Begonnen von simonsky, 13 März 2019, 15:15:54

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

simonsky

Hallo zusammen ich habe in meinen Neubau sämtliche homematic wired ip aktoren verbaut.
diese funktionieren auch soweit ganz gut. Jetzt wollte ich den Rollo aktor in fehm verknüpfen.
Leider bekomme ich das nicht hin ich habe mich nach diesem beispiel gerichtet.
define Arbeitszimmer_Rolladen HMCCUDEV AZ-Rolladen 1
attr Arbeitszimmer_Rolladen IODev myHomematicCCU
attr Arbeitszimmer_Rolladen cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
attr Arbeitszimmer_Rolladen controldatapoint 1.LEVEL
attr Arbeitszimmer_Rolladen eventMap /datapoint 1.STOP 1:stop/datapoint 1.LEVEL 1:down/datapoint 1.LEVEL 0:up/
attr Arbeitszimmer_Rolladen group Arbeitszimmer
attr Arbeitszimmer_Rolladen icon fts_shutter_1w
attr Arbeitszimmer_Rolladen room 02_Oben,HMCCU
attr Arbeitszimmer_Rolladen statechannel 1
attr Arbeitszimmer_Rolladen statevals up:0.0,down:1.0
attr Arbeitszimmer_Rolladen stripnumber 1
attr Arbeitszimmer_Rolladen webCmd control:up:stop:down
attr Arbeitszimmer_Rolladen widgetOverride control:slider,0,0.05,1,1




Das witzige ist das ich alle readings erhalte nur wenn ich zb auf drücke bekomme ich die meldung invalid data point.  Der Status vom gerät steht auch komischerweise auf initialized !!!

Ich habe auch die schaltaktoren in Fehm laufen und diese gehen ohne probleme.
CCU3 Läuft rpc server auch

Vieleicht kann mir einer von euch weiterhelfen oder hatt das gleiche problem.

Gruß Simon


simonsky

Noch ein auszug  vonmeiner config
define Rollo_Schlafzimmer HMCCUDEV 001658A99FD3EC 10
setuuid Rollo_Schlafzimmer 5c88c750-f33f-e5cf-7eb1-313da0f22a5653dc
attr Rollo_Schlafzimmer IODev ccu
attr Rollo_Schlafzimmer ccureadingformat datapoint
attr Rollo_Schlafzimmer ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
attr Rollo_Schlafzimmer cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
attr Rollo_Schlafzimmer controldatapoint control
attr Rollo_Schlafzimmer eventMap /datapoint 1.STOP 1:stop/datapoint 1.LEVEL 1:down/datapoint 1.LEVEL 0:up/
attr Rollo_Schlafzimmer icon fts_shutter_1w
attr Rollo_Schlafzimmer statechannel 10
attr Rollo_Schlafzimmer statedatapoint 9.LEVEL
attr Rollo_Schlafzimmer statevals up:0.0,down:1.0
attr Rollo_Schlafzimmer stripnumber 10
attr Rollo_Schlafzimmer webCmd control:up:stop:down
attr Rollo_Schlafzimmer widgetOverride control:slider,0,0.05,1,1
define Rollokueche HMCCUDEV 001658A99FD476 10
setuuid Rollokueche 5c88d4a7-f33f-e5cf-3769-c6a48b7e11e03f4b
attr Rollokueche IODev ccu
attr Rollokueche statechannel 10





