Dirk070

Ich hätte meine Frage offenbar hier stellen sollen, statt hier: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1366845

SORRY!

tomcat.x

Da bin ich mir gar nicht so sicher, wenn gar nichts (keins Deiner MQTT2_DEVICE) mehr funktioniert.

Ansonsten wäre hier natürlich wichtig, um welches Gerät, welches Template es geht. Aber falls da was nicht mehr funktioniert, müsste Dein Gerät jetzt was anderes schicken.
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll

Dirk070

Also bis zum FHEM-Update funktionierte diese Konstellation.

Hier mal die RAWs.

Server
defmod mqtt2server MQTT2_SERVER 1883 global
attr mqtt2server autocreate no
attr mqtt2server event-on-change-reading .*
attr mqtt2server icon mqtt
attr mqtt2server room Strom

setstate mqtt2server 2026-07-20 09:26:27 nrclients 1
setstate mqtt2server 2026-07-20 09:31:43 state Initialized

Device

defmod e3dc_s10Pro MQTT2_DEVICE mqtt2server
attr e3dc_s10Pro alias S10
attr e3dc_s10Pro devStateIcon {\
use Math::Round qw/nearest/;;;;\
my $SolarColor = 'measure_photovoltaic_inst@blue';;;;\
my $HomeColor = 'status_standby@red';;;;\
my $WallboxColor = 'wallbox@red';;;;\
my $BatteryColor;;;;\
my $Solar_Power_kWh = Math::Round::nearest('0.01',ReadingsVal($name, "Solar_Power", "0") / 1000);;;;\
my $Home_Power_kWh = Math::Round::nearest('0.01',ReadingsVal($name, "Home_Power", "0") / 1000);;;;\
my $Wallbox_Power_kWh = Math::Round::nearest('0.01',ReadingsVal($name, "Wallbox_TotalPower", "0") / 1000);;\
my $Battery_Power_kWh = abs(Math::Round::nearest('0.01',ReadingsVal($name, "Battery_Power", "0") / 1000));;\
my $Battery_SOC = ReadingsVal($name, "Battery_SOC", "0");;\
my $Battery_Power = ReadingsVal($name, "Battery_Power", "0");;\
my $Batt_WB_Color;;;;\
my $Batt_WB_Text;;;;\
my $Batt_WB_Value;;;;\
$SolarColor='measure_photovoltaic_inst' if (ReadingsVal($name, "Solar_Power", "") > 0);;;;\
$HomeColor='status_standby' if (ReadingsVal($name, "Solar_Power", "") >= (ReadingsVal($name, "Home_Power", "")));;;;\
$WallboxColor='wallbox' if (ReadingsVal($name, "Solar_Power", "") >= (ReadingsVal($name, "Wallbox_TotalPower", "")));;;;\
##$BatteryColor='batterie' if (ReadingsVal($name, "Battery_Power", "") >= 0);;;;\
if ($Battery_SOC > 12 and $Battery_SOC < 37)\
{\
$BatteryColor='measure_battery_25';;;;\
$BatteryColor='measure_battery_25@red'if (ReadingsVal($name, "Battery_Power", "") < 0);;;;\
}\
elsif ($Battery_SOC > 36 and $Battery_SOC < 62)\
{\
$BatteryColor='measure_battery_50';;;;\
$BatteryColor='measure_battery_50@red'if (ReadingsVal($name, "Battery_Power", "") < 0);;;;\
}\
elsif ($Battery_SOC > 61 and $Battery_SOC < 87)\
{\
$BatteryColor='measure_battery_75';;;;\
$BatteryColor='measure_battery_75@red'if (ReadingsVal($name, "Battery_Power", "") < 0);;;; \
}\
elsif ($Battery_SOC > 86)\
{\
$BatteryColor='measure_battery_100';;;;\
$BatteryColor='measure_battery_100@red'if (ReadingsVal($name, "Battery_Power", "") < 0);;;; \
}\
elsif ($Battery_SOC < 13)\
{\
$BatteryColor='measure_battery_0';;;;\
$BatteryColor='measure_battery_0@red'if (ReadingsVal($name, "Battery_Power", "") < 0);;;; \
}\
##$BatteryColor='batterie' if (ReadingsVal($name, "Battery_SOC", "") > 0);;;;\
if ($Wallbox_Power_kWh > 0)\
{\
$Batt_WB_Color = $WallboxColor;;;;\
$Batt_WB_Text = 'WB';;;;\
$Batt_WB_Value = $Wallbox_Power_kWh;;;;\
}\
else\
{\
$Batt_WB_Color = $BatteryColor;;;;\
$Batt_WB_Text = 'PWR';;;;\
if (ReadingsVal($name, "Battery_Power", "") == 0)\
{\
$Batt_WB_Value = $Battery_SOC . '%';;;;\
}\
else\
{\
$Batt_WB_Value = $Battery_Power_kWh;;;; \
};;;;\
## $Batt_WB_Text = 'SOC';;;;\
## $Batt_WB_Value = $Battery_SOC . '%';;;; \
};;;;\
"<div>" . FW_makeImage("$HomeColor","Haus") . " " . $Home_Power_kWh . FW_makeImage("control_1"," ") . \
FW_makeImage("$SolarColor","PV") . " " . $Solar_Power_kWh . FW_makeImage("control_1"," ") . \
FW_makeImage("$Batt_WB_Color","$Batt_WB_Text") . " " . $Batt_WB_Value . "</div>"}
attr e3dc_s10Pro event-min-interval .*:3600
attr e3dc_s10Pro event-on-change-reading .*
attr e3dc_s10Pro group PV
attr e3dc_s10Pro icon solar
attr e3dc_s10Pro readingList mqtt2server:e3dc/system/installed_peak_power:.* System_Peak\
mqtt2server:e3dc/home/power:.* Home_Power\
mqtt2server:e3dc/grid/power:.* Grid_Power\
mqtt2server:e3dc/grid/energy/out:.* Grid_Today_EnergyOut\
