TH hat die Adresse 1, vielleicht ist es zu weit von CUL die noch keine
> Antenne hat. Muss ich mal neben FritzBox hinstellen wenn ich heim komme.
>
> Gruß
>
> On Friday, November 16, 2012 1:53:43 PM UTC+1, puschel74 wrote:
>>
>> Hallo,
>>
>> wenn du deinem S300TH als Adresse die 1 gegeben hast dann heisst es
>> warten bis
>> die ersten Daten eintrudeln.
>> Autocreate sollte eigentlich im Hintergrund mitlaufen und das Device
>> anlegen.
>>
>> Welche fhem-Version auf welcher Plattform setzt du ein?
>>
>> Grüße
>>
>> Am Freitag, 16. November 2012 12:37:01 UTC+1 schrieb Mike:
>>>
>>> autocreate ist was das im Hintergrund läuft oder muss man ausführen?
>>>
>>> ich habe gestern folgendes ausgeführt:
>>>
>>> fhem> define CUL_WS_1 CUL_WS 1
>>> fhem> attr CUL_WS_1 room CUL_WS
>>>
>>> im FHEM hab ich CUL_WS link aber sehe Anhang.
>>> Ich glaube ich mach was falsch hier.
>>>
>>> On Friday, November 16, 2012 10:55:46 AM UTC+1, puschel74 wrote:
>>>>
>>>> Hallo,
>>>>
>>>> Am S300TH die Adresse einstellen und Batterie einlegen.
>>>> FHEM legt per autocreate automatisch einen CUL_WS an.
>>>>
>>>> Grüße
>>>>
>>>> Am Freitag, 16. November 2012 10:51:20 UTC+1 schrieb Mike:
>>>>>
>>>>> Aus dem Heimautomatisierung V2 pdf werde ich nicht schlau wie ich
>>>>> S300TH anbinden kann, gibts eine Anleitung wie man es einfach machen kann?
>>>>> Leider istte es langsam alles ein rissen Puzzle mit fehlenden Teilen
>>>>> für mich wie man ein FS20/FHT anschließen kann bis zu dem Punkt wo ich
>>>>> aufgeben will.
>>>>>
>>>>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
2x RPi FHEM + CUL

Puschel74

                                               

Hallo,

nur mal so blöd am Rande gefragt ;-)
Ist es wirklich definitiv 1??
Hast du die beiden Schiebeschalter von Hand runtergeschoben oder in der
Auslieferungsposition gelassen?
Probier mal andere Adressen aus.
Ich hab hier auch einen "Patienten" (S300TH) der sich weigert auf Adresse 8
Daten zu liefern.

Grüße

Am Freitag, 16. November 2012 17:19:49 UTC+1 schrieb Mike:
>
> wie ich dachte, zu weit vom CUL (ohne Antenne).
> Was ich aber nicht verstehe da steht CODE 5 aber es ist definitive 1, sehe
> Bild.
>
> On Friday, November 16, 2012 2:42:10 PM UTC+1, Mike wrote:
>>
>> ich hab FHEM 5.3 auf FritzBox 7390
>>
>> S300TH hat die Adresse 1, vielleicht ist es zu weit von CUL die noch
>> keine Antenne hat. Muss ich mal neben FritzBox hinstellen wenn ich heim
>> komme.
>>
>> Gruß
>>
>> On Friday, November 16, 2012 1:53:43 PM UTC+1, puschel74 wrote:
>>>
>>> Hallo,
>>>
>>> wenn du deinem S300TH als Adresse die 1 gegeben hast dann heisst es
>>> warten bis
>>> die ersten Daten eintrudeln.
>>> Autocreate sollte eigentlich im Hintergrund mitlaufen und das Device
>>> anlegen.
>>>
>>> Welche fhem-Version auf welcher Plattform setzt du ein?
>>>
>>> Grüße
>>>
>>> Am Freitag, 16. November 2012 12:37:01 UTC+1 schrieb Mike:
>>>>
>>>> autocreate ist was das im Hintergrund läuft oder muss man ausführen?
>>>>
>>>> ich habe gestern folgendes ausgeführt:
>>>>
>>>> fhem> define CUL_WS_1 CUL_WS 1
>>>> fhem> attr CUL_WS_1 room CUL_WS
>>>>
>>>> im FHEM hab ich CUL_WS link aber sehe Anhang.
>>>> Ich glaube ich mach was falsch hier.
>>>>
>>>> On Friday, November 16, 2012 10:55:46 AM UTC+1, puschel74 wrote:
>>>>>
>>>>> Hallo,
>>>>>
>>>>> Am S300TH die Adresse einstellen und Batterie einlegen.
>>>>> FHEM legt per autocreate automatisch einen CUL_WS an.
>>>>>
>>>>> Grüße
>>>>>
>>>>> Am Freitag, 16. November 2012 10:51:20 UTC+1 schrieb Mike:
>>>>>>
>>>>>> Aus dem Heimautomatisierung V2 pdf werde ich nicht schlau wie ich
>>>>>> S300TH anbinden kann, gibts eine Anleitung wie man es einfach machen kann?
>>>>>> Leider istte es langsam alles ein rissen Puzzle mit fehlenden Teilen
>>>>>> für mich wie man ein FS20/FHT anschließen kann bis zu dem Punkt wo ich
>>>>>> aufgeben will.
>>>>>>
>>>>>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Am Freitag, 16. November 2012 17:19:49 UTC+1 schrieb Mike:

> wie ich dachte, zu weit vom CUL (ohne Antenne).


Von einem CUL ohne Antenne habe ich noch nie gehört. Meinst Du CUL mit
Drahtantenne?

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

xequtor

                                               

definitiv 1, hab ich beide Schieber auf 1

On Friday, November 16, 2012 7:08:47 PM UTC+1, puschel74 wrote:
>
> Hallo,
>
> nur mal so blöd am Rande gefragt ;-)
> Ist es wirklich definitiv 1??
> Hast du die beiden Schiebeschalter von Hand runtergeschoben oder in der
> Auslieferungsposition gelassen?
> Probier mal andere Adressen aus.
> Ich hab hier auch einen "Patienten" (S300TH) der sich weigert auf Adresse
> 8 Daten zu liefern.
>
> Grüße
>
> Am Freitag, 16. November 2012 17:19:49 UTC+1 schrieb Mike:
>>
>> wie ich dachte, zu weit vom CUL (ohne Antenne).
>> Was ich aber nicht verstehe da steht CODE 5 aber es ist definitive 1,
>> sehe Bild.
>>
>> On Friday, November 16, 2012 2:42:10 PM UTC+1, Mike wrote:
>>>
>>> ich hab FHEM 5.3 auf FritzBox 7390
>>>
>>> S300TH hat die Adresse 1, vielleicht ist es zu weit von CUL die noch
>>> keine Antenne hat. Muss ich mal neben FritzBox hinstellen wenn ich heim
>>> komme.
>>>
>>> Gruß
>>>
>>> On Friday, November 16, 2012 1:53:43 PM UTC+1, puschel74 wrote:
>>>>
>>>> Hallo,
>>>>
>>>> wenn du deinem S300TH als Adresse die 1 gegeben hast dann heisst es
>>>> warten bis
>>>> die ersten Daten eintrudeln.
>>>> Autocreate sollte eigentlich im Hintergrund mitlaufen und das Device
>>>> anlegen.
>>>>
>>>> Welche fhem-Version auf welcher Plattform setzt du ein?
>>>>
>>>> Grüße
>>>>
>>>> Am Freitag, 16. November 2012 12:37:01 UTC+1 schrieb Mike:
>>>>>
>>>>> autocreate ist was das im Hintergrund läuft oder muss man ausführen?
>>>>>
>>>>> ich habe gestern folgendes ausgeführt:
>>>>>
>>>>> fhem> define CUL_WS_1 CUL_WS 1
>>>>> fhem> attr CUL_WS_1 room CUL_WS
>>>>>
>>>>> im FHEM hab ich CUL_WS link aber sehe Anhang.
>>>>> Ich glaube ich mach was falsch hier.
>>>>>
>>>>> On Friday, November 16, 2012 10:55:46 AM UTC+1, puschel74 wrote:
>>>>>>
>>>>>> Hallo,
>>>>>>
>>>>>> Am S300TH die Adresse einstellen und Batterie einlegen.
>>>>>> FHEM legt per autocreate automatisch einen CUL_WS an.
>>>>>>
>>>>>> Grüße
>>>>>>
>>>>>> Am Freitag, 16. November 2012 10:51:20 UTC+1 schrieb Mike:
>>>>>>>
>>>>>>> Aus dem Heimautomatisierung V2 pdf werde ich nicht schlau wie ich
>>>>>>> S300TH anbinden kann, gibts eine Anleitung wie man es einfach machen kann?
>>>>>>> Leider istte es langsam alles ein rissen Puzzle mit fehlenden Teilen
>>>>>>> für mich wie man ein FS20/FHT anschließen kann bis zu dem Punkt wo ich
>>>>>>> aufgeben will.
>>>>>>>
>>>>>>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
2x RPi FHEM + CUL

