[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.6.x

Begonnen von CoolTux, 27 April 2019, 08:04:52

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

piet_pit

Hallo Zusammen,

wie schon geschrieben habe ich ein Problem mit meinen Shellys, die fahren nicht zu den Zeiten, die ich meine, eingestellt zu haben.

hier ein List eines Devices...


Internals:
   CID        shellyswitch_5599E8
   DEF        shellyswitch_5599E8
   DEVICETOPIC Buero_Rollo_Vorne
   FUUID      5da5bc8f-f33f-3896-3440-ddf12728517c4ba2
   IODev      pietMQTT2
   LASTInputDev pietMQTT2
   MSGCNT     245091
   NAME       Buero_Rollo_Vorne
   NR         204
   STATE      100
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   pietMQTT2_MSGCNT 245091
   pietMQTT2_TIME 2019-10-30 13:51:50
   READINGS:
     2019-10-17 12:21:53   ASC_Enable      on
     2019-10-30 13:51:50   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2019-10-30 08:00:02   ASC_Time_DriveDown 30.10.2019 - 19:50
     2019-10-30 08:00:02   ASC_Time_DriveUp 31.10.2019 - 08:00
     2019-10-17 12:22:39   associatedWith  pietASC
     2019-10-30 13:51:50   energy          3960
     2019-10-30 12:48:49   fw_ver          20190821-094904/v1.5.2@4148d2b7
     2019-10-30 12:48:49   id              shellyswitch-5599E8
     2019-10-30 13:51:50   input0          0
     2019-10-30 13:51:50   input1          0
     2019-10-30 12:48:49   ip              192.168.178.200
     2019-10-30 12:48:49   mac             CC50E35599E8
     2019-10-30 12:48:49   new_fw          false
     2019-10-30 12:48:49   online          true
     2019-10-30 13:51:50   pct             100
     2019-10-30 13:51:50   power           0.00
     2019-10-30 08:00:21   roller_0_energy 3922
     2019-10-30 08:00:21   roller_0_power  0.00
     2019-10-30 13:51:50   state           stop
Attributes:
   ASC        2
   ASC_Down   astro
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Time_Down_Early 19:50
   ASC_Time_Down_Late 21:00
   ASC_Time_Up_Early 08:00
   ASC_Time_Up_Late 08:30
   ASC_Up     astro
   IODev      pietMQTT2
   comment    shelly2 roller operated
   devStateIcon 0:fts_shutter_100 100:fts_shutter_10 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100 set_.*:fts_shutter_updown
   model      shelly2_roller
   readingList shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/pos:.* pct
  shellies/shellyswitch-5599E8/status/0/rollers:.* power
  shellies/shellyswitch-5599E8/online:.* online
  shellies/shellyswitch-5599E8/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }
  shellies/announce:.* { $EVENT =~ m,..id...shellyswitch-5599E8...mac.*, ? json2nameValue($EVENT) : undef }
  shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0:.* state
  shellies/shellyswitch-5599E8/input/1:.* input1
  shellies/shellyswitch-5599E8/input/0:.* input0
shellyswitch_5599E8:shellies/shellyswitch-5599E8/relay/power:.* power
shellyswitch_5599E8:shellies/shellyswitch-5599E8/relay/energy:.* energy
shellyswitch_5599E8:shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/power:.* roller_0_power
shellyswitch_5599E8:shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/energy:.* roller_0_energy
   room       Buero,MQTT2_DEVICE
   setList    open:noArg shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/command open
  close:noArg shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/command close
  stop:noArg shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/command stop
  pct:slider,0,1,100 shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/command/pos $EVTPART1
  x_recalibration:noArg shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/command rc
  x_update:noArg shellies/shellyswitch-5599E8/command update_fw
  x_mqttcom shellies/shellyswitch-5599E8/command $EVTPART1
   setStateList open close stop
   stateFormat pct
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   verbose    5


Das Rollo fährt brav um 08:00 morgens hoch, Abends um 19:50 tut sich aber nichts... :(

Ich glaube, das Problem sitzt zwischen meinen Ohren, ich komme aber einfach nicht darauf, sorry... :-[ :-[ :-[

VG
Pit
FHEM Latest Revision: 29615
Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7690
HM-Mod-RPI-PCB, JeeLink
CUNO 1.47

CoolTux

Sieht aber gut aus.
Kannst Du bitte einmal gegen 19:45 schauen ob sich der Timestamp vom Reading pct verändert hat obwohl nichts passiert ist
2019-10-30 13:51:50   pct             100
Wenn niemand etwas am System macht sollte eigentlich der Timestamp des Readings das selbe sein. Genau wie auch beim Reading
2019-10-30 13:51:50   ASC_ShuttersLastDrive manual
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

piet_pit

Hallo CoolTux,
vielen Dank für die Rückmeldung, ich gebe morgen eine Info zum neuen Status...!

Viele Grüße
Pit
FHEM Latest Revision: 29615
Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7690
HM-Mod-RPI-PCB, JeeLink
CUNO 1.47

piet_pit

Hallo CoolTux,
hier das list von heute, habe das Rollo nicht "angerührt", steht immer noch so wie gestern... :o



CID        shellyswitch_5599E8
   DEF        shellyswitch_5599E8
   DEVICETOPIC Buero_Rollo_Vorne
   FUUID      5da5bc8f-f33f-3896-3440-ddf12728517c4ba2
   IODev      pietMQTT2
   LASTInputDev pietMQTT2
   MSGCNT     261777
   NAME       Buero_Rollo_Vorne
   NR         204
   STATE      100
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   pietMQTT2_MSGCNT 261777
   pietMQTT2_TIME 2019-10-31 13:02:35
   READINGS:
     2019-10-17 12:21:53   ASC_Enable      on
     2019-10-31 13:02:35   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2019-10-31 08:00:02   ASC_Time_DriveDown 31.10.2019 - 19:50
     2019-10-31 08:00:02   ASC_Time_DriveUp  1.11.2019 - 08:00
     2019-10-17 12:22:39   associatedWith  pietASC
     2019-10-31 13:02:35   energy          3960
     2019-10-30 12:48:49   fw_ver          20190821-094904/v1.5.2@4148d2b7
     2019-10-30 12:48:49   id              shellyswitch-5599E8
     2019-10-31 13:02:35   input0          0
     2019-10-31 13:02:35   input1          0
     2019-10-30 12:48:49   ip              192.168.178.200
     2019-10-30 12:48:49   mac             CC50E35599E8
     2019-10-30 12:48:49   new_fw          false
     2019-10-30 12:48:49   online          true
     2019-10-31 13:02:35   pct             100
     2019-10-31 13:02:35   power           0.00
     2019-10-30 08:00:21   roller_0_energy 3922
     2019-10-30 08:00:21   roller_0_power  0.00
     2019-10-31 13:02:35   state           stop
Attributes:
   ASC        2
   ASC_Down   astro
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Time_Down_Early 19:50
   ASC_Time_Down_Late 21:00
   ASC_Time_Up_Early 08:00
   ASC_Time_Up_Late 08:30
   ASC_Up     astro
   IODev      pietMQTT2
   comment    shelly2 roller operated
   devStateIcon 0:fts_shutter_100 100:fts_shutter_10 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100 set_.*:fts_shutter_updown
   model      shelly2_roller
   readingList shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/pos:.* pct
  shellies/shellyswitch-5599E8/status/0/rollers:.* power
  shellies/shellyswitch-5599E8/online:.* online
  shellies/shellyswitch-5599E8/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }
  shellies/announce:.* { $EVENT =~ m,..id...shellyswitch-5599E8...mac.*, ? json2nameValue($EVENT) : undef }
  shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0:.* state
  shellies/shellyswitch-5599E8/input/1:.* input1
  shellies/shellyswitch-5599E8/input/0:.* input0
shellyswitch_5599E8:shellies/shellyswitch-5599E8/relay/power:.* power
shellyswitch_5599E8:shellies/shellyswitch-5599E8/relay/energy:.* energy
shellyswitch_5599E8:shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/power:.* roller_0_power
shellyswitch_5599E8:shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/energy:.* roller_0_energy
   room       Buero,MQTT2_DEVICE
   setList    open:noArg shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/command open
  close:noArg shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/command close
  stop:noArg shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/command stop
  pct:slider,0,1,100 shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/command/pos $EVTPART1
  x_recalibration:noArg shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/command rc
  x_update:noArg shellies/shellyswitch-5599E8/command update_fw
  x_mqttcom shellies/shellyswitch-5599E8/command $EVTPART1
   setStateList open close stop
   stateFormat pct
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   verbose    5


Vielen Dank und viele Grüße
Pit
FHEM Latest Revision: 29615
Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7690
HM-Mod-RPI-PCB, JeeLink
CUNO 1.47

CoolTux

Ja das dachte ich mir. Setze bitte ein event-on-change-reading
event-on-change-reading ASC_.*,pct

Wenn du es jetzt noch machst fährt das Rollo sicherlich auch heute Abend.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

piet_pit

Hallo CoolTux,

vielen Dank für die Info, habe das einmal umgesetzt und warte heute gespannt.


event-on-change-reading       ASC_.*,pct


Viele Grüße
Pit
FHEM Latest Revision: 29615
Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7690
HM-Mod-RPI-PCB, JeeLink
CUNO 1.47

Wardancer

Hallo,

Ich hab eine Frage zum erwarteten Verhalten von Türen mit Threestate-Sensor und comfort open und Lüftung.
Derzeit ist es so, dass ich wenn der Rolladen abends runtergefahren ist, und ich die Tür öffne oder Kippe, die Position korrekt angefahren wird, bei einem Schließen, das Rollo aber nicht wieder schließt.
Bei meinen Fenstern wird allerdings bei einem schießen auch der Rolladen wieder runtergefahren. Ich glaube auch, dass die Tür sich irgendwann diesen Sommer so verhalten hat.
Jetzt ist die Frage: Bug oder Feature? Oder hab ich was falsch eingestellt? Die Fenster haben alle Two-State-Sensoren und die Balkontüre hat den Soft Lock eingeschaltet und als Shutters Place terrace gesetzt.

Vielen Dank schonmal!

CoolTux

Zitat von: Wardancer am 01 November 2019, 08:57:49
Hallo,

Ich hab eine Frage zum erwarteten Verhalten von Türen mit Threestate-Sensor und comfort open und Lüftung.
Derzeit ist es so, dass ich wenn der Rolladen abends runtergefahren ist, und ich die Tür öffne oder Kippe, die Position korrekt angefahren wird, bei einem Schließen, das Rollo aber nicht wieder schließt.
Bei meinen Fenstern wird allerdings bei einem schießen auch der Rolladen wieder runtergefahren. Ich glaube auch, dass die Tür sich irgendwann diesen Sommer so verhalten hat.
Jetzt ist die Frage: Bug oder Feature? Oder hab ich was falsch eingestellt? Die Fenster haben alle Two-State-Sensoren und die Balkontüre hat den Soft Lock eingeschaltet und als Shutters Place terrace gesetzt.

Vielen Dank schonmal!

Auch hier sollte sich das Rollo an der Terrassentür wieder schließen, wenn die Tür geschlossen wird.
Ansonsten musst Du bitte einmal debug aktivieren.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

piet_pit

Hallo CoolTux,

was soll ich sagen, das Rollo ist gestern Abend brav runter gefahren und heute morgen hoch, vielen Dank für deinen Tip!!!
Ich wäre nie darauf gekommen, hätte ich das irgendwo nachlesen können?

Gilt dieses Attribut (event-on-change-reading  ASC_.*,pct) nur für die Shelly-Aktoren, denn ich habe noch zwei FS20-Aktoren (FS20-RSU) über das Rollo-Modul angebunden, die klappen ohne dieses Attribut.

Kannst du bitte kurz erläutern, was dieses Attribut bewirkt?
Vielen Dank nochmals und viele Grüße
Pit 
FHEM Latest Revision: 29615
Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7690
HM-Mod-RPI-PCB, JeeLink
CUNO 1.47

CoolTux

event-on-change-reading ist ein global verfügbares Attribut und in so gut wie fast allen Modulen eingebunden.
Schau mal bitte in der Commandref dazu.


Was bei Deinen Shelly passiert ist: Die Shellys werden periodisch angefunkt und es wird sich der aktuelle Status geholt. Es werden Readings gesetzt und auch Events ausgelöst. Selbst dann wenn sich gar nichts geändert hat. Aber genau dieses Event fängt ASC auf und geht dadurch davon aus das das Rollo gefahren wurde. Er selbst hat aber kein Befehl dazu gegeben, also muss es manuell gefahren worden sein. Das wird vermerkt.
Nun kommt es zur Abendlichen Fahrt, es wird geschaut ob die letzte manuelle Fahrt länger her ist wie BlockingManuellDrive Zeit, das war nicht so und somit wurde nicht gefahren.


Grüße
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

moonsorrox

ich muss mich jetzt auch nochmals melden, da mein Rollladen jetzt schon den 3. Tag morgens nicht öffnet. Es lief bisher tadellos ich habe nichts eingestellt oder verstellt.

Das was ich gemacht habe ist lediglich ein Update von Fhem verbunden mit einem Neustart, dass mache ich regelmäßig. Dabei habe ich schon öfter mal festgestellt das der Rollladen sich dann (verschluckt) oder wie auch immer und er fährt gar nicht mehr.
Das war aber die Tage nicht der Fall.

Da dies nun schon den dritten Tag passiert schaue ich immer ob die Zeiten auch drin stehen, ist aber der Fall immer die Zeiten vom nächsten Zeitpunkt.
Szenario ist also der Rollladen öffnet morgens nicht, Abends fährt er nach Astro runter.
Ich fahre den Rollladen dann per Hand hoch.
Keine Ahnung warum das nun so ist.

Hier mal das list vom Rollladenmodul und vom Küchenrollladen

list Rollladenmodul
Internals:
   FUUID      5d41ae21-f33f-a6c6-55b2-831074a6285bf7e3
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.33-s20325/2019-10-07 UNDER DEVELOP
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       Rollladenautomatik
   NOTIFYDEV  global,Rollladenautomatik,BU_Rollladen,GA_Rollladen,KU_Rollladen,myTwilight,Temperatur_Terrasse
   NR         5984
   NTFY_ORDER 51-Rollladenautomatik
   STATE      manual
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.6.33
   READINGS:
     2019-11-01 07:45:01   BU_Rollladen_nextAstroTimeEvent  1.11.2019 - 17:29
     2019-11-01 07:45:01   GA_Rollladen_nextAstroTimeEvent  1.11.2019 - 17:29
     2019-11-01 08:24:57   KU_Rollladen_PosValue 100
     2019-11-01 07:30:01   KU_Rollladen_lastPosValue 100
     2019-11-01 07:30:01   KU_Rollladen_nextAstroTimeEvent  1.11.2019 - 17:29
     2019-10-06 14:12:17   ascEnable       on
     2019-10-06 14:12:17   controlShading  off
     2019-10-06 14:12:17   hardLockOut     off
     2019-10-23 16:34:47   room_Automation_K__che KU_Rollladen
     2019-10-23 16:34:47   room_Automation_OG_-_Flur BU_Rollladen,GA_Rollladen
     2019-10-06 14:12:17   selfDefense     off
     2019-11-01 08:24:57   state           manual
     2019-10-06 14:12:17   sunriseTimeWeHoliday off
     2019-10-29 23:40:13   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       BU_Rollladen
       GA_Rollladen
       KU_Rollladen
   monitoredDevs:
     KU_Rollladen:
     Temperatur_Terrasse:
       BU_Rollladen ASC_BrightnessSensor
       GA_Rollladen ASC_BrightnessSensor
       KU_Rollladen ASC_BrightnessSensor
     myTwilight:
       Rollladenautomatik ASC_twilightDevice
Attributes:
   ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_expert 1
   ASC_freezeTemp 1
   ASC_tempSensor Temperatur_Terrasse:temperature
   ASC_twilightDevice myTwilight
   alias      Rollladenautomatik
   devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
   icon       fts_shutter_automatic
   room       Rollladenautomatik


list vom Küchenrolladen:
Internals:
   CFGFN      ./FHEM/Erdgeschoss.cfg
   DEF        5DDDBF
   FUUID      5c4319dd-f33f-a6c6-528b-1e1d849527d97b05
   HMUSB_MSGCNT 12
   HMUSB_RAWMSG E5DDDBF,0000,84955ECC,FF,FFBD,D8A4105DDDBF1EA1210601C800
   HMUSB_RSSI -67
   HMUSB_TIME 2019-11-01 08:24:57
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     12
   NAME       KU_Rollladen
   NOTIFYDEV  global
   NR         2238
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:D8 - t:10 s:5DDDBF d:1EA121 0601C800
   protLastRcv 2019-11-01 08:24:57
   protRcv    11 last_at:2019-11-01 08:24:57
   protSnd    12 last_at:2019-11-01 08:24:57
   protState  CMDs_done
   rssi_HMUSB cnt:6 min:-73 max:-67 avg:-69.66 lst:-67
   rssi_at_HMUSB cnt:12 min:-73 max:-61 avg:-68 lst:-67
   READINGS:
     2019-10-06 14:52:15   ASC_Enable      on
     2019-11-01 08:24:58   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2019-11-01 07:30:01   ASC_Time_DriveDown  1.11.2019 - 17:29
     2019-11-01 07:30:01   ASC_Time_DriveUp  2.11.2019 - 07:30
     2019-11-01 08:24:32   CommandAccepted yes
     2019-10-06 14:12:09   D-firmware      2.11
     2019-10-06 14:12:09   D-serialNr      OEQ1222412
     2019-10-06 14:49:48   PairedTo        0x1EA121
     2019-10-06 14:49:49   R-driveDown     22 s
     2019-10-06 14:49:49   R-driveTurn     0.5 s
     2019-10-06 14:49:49   R-driveUp       23.5 s
     2019-10-06 14:49:48   R-pairCentral   0x1EA121
     2019-10-06 14:49:49   R-sign          off
     2019-10-06 14:49:47   RegL_00.        00:00 02:01 0A:1E 0B:A1 0C:21 15:FF 18:00
     2019-10-06 14:49:49   RegL_01.        00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DC 0D:00 0E:EB 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
     2019-10-23 16:34:47   associatedWith  Rollladenautomatik
     2019-11-01 08:24:57   deviceMsg       on (to vccu)
     2019-11-01 08:24:57   level           100
     2019-11-01 08:24:57   motor           stop:on
     2019-11-01 08:24:57   pct             100
     2019-11-01 08:24:57   recentStateType info
     2019-11-01 08:24:57   state           on
     2019-11-01 08:24:57   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   216
     cSnd       111EA1215DDDBF02011E,111EA1215DDDBF0201C80000
     dlvlCmd    ++A0111EA1215DDDBF0201C80000
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5DDDBF,00,00,00
       nextSend   1572593097.95672
       prefIO     
       rxt        0
       vccu       
       p:
         5DDDBF
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        D8
       io:
         HMUSB:
           -63
           -63
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMUSB
       flg        A
       ts         1572593097.85698
       ack:
         HASH(0x563318816db8)
         D880021EA1215DDDBF00
     rssi:
       HMUSB:
         avg        -69.6666666666667
         cnt        6
         lst        -67
         max        -67
         min        -73
       at_HMUSB:
         avg        -68
         cnt        12
         lst        -67
         max        -61
         min        -73
     tmpl:
Attributes:
   ASC        2
   ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_BlockingTime_afterManual 60
   ASC_BrightnessSensor Temperatur_Terrasse:luminosity
   ASC_Closed_Pos 15
   ASC_Down   astro
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Angle_Left 70
   ASC_Shading_Angle_Right 20
   ASC_Shading_Direction 270
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 25.0:100.0
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 15
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 280
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 240
   ASC_Shading_WaitingPeriod 900
   ASC_TempSensor Temperatur_Terrasse:temperature
   ASC_Time_Down_Early 16:15
   ASC_Time_Down_Late 22:15
   ASC_Time_Up_Early 07:30
   ASC_Time_Up_Late 08:30
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:15
   ASC_Up     time
   IODev      HMUSB
   alias      Küche - Rollladen
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon on:fts_shutter_10@#00FA9A  off:fts_shutter_100@blue Home:fts_shutter_30@blue 9\d.*:fts_shutter_10@#00bfff  8\d.*:fts_shutter_20@#00bfff  7\d.*:fts_shutter_30@#blue  6\d.*:fts_shutter_40@#00bfff  5\d.*:fts_shutter_50@#20B2AA  4\d.*:fts_shutter_60@#00bfff  3\d.*:fts_shutter_70@#00bfff  2\d.*:fts_shutter_80@#00bfff  1\d.*:fts_shutter_90@#FF6D00  0\d.*:fts_shutter_1@blue
   eventMap   on:on stop:Stop off:off 15:15 45:45 75:Home
   expert     2_raw
   firmware   2.11
   group      Rollläden EG
   icon       fts_shutter_automatic@#F0E68C
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Automation,Küche
   serialNr   OEQ1222412
   sortby     18
   subType    blindActuator
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     on:Stop:off:15:45:Home
Intel-NUC i5: FHEM-Server 6.1 :: Perl v5.18.2

Homematic: HM-USB-CFG2,HM-CFG-LAN Adapter, HM-LC-BL1-FM, HM-LC-Sw1PBU-FM, HM-LC-Sw1-PI-2, HM-WDS10-TH-O, HM-CC-TC, HM-LC-SW2-FM

CoolTux

ASC_Closed_Pos 15
Ist das wirklich so? Ist 15 wirklich der tiefste Stand des Rollos?

Das hier wird das eigentliche Problem sein
ASC_Closed_Pos 15
ASC_Shading_Pos 15
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Wardancer

Hi,

Die Rollos sind gerade alle runtergefahren und ich hab dann mit eingeschaltetem DEBUG die entsprechende Tür zunächst gekippt, der Rolladen ist dann in die Lüftenposition gefahren. Dann hab ich die Tür wieder geschlossen. Nichts ist passiert. Dann hab ich die Tür komplett geöffnet und der Rolladen ist komplett hochgefahren. Dann hab ich wieder die Türe geschlossen. Es ist dann wieder nichts passiert. Daher hab ich die Rollade dann zum Schluss manuell runtergefahren.
Hier die entsprechenden Debug-Logs
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:00 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: alarm: AccessControl: Window/Door is open state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:00 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted:1 QueryShuttersPosWinRecComfort: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:00 - FnSetCmdFn: OG_SZ_ROLLO_LI - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 99. Grund der Fahrt: comfort - window open
2019.11.01 18:05:00 3: ZWave set OG_SZ_ROLLO_LI dim 99

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:00 - FnSetDriveCmd: OG_SZ_ROLLO_LI - NICHT versetztes fahren

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:00 - FnSetDriveCmd: OG_SZ_ROLLO_LI - NoOffset: JA

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:03 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: tilt: on state: tilted - IDENTIFIED EVENT: tilted - STORED EVENT: tilted

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:03 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted:1 QueryShuttersPosWinRecComfort: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:03 - FnSetCmdFn: OG_SZ_ROLLO_LI - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 16. Grund der Fahrt: ventilate - window open
2019.11.01 18:05:03 3: ZWave set OG_SZ_ROLLO_LI dim 16

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:03 - FnSetDriveCmd: OG_SZ_ROLLO_LI - NICHT versetztes fahren

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:03 - FnSetDriveCmd: OG_SZ_ROLLO_LI - NoOffset: JA

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:06 - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: [
  'reportedState: dim 16',
  'dim: 16'
]


ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:06 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: 'reportedState: dim 16 dim: 16'


ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:06 - EventProcessingShutters: OG_SZ_ROLLO_LI - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1572627906 Last Position Timestamp: 1572627903 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 16

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:06 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:06 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: alarm: AccessControl: Window/Door is closed state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI Event Closed

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: tilt: off state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI Event Closed

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:16 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: alarm: AccessControl: Window/Door is open state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:16 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:16 - FnSetCmdFn: OG_SZ_ROLLO_LI - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 16, Zielposition: 99. Grund der Fahrt: comfort - window open
2019.11.01 18:05:16 3: ZWave set OG_SZ_ROLLO_LI dim 99

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:16 - FnSetDriveCmd: OG_SZ_ROLLO_LI - NICHT versetztes fahren

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:16 - FnSetDriveCmd: OG_SZ_ROLLO_LI - NoOffset: JA

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:40 - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: [
  'reportedState: dim 99',
  'dim: 99'
]


ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:40 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: 'reportedState: dim 99 dim: 99'


ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:40 - EventProcessingShutters: OG_SZ_ROLLO_LI - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1572627940 Last Position Timestamp: 1572627916 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 16 aktuelle Position: 99

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:40 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:40 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:53 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: alarm: AccessControl: Window/Door is closed state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:53 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:53 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:53 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:53 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:53 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:53 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:53 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:53 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI Event Closed

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:53 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:53 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:53 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:06:34 - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: [
  'state: off',
  'reportedState: off',
  'dim: 0'
]


ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:06:34 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: 'state: off reportedState: off dim: 0'


ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:06:34 - EventProcessingShutters: OG_SZ_ROLLO_LI - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1572627994 Last Position Timestamp: 1572627916 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 16 aktuelle Position: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:06:34 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:06:34 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:06:34 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:06:34 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!

ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:06:34 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.


Ist da irgendwas komisches zu erkennen? Soweit ich das intereptieren kann, kommen die entsprechenden Events ja schon an, oder sehe ich das falsch?


CoolTux

Zitat von: Wardancer am 01 November 2019, 18:17:15
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:00 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: alarm: AccessControl: Window/Door is open state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:03 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: tilt: on state: tilted - IDENTIFIED EVENT: tilted - STORED EVENT: tilted
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: alarm: AccessControl: Window/Door is closed state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: tilt: off state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:16 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: alarm: AccessControl: Window/Door is open state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:53 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: alarm: AccessControl: Window/Door is closed state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
[/quote]
Da scheinen noch irgendwelche Events dazwischen zu kommen.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Wardancer

Hi,

Ja das mag sein. Leider übermittelt der Sensor nich im gleichen Reading, den Status Open/closed/tilted, sondern es gibt im STATE ein Open oder closed, und zusätzlich gibt es ein Reading, tilt was on oder off sein kann.
Ich hab das alles über ein userreading im Reading state gemappt. https://forum.fhem.de/index.php/topic,101182.msg947361.html#msg947361
Aber ich verstehe das Problem nich nicht ganz: Welche von den Events sollte es denn nur geben? Nur die Alarm-Events?
Mich wundert tatsächlich, dass es dieses Event hier überhaupt gibt:
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: tilt: off state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
Aber hätte da nicht einfach die Rolladen komplett runter fahren müssen?