mqtt2server:e3dc/grid/energy/in:.* Grid_Today_EnergyIn\
mqtt2server:e3dc/pm/energy:.* PM_Energy\
mqtt2server:e3dc/pm/energy/L1:.* PM_Energy_L1\
mqtt2server:e3dc/pm/energy/L2:.* PM_Energy_L2\
mqtt2server:e3dc/pm/energy/L3:.* PM_Energy_L3\
mqtt2server:e3dc/pm_0/energy:.* PM_0_Energy\
mqtt2server:e3dc/pm_1/energy:.* PM_1_Energy\
mqtt2server:e3dc/pm/power:.* PM_Power\
mqtt2server:e3dc/pm/voltage/L1:.* PM_Voltage1\
mqtt2server:e3dc/pvi/energy_grid_consumption/L1:.* Grid_Energy_L1\
mqtt2server:e3dc/pvi/energy_grid_consumption/L2:.* Grid_Energy_L2\
mqtt2server:e3dc/pvi/energy_grid_consumption/L3:.* Grid_Energy_L3\
mqtt2server:e3dc/pvi/energy_all/L1:.* All_Energy_L1\
mqtt2server:e3dc/pvi/energy_all/L2:.* All_Energy_L2\
mqtt2server:e3dc/pvi/energy_all/L3:.* All_Energy_L3\
mqtt2server:e3dc/solar/energy:.* Solar_Energy\
mqtt2server:e3dc/solar/power:.* Solar_Power\
mqtt2server:e3dc/pvi/energy_all/string_1:.* PVI_Energy_NW\
mqtt2server:e3dc/pvi/energy_all/string_2:.* PVI_Energy_SO\
mqtt2server:e3dc/pvi/power/string_2:.* PVI_SO\
mqtt2server:e3dc/pvi/power/string_1:.* PVI_NW\
mqtt2server:e3dc/ems/power_save:.* EMS_PowerSave\
mqtt2server:e3dc/reserve/percent:.* Reserve_Percent\
mqtt2server:e3dc/reserve/energy:.* Reserve_Energy\
mqtt2server:e3dc/reserve/max:.* Reserve_Max\
mqtt2server:e3dc/reserve/last_soc:.* Reserve_LastSOC\
mqtt2server:e3dc/battery/dcb/1/serial_code:.* Battery_Serial1\
mqtt2server:e3dc/battery/dcb/2/serial_code:.* Battery_Serial2\
mqtt2server:e3dc/battery/dcb/3/serial_code:.* Battery_Serial3\
mqtt2server:e3dc/battery/dcb/4/serial_code:.* Battery_Serial4\
mqtt2server:e3dc/battery/dcb/1/full_charge_capacity:.* Battery_FullCapacity1\
mqtt2server:e3dc/battery/dcb/2/full_charge_capacity:.* Battery_FullCapacity2\
mqtt2server:e3dc/battery/dcb/3/full_charge_capacity:.* Battery_FullCapacity3\
mqtt2server:e3dc/battery/dcb/4/full_charge_capacity:.* Battery_FullCapacity4\
mqtt2server:e3dc/battery/dcb/1/remaining_capacity:.* Battery_RemCapacity1\
mqtt2server:e3dc/battery/dcb/2/remaining_capacity:.* Battery_RemCapacity2\
mqtt2server:e3dc/battery/dcb/3/remaining_capacity:.* Battery_RemCapacity3\
mqtt2server:e3dc/battery/dcb/4/remaining_capacity:.* Battery_RemCapacity4\
mqtt2server:e3dc/battery/dcb/1/voltage:.* Battery_Voltage1\
mqtt2server:e3dc/battery/dcb/2/voltage:.* Battery_Voltage2\
mqtt2server:e3dc/battery/dcb/3/voltage:.* Battery_Voltage3\
mqtt2server:e3dc/battery/dcb/4/voltage:.* Battery_Voltage4\
mqtt2server:e3dc/battery/soc:.* Battery_SOC\
mqtt2server:e3dc/battery/specified_capacity:.* Battery_SpecCapacity\
mqtt2server:e3dc/battery/state:.* Battery_State\
mqtt2server:e3dc/battery/power:.* Battery_Power\
mqtt2server:e3dc/battery/dcb/1/current:.* Battery_Current1\
mqtt2server:e3dc/battery/dcb/2/current:.* Battery_Current2\
mqtt2server:e3dc/battery/dcb/3/current:.* Battery_Current3\
mqtt2server:e3dc/battery/dcb/4/current:.* Battery_Current4\
mqtt2server:e3dc/battery/energy/charge:.* Battery_EnergyCharge\
mqtt2server:e3dc/battery/energy/discharge:.* Battery_EnergyDischarge\
mqtt2server:e3dc/wallbox/power/L1:.* Wallbox_L1\
mqtt2server:e3dc/wallbox/power/L2:.* Wallbox_L2\
mqtt2server:e3dc/wallbox/power/L3:.* Wallbox_L3\
mqtt2server:e3dc/wallbox/number_phases:.* Wallbox_NumberPhases\
mqtt2server:e3dc/wallbox/plugged:.* Wallbox_Plugged\
mqtt2server:e3dc/wallbox/power/solar:.* Wallbox_SolarPower\
mqtt2server:e3dc/wallbox/power/total:.* Wallbox_TotalPower\
mqtt2server:e3dc/wallbox/energy/total:.* Wallbox_TotalEnergy\
mqtt2server:e3dc/wallbox/locked:.* Wallbox_Locked\
mqtt2server:e3dc/wallbox/battery_to_car:.* Wallbox_BatteryToCar\
mqtt2server:e3dc/wallbox/battery_before_car:.* Wallbox_BatteryBeforeCar\
mqtt2server:e3dc/wallbox/battery_discharge_until:.* Wallbox_DischargeUntil\
mqtt2server:e3dc/wallbox/disable_battery_at_mix_mode:.* Wallbox_BatteryMixMode\
mqtt2server:e3dc/wallbox/canceled:.* Wallbox_Canceled\
mqtt2server:e3dc/wallbox/suspended:.* Wallbox_Suspended\
mqtt2server:e3dc/wallbox/charging:.* Wallbox_Charging\
mqtt2server:e3dc/wallbox/soc:.* Wallbox_SOC\
mqtt2server:e3dc/wallbox/charging:.* Wallbox_Charging\
mqtt2server:e3dc/wallbox/max_current:.* Wallbox_MaxCurrent\
mqtt2server:e3dc/wallbox/sun_mode:.* Wallbox_SunMode\
mqtt2server:e3dc/wallbox/status:.* Wallbox_Status\
mqtt2server:e3dc/wallbox/key_state:.* Wallbox_KeyState\