und das sind die readings

CHN 001658A99FD3EC:0 K�che,Kind1,Kind2,Schlafzimmer:0
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:0.ACTUAL_TEMPERATURE = 10.000000 [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.001658A99FD3EC:0.CONFIG_PENDING = false [RE]
  DPT {n} HmIP-RF.001658A99FD3EC:0.ERROR_CODE = 0 [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.001658A99FD3EC:0.ERROR_OVERHEAT = false [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.001658A99FD3EC:0.ERROR_UNDERVOLTAGE = false [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.001658A99FD3EC:0.IDENTIFICATION_MODE_KEY_VISUAL =  [W]
  DPT {b} HmIP-RF.001658A99FD3EC:0.IDENTIFICATION_MODE_LCD_BACKLIGHT =  [W]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:0.IDENTIFY_DURATION =  [W]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:0.IDENTIFY_TARGET_LEVEL =  [W]
  DPT {b} HmIP-RF.001658A99FD3EC:0.INSTALL_TEST = true [RW]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:0.OPERATING_VOLTAGE = 24.100000 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS = 0 [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.001658A99FD3EC:0.UNREACH = false [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.001658A99FD3EC:0.UPDATE_PENDING = false [RE]
CHN 001658A99FD3EC:1 HmIPW-DRBL4 001658A99FD3EC:1
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:1.ACTIVITY_STATE = 0 [RE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:1.LEVEL =  [RE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:1.LEVEL_2 =  [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:1.LEVEL_2_STATUS = 1 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:1.LEVEL_STATUS = 1 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:1.PROCESS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:1.SECTION =  [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:1.SECTION_STATUS = 1 [RE]
CHN 001658A99FD3EC:2 HmIPW-DRBL4 001658A99FD3EC:2
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:2.ACTIVITY_STATE = 3 [RE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:2.LEVEL = 0.000000 [RWE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:2.LEVEL_2 = 0.000000 [RWE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:2.LEVEL_2_STATUS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:2.LEVEL_STATUS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:2.PROCESS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:2.SECTION = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:2.SECTION_STATUS = 0 [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.001658A99FD3EC:2.STOP =  [W]
CHN 001658A99FD3EC:3 HmIPW-DRBL4 001658A99FD3EC:3
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:3.ACTIVITY_STATE = 3 [RE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:3.LEVEL = 0.000000 [RWE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:3.LEVEL_2 = 0.000000 [RWE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:3.LEVEL_2_STATUS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:3.LEVEL_STATUS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:3.PROCESS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:3.SECTION = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:3.SECTION_STATUS = 0 [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.001658A99FD3EC:3.STOP =  [W]
CHN 001658A99FD3EC:4 HmIPW-DRBL4 001658A99FD3EC:4
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:4.ACTIVITY_STATE = 3 [RE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:4.LEVEL = 0.000000 [RWE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:4.LEVEL_2 = 0.000000 [RWE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:4.LEVEL_2_STATUS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:4.LEVEL_STATUS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:4.PROCESS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:4.SECTION = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:4.SECTION_STATUS = 0 [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.001658A99FD3EC:4.STOP =  [W]
CHN 001658A99FD3EC:5 HmIPW-DRBL4 001658A99FD3EC:5
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:5.ACTIVITY_STATE = 0 [RE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:5.LEVEL =  [RE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:5.LEVEL_2 =  [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:5.LEVEL_2_STATUS = 1 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:5.LEVEL_STATUS = 1 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:5.PROCESS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:5.SECTION =  [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:5.SECTION_STATUS = 1 [RE]
CHN 001658A99FD3EC:6 HmIPW-DRBL4 001658A99FD3EC:6
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:6.ACTIVITY_STATE = 3 [RE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:6.LEVEL = 0.000000 [RWE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:6.LEVEL_2 = 0.000000 [RWE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:6.LEVEL_2_STATUS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:6.LEVEL_STATUS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:6.PROCESS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:6.SECTION = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:6.SECTION_STATUS = 0 [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.001658A99FD3EC:6.STOP =  [W]
CHN 001658A99FD3EC:7 HmIPW-DRBL4 001658A99FD3EC:7
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:7.ACTIVITY_STATE = 3 [RE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:7.LEVEL = 0.000000 [RWE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:7.LEVEL_2 = 0.000000 [RWE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:7.LEVEL_2_STATUS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:7.LEVEL_STATUS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:7.PROCESS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:7.SECTION = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:7.SECTION_STATUS = 0 [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.001658A99FD3EC:7.STOP =  [W]
CHN 001658A99FD3EC:8 HmIPW-DRBL4 001658A99FD3EC:8
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:8.ACTIVITY_STATE = 3 [RE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:8.LEVEL = 0.000000 [RWE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:8.LEVEL_2 = 0.000000 [RWE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:8.LEVEL_2_STATUS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:8.LEVEL_STATUS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:8.PROCESS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:8.SECTION = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:8.SECTION_STATUS = 0 [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.001658A99FD3EC:8.STOP =  [W]
CHN 001658A99FD3EC:9 HmIPW-DRBL4 001658A99FD3EC:9
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:9.ACTIVITY_STATE = 3 [RE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:9.LEVEL = 1.000000 [RE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:9.LEVEL_2 = 0.000000 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:9.LEVEL_2_STATUS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:9.LEVEL_STATUS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:9.PROCESS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:9.SECTION =  [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:9.SECTION_STATUS = 1 [RE]
CHN 001658A99FD3EC:10 HmIPW-DRBL4 001658A99FD3EC:10
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:10.ACTIVITY_STATE = 3 [RE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:10.LEVEL = 1.000000 [RWE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:10.LEVEL_2 = 0.000000 [RWE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:10.LEVEL_2_STATUS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:10.LEVEL_STATUS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:10.PROCESS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:10.SECTION = 4 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:10.SECTION_STATUS = 0 [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.001658A99FD3EC:10.STOP =  [W]
CHN 001658A99FD3EC:11 HmIPW-DRBL4 001658A99FD3EC:11
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:11.ACTIVITY_STATE = 3 [RE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:11.LEVEL = 0.000000 [RWE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:11.LEVEL_2 = 0.000000 [RWE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:11.LEVEL_2_STATUS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:11.LEVEL_STATUS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:11.PROCESS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:11.SECTION = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:11.SECTION_STATUS = 0 [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.001658A99FD3EC:11.STOP =  [W]
CHN 001658A99FD3EC:12 HmIPW-DRBL4 001658A99FD3EC:12
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:12.ACTIVITY_STATE = 3 [RE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:12.LEVEL = 0.000000 [RWE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:12.LEVEL_2 = 0.000000 [RWE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:12.LEVEL_2_STATUS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:12.LEVEL_STATUS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:12.PROCESS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:12.SECTION = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:12.SECTION_STATUS = 0 [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.001658A99FD3EC:12.STOP =  [W]
CHN 001658A99FD3EC:13 HmIPW-DRBL4 001658A99FD3EC:13
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:13.ACTIVITY_STATE = 0 [RE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:13.LEVEL =  [RE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:13.LEVEL_2 =  [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:13.LEVEL_2_STATUS = 1 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:13.LEVEL_STATUS = 1 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:13.PROCESS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:13.SECTION =  [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:13.SECTION_STATUS = 1 [RE]
CHN 001658A99FD3EC:14 HmIPW-DRBL4 001658A99FD3EC:14
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:14.ACTIVITY_STATE = 3 [RE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:14.LEVEL = 0.000000 [RWE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:14.LEVEL_2 = 0.000000 [RWE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:14.LEVEL_2_STATUS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:14.LEVEL_STATUS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:14.PROCESS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:14.SECTION = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:14.SECTION_STATUS = 0 [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.001658A99FD3EC:14.STOP =  [W]
CHN 001658A99FD3EC:15 HmIPW-DRBL4 001658A99FD3EC:15
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:15.ACTIVITY_STATE = 3 [RE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:15.LEVEL = 0.000000 [RWE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:15.LEVEL_2 = 0.000000 [RWE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:15.LEVEL_2_STATUS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:15.LEVEL_STATUS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:15.PROCESS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:15.SECTION = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:15.SECTION_STATUS = 0 [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.001658A99FD3EC:15.STOP =  [W]
CHN 001658A99FD3EC:16 HmIPW-DRBL4 001658A99FD3EC:16
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:16.ACTIVITY_STATE = 3 [RE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:16.LEVEL = 0.000000 [RWE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:16.LEVEL_2 = 0.000000 [RWE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:16.LEVEL_2_STATUS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:16.LEVEL_STATUS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:16.PROCESS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:16.SECTION = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:16.SECTION_STATUS = 0 [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.001658A99FD3EC:16.STOP =  [W]
CHN 001658A99FD3EC:17 HmIPW-DRBL4 001658A99FD3EC:17
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:17.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:17.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK =  [W]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:17.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS =  [W]

zap

#2
Du verwendest den falschen Kanal. Die Datenpunkte in Kanal 1 haben die Flags RE, also read und event. Sind also nicht änderbar.

Versuche mal Kanal 2 oder 3, also zB 2.LEVEL.

übrigens: mit den Umlauten in den Kanalbezeichnungen könnte es Probleme geben. Wenn du die beibehalten willst, solltest du in FHEM immer die Adressen und nicht die Namen verwenden.
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Produktiv inzwischen auf Home Assistant gewechselt.
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)

simonsky

Hallo Ich habe jetzt folgende config

define Rollo_Schlafzimmer HMCCUDEV 001658A99FD3EC 10
setuuid Rollo_Schlafzimmer 5c88c750-f33f-e5cf-7eb1-313da0f22a5653dc
attr Rollo_Schlafzimmer IODev ccu
attr Rollo_Schlafzimmer ccureadingformat datapoint
attr Rollo_Schlafzimmer ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
attr Rollo_Schlafzimmer cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
attr Rollo_Schlafzimmer controldatapoint control
attr Rollo_Schlafzimmer eventMap /datapoint 1.STOP 1:stop/datapoint 1.LEVEL 1:down/datapoint 1.LEVEL 0:up/
attr Rollo_Schlafzimmer icon fts_shutter_1w
attr Rollo_Schlafzimmer statechannel 10
attr Rollo_Schlafzimmer statedatapoint 10.LEVEL_2
attr Rollo_Schlafzimmer stripnumber 10
attr Rollo_Schlafzimmer webCmd control:up:stop:down
attr Rollo_Schlafzimmer widgetOverride control:slider,0,0.05,1,1



Ich habe auch 2.LEVEL probiert und auch andere 10.LEVEL ect ich bekomme keinen datapoint

es geht um den aktor CHN 001658A99FD3EC:10 HmIPW-DRBL4 001658A99FD3EC:10
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:10.ACTIVITY_STATE = 3 [RE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:10.LEVEL = 1.000000 [RWE]
  DPT {f} HmIP-RF.001658A99FD3EC:10.LEVEL_2 = 0.000000 [RWE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:10.LEVEL_2_STATUS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:10.LEVEL_STATUS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:10.PROCESS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:10.SECTION = 4 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.001658A99FD3EC:10.SECTION_STATUS = 0 [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.001658A99FD3EC:10.STOP =  [W]


in der ccu kann ich den ohne probleme anfahren und die readings bekomme ich auch in fehm rein.
Der Rollo steht aber immer noch auf Initialized und ich weis nicht warum noch jemand eine idee


zap

Was ist der Unterschied zwischen LEVEL und LEVEL_2? Ich nehme an, LEVEL fährt hoch und runter, während LEVEL_2 zB den Lamellenwinkel verstellt, falls Dein Rollladen das unterstützt.

Du kannst es ja erst mal mit LEVEL versuchen. Ändere Deine Config mal so ab:


attr Rollo_Schlafzimmer IODev ccu
attr Rollo_Schlafzimmer ccureadingformat datapoint
attr Rollo_Schlafzimmer ccureadingfilter LEVEL
attr Rollo_Schlafzimmer ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
attr Rollo_Schlafzimmer cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
attr Rollo_Schlafzimmer controldatapoint 10.LEVEL
attr Rollo_Schlafzimmer eventMap /datapoint 10.STOP 1:stop/datapoint 10.LEVEL 100:down/datapoint 1.LEVEL 0:up/
attr Rollo_Schlafzimmer icon fts_shutter_1w
attr Rollo_Schlafzimmer statedatapoint 10.LEVEL
attr Rollo_Schlafzimmer stripnumber 10
attr Rollo_Schlafzimmer webCmd control:up:stop:down
attr Rollo_Schlafzimmer widgetOverride control:slider,0,5,100,1


Einige Anmerkungen dazu:

- Mit ccuscaleval wird LEVEL von 0-1 auf 0-100 skaliert. Daher musst Du beim Setzen des Datenpunktes auch Werte zwischen 0 und 100 angeben.
- Das Attribut statechannel ist überflüssig
- Beim Attribut controldatapoint muss auch ein Datenpunkt angegeben werden (in dem Fall der gleiche wie bei statedatapoint)
- widgetOverrride muss ebenfalls auf 0-100 angepasst werden
- Attribut ccureadingfilter ergänzt, wenn Du alle Readings haben willst, kannst Du das auf .* setzen

Wenn set Rollo_Schlafzimmer up oder down jetzt immer noch nicht funktioniert, setze mal beide LEVEL Datenpunkte gleichzeitig, also:


set Rollo_Schlafzimmer datapoint 10.LEVEL 50 10.LEVEL_2 0


Bei manchen Devices muss man das so machen.

Bei einem get Rollo_Schlafzimmer update sollten auf jeden Fall jetzt Readings aktualisiert werden.

2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Produktiv inzwischen auf Home Assistant gewechselt.
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)

simonsky

Hab das jetzt mal genau so gemacht leider hab ich immer noch das selbe Problem

10.LEVEL

100

2019-03-15 19:32:28
10.LEVEL_2

1.0

2019-03-15 19:32:28
10.LEVEL_2_STATUS

0

2019-03-15 19:32:28
10.LEVEL_STATUS

0

2019-03-15 19:32:28
11.LEVEL

0

2019-03-15 19:32:28
11.LEVEL_2

0.0

2019-03-15 19:32:28
11.LEVEL_2_STATUS

0

2019-03-15 19:32:28
11.LEVEL_STATUS

0

2019-03-15 19:32:28
12.LEVEL

0

2019-03-15 19:32:28
12.LEVEL_2

0.0

2019-03-15 19:32:28
12.LEVEL_2_STATUS

0

2019-03-15 19:32:28
12.LEVEL_STATUS

0

2019-03-15 19:32:28
9.LEVEL

100

2019-03-15 19:32:28
9.LEVEL_2

1.0

2019-03-15 19:32:28
9.LEVEL_2_STATUS

0

2019-03-15 19:32:28
9.LEVEL_STATUS

0

2019-03-15 19:32:28
control

100

2019-03-15 19:32:28
hmstate

100

2019-03-15 19:32:28
state

100

2019-03-15 19:32:28


Redings gehen alle ich versteh das nicht

zap

#6
Welcher Kanal wird denn in der CCU bei der Bedienung des Rollladen angezeigt?

Und wenn Du

set Rollo_Schlafzimmer datapoint 10.LEVEL 100

eingibst, kommt "Invalid datapoint"?

Setze mal das:

attr Rollo_Schlafzimmer ccuflags trace
attr Rollo_Schlafzimmer verbose 4

Dann nochmal den set datapoint und schauen, welche Meldungen im Logfile kommen.

Ach ja: Und mach mal die 1 oder 10 am Ende vom define weg.
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Produktiv inzwischen auf Home Assistant gewechselt.
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)

simonsky

Ja habe ich jetzt auch mal so gemacht immer das gleiche kein datapunkt
define Rollo_Schlafzimmer HMCCUDEV 001658A99FD3EC
setuuid Rollo_Schlafzimmer 5c8bedb9-f33f-e5cf-0fde-541e6b07ceec492e
attr Rollo_Schlafzimmer IODev ccu
attr Rollo_Schlafzimmer ccuflags trace
attr Rollo_Schlafzimmer ccureadingfilter LEVEL
attr Rollo_Schlafzimmer ccureadingformat datapoint
attr Rollo_Schlafzimmer ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
attr Rollo_Schlafzimmer cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
attr Rollo_Schlafzimmer controldatapoint 10
attr Rollo_Schlafzimmer eventMap /datapoint 10.STOP 1:stop/datapoint 10.LEVEL 100:down/datapoint 1.LEVEL 0:up/
attr Rollo_Schlafzimmer icon fts_shutter_1w
attr Rollo_Schlafzimmer statechannel 10
attr Rollo_Schlafzimmer statedatapoint 10.LEVEL 50 10.LEVEL_2 0
attr Rollo_Schlafzimmer stripnumber 10
attr Rollo_Schlafzimmer verbose 4
attr Rollo_Schlafzimmer webCmd control:up:stop:down
attr Rollo_Schlafzimmer widgetOverride control:slider,0,5,100,1


Den Rollo schlafzimmer steuer ich über die ccu mit dem kanal 10

simonsky

Das ist die config zb für die schaltaktoren diese gehen ohne Probleme

define ccu HMCCU 192.168.0.100
setuuid ccu 5c7a23b8-f33f-e5cf-0fd6-bbe363311ef722f2
attr ccu ccuaggregate name:battery,filter:room=Homematic,read:(LOWBAT|LOW_BAT),if:any=yes,else:no,prefix=battery_,coll:alias
attr ccu ccuflags procrpc
attr ccu cmdIcon on:general_an off:general_aus
attr ccu event-on-change-reading .*
attr ccu eventMap /rpcserver on:on/rpcserver off:off/
attr ccu room Homekit
attr ccu rpcinterfaces BidCos-RF,HmIP-RF
attr ccu rpcinterval 2
attr ccu rpcport 2001,2010
attr ccu rpcserver on
attr ccu stateFormat rpcstate/state
define d_rpc000100BidCos_RF HMCCURPCPROC http://192.168.0.100 BidCos-RF
setuuid d_rpc000100BidCos_RF 5c7a2da6-f33f-e5cf-3c5a-7ec15d921316bfcf
attr d_rpc000100BidCos_RF alias CCU RPC BidCos-RF
attr d_rpc000100BidCos_RF eventMap /rpcserver on:on/rpcserver off:off/
attr d_rpc000100BidCos_RF stateFormat rpcstate/state
attr d_rpc000100BidCos_RF verbose 2
define d_rpc000100HmIP_RF HMCCURPCPROC http://192.168.0.100 HmIP-RF
setuuid d_rpc000100HmIP_RF 5c7a2da6-f33f-e5cf-2e7f-2319aa8fa3e29119
attr d_rpc000100HmIP_RF alias CCU RPC HmIP-RF
attr d_rpc000100HmIP_RF eventMap /rpcserver on:on/rpcserver off:off/
attr d_rpc000100HmIP_RF stateFormat rpcstate/state
attr d_rpc000100HmIP_RF verbose 2
define Hauptlicht_Schlafzimmer HMCCUDEV 001618A99C5B61 2
setuuid Hauptlicht_Schlafzimmer 5c7e5dd4-f33f-e5cf-9cba-00e9bffcc8ee5cb5
attr Hauptlicht_Schlafzimmer IODev ccu
attr Hauptlicht_Schlafzimmer room Licht
attr Hauptlicht_Schlafzimmer statechannel 2
attr Hauptlicht_Schlafzimmer statedatapoint 2.STATE
attr Hauptlicht_Schlafzimmer statevals on:true,off:false
attr Hauptlicht_Schlafzimmer substitute STATE!(0|false):off,(1|true):on

zap

Welche Logfile Einträge werden durch das Trace produziert? Was meinst du mit "kein Datenpunkt"?
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Produktiv inzwischen auf Home Assistant gewechselt.
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)

simonsky

Ich meine damit invalid data point

Ich habe langsam die Vermutung damit ich das  wired ip in FHEM nicht zum laufen bekommen. Hat jemand von euch schon was davon im FEHM am laufen.

Für mich wäre es nur logisch gewesen wenn ich den Chanel 10 benutze dann muss ich auch mit dem starten. Aber egal welchen ich benutze ich komme einfach nicht weiter.

zap

#11
Hmip Wired ist neu und vermutlich haben es nur wenige im Einsatz. Kürzlich gab es eine Frage hier zu dem Aktor. Dh, mindestens ein User hat es am laufen. wat doch ein anderer Aktor

Schade, dass du nicht meinem Rat gefolgt bist (trace einschalten und Logfile auswerten).

Und mach mal bitte ein list vom Device und poste die Ausgabe
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Produktiv inzwischen auf Home Assistant gewechselt.
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)

simonsky

sorry steh grad weng auf dem schlauch was  meinst du mit trace

ich habe logfils diese sehen momentan so aus

2019.03.16 10:34:17 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): state: opened power: off
2019.03.16 10:34:17 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): SB-Server is back again.
2019.03.16 10:34:17 1: 192.168.0.104:9090 reappeared (SqueezeBoxServer)
2019.03.16 10:34:17 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): CONNECTED - STATE: opened power: off
2019.03.16 10:34:17 1: HMCCU: [ccu] HMCCU: Initializing devices
2019.03.16 10:34:17 1: HMCCU: [ccu] HMCCU: Read 0 devices with 0 channels from CCU 192.168.0.100
2019.03.16 10:34:17 1: HMCCU: [ccu] HMCCU: Read 0 interfaces from CCU 192.168.0.100
2019.03.16 10:34:17 1: HMCCU: [ccu] HMCCU: Read 0 programs from CCU 192.168.0.100
2019.03.16 10:34:17 1: HMCCU: [ccu] HMCCU: Read 0 virtual groups from CCU 192.168.0.100
2019.03.16 10:34:17 2: HMCCU: [ccu] Get RPC device for interface BidCos-RF
2019.03.16 10:34:17 0: HMCCU: [ccu] Definition of some RPC devices failed
2019.03.16 10:34:19 3: SB_SERVER_CheckConnection(SqueezeBoxServer): STATE: opened power: on
2019.03.16 10:34:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in split at ./FHEM/98_SB_PLAYER.pm line 4702.
2019.03.16 10:34:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ids in split at ./FHEM/98_SB_PLAYER.pm line 4703.
2019.03.16 10:39:22 2: HMCCU: [ccu] Get RPC device for interface BidCos-RF
2019.03.16 10:39:22 0: HMCCU: [ccu] Definition of some RPC devices failed
2019.03.16 10:39:22 1: HMCCU: [ccu] HMCCU: ccu Start of RPC server failed
2019.03.16 10:39:25 2: HMCCU: [ccu] Get RPC device for interface BidCos-RF
2019.03.16 10:39:25 0: HMCCU: [ccu] Definition of some RPC devices failed
2019.03.16 10:39:25 1: HMCCU: [ccu] HMCCU: ccu Start of RPC server failed
2019.03.16 10:39:33 2: HMCCU: [ccu] Get RPC device for interface BidCos-RF
2019.03.16 10:39:33 0: HMCCU: [ccu] Definition of some RPC devices failed
2019.03.16 10:39:33 1: HMCCU: [ccu] HMCCU: ccu Start of RPC server failed
2019.03.16 10:39:59 2: HMCCU: [ccu] Get RPC device for interface BidCos-RF
2019.03.16 10:39:59 0: HMCCU: [ccu] Definition of some RPC devices failed
2019.03.16 10:39:59 1: HMCCU: [ccu] HMCCU: ccu Start of RPC server failed
2019.03.16 10:40:11 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc000100BidCos_RF] Graceful shutdown
2019.03.16 10:40:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm line 1595.
2019.03.16 10:40:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm line 1532.
2019.03.16 10:40:11 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc000100BidCos_RF] Found no running processes. Cleaning up ...
2019.03.16 10:40:11 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc000100BidCos_RF] Housekeeping called. Cleaning up RPC environment
2019.03.16 10:40:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $port in concatenation (.) or string at ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm line 1109.
2019.03.16 10:40:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm line 1109.
2019.03.16 10:40:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm line 1116.
2019.03.16 10:40:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm line 1469.
2019.03.16 10:40:11 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc000100BidCos_RF] RPC server process CB not runnning
2019.03.16 10:40:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4473.
2019.03.16 10:40:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 2616.
2019.03.16 10:40:11 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.03.16 10:40:11 1: stacktrace:
2019.03.16 10:40:11 1:     main::readingsBeginUpdate           called by fhem.pl (4863)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (2618)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::HMCCU_SetRPCState             called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (778)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::HMCCURPCPROC_SetRPCState      called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (1480)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::HMCCURPCPROC_TerminateProcess called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (1580)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::HMCCURPCPROC_Housekeeping     called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (1627)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::HMCCURPCPROC_StopRPCServer    called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (423)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::HMCCURPCPROC_DelayedShutdown  called by fhem.pl (3695)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1758)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::DelayedShutdown               called by fhem.pl (1791)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::CommandShutdown               called by fhem.pl (1234)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1080)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2666)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (896)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3695)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (743)
2019.03.16 10:40:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at fhem.pl line 4718.
2019.03.16 10:40:11 1: readingsUpdate(,rpcstate,inactive) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.03.16 10:40:11 1: stacktrace:
2019.03.16 10:40:11 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4864)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (2618)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::HMCCU_SetRPCState             called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (778)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::HMCCURPCPROC_SetRPCState      called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (1480)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::HMCCURPCPROC_TerminateProcess called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (1580)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::HMCCURPCPROC_Housekeeping     called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (1627)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::HMCCURPCPROC_StopRPCServer    called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (423)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::HMCCURPCPROC_DelayedShutdown  called by fhem.pl (3695)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1758)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::DelayedShutdown               called by fhem.pl (1791)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::CommandShutdown               called by fhem.pl (1234)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1080)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2666)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (896)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3695)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (743)
2019.03.16 10:40:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $dev in hash element at fhem.pl line 3567.
2019.03.16 10:40:11 1: n/a: [n/a] All RPC servers inactive
2019.03.16 10:40:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 2589.
2019.03.16 10:40:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm line 1418.
2019.03.16 10:40:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm line 1494.
2019.03.16 10:40:11 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc000100HmIP_RF] Graceful shutdown
2019.03.16 10:40:11 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc000100HmIP_RF] Found no running processes. Cleaning up ...
2019.03.16 10:40:11 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc000100HmIP_RF] Housekeeping called. Cleaning up RPC environment
2019.03.16 10:40:11 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc000100HmIP_RF] RPC server process CB not runnning
2019.03.16 10:40:11 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.03.16 10:40:11 1: stacktrace:
2019.03.16 10:40:11 1:     main::readingsBeginUpdate           called by fhem.pl (4863)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (2618)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::HMCCU_SetRPCState             called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (778)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::HMCCURPCPROC_SetRPCState      called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (1480)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::HMCCURPCPROC_TerminateProcess called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (1580)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::HMCCURPCPROC_Housekeeping     called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (1627)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::HMCCURPCPROC_StopRPCServer    called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (423)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::HMCCURPCPROC_DelayedShutdown  called by fhem.pl (3695)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1758)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::DelayedShutdown               called by fhem.pl (1791)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::CommandShutdown               called by fhem.pl (1234)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1080)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2666)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (896)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3695)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (743)
2019.03.16 10:40:11 1: readingsUpdate(,rpcstate,inactive) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.03.16 10:40:11 1: stacktrace:
2019.03.16 10:40:11 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4864)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (2618)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::HMCCU_SetRPCState             called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (778)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::HMCCURPCPROC_SetRPCState      called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (1480)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::HMCCURPCPROC_TerminateProcess called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (1580)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::HMCCURPCPROC_Housekeeping     called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (1627)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::HMCCURPCPROC_StopRPCServer    called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (423)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::HMCCURPCPROC_DelayedShutdown  called by fhem.pl (3695)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1758)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::DelayedShutdown               called by fhem.pl (1791)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::CommandShutdown               called by fhem.pl (1234)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1080)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2666)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (896)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3695)
2019.03.16 10:40:11 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (743)
2019.03.16 10:40:11 1: n/a: [n/a] All RPC servers inactive
2019.03.16 10:40:11 1: Server shutdown delayed due to d_rpc000100HmIP_RF,d_rpc000100BidCos_RF for max 10 sec
2019.03.16 10:40:21 0: Server shutdown
2019.03.16 10:40:21 0: HMCCU: Can't find RPC device
2019.03.16 10:40:21 1: Including fhem.cfg
2019.03.16 10:40:22 3: WEB: port 8083 opened
2019.03.16 10:40:22 2: eventTypes: loaded 306 events from ./log/eventTypes.txt
2019.03.16 10:40:22 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet/:
2019.03.16 10:40:22 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2019.03.16 10:40:23 1: HMCCU: [ccu] Initialized version 4.3.014
2019.03.16 10:40:23 1: HMCCU: [ccu] HMCCU: Initializing device
2019.03.16 10:40:23 1: HMCCU: [ccu] HMCCU: Read 9 devices with 276 channels from CCU 192.168.0.100
2019.03.16 10:40:23 1: HMCCU: [ccu] HMCCU: Read 3 interfaces from CCU 192.168.0.100
2019.03.16 10:40:23 1: HMCCU: [ccu] HMCCU: Read 0 programs from CCU 192.168.0.100
2019.03.16 10:40:23 1: HMCCU: [ccu] HMCCU: Read 0 virtual groups from CCU 192.168.0.100
2019.03.16 10:40:23 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc000100BidCos_RF] Initialized version 1.7.001 for interface BidCos-RF with I/O device ccu
2019.03.16 10:40:23 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc000100HmIP_RF] Initialized version 1.7.001 for interface HmIP-RF with I/O device ccu
2019.03.16 10:40:24 1: Including ./log/fhem.save
2019.03.16 10:40:24 3: Opening SqueezeBoxServer device 192.168.0.104:9090
2019.03.16 10:40:24 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): state: opened power: ?
2019.03.16 10:40:24 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): SB-Server is back again.
2019.03.16 10:40:24 3: SqueezeBoxServer device opened
2019.03.16 10:40:24 0: HMCCU: Start of RPC server after FHEM initialization in 12 seconds
2019.03.16 10:40:24 1: usb create starting
2019.03.16 10:40:24 3: Probing ZWDongle device /dev/serial1
2019.03.16 10:40:24 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2019.03.16 10:40:25 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2019.03.16 10:40:25 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2019.03.16 10:40:25 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2019.03.16 10:40:25 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2019.03.16 10:40:25 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2019.03.16 10:40:26 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2019.03.16 10:40:31 1: usb create end
2019.03.16 10:40:31 0: Featurelevel: 5.9
2019.03.16 10:40:31 0: Server started with 27 defined entities (fhem.pl:18877/2019-03-12 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:678)
2019.03.16 10:40:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in split at ./FHEM/98_SB_PLAYER.pm line 4702.
2019.03.16 10:40:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ids in split at ./FHEM/98_SB_PLAYER.pm line 4703.
2019.03.16 10:40:36 2: HMCCU: [ccu] Get RPC device for interface BidCos-RF
2019.03.16 10:40:36 2: HMCCU: [ccu] Get RPC device for interface HmIP-RF
2019.03.16 10:40:36 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc000100BidCos_RF] RPC server process started for interface BidCos-RF with PID=682
2019.03.16 10:40:36 2: CCURPC: [d_rpc000100BidCos_RF] Initializing RPC server CB2001000104000100 for interface BidCos-RF
2019.03.16 10:40:36 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc000100BidCos_RF] RPC server starting
2019.03.16 10:40:36 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc000100HmIP_RF] RPC server process started for interface HmIP-RF with PID=683
2019.03.16 10:40:36 2: CCURPC: [d_rpc000100HmIP_RF] Initializing RPC server CB2010000104000100 for interface HmIP-RF
2019.03.16 10:40:36 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc000100HmIP_RF] RPC server starting
2019.03.16 10:40:36 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc000100BidCos_RF] Callback server CB2001000104000100 created. Listening on port 7411
2019.03.16 10:40:36 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc000100HmIP_RF] Callback server CB2010000104000100 created. Listening on port 7420
2019.03.16 10:40:36 2: CCURPC: [d_rpc000100HmIP_RF] CB2010000104000100 accepting connections. PID=683
2019.03.16 10:40:36 2: CCURPC: [d_rpc000100BidCos_RF] CB2001000104000100 accepting connections. PID=682
2019.03.16 10:40:36 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc000100BidCos_RF] RPC server CB2001000104000100 enters server loop
2019.03.16 10:40:36 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc000100BidCos_RF] Registering callback http://192.168.0.104:7411/fh2001 of type A with ID CB2001000104000100 at http://192.168.0.100:2001
2019.03.16 10:40:36 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc000100BidCos_RF] RPC server CB2001000104000100 running
2019.03.16 10:40:36 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc000100BidCos_RF] Scheduled CCU ping every 300 seconds
2019.03.16 10:40:36 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc000100HmIP_RF] RPC server CB2010000104000100 enters server loop
2019.03.16 10:40:36 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc000100HmIP_RF] Registering callback http://192.168.0.104:7420/fh2010 of type A with ID CB2010000104000100 at http://192.168.0.100:2010
2019.03.16 10:40:36 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc000100HmIP_RF] RPC server CB2010000104000100 running
2019.03.16 10:40:36 1: HMCCU: [ccu] All RPC servers running
2019.03.16 10:40:36 2: CCURPC: [d_rpc000100BidCos_RF] CB2001000104000100 NewDevice received 52 device and channel specifications
2019.03.16 10:40:37 2: CCURPC: [d_rpc000100HmIP_RF] CB2010000104000100 NewDevice received 233 device and channel specifications
2019.03.16 10:40:39 2: HMCCUDEV: GetUpdate: Addr=001658A99FD3EC Name=Wohnzimmer,Schlafzimmer Script=!GetDatapointsByDevice
2019.03.16 10:40:39 2: HMCCUDEV: GetUpdate: Script response =
0

2019.03.16 10:40:39 3: HMCCU: Device 001658A99FD3EC has no readable datapoints
2019.03.16 10:40:39 2: HMCCU: [ccu] Updated devices. Success=2 Failed=1
2019.03.16 10:40:42 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HmIPW-DRBL4, chnno=10, dpt=ON_TIME, valid=0
2019.03.16 10:40:42 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HmIPW-DRBL4, chnno=10, dpt=LEVEL, valid=0
2019.03.16 10:40:42 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HmIPW-DRBL4, chnno=10, dpt=LEVEL, valid=0
2019.03.16 10:40:44 2: HMCCUDEV: SetMultipleDatapoints: dpt=001.HmIP-RF.001658A99FD3EC:1.LEVEL, value=0
2019.03.16 10:40:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HmIPW-DRBL4, chnno=1, dpt=LEVEL, valid=0
2019.03.16 10:40:44 1: HMCCUDEV: [Rollo_Schlafzimmer] HMCCUDEV: Rollo_Schlafzimmer Invalid datapoint
2019.03.16 10:48:39 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HmIPW-DRBL4, chnno=10, dpt=ON_TIME, valid=0
2019.03.16 10:48:39 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HmIPW-DRBL4, chnno=10, dpt=LEVEL, valid=0
2019.03.16 10:48:39 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HmIPW-DRBL4, chnno=10, dpt=LEVEL, valid=0
2019.03.16 10:48:41 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HmIPW-DRBL4, chnno=10, dpt=ON_TIME, valid=0
2019.03.16 10:48:41 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HmIPW-DRBL4, chnno=10, dpt=LEVEL, valid=0
2019.03.16 10:48:41 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HmIPW-DRBL4, chnno=10, dpt=LEVEL, valid=0
2019.03.16 10:48:41 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HmIPW-DRBL4, chnno=10, dpt=ON_TIME, valid=0
2019.03.16 10:48:41 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HmIPW-DRBL4, chnno=10, dpt=LEVEL, valid=0
2019.03.16 10:48:41 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HmIPW-DRBL4, chnno=10, dpt=LEVEL, valid=0
2019.03.16 10:48:42 2: HMCCUDEV: SetMultipleDatapoints: dpt=001.HmIP-RF.001658A99FD3EC:1.LEVEL, value=0
2019.03.16 10:48:42 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HmIPW-DRBL4, chnno=1, dpt=LEVEL, valid=0
2019.03.16 10:48:42 1: HMCCUDEV: [Rollo_Schlafzimmer] HMCCUDEV: Rollo_Schlafzimmer Invalid datapoint
2019.03.16 10:48:44 2: HMCCUDEV: SetMultipleDatapoints: dpt=001.HmIP-RF.001658A99FD3EC:10.LEVEL, value=100
2019.03.16 10:48:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HmIPW-DRBL4, chnno=10, dpt=LEVEL, valid=0
2019.03.16 10:48:44 1: HMCCUDEV: [Rollo_Schlafzimmer] HMCCUDEV: Rollo_Schlafzimmer Invalid datapoint

Bin Leider noch kein experte mit FEHM aber man ist ja lernfähig  :)

zap

Da funktioniert ja gar nichts. Wie du da Readings bekommst, ist mir ein Rätsel. Hast Du die Firewall in der CCU richtig konfiguriert und die Authentifizierung ausgeschaltete.
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Produktiv inzwischen auf Home Assistant gewechselt.
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)

simonsky

#14
ja ist alles ausgeschaltet ich kann auch mit den schaltaktoren die lichter über FHEM ein und ausschalten.
Ports sind offen Firewall ist auch aus.
Wenn ich zb ein rollo hoch oder runder fahre mit der ccu sehe ich das in FEHM also das  geht aufjedenfall.