xequtor

                                               

doch ohne Antenne, hab ich ohne bestellt, sogar die 2,50 Euro für Draht
Antenne waren mir zu viel :) Ich hab SMA Sockel und 1/4 Antenne für 2,50
EURO.
Mit dem Preisen für Sockel und Antenne hat er übertrieben.

On Friday, November 16, 2012 7:59:20 PM UTC+1, Willi wrote:
>
> Am Freitag, 16. November 2012 17:19:49 UTC+1 schrieb Mike:
>
>> wie ich dachte, zu weit vom CUL (ohne Antenne).
>
>
> Von einem CUL ohne Antenne habe ich noch nie gehört. Meinst Du CUL mit
> Drahtantenne?
>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
2x RPi FHEM + CUL

xequtor

                                               

definitiv 1, hab ich gestern beide Schieber auf 1 gestellt.

On Friday, November 16, 2012 7:08:47 PM UTC+1, puschel74 wrote:
>
> Hallo,
>
> nur mal so blöd am Rande gefragt ;-)
> Ist es wirklich definitiv 1??
> Hast du die beiden Schiebeschalter von Hand runtergeschoben oder in der
> Auslieferungsposition gelassen?
> Probier mal andere Adressen aus.
> Ich hab hier auch einen "Patienten" (S300TH) der sich weigert auf Adresse
> 8 Daten zu liefern.
>
> Grüße
>
> Am Freitag, 16. November 2012 17:19:49 UTC+1 schrieb Mike:
>>
>> wie ich dachte, zu weit vom CUL (ohne Antenne).
>> Was ich aber nicht verstehe da steht CODE 5 aber es ist definitive 1,
>> sehe Bild.
>>
>> On Friday, November 16, 2012 2:42:10 PM UTC+1, Mike wrote:
>>>
>>> ich hab FHEM 5.3 auf FritzBox 7390
>>>
>>> S300TH hat die Adresse 1, vielleicht ist es zu weit von CUL die noch
>>> keine Antenne hat. Muss ich mal neben FritzBox hinstellen wenn ich heim
>>> komme.
>>>
>>> Gruß
>>>
>>> On Friday, November 16, 2012 1:53:43 PM UTC+1, puschel74 wrote:
>>>>
>>>> Hallo,
>>>>
>>>> wenn du deinem S300TH als Adresse die 1 gegeben hast dann heisst es
>>>> warten bis
>>>> die ersten Daten eintrudeln.
>>>> Autocreate sollte eigentlich im Hintergrund mitlaufen und das Device
>>>> anlegen.
>>>>
>>>> Welche fhem-Version auf welcher Plattform setzt du ein?
>>>>
>>>> Grüße
>>>>
>>>> Am Freitag, 16. November 2012 12:37:01 UTC+1 schrieb Mike:
>>>>>
>>>>> autocreate ist was das im Hintergrund läuft oder muss man ausführen?
>>>>>
>>>>> ich habe gestern folgendes ausgeführt:
>>>>>
>>>>> fhem> define CUL_WS_1 CUL_WS 1
>>>>> fhem> attr CUL_WS_1 room CUL_WS
>>>>>
>>>>> im FHEM hab ich CUL_WS link aber sehe Anhang.
>>>>> Ich glaube ich mach was falsch hier.
>>>>>
>>>>> On Friday, November 16, 2012 10:55:46 AM UTC+1, puschel74 wrote:
>>>>>>
>>>>>> Hallo,
>>>>>>
>>>>>> Am S300TH die Adresse einstellen und Batterie einlegen.
>>>>>> FHEM legt per autocreate automatisch einen CUL_WS an.
>>>>>>
>>>>>> Grüße
>>>>>>
>>>>>> Am Freitag, 16. November 2012 10:51:20 UTC+1 schrieb Mike:
>>>>>>>
>>>>>>> Aus dem Heimautomatisierung V2 pdf werde ich nicht schlau wie ich
>>>>>>> S300TH anbinden kann, gibts eine Anleitung wie man es einfach machen kann?
>>>>>>> Leider istte es langsam alles ein rissen Puzzle mit fehlenden Teilen
>>>>>>> für mich wie man ein FS20/FHT anschließen kann bis zu dem Punkt wo ich
>>>>>>> aufgeben will.
>>>>>>>
>>>>>>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
2x RPi FHEM + CUL

