[gelöst]HM-SEC-SD-2 und seine Probleme

Begonnen von hugo, 31 Dezember 2018, 18:43:52

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

hugo

Hallo,
zuerst die guten Wünsche für den letzten Tag im Jahr.
Ich habe meine Problem mit HM-SEC-SD-2 noch nicht lösen können.
Soweit ich es sehe, sieht alles ok aus, aber ich kann keinen Alarm auslösen.
   
HM-SEC-SD-2 ist angelernt an FHEM

nternals:
   CFGFN     
   DEF        5B7471
   HMUART1_MSGCNT 22
   HMUART1_RAWMSG 05010025BAA0105B7471AABBCC015B74710100000000
   HMUART1_RSSI -37
   HMUART1_TIME 2018-12-31 18:29:44
   IODev      HMUART1
   LASTInputDev HMUART1
   MSGCNT     22
   NAME       Rauchmelder_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         505
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 TeamVirtuell
   lastMsg    No:BA - t:10 s:5B7471 d:AABBCC 015B74710100000000
   protCmdDel 7
   protEvt_AESCom-ok 4 last_at:2018-12-31 17:38:23
   protLastRcv 2018-12-31 18:29:44
   protRcv    14 last_at:2018-12-31 18:29:44
   protResnd  7 last_at:2018-12-31 17:40:47
   protResndFail 5 last_at:2018-12-31 17:40:52
   protSnd    27 last_at:2018-12-31 18:29:44
   protSndB   18 last_at:2018-12-31 18:29:43
   protState  CMDs_done
   rssi_HMUART1 cnt:5 min:-45 max:-34 avg:-36.4 lst:-35
   rssi_at_HMUART1 cnt:18 min:-47 max:-35 avg:-41.55 lst:-37
   READINGS:
     2018-12-31 17:33:00   Activity        alive
     2018-12-31 17:38:23   CommandAccepted yes
     2018-12-31 18:29:44   PairedTo        0xAABBCC
     2018-12-31 18:29:44   R-pairCentral   0xAABBCC
     2018-12-31 18:29:44   RegL_00.         00:00 02:01 0A:AA 0B:BB 0C:CC 16:00 1F:00
     2018-12-31 17:38:23   aesCommToDev    ok
     2018-12-31 17:38:23   aesKeyNbr       00
     2018-12-31 17:32:15   alarmTest       ok
     2018-12-31 17:44:48   battery         ok
     2018-12-31 17:32:15   level           0
     2018-12-31 17:32:15   recentStateType info
     2018-12-31 18:29:44   sdRepeat        off
     2018-12-31 17:32:15   smokeChamber    ok
     2018-12-31 17:42:26   smoke_detect    TeamVirtuell
     2018-12-31 18:29:44   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   186
     cSnd       01AABBCC5B747100040000000000,01AABBCC5B74710103
     getCfgListNo
     mId        00AA
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5B7471,00,00,00
       nextSend   1546277385.07015
       prefIO     
       rxt        0
       vccu       
       p:
         5B7471
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        BA
       io:
         HMUART1:
           -29
           -29
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       dev        1
     rpt:
       IO         HMUART1
       flg        A
       ts         1546277384.77509
       ack:
         HASH(0x37324a0)
         BA8002AABBCC5B747100
     rssi:
       HMUART1:
         avg        -36.4
         cnt        5
         lst        -35
         max        -34
         min        -45
       at_HMUART1:
         avg        -41.5555555555555
         cnt        18
         lst        -37
         max        -35
         min        -47
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   IODev      HMUART1
   IOgrp      VCCU:HMUART1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   icon       secur_smoke_detector@black
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   room       Alarm
   serialNr   OEQ0751153
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest

TeamVirtuell angelegt:
Internals:
   CFGFN     
   DEF        5B747101
   IODev      HMUART1
   NAME       TeamVirtuell
   NOTIFYDEV  global
   NR         682
   STATE      smoke-Alarm_08
   TESTNR     1
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   channel_01 Rauchmelder_Team
   device     Rauchmelder_1
   peerList   self01,
   protCmdDel 6
   protCmdPend 12 CMDs_pending
   protIOerr  5 last_at:2018-12-31 17:42:43
   protState  CMDs_pending
   sdTeam     sdLead
   READINGS:
     2018-12-31 17:44:48   alarmTest       ok
     2018-12-31 17:44:48   level           0
     2018-12-31 18:29:44   peerList        self01,
     2018-12-31 17:44:48   recentStateType info
     2018-12-31 17:44:48   smokeChamber    ok
     2018-12-31 18:25:22   smoke_detect    Rauchmelder_Team
     2018-12-31 18:25:22   state           smoke-Alarm_08
     2018-12-31 18:10:02   teamCall        from Rauchmelder_Team:06
   cmdStack:
     9714418086108086100103C6000000BD421FD9
     9714418086108086100103C6000000BD421FD9
     9714418086108086100103C6000000BD421FD9
     9714418086108086100103C6000000BD421FD9
     9714418086108086100103C6000000BD421FD9
     9714418086108086100103C6000000BD421FD9
     9814418086108086100104C6000000BFE20FB3
     9814418086108086100104C6000000BFE20FB3
     9814418086108086100104C6000000BFE20FB3
     9814418086108086100104C6000000BFE20FB3
     9814418086108086100104C6000000BFE20FB3
     9814418086108086100104C6000000BFE20FB3
   helper:
     HM_CMDNR   152
     alarmNo    04
     fkt        sdLead2
     mId       
     peerIDsRaw ,5B747101,00000000
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +808610,00,00,00
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         808610
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMUART1
     mRssi:
       mNo       
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
Attributes:
   IODev      HMUART1
   IOgrp      VCCU:HMUART1
   expert     2_raw
   model      HM-SEC-SD-2
   peerIDs    00000000,5B747101,
   room       Alarm
   subType    virtual
   webCmd     virtual

Rauchmelder_Team definiert:
Internals:
   CFGFN     
   DEF        111111
   IODev      HMUART1
   NAME       Rauchmelder_Team
   NOTIFYDEV  global
   NR         687
   STATE      smoke-Alarm_08
   TESTNR     8
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     TeamVirtuell
   peerList   TeamVirtuell,
   protCmdDel 13
   protIOerr  3 last_at:2018-12-31 18:16:37
   protSnd    12 last_at:2018-12-31 18:24:12
   protSndB   12 last_at:2018-12-31 18:24:12
   protState  CMDs_done
   sdTeam     sdLead
   READINGS:
     2018-12-31 18:24:12   aesCBCCounter   0000EB
     2018-12-31 18:25:22   eventNo         08
     2018-12-31 18:25:22   level           198
     2018-12-31 18:04:01   peerList        TeamVirtuell,
     2018-12-31 18:25:22   smoke_detect    Rauchmelder_Team
     2018-12-31 18:25:22   state           smoke-Alarm_08
     2018-12-31 18:10:02   teamCall        from Rauchmelder_Team:06
   helper:
     HM_CMDNR   235
     alarmNo    08
     cfgChkResult No regs found for:


     count      4
     fkt        sdLead2
     mId       
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       vccu       VCCU
       prefIO:
         HMUART1
     mRssi:
       mNo       
       io:
         HMUART1:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
   nb:
     cnt        1
Attributes:
   IODev      HMUART1
   IOgrp      VCCU:HMUART1
   model      virtual_1
   peerIDs    5B747101,
   room       Alarm
   webCmd     press short:press long


Wünsche Euch einen Guten Rutsch ins Neue Jahr und bedanke mich für eure tolle Hilfe.
Raspi 3 mit CUL HM-MOD-UART; nanoCUL
Homematic: HM-SEC-SCo 5x;HM-LC-SW1-BA-PCB 3x;HM-Dis-EP-WM55; HM-LC-SW4-PCB; ARLO;
Somfy RTS Rollo 14x; Alexa; GardenaSmartDevice; Stromzähler(GPIO); shelly1; shelly2.5;Wasserzähler(GPIO);Brennerstuhlsteckdosen;

Wzut

#1
deine HM IDs stimmen IMHO so nicht !
Dein SD2 hat die 5B7471 -> OK  ( 6 Stellen )
TeamVirtuell -> 5B747101 -> NOK ( 8 Stellen statt 6)
Rauchmelder_Team -> 111111 -> NOK ( 6 Stellen statt 8 ) 

gib dem Team Virtuell irgend eine sechstelleige ID die bei dir noch nicht vor kommt , zb. 112233
der dazu passende Channel 1 hat dann automatisch 11223301  , d.h. die ersten sechs Stellen vom Team Virtuell + der 01
Gepeert wird der SD dann mit 11223301
Maintainer der Module: MAX, MPD, UbiquitiMP, UbiquitiOut, SIP, BEOK, readingsWatcher

hugo

Danke für die Info.
Ich habe die HMIDs geändert wie du geschrieben hast.
Was ich nicht verstehe, "Gepairt wird der SD dann mit 11223301". Wie stelle ich das an? Dieser ist doch mit HMUART1 verbunden.
Was jetzt noch der Fall ist, dass der Rauchmelder_Team keinen Teamcall oder Alarm on/off mehr hat.
Raspi 3 mit CUL HM-MOD-UART; nanoCUL
Homematic: HM-SEC-SCo 5x;HM-LC-SW1-BA-PCB 3x;HM-Dis-EP-WM55; HM-LC-SW4-PCB; ARLO;
Somfy RTS Rollo 14x; Alexa; GardenaSmartDevice; Stromzähler(GPIO); shelly1; shelly2.5;Wasserzähler(GPIO);Brennerstuhlsteckdosen;

Otto123

Gesundes neues Jahr,

dein Teamvirtuell sieht quasi aus wie mit sich selbst gepeert! Ist er aber nicht, das ist gefaked.

Hier steht doch alles: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-SEC-SD_Rauchmelder

Wzut mein gepeert und nicht gepairt.  ;D

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Wzut

Zitat von: Otto123 am 01 Januar 2019, 14:15:44
Wzut mein gepeert und nicht gepairt.  ;D
ja klar sorry, war doch noch zu früh heute :(
Maintainer der Module: MAX, MPD, UbiquitiMP, UbiquitiOut, SIP, BEOK, readingsWatcher

hugo

Hallo Wzut, Hallo Otto123,
Danke für die Infos. Habe alles nochmal gelöscht und neu erstellt zum X-ten mal. Jetzt funktioniert es :) :) :)
Hatte die Anleitung schon mehrmals gelesen und vielleicht doch nicht richtig gemacht.

Somit hat das Neue Jahr schon positiv begonnen.

Es macht immer Freude hier Fragen zu stellen, denn die Antworten sind konstruktiv und auf das Thema bezogen.
Bitte macht alle weiter so. Danke



Raspi 3 mit CUL HM-MOD-UART; nanoCUL
Homematic: HM-SEC-SCo 5x;HM-LC-SW1-BA-PCB 3x;HM-Dis-EP-WM55; HM-LC-SW4-PCB; ARLO;
Somfy RTS Rollo 14x; Alexa; GardenaSmartDevice; Stromzähler(GPIO); shelly1; shelly2.5;Wasserzähler(GPIO);Brennerstuhlsteckdosen;

hugo

Hallo zusammen,
Nachtrag:
Ich kann einen Alarm nur mit dem Rauchmelder selbst auslösen, aber nicht mit dem TEAMleader.
Laut Wiki sollte in der peerList vom Rauchmelder der Teamleader stehen, aber bei mir steht self01, wie bekomme ich her den Teamleader hinzu?
Im Teamleader steht der Rauchmelder_1.
Raspi 3 mit CUL HM-MOD-UART; nanoCUL
Homematic: HM-SEC-SCo 5x;HM-LC-SW1-BA-PCB 3x;HM-Dis-EP-WM55; HM-LC-SW4-PCB; ARLO;
Somfy RTS Rollo 14x; Alexa; GardenaSmartDevice; Stromzähler(GPIO); shelly1; shelly2.5;Wasserzähler(GPIO);Brennerstuhlsteckdosen;

Otto123

Dann hast Du vorher schon mal den SD mit sich selbst gepeert.
Du musst am SD zuerst das peering self01 entfernen und dann nochmal mit dem Teamleader peeren.

Zeig nochmal bitte ein aktuelles list vom SD und vom Teamleader

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

hugo

Wäre ein
set Rauchmelder_1 peerChan 0 Rauchmelder_1 single unset actor
Ok und anschliesend
set Rauchmelder_1 peerChan 0 Rauchmelder_Team single set actor

Hier die gewünschten List:
Internals:
   CFGFN     
   DEF        11111101
   NAME       Rauchmelder_Team
   NOTIFYDEV  global
   NR         227
   STATE      off
   TESTNR     9
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     TeamDev
   peerList   Rauchmelder_1,
   sdTeam     sdLead
   READINGS:
     2019-01-04 10:13:20   aesCBCCounter   0000DC
     2019-01-04 10:13:24   eventNo         09
     2019-01-04 10:13:24   level           0
     2019-01-01 14:52:30   peerList        Rauchmelder_1,
     2019-01-04 10:13:24   smoke_detect    none
     2019-01-04 10:13:24   state           off
   helper:
     fkt        sdLead2
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
Attributes:
   devStateIcon off:general_ok .*:secur_alarm
   group      smokeDetector
   model      virtual_1
   peerIDs    5B747101,
   room       Alarm
   webCmd     press short:press long

Rauchmelder:
Internals:
   DEF        5B7471
   HMUART1_MSGCNT 9
   HMUART1_RAWMSG 0501002683A6105B7471AABBCC06010000
   HMUART1_RSSI -38
   HMUART1_TIME 2019-01-04 03:23:02
   IODev      HMUART1
   LASTInputDev HMUART1
   MSGCNT     9
   NAME       Rauchmelder_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         186
   NTFY_ORDER 50-Rauchmelder_1
   STATE      off
   TESTNR     5
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:83 - t:10 s:5B7471 d:AABBCC 06010000
   peerList   self01,
   protCmdDel 1
   protLastRcv 2019-01-04 03:23:01
   protRcv    9 last_at:2019-01-04 03:23:01
   protResnd  1 last_at:2019-01-01 14:52:36
   protResndFail 1 last_at:2019-01-01 14:52:40
   protSnd    39 last_at:2019-01-04 10:31:59
   protSndB   29 last_at:2019-01-04 10:31:59
   protState  CMDs_done
   rssi_HMUART1 cnt:1 min:-34 max:-34 avg:-34 lst:-34
   rssi_at_HMUART1 cnt:9 min:-47 max:-35 avg:-37.11 lst:-38
   sdTeam     sdLead
   READINGS:
     2019-01-01 14:48:14   Activity        alive
     2018-12-31 17:38:23   CommandAccepted yes
     2019-01-01 14:48:14   D-firmware      1.0
     2019-01-01 14:48:14   D-serialNr      OEQ0751153
     2019-01-01 14:52:45   PairedTo        0xAABBCC
     2018-12-31 18:29:44   R-pairCentral   0xAABBCC
     2019-01-01 14:52:45   RegL_00.         00:00 02:01 0A:AA 0B:BB 0C:CC 16:00 1F:00
     2019-01-04 10:31:59   aesCBCCounter   0000E9
     2018-12-31 17:38:23   aesCommToDev    ok
     2018-12-31 17:38:23   aesKeyNbr       00
     2019-01-04 03:23:02   alarmTest       ok
     2019-01-04 03:23:02   battery         ok
     2019-01-04 10:32:52   eventNo         05
     2019-01-04 10:32:52   level           0
     2019-01-01 14:52:45   peerList        self01,
     2019-01-01 17:38:10   powerOn         2019-01-01 17:38:10
     2019-01-04 03:23:01   recentStateType info
     2019-01-01 14:52:45   sdRepeat        off
     2019-01-04 03:23:02   smokeChamber    ok
     2019-01-04 10:32:52   smoke_detect    none
     2019-01-04 10:32:52   state           off
   helper:
     HM_CMDNR   233
     cSnd       01AABBCC5B747100040000000000,01AABBCC5B74710103
     fkt        sdLead2
     mId        00AA
     peerIDsRaw ,5B747101,00000000
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5B7471,00,00,00
       nextSend   1546568582.28889
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5B7471
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMUART1
     mRssi:
       mNo        83
       io:
         HMUART1:
           -30
           -30
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMUART1
       flg        A
       ts         1546568581.99376
       ack:
         HASH(0x3b435d8)
         838002AABBCC5B747100
     rssi:
       HMUART1:
         avg        -34
         cnt        1
         lst        -34
         max        -34
         min        -34
       at_HMUART1:
         avg        -37.1111111111111
         cnt        9
         lst        -38
         max        -35
         min        -47
     shadowReg:
Attributes:
   IODev      HMUART1
   IOgrp      VCCU:HMUART1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   event-on-change-reading .*
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   icon       secur_smoke_detector@black
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,5B747101,
   room       Alarm
   serialNr   OEQ0751153
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
Raspi 3 mit CUL HM-MOD-UART; nanoCUL
Homematic: HM-SEC-SCo 5x;HM-LC-SW1-BA-PCB 3x;HM-Dis-EP-WM55; HM-LC-SW4-PCB; ARLO;
Somfy RTS Rollo 14x; Alexa; GardenaSmartDevice; Stromzähler(GPIO); shelly1; shelly2.5;Wasserzähler(GPIO);Brennerstuhlsteckdosen;

Otto123

Entfernen würde ich mit peerBulk, es steht in beiden "falsch" drin.
set Rauchmelder_1 peerBulk 5B747101 unset
set Rauchmelder_Team peerBulk 5B747101 unset


Dann peeren mit dem Befehl den Du schon richtig hattestset Rauchmelder_1 peerChan 0 Rauchmelder_Team single set actor


Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

hugo

Hallo Otto,
beim Rauchmelder_1 ist peerList weg.

aber bei "set Rauchmelder_Team peerBulk 5B747101 unset" kommt die Meldung

Unknown argument peerBulk, choose one of alarmOff alarmOn peerChan postEvent press pressS href='/fhem?detail=Rauchmelder_1'>Rauchmelder_1 pressL href='/fhem?detail=Rauchmelder_1'>Rauchmelder_1 teamCall

"set Rauchmelder_1 peerChan 0 Rauchmelder_Team single set actor " habe ich noch nicht ausgeführt
Raspi 3 mit CUL HM-MOD-UART; nanoCUL
Homematic: HM-SEC-SCo 5x;HM-LC-SW1-BA-PCB 3x;HM-Dis-EP-WM55; HM-LC-SW4-PCB; ARLO;
Somfy RTS Rollo 14x; Alexa; GardenaSmartDevice; Stromzähler(GPIO); shelly1; shelly2.5;Wasserzähler(GPIO);Brennerstuhlsteckdosen;

Otto123

Stimmt der virtuelle kennt peerBulk nicht.
Versuch malset Rauchmelder_Team peerChan 0 Rauchmelder_1 single unset
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

hugo

Hat soweit funktioniert.
Anschließend:
set Rauchmelder_1 peerChan 0 Rauchmelder_Team single set actor

Inder peerlist steht aber wieder nur 00000

Internals:
   DEF        5B7471
   HMUART1_MSGCNT 32
   HMUART1_RAWMSG 040C0026F980025B7471AABBCC02E2FB900F
   HMUART1_RSSI -38
   HMUART1_TIME 2019-01-04 13:09:07
   IODev      HMUART1
   LASTInputDev HMUART1
   MSGCNT     32
   NAME       Rauchmelder_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         186
   NTFY_ORDER 50-Rauchmelder_1
   STATE      off
   TESTNR     5
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:F9 - t:02 s:5B7471 d:AABBCC 02E2FB900F
   protCmdDel 2
   protEvt_AESCom-ok 4 last_at:2019-01-04 13:09:07
   protLastRcv 2019-01-04 13:09:07
   protRcv    24 last_at:2019-01-04 13:09:07
   protResnd  4 last_at:2019-01-04 13:03:15
   protResndFail 2 last_at:2019-01-04 13:03:19
   protSnd    66 last_at:2019-01-04 13:09:06
   protSndB   43 last_at:2019-01-04 13:09:06
   protState  CMDs_done
   rssi_HMUART1 cnt:2 min:-37 max:-34 avg:-35.5 lst:-37
   rssi_at_HMUART1 cnt:28 min:-47 max:-35 avg:-37.67 lst:-38
   sdTeam     sdLead
   READINGS:
     2019-01-04 13:09:07   CommandAccepted yes
     2019-01-04 13:07:30   PairedTo        0xAABBCC
     2019-01-04 13:07:30   R-pairCentral   0xAABBCC
     2019-01-04 13:07:30   RegL_00.         00:00 02:01 0A:AA 0B:BB 0C:CC 16:00 1F:00
     2019-01-04 13:09:07   aesCommToDev    ok
     2019-01-04 13:09:07   aesKeyNbr       00
     2019-01-04 13:07:19   alarmTest       ok
     2019-01-04 13:07:19   battery         ok
     2019-01-04 13:07:19   eventNo         01
     2019-01-04 13:07:19   level           0
     2019-01-04 13:07:19   recentStateType info
     2019-01-04 13:07:30   sdRepeat        off
     2019-01-04 13:07:19   smokeChamber    ok
     2019-01-04 13:07:19   smoke_detect    none
     2019-01-04 13:07:19   state           off
   helper:
     HM_CMDNR   249
     cSnd       01AABBCC5B74710103,01AABBCC5B747101025B74710100
     fkt        sdLead2
     mId        00AA
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5B7471,00,00,00
       nextSend   1546603747.56972
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5B7471
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMUART1
     mRssi:
       mNo        F9
       io:
         HMUART1:
           -30
           -30
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       HMUART1:
         avg        -35.5
         cnt        2
         lst        -37
         max        -34
         min        -37
       at_HMUART1:
         avg        -37.6785714285714
         cnt        28
         lst        -38
         max        -35
         min        -47
     shadowReg:
Attributes:
   IODev      HMUART1
   IOgrp      VCCU:HMUART1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   event-on-change-reading .*
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   icon       secur_smoke_detector@black
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       Alarm
   serialNr   OEQ0751153
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest


Raspi 3 mit CUL HM-MOD-UART; nanoCUL
Homematic: HM-SEC-SCo 5x;HM-LC-SW1-BA-PCB 3x;HM-Dis-EP-WM55; HM-LC-SW4-PCB; ARLO;
Somfy RTS Rollo 14x; Alexa; GardenaSmartDevice; Stromzähler(GPIO); shelly1; shelly2.5;Wasserzähler(GPIO);Brennerstuhlsteckdosen;

Otto123

Hat der RM die Daten schon übertragen? Ohne Configtaster drücken dauert das doch etwas?
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

hugo

Wenn ich einen getconfig mache, bekomme ich einen RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead.

Sollte ich die ConfigTaste drücken nachdem ich den Befehl abgesetzt habe? Aber der HMUART1 muss doch nicht in hmPairForSec gesetzt werden.
Raspi 3 mit CUL HM-MOD-UART; nanoCUL
Homematic: HM-SEC-SCo 5x;HM-LC-SW1-BA-PCB 3x;HM-Dis-EP-WM55; HM-LC-SW4-PCB; ARLO;
Somfy RTS Rollo 14x; Alexa; GardenaSmartDevice; Stromzähler(GPIO); shelly1; shelly2.5;Wasserzähler(GPIO);Brennerstuhlsteckdosen;