attr e3dc_s10Pro room Strom
attr e3dc_s10Pro setList WB_Solar:solar:32,mix:32,stop e3dc/set/wallbox/control $EVTPART1\
WB_Phases:1,3 e3dc/set/wallbox/number_phases $EVTPART1\
WB_SunMode:true,false e3dc/set/wallbox/sun_mode $EVTPART1\
WB_Bat_Mix:true,false e3dc/set/wallbox/disable_battery_at_mix_mode $EVTPART1\
WB_Suspend:true,false e3dc/set/wallbox/suspended $EVTPART1\
BT_Charge: e3dc/set/manual_charge $EVTPART1\
E3_RefreshAllReadings:1 e3dc/set/force $EVTPART1
attr e3dc_s10Pro sortby 1
attr e3dc_s10Pro userReadings PVI_Energy_Total {ReadingsNum($name, "PVI_Energy_NW", 0) + ReadingsNum($name, "PVI_Energy_SO", 0)},\
Grid_Power_In {if (ReadingsNum($name, "Grid_Power", 0) < 0) {ReadingsNum($name, "Grid_Power", 0) * -1} else {0}},\
Grid_Power_Out {if (ReadingsNum($name, "Grid_Power", 0) > 0) {ReadingsNum($name, "Grid_Power", 0)} else {0}}

setstate e3dc_s10Pro E3_RefreshAllReadings
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 18:07:20 All_Energy_L1 12974681
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 18:07:20 All_Energy_L2 6656122
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 18:07:20 All_Energy_L3 6961440
setstate e3dc_s10Pro 2025-01-26 15:57:43 Battery_Capacity 6553
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 18:07:21 Battery_Current1 -0.30
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 18:07:21 Battery_Current2 -0.30
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 18:07:21 Battery_Current3 0.00
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 18:07:21 Battery_Current4 0.00
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-20 00:00:00 Battery_EnergyCharge 0
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-20 00:00:00 Battery_EnergyDischarge 0
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 16:43:51 Battery_FullCapacity1 50.30
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 17:54:11 Battery_FullCapacity2 49.70
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 15:42:50 Battery_FullCapacity3 52.60
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 15:39:50 Battery_FullCapacity4 51.90
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 18:07:20 Battery_Power 0
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 18:05:51 Battery_RemCapacity1 49.60
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 18:03:10 Battery_RemCapacity2 49.10
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 18:05:01 Battery_RemCapacity3 52.50
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 18:05:01 Battery_RemCapacity4 51.80
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 16:00:30 Battery_SOC 100
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-13 17:05:45 Battery_Serial1 202112260414
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-13 17:05:45 Battery_Serial2 202112260412
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-13 17:05:45 Battery_Serial3 202112260417
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-13 17:05:45 Battery_Serial4 202112250528
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 18:07:20 Battery_State FULL
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 18:07:11 Battery_Voltage1 53.00
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 18:07:11 Battery_Voltage2 53.00
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 18:07:21 Battery_Voltage3 53.10
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 18:07:21 Battery_Voltage4 53.10
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-13 17:05:44 EMS_PowerSave true
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-13 17:05:44 Grid_Energy_L1 195084
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-18 06:00:03 Grid_Energy_L2 168416
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-16 05:36:03 Grid_Energy_L3 169509
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 18:07:20 Grid_Power -1131
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-20 10:11:22 Grid_Power_In 1131
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-20 10:11:22 Grid_Power_Out 0
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-20 00:00:00 Grid_Today_EnergyIn 0
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-20 00:00:00 Grid_Today_EnergyOut 0
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 18:07:20 Home_Power 409
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-20 09:26:24 IODev mqtt2server
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-13 17:05:45 PM_0_Energy 0.00
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-13 17:05:45 PM_1_Energy 0.00
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-13 17:05:44 PM_Energy 0.00
setstate e3dc_s10Pro 2025-02-12 11:34:16 PM_Energy_L1 1315.14
setstate e3dc_s10Pro 2025-02-12 11:34:46 PM_Energy_L2 3391.53
setstate e3dc_s10Pro 2025-02-12 11:35:06 PM_Energy_L3 1164.45
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 18:07:20 PM_Power 0
setstate e3dc_s10Pro 2025-02-12 11:36:20 PM_Voltage1 237.79
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 18:07:20 PVI_Energy_NW 14810545
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 18:07:20 PVI_Energy_SO 14862549
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-20 10:11:22 PVI_Energy_Total 29673094
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 18:07:20 PVI_NW 1042
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 18:07:20 PVI_SO 501
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-13 17:05:47 Reserve_Energy 0.00
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-13 17:05:47 Reserve_LastSOC 0.0
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 17:54:00 Reserve_Max 4812.80
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-13 17:05:47 Reserve_Percent 0.00
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 18:05:11 Solar_Energy 29.07
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 18:07:20 Solar_Power 1540
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-13 17:05:44 System_Peak 8640
setstate e3dc_s10Pro 2024-04-25 11:04:33 Wallbox_ActivePhases 7
setstate e3dc_s10Pro 2024-04-25 11:04:33 Wallbox_BatteryBeforeCar 0
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-13 17:05:44 Wallbox_BatteryMixMode false
setstate e3dc_s10Pro 2024-04-25 11:04:33 Wallbox_BatteryToCar 0
setstate e3dc_s10Pro 2024-05-09 13:16:57 Wallbox_Canceled false
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 16:25:40 Wallbox_Charging false
setstate e3dc_s10Pro 2024-04-25 11:04:33 Wallbox_DischargeUntil 90
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-13 17:05:46 Wallbox_KeyState false
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 16:25:40 Wallbox_L1 0
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-13 17:05:46 Wallbox_L2 0
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-13 17:05:46 Wallbox_L3 0
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-13 17:05:47 Wallbox_Locked false
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-13 17:05:47 Wallbox_MaxCurrent 32
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-13 17:05:46 Wallbox_NumberPhases 1
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 16:35:30 Wallbox_Plugged false
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-13 17:05:46 Wallbox_SOC 0
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 16:25:40 Wallbox_SolarPower 0
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 16:35:30 Wallbox_Status 132
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-13 17:05:47 Wallbox_SunMode true
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-13 17:05:47 Wallbox_Suspended false
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 16:25:30 Wallbox_TotalEnergy 151752
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-19 16:25:40 Wallbox_TotalPower 0
setstate e3dc_s10Pro 2026-07-20 10:11:22 state E3_RefreshAllReadings

Server MQTT Traffic

09:32:10.226 r2m_1_rscp2mqtt_6a5dccf0 e3dc/grid/state IN
09:32:10.266 r2m_1_rscp2mqtt_6a5dccf0 e3dc/pm/power 0
09:32:10.266 r2m_1_rscp2mqtt_6a5dccf0 e3dc/pvi/energy/string_1 155
09:32:10.267 r2m_1_rscp2mqtt_6a5dccf0 e3dc/pvi/energy/string_2 132
09:32:10.267 r2m_1_rscp2mqtt_6a5dccf0 e3dc/pvi/energy_start/string_1 14816570
09:32:10.267 r2m_1_rscp2mqtt_6a5dccf0 e3dc/pvi/energy_start/string_2 14864090
09:32:10.267 r2m_1_rscp2mqtt_6a5dccf0 e3dc/solar/power 2138

Beta-User

Mach mal die ClientID-Teile aus der readingList.

Und (OT) so ein devStateIcon-Code sollte -v.a.  bei so vielen event-loops - in myUtils ausgelagert werden.
Server: HP-elitedesk@Debian 13, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: ZigBee2mqtt, MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | ZWave | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files, MySensors

Dirk070

Danke Dir für den Tipp! TOP!!!

Habe gerade mal nur eine Zeile geändert.

Von:
mqtt2server:e3dc/solar/power:.* Solar_Power
Auf:
e3dc/solar/power:.* Solar_Power
Dieser Wert wurde jetzt aktualisiert. Nur was hat sich denn geändert, das hat Monate wenn nicht Jahre so funktioniert.

OT: Ja, typisch gelaufen, klein angefangen und dann gewachsen. Muss ich wirklich mal ran, stimmt.

the ratman

#605
hiho,

ich versuche gerade ein paar shelly bulb duo gen3 per mqtt in fhem einzubinden.
das device an sich ist kein problem, allerdings fehlt mir eine idee, wie ich die birne zum on/off, helligkeits- und farbtemperatur-wechsel aus fhem heraus bekomme.

für mqtt2dicovery bin ich scheints auch zu blöd, also mal hier gefragt:
gibts da ein template, oder kann mir so geholfen werden?


sollte was benötigt werden, ich geb's sehr gerne an, muss nur wissen, was *g*


danke "enno" hab ich jetzt mal alles so weit zum toggle/on/off/ct

set list:
off:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"CCT.Set","params":{"id":0,"on":false}}
on:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"CCT.Set","params":{"id":0,"on":true}}
toggle:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"CCT.Toggle","params":{"id":0}}
pct:colorpicker,BRI,0,1,100 $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"CCT.Set","params":{"id":0,"brightness":$EVTPART1}}
ct:colorpicker,CT,2700,100,6500 $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"CCT.Set","params":{"id":0,"ct":$EVTPART1}}

gut, somit hat sich das überschnitten ... bei mir funzt alles.
ein simples webcmd wäre dann noch:
ct 2700:ct 4300:ct 6500:toggle:on:pct 25:pct 50:pct 75:off
simpel deswegen, weil ich den schiebbalken von pct nicht hin bekomme. der schaltet zwar die lampe, stellt sich danach aber auf 0 zurück. wäre also sinnlos für mich *g*

mag da wer ein template draus machen?
wenn ja, dann bitte aber bei enno bedanken, der hat's gefunden *g*