Zrrronggg!

                                                     

Einige S300TH haben *immer* Code 5, egal was man an den DIP-Switches
einstellt. Ist ein bekannter Defekt.

Siehe auch Eintrag im Wiki.

Ich habe auch son Dingen und hier gibts auch einen Thread dazu (den
man mit den Segnungen der Suchfunktion auch hätte finden können,
einfach mal nach S300TH in dieser Gruppe suchen und "S300TH sendet
immer auf Defaultadresse" finden)



On 16 Nov., 21:29, Mike wrote:
> definitiv 1, hab ich gestern beide Schieber auf 1 gestellt.
>
>
>
>
>
>
>
> On Friday, November 16, 2012 7:08:47 PM UTC+1, puschel74 wrote:
>
> > Hallo,
>
> > nur mal so blöd am Rande gefragt ;-)
> > Ist es wirklich definitiv 1??
> > Hast du die beiden Schiebeschalter von Hand runtergeschoben oder in der
> > Auslieferungsposition gelassen?
> > Probier mal andere Adressen aus.
> > Ich hab hier auch einen "Patienten" (S300TH) der sich weigert auf Adresse
> > 8 Daten zu liefern.
>
> > Grüße
>
> > Am Freitag, 16. November 2012 17:19:49 UTC+1 schrieb Mike:
>
> >> wie ich dachte, zu weit vom CUL (ohne Antenne).
> >> Was ich aber nicht verstehe da steht CODE 5 aber es ist definitive 1,
> >> sehe Bild.
>
> >> On Friday, November 16, 2012 2:42:10 PM UTC+1, Mike wrote:
>
> >>> ich hab FHEM 5.3 auf FritzBox 7390
>
> >>> S300TH hat die Adresse 1, vielleicht ist es zu weit von CUL die noch
> >>> keine Antenne hat. Muss ich mal neben FritzBox hinstellen wenn ich heim
> >>> komme.
>
> >>> Gruß
>
> >>> On Friday, November 16, 2012 1:53:43 PM UTC+1, puschel74 wrote:
>
> >>>> Hallo,
>
> >>>> wenn du deinem S300TH als Adresse die 1 gegeben hast dann heisst es
> >>>> warten bis
> >>>> die ersten Daten eintrudeln.
> >>>> Autocreate sollte eigentlich im Hintergrund mitlaufen und das Device
> >>>> anlegen.
>
> >>>> Welche fhem-Version auf welcher Plattform setzt du ein?
>
> >>>> Grüße
>
> >>>> Am Freitag, 16. November 2012 12:37:01 UTC+1 schrieb Mike:
>
> >>>>> autocreate ist was das im Hintergrund läuft oder muss man ausführen?
>
> >>>>> ich habe gestern folgendes ausgeführt:
>
> >>>>> fhem> define CUL_WS_1 CUL_WS 1
> >>>>> fhem> attr CUL_WS_1 room CUL_WS
>
> >>>>> im FHEM hab ich CUL_WS link aber sehe Anhang.
> >>>>> Ich glaube ich mach was falsch hier.
>
> >>>>> On Friday, November 16, 2012 10:55:46 AM UTC+1, puschel74 wrote:
>
> >>>>>> Hallo,
>
> >>>>>> Am S300TH die Adresse einstellen und Batterie einlegen.
> >>>>>> FHEM legt per autocreate automatisch einen CUL_WS an.
>
> >>>>>> Grüße
>
> >>>>>> Am Freitag, 16. November 2012 10:51:20 UTC+1 schrieb Mike:
>
> >>>>>>> Aus dem Heimautomatisierung V2 pdf werde ich nicht schlau wie ich
> >>>>>>> S300TH anbinden kann, gibts eine Anleitung wie man es einfach machen kann?
> >>>>>>> Leider istte es langsam alles ein rissen Puzzle mit fehlenden Teilen
> >>>>>>> für mich wie man ein FS20/FHT anschließen kann bis zu dem Punkt wo ich
> >>>>>>> aufgeben will.

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL

xequtor

                                               

ich hab jetzt auf 2 geändert und er Funkt jetzt auch auf 2. Vorher war auf
1 und gefunk hat er auf 5.
Na ja seltsam aber funktioniert.

On Saturday, November 17, 2012 2:52:59 AM UTC+1, Zrrronggg! wrote:
>
> Einige S300TH haben *immer* Code 5, egal was man an den DIP-Switches
> einstellt. Ist ein bekannter Defekt.
>
> Siehe auch Eintrag im Wiki.
>
> Ich habe auch son Dingen und hier gibts auch einen Thread dazu (den
> man mit den Segnungen der Suchfunktion auch hätte finden können,
> einfach mal nach S300TH in dieser Gruppe suchen und "S300TH sendet
> immer auf Defaultadresse" finden)
>
>
>
> On 16 Nov., 21:29, Mike wrote:
> > definitiv 1, hab ich gestern beide Schieber auf 1 gestellt.
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > On Friday, November 16, 2012 7:08:47 PM UTC+1, puschel74 wrote:
> >
> > > Hallo,
> >
> > > nur mal so blöd am Rande gefragt ;-)
> > > Ist es wirklich definitiv 1??
> > > Hast du die beiden Schiebeschalter von Hand runtergeschoben oder in
> der
> > > Auslieferungsposition gelassen?
> > > Probier mal andere Adressen aus.
> > > Ich hab hier auch einen "Patienten" (S300TH) der sich weigert auf
> Adresse
> > > 8 Daten zu liefern.
> >
> > > Grüße
> >
> > > Am Freitag, 16. November 2012 17:19:49 UTC+1 schrieb Mike:
> >
> > >> wie ich dachte, zu weit vom CUL (ohne Antenne).
> > >> Was ich aber nicht verstehe da steht CODE 5 aber es ist definitive 1,
> > >> sehe Bild.
> >
> > >> On Friday, November 16, 2012 2:42:10 PM UTC+1, Mike wrote:
> >
> > >>> ich hab FHEM 5.3 auf FritzBox 7390
> >
> > >>> S300TH hat die Adresse 1, vielleicht ist es zu weit von CUL die noch
> > >>> keine Antenne hat. Muss ich mal neben FritzBox hinstellen wenn ich
> heim
> > >>> komme.
> >
> > >>> Gruß
> >
> > >>> On Friday, November 16, 2012 1:53:43 PM UTC+1, puschel74 wrote:
> >
> > >>>> Hallo,
> >
> > >>>> wenn du deinem S300TH als Adresse die 1 gegeben hast dann heisst es
> > >>>> warten bis
> > >>>> die ersten Daten eintrudeln.
> > >>>> Autocreate sollte eigentlich im Hintergrund mitlaufen und das
> Device
> > >>>> anlegen.
> >
> > >>>> Welche fhem-Version auf welcher Plattform setzt du ein?
> >
> > >>>> Grüße
> >
> > >>>> Am Freitag, 16. November 2012 12:37:01 UTC+1 schrieb Mike:
> >
> > >>>>> autocreate ist was das im Hintergrund läuft oder muss man
> ausführen?
> >
> > >>>>> ich habe gestern folgendes ausgeführt:
> >
> > >>>>> fhem> define CUL_WS_1 CUL_WS 1
> > >>>>> fhem> attr CUL_WS_1 room CUL_WS
> >
> > >>>>> im FHEM hab ich CUL_WS link aber sehe Anhang.
> > >>>>> Ich glaube ich mach was falsch hier.
> >
> > >>>>> On Friday, November 16, 2012 10:55:46 AM UTC+1, puschel74 wrote:
> >
> > >>>>>> Hallo,
> >
> > >>>>>> Am S300TH die Adresse einstellen und Batterie einlegen.
> > >>>>>> FHEM legt per autocreate automatisch einen CUL_WS an.
> >
> > >>>>>> Grüße
> >
> > >>>>>> Am Freitag, 16. November 2012 10:51:20 UTC+1 schrieb Mike:
> >
> > >>>>>>> Aus dem Heimautomatisierung V2 pdf werde ich nicht schlau wie
> ich
> > >>>>>>> S300TH anbinden kann, gibts eine Anleitung wie man es einfach
> machen kann?
> > >>>>>>> Leider istte es langsam alles ein rissen Puzzle mit fehlenden
> Teilen
> > >>>>>>> für mich wie man ein FS20/FHT anschließen kann bis zu dem Punkt
> wo ich
> > >>>>>>> aufgeben will.
>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
2x RPi FHEM + CUL

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Ich habe auch so einen der nach einem Sturz nur noch auf Kanal 5 sendet

Von meinem Xperia™-Smartphone gesendet
Am 17.11.2012 07:41 schrieb "Mike" :

> ich hab jetzt auf 2 geändert und er Funkt jetzt auch auf 2. Vorher war auf
> 1 und gefunk hat er auf 5.
> Na ja seltsam aber funktioniert.
>
> On Saturday, November 17, 2012 2:52:59 AM UTC+1, Zrrronggg! wrote:
>>
>> Einige S300TH haben *immer* Code 5, egal was man an den DIP-Switches
>> einstellt. Ist ein bekannter Defekt.
>>
>> Siehe auch Eintrag im Wiki.
>>
>> Ich habe auch son Dingen und hier gibts auch einen Thread dazu (den
>> man mit den Segnungen der Suchfunktion auch hätte finden können,
>> einfach mal nach S300TH in dieser Gruppe suchen und "S300TH sendet
>> immer auf Defaultadresse" finden)
>>
>>
>>
>> On 16 Nov., 21:29, Mike wrote:
>> > definitiv 1, hab ich gestern beide Schieber auf 1 gestellt.
>> >
>> >
>> >
>> >
>> >
>> >
>> >
>> > On Friday, November 16, 2012 7:08:47 PM UTC+1, puschel74 wrote:
>> >
>> > > Hallo,
>> >
>> > > nur mal so blöd am Rande gefragt ;-)
>> > > Ist es wirklich definitiv 1??
>> > > Hast du die beiden Schiebeschalter von Hand runtergeschoben oder in
>> der
>> > > Auslieferungsposition gelassen?
>> > > Probier mal andere Adressen aus.
>> > > Ich hab hier auch einen "Patienten" (S300TH) der sich weigert auf
>> Adresse
>> > > 8 Daten zu liefern.
>> >
>> > > Grüße
>> >
>> > > Am Freitag, 16. November 2012 17:19:49 UTC+1 schrieb Mike:
>> >
>> > >> wie ich dachte, zu weit vom CUL (ohne Antenne).
>> > >> Was ich aber nicht verstehe da steht CODE 5 aber es ist definitive
>> 1,
>> > >> sehe Bild.
>> >
>> > >> On Friday, November 16, 2012 2:42:10 PM UTC+1, Mike wrote:
>> >
>> > >>> ich hab FHEM 5.3 auf FritzBox 7390
>> >
>> > >>> S300TH hat die Adresse 1, vielleicht ist es zu weit von CUL die
>> noch
>> > >>> keine Antenne hat. Muss ich mal neben FritzBox hinstellen wenn ich
>> heim
>> > >>> komme.
>> >
>> > >>> Gruß
>> >
>> > >>> On Friday, November 16, 2012 1:53:43 PM UTC+1, puschel74 wrote:
>> >
>> > >>>> Hallo,
>> >
>> > >>>> wenn du deinem S300TH als Adresse die 1 gegeben hast dann heisst
>> es
>> > >>>> warten bis
>> > >>>> die ersten Daten eintrudeln.
>> > >>>> Autocreate sollte eigentlich im Hintergrund mitlaufen und das
>> Device
>> > >>>> anlegen.
>> >
>> > >>>> Welche fhem-Version auf welcher Plattform setzt du ein?
>> >
>> > >>>> Grüße
>> >
>> > >>>> Am Freitag, 16. November 2012 12:37:01 UTC+1 schrieb Mike:
>> >
>> > >>>>> autocreate ist was das im Hintergrund läuft oder muss man
>> ausführen?
>> >
>> > >>>>> ich habe gestern folgendes ausgeführt:
>> >
>> > >>>>> fhem> define CUL_WS_1 CUL_WS 1
>> > >>>>> fhem> attr CUL_WS_1 room CUL_WS
>> >
>> > >>>>> im FHEM hab ich CUL_WS link aber sehe Anhang.
>> > >>>>> Ich glaube ich mach was falsch hier.
>> >
>> > >>>>> On Friday, November 16, 2012 10:55:46 AM UTC+1, puschel74 wrote:
>> >
>> > >>>>>> Hallo,
>> >
>> > >>>>>> Am S300TH die Adresse einstellen und Batterie einlegen.
>> > >>>>>> FHEM legt per autocreate automatisch einen CUL_WS an.
>> >
>> > >>>>>> Grüße
>> >
>> > >>>>>> Am Freitag, 16. November 2012 10:51:20 UTC+1 schrieb Mike:
>> >
>> > >>>>>>> Aus dem Heimautomatisierung V2 pdf werde ich nicht schlau wie
>> ich
>> > >>>>>>> S300TH anbinden kann, gibts eine Anleitung wie man es einfach
>> machen kann?
>> > >>>>>>> Leider istte es langsam alles ein rissen Puzzle mit fehlenden
>> Teilen
>> > >>>>>>> für mich wie man ein FS20/FHT anschließen kann bis zu dem Punkt
>> wo ich
>> > >>>>>>> aufgeben will.
>>
>  --
> To unsubscribe from this group, send email to
> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Zrrronggg!

                                                     

On 17 Nov., 13:41, Alexander Petrovic wrote:
> Ich habe auch so einen der nach einem Sturz nur noch auf Kanal 5 sendet

Ich vermutete da sowieso schon kalte Loetststellen an den DIP
Switches.
Das wuerde auch erklaeren, warum manche andere Adressen gehen, oder
warum nach Erschuetterung auf einmal die DIP Switches nicht mehr
gehen. Passt ins Bild also.

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL