[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.6.x

Begonnen von CoolTux, 27 April 2019, 08:04:52

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Typ1er

ich habe das mit dem Befehl vom Beta-User, mit dem eventMap mal probiert (Dankeschön):
{ usr=>{'dim.0'=>'off','dim.99'=>'on'} }
so Fahren die Rollladen so jeweils bis zum Anschlag, die Position wird weiterhin im Reading Position angezeigt (0-99) (Z-Wave RollerShutter2)

jetzt brauche ich dazu noch einen Tip, mein Eventmap sah vorher so aus:
/on:öffnen/off:schließen/dim 20:Lüften/
wie kombiniere ich das mit dem Perl?

Beta-User

 :)
Schön, dass das geklappt hat 8) .

Die eventMap sollte sich eigentlich erweitern lassen. Ungetestet:
{ usr=>{'dim.0'=>'off','dim.99'=>'on','öffnen'=>'on','schließen'=>'off','Lüften'=>'dim 20'}}
Dann sollten die webCmd-Befehle weiter funktionieren wie bisher.
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: ZigBee2mqtt, MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | ZWave | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files, MySensors

CoolTux

Ich habe soeben eine neue Version ins SVN geladen. Kommt dann morgen ab 8 Uhr per Update.
Die bis hierhin angesprochenen Probleme sollten damit gefixt sein.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

CoolTux

Ich habe mir überlegt das Attribut ASC_ShuttersControlShading aus dem ASC Device als set Befehl zu machen.
So wäre es möglich die komplette Beschattung auf einmal zu deaktivieren.

Wie seht Ihr das?
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

FunkOdyssey


CoolTux

Nicht unbedingt. Aber so hätte man ganz einfach die Möglichkeit die Beschattung aus zu setzen.

Fragen:
- ich würde es nur global machen. Also kein weiteres Attribut ala beachten von set Shading on off im Rolllo
- soll die gesamte Beschattungsroutine bei einem set off genullt werden? Bedeutet das bei einem on das Rolllo wieder 2 * 10 Minutenzyklus  durch machen muß bevor tatsächlich Beschattet wird.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

FHEM_newbie

Zitat von: CoolTux am 04 Mai 2019, 13:05:17
Nicht unbedingt. Aber so hätte man ganz einfach die Möglichkeit die Beschattung aus zu setzen.

Fragen:
- ich würde es nur global machen. Also kein weiteres Attribut ala beachten von set Shading on off im Rolllo
- soll die gesamte Beschattungsroutine bei einem set off genullt werden? Bedeutet das bei einem on das Rolllo wieder 2 * 10 Minutenzyklus  durch machen muß bevor tatsächlich Beschattet wird.


Einen globalen Schalter finde ich super, aber vielleicht trotzdem noch die Möglichkeit einzelne Rollos aus der Beschattung rausnehmen zu können.

Geht es, dass bei einem On die Bedingungen geprüft werden und wenn alle erfüllt sind sofort beschattet wird? Fände ich am besten, denn wenn man die Beschattung aktiviert, will man ja üblicherweise auch gleich den Nutzen davon haben.

Dersch

Hi, kann es sein, dass mit der Wochenendschaltung in Version 0.6.5 irgendwas nicht mehr stimmt? Die Rollläden sind heute erst um 8 hoch (ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00) gefahren und heute Abend sind sie immer noch oben. Die Läden sind Helligkeitsgesteuert, der Wert ist schon lange erreicht.




FunkOdyssey

Zitat von: CoolTux am 04 Mai 2019, 13:05:17
Nicht unbedingt. Aber so hätte man ganz einfach die Möglichkeit die Beschattung aus zu setzen.

Fragen:
- ich würde es nur global machen. Also kein weiteres Attribut ala beachten von set Shading on off im Rolllo
- soll die gesamte Beschattungsroutine bei einem set off genullt werden? Bedeutet das bei einem on das Rolllo wieder 2 * 10 Minutenzyklus  durch machen muß bevor tatsächlich Beschattet wird.

Mir reicht ein globaler Schalter.
Aber es gibt sicher Nutzer, die das anders sehen, weil ASC bei Markisen und Dachflächenfenstern genutzt wird. Du hättest nicht fragen dürfen. 😄
Sonst bleib bei den Attributen.

Loredo

Mir ist noch aufgefallen, dass teilweise selfeDefense statt selfDefense geschrieben wird. Bestimmt besser das 'e' dort zu entfernen, damit es konsistent ist 🙃
Hat meine Arbeit dir geholfen? ⟹ https://paypal.me/pools/c/8gDLrIWrG9

Maintainer:
FHEM-Docker Image, https://github.com/fhem, Astro(Co-Maintainer), ENIGMA2, GEOFANCY, GUEST, HP1000, Installer, LaMetric2, MSG, msgConfig, npmjs, PET, PHTV, Pushover, RESIDENTS, ROOMMATE, search, THINKINGCLEANER

Typ1er

Bei mir ging die Wochenendabfrage nicht. zumindest steht 6 Uhr Up drin obwohl sie erst 8 Uhr fahren sollen.
Nach ein paar Versuchen ging es wieder.

Habe bei allen, Rollladen die fehlende Readings wieder ergänzt, jetzt gehen zumindest die ReadingsGroups wieder, gibt es hierfür noch eine andere Lösung?

Im Bad Lüfte ich etwas stärker, so fährt der Rollladen nicht nur den Spalt auf beim Lüften sonder weit höher, vorher hatte ich in meinem DOIF

das so gelöst das wen das Licht eingeschaltet wurde, der Rollladen auf 20% fährt, und Licht aus auf 40%, und dann noch etwas verzögert, nicht das man mal nackig mit Licht an, am Fenster steht  :D

Dersch

Also bei mir reagiert AsC überhaupt nicht mehr auf Brightness. Den Wochenendmodus habe ich nun aus aber die Läden fahren nur noch nach Uhrzeit.

CoolTux

Zitat von: Dersch am 05 Mai 2019, 07:42:03
Also bei mir reagiert AsC überhaupt nicht mehr auf Brightness. Den Wochenendmodus habe ich nun aus aber die Läden fahren nur noch nach Uhrzeit.

Ausser das wir nun wissen des es eventuell ein Problem gibt, hilft mir sowas nicht viel.
Am besten verbose auf 4 stellen und debug auf 1
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

CoolTux

Zitat von: Dersch am 05 Mai 2019, 07:42:03
Also bei mir reagiert AsC überhaupt nicht mehr auf Brightness. Den Wochenendmodus habe ich nun aus aber die Läden fahren nur noch nach Uhrzeit.

Kannst Du FHEM bitte einmal neu starten.
Dann heute Abend und morgen früh beobachten.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

dk3572

Zitat von: dk3572 am 03 Mai 2019, 17:32:44
Hallo,

laut Astro wäre die Fahrt um 20:39 Uhr.
Jetzt ca. 17 Uhr habe ich den Party Mode eingeschaltet und kurz darauf wieder aus.
Dabei wurden alle Rollläden geschlossen.
Ist das normal oder ein Fehler?
Ich hätte erwartet sie fahren gar nicht.

VG Dieter

Zitat von: CoolTux am 04 Mai 2019, 09:30:34
Ich habe soeben eine neue Version ins SVN geladen. Kommt dann morgen ab 8 Uhr per Update.
Die bis hierhin angesprochenen Probleme sollten damit gefixt sein.

Hallo und guten Morgen,

gibt es hierzu neue Erkenntnisse?
Nach dem heutigen Update ist das Verhalten nämlich unverändert.
Es fährt übrigens nach Beenden des Partymode auch der Rollladen zu, der nur bei absent fahren sollte.

Danke und schönen Sonntag noch.
VG Dieter