[gelöst] amunra Platine 1.2 LAN aufgebaut, cond wechselt zw init und disconneced

Begonnen von Frank_Huber, 27 Februar 2019, 14:08:21

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Frank_Huber

Hallo,

Habe mir ein HM-Lan Gateway auf Basis der amunra Platine Version 1.2 aufgebaut.
Zusammenbau und Konfiguration nach den mir bekannten PDFs:
https://drive.google.com/file/d/0B6eiMICeQsa8cmxQZjlIZ0I5R0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B6eiMICeQsa8WGtfLWd4VmtIUEE/view
Verwendet habe ich ein Sendemodul welches bereits über HM-MOD-RPI-PCB an einem Wemos in Betrieb war.

Nachdem alles verlötet und der LAN Adapter konfiguriert war hab ich das ganze in FHEM definiert: (IP "geschwärzt"
defmod LAN_HM_GW_1 HMUARTLGW uart://192.168.99.999:23
attr LAN_HM_GW_1 group HomeMatic
attr LAN_HM_GW_1 hmId F11211
attr LAN_HM_GW_1 room HM


seither springt das cond Reading zwischen init und Disconnected hin und her.
Hier noch ein List:
Internals:
   CFGFN     
   CNT        1
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        uart://192.168.99.999:23
   DevState   1
   DevType    UART
   DeviceName 192.168.99.999:23
   FD         41
   FUUID      5c76856b-f33f-c13c-0d6f-311acd3086b8fc17
   LastOpen   1551272694.94819
   NAME       LAN_HM_GW_1
   NR         94544
   PARTIAL   
   RAWMSG     00436F5F4350555F424C
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   0
   model      HM-MOD-UART
   .attraggr:
   .attrminint:
   Helper:
     AckPending:
       1:
         cmd        00
         dst        0
         frame      FD00030001009E03
         resend     2
         time       1551272696.00079
     LastSendLen:
       3
     Log:
       IDs:
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   READINGS:
     2019-02-27 13:41:15   D-type          HM-MOD-UART
     2019-02-27 14:04:56   cond            init
     2019-02-27 13:41:15   loadLvl         suspended
     2019-02-27 14:04:54   state           opened
Attributes:
   DbLogExclude .*
   group      HomeMatic
   hmId       F11211
   room       HM
   verbose    5


Wäre toll wenn jemand ne Idee dazu hat wo mein Fehler liegt.
Das ganze ist noch im unproduktiven Test. Hab somit keine Eile.
Will aber mittelfristig meine Gateways von Wifi auf Lan umrüsten.
danke!

CQuadrat

FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue

Frank_Huber

Nein, das Sendemodul war vorher über die HM-MOD-RPI-PCB an einem Wemos in Betrieb.
Habe das Modul dort ausgelötet und wie beschrieben wieder eingebaut.

CQuadrat

Das Springen zwischen Init und Disconnected hatte ich auch schon ein paarmal (HM-MOD-RPI-PCB am Raspberry).
Ich meine mich zu erinnern, dass es dann immer nach einem Firmware-Update (coprocessor_update.eq3) und Neustart (stromlos machen) verschwand.
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue

Frank_Huber


Frank_Huber

Update Befehl abgesetzt. erkenne aber nicht ob er was macht. Im Log habe ich nur:
2019.02.27 15:43:14 1: 192.168.12.168:23 reappeared (LAN_HM_GW_1)
2019.02.27 15:43:18 1: HMUARTLGW LAN_HM_GW_1 did not respond for the 1. time, resending
2019.02.27 15:43:21 1: HMUARTLGW LAN_HM_GW_1 did not respond for the 2. time, resending
2019.02.27 15:43:25 1: HMUARTLGW LAN_HM_GW_1 did not respond for the 3. time, resending
2019.02.27 15:43:28 1: HMUARTLGW LAN_HM_GW_1 did not respond after all, reopening
2019.02.27 15:43:28 3: LAN_HM_GW_1 device closed
2019.02.27 15:43:28 1: 192.168.12.168:23 reappeared (LAN_HM_GW_1)

Firmware habe ich vorher natürlich wie im Wiki heruntergeladen.

Otto123

Hallo Frank,

der hat mit dem Modul noch nicht geredet, würde ich behaupten.
Ich denke der Serial Server/Verbindung zum Modul arbeitet nicht wie er soll. Ich kenne mich mit dem Ding aber leider nicht aus.
RX/TX richtig?

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Frank_Huber

Zitat von: Otto123 am 27 Februar 2019, 16:02:01
Hallo Frank,

der hat mit dem Modul noch nicht geredet, würde ich behaupten.
Ich denke der Serial Server/Verbindung zum Modul arbeitet nicht wie er soll. Ich kenne mich mit dem Ding aber leider nicht aus.
RX/TX richtig?

Gruß Otto
Hallo Otto,

das vermute ich auch.

an RX/TX kann man nichts falsch machen wenn man die Module wie auf den Bildern zusammenlötet.
aber auch den ganzen Platinenbeschriftungen nach zu urteilen ist alles korrekt verlötet.

Frank_Huber

Nachtrag:
Habe das HM-Modul jetzt zum Test mal direkt am PI aufgesteckt.
Habe hier das exakt gleiche Fehlerbild.
es scheint also das HM-Modul defekt zu sein. :-(

Otto123

Hat es irgendwo 5 Volt abbekommen? Ich weiß nicht wie empfindlich die sind.
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

CQuadrat

Wie ich oben schon geschrieben hatte, zeigte sich dieses Verhalten bei mir auf einem Pi auch schon.
Das Firmware-Update hatte geholfen. Hast Du das schon ausprobiert?
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue

Frank_Huber

#11
Zitat von: CQuadrat am 01 März 2019, 16:46:48
Wie ich oben schon geschrieben hatte, zeigte sich dieses Verhalten bei mir auf einem Pi auch schon.
Das Firmware-Update hatte geholfen. Hast Du das schon ausprobiert?
ja klar. kein Erfolg.
der gleiche ständige Wechsel zw. init und disconnected.
ich hau das Modul erstmal mit nem Postit in die Kiste und besorg nen anderes.

Zitat von: Otto123 am 01 März 2019, 16:42:57
Hat es irgendwo 5 Volt abbekommen? Ich weiß nicht wie empfindlich die sind.
Bei mir nicht. Hatte das Gateway im Forum erworben als Ersatz aber nie genutzt. War am Wemos über Kabel verdrahtet. (3v3)
Wollte damit jetzt das ganze per LAN Modul antesten und dann alle meine Gateways umbauen.

tndx

Hi,

Zitat von: Frank_Huber am 27 Februar 2019, 16:28:26
an RX/TX kann man nichts falsch machen wenn man die Module wie auf den Bildern zusammenlötet.
aber auch den ganzen Platinenbeschriftungen nach zu urteilen ist alles korrekt verlötet.

das ist nach meiner Erfahrung so nicht richtig:
1. die RX-/TX-Leitungen des CP2102-Moduls dürfen bei der Bestückung mit dem LAN-Modul nicht verbunden werden. Andernfalls ist das HM-Modul wohl irritiert.
2. es gibt CP2102-Module im Handel, die am 3,3V-Pin mehr liefern, ich glaube 4,2 oder 4,5V, das kann schon reichen, um das HM-Modul zu grillen.

Zu beiden Problemen gibt es Informationen im Forum bzw. im Wiki, Links kann ich ggf. nachreichen, bin aber gerade aufm Smartphone unterwegs.

Frank_Huber

Zitat von: tndx am 02 März 2019, 16:46:22
Hi,

das ist nach meiner Erfahrung so nicht richtig:
1. die RX-/TX-Leitungen des CP2102-Moduls dürfen bei der Bestückung mit dem LAN-Modul nicht verbunden werden. Andernfalls ist das HM-Modul wohl irritiert.
2. es gibt CP2102-Module im Handel, die am 3,3V-Pin mehr liefern, ich glaube 4,2 oder 4,5V, das kann schon reichen, um das HM-Modul zu grillen.

Zu beiden Problemen gibt es Informationen im Forum bzw. im Wiki, Links kann ich ggf. nachreichen, bin aber gerade aufm Smartphone unterwegs.

Danke, dann werd ich mal am CP1202 die 3v3 nachmessen.
zu RX/TX hab ich im Forum gelesen dass dies nicht stören würde.
Habe dennoch auch mal ohne RX/TX am CP1202 versucht.

werde nach dem Messen wieder berichten.
Auf jeden Fall ein guter Tipp! das hätte noch mehr HM Modulen das Leben kosten können... (falls das der Fehler ist)

Otto123

Im Wiki ist das Problem auch gut beschrieben:
https://wiki.fhem.de/wiki/CP2102
Wenn man es weiß, sieht man es auch auf der Platine.

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz