FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: FriendOfFhem am 17 Juni 2016, 18:12:29

Titel: HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: FriendOfFhem am 17 Juni 2016, 18:12:29
Egal ob ich auf "up" oder "down" klicke, läuft der Motor immer in die gleiche Richtung.
Muss ich noch weitere Einstellungen vornehmen?

In der Komponentenbeschreibung steht nichts weiter dazu: http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-LC-BL1-FM_Funk-Jalousieaktor (http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-LC-BL1-FM_Funk-Jalousieaktor)

define Jalousie_rechts CUL_HM 432B7D
attr Jalousie_rechts IODev HMLAN1
attr Jalousie_rechts autoReadReg 4_reqStatus
attr Jalousie_rechts expert 2_raw
attr Jalousie_rechts firmware 2.8
attr Jalousie_rechts icon fts_shutter_1w
attr Jalousie_rechts model HM-LC-BL1-FM
attr Jalousie_rechts peerIDs 00000000,
attr Jalousie_rechts room CUL_HM
attr Jalousie_rechts serialNr MEQXXXXXXX
attr Jalousie_rechts subType blindActuator
attr Jalousie_rechts webCmd statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: CereS am 17 Juni 2016, 20:58:41
vorab, bin noch Neuling,
aber ist der richtig verdrahtet?
Was passiert, wenn Du on/off anstatt hoch runter betätigst?
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: Puschel74 am 17 Juni 2016, 21:03:12
Auch sollte man ein list des Device posten.
Konfig-Einträge sind nicht aussagekräftig.

Edith: list 432B7D in der FHEM-Befehlszeile.
Und NICHTS ausixen oder aus?en oder sonstwie bearbeiten.
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: FriendOfFhem am 17 Juni 2016, 22:10:01
Zitat von: CereS am 17 Juni 2016, 20:58:41
vorab, bin noch Neuling,
aber ist der richtig verdrahtet?
Was passiert, wenn Du on/off anstatt hoch runter betätigst?

Verdrahtet, so wie in der Bedienungsanleitung <http://files.elv.de/Assets/Produkte/7/767/76799/Downloads/76799_HM_LC_Sw1_FM_um.pdf (http://files.elv.de/Assets/Produkte/7/767/76799/Downloads/76799_HM_LC_Sw1_FM_um.pdf)>, auf Seite 18 beschrieben:
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: FriendOfFhem am 17 Juni 2016, 22:15:37
Zitat von: Puschel74 am 17 Juni 2016, 21:03:12
Auch sollte man ein list des Device posten.
Konfig-Einträge sind nicht aussagekräftig.

Edith: list 432B7D in der FHEM-Befehlszeile.
Und NICHTS ausixen oder aus?en oder sonstwie bearbeiten.

Internals:
   DEF        432B7D
   HMLAN1_MSGCNT 14
   HMLAN1_RAWMSG R5FF36B45,0001,400BDA19,FF,FFBA,0E8002432B7D37A1AB0101C3304D
   HMLAN1_RSSI -70
   HMLAN1_TIME 2016-06-17 22:00:35
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     14
   NAME       Jalousie_rechts
   NR         40
   STATE      97.5
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0E - t:02 s:432B7D d:37A1AB 0101C3304D
   protLastRcv 2016-06-17 22:00:35
   protSnd    14 last_at:2016-06-17 22:00:35
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-72.76 cnt:13 min:-77 lst:-77 max:-71
   rssi_at_HMLAN1 max:-70 lst:-70 min:-76 cnt:14 avg:-72.64
   Readings:
     2016-06-17 22:00:35   CommandAccepted yes
     2016-06-17 16:13:32   D-firmware      2.8
     2016-06-17 16:13:32   D-serialNr      MEQ
     2016-06-17 17:15:45   PairedTo        0x37A1AB
     2016-06-17 16:12:32   R-driveDown     50 s
     2016-06-17 16:12:32   R-driveTurn     0.5 s
     2016-06-17 16:12:32   R-driveUp       50 s
     2016-06-17 16:12:31   R-pairCentral   0x37A1AB
     2016-06-17 16:12:32   R-sign          off
     2016-06-17 17:15:45   RegL_00.        02:01 0A:37 0B:A1 0C:AB 15:FF 18:00 00:00
     2016-06-17 17:15:46   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2016-06-17 22:00:35   deviceMsg       97.5 (to HMLAN1)
     2016-06-17 22:00:35   level           97.5
     2016-06-17 22:00:35   motor           err:97.5
     2016-06-17 22:00:35   pct             97.5
     2016-06-17 17:15:44   powerOn         2016-06-17 17:15:44
     2016-06-17 22:00:35   recentStateType ack
     2016-06-17 22:00:35   state           97.5
     2016-06-17 22:00:35   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   14
     cSnd       1137A1AB432B7D0201AE,1137A1AB432B7D0301
     dlvlCmd    ++A01137A1AB432B7D0201AE
     mId        0005
     rxType     1
     Dir:
       cur        err
       rct        up
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +432B7D,00,01,00
       nextSend   1466193636.08259
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         432B7D
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        0E
       Io:
         HMLAN1     -68
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -72.7692307692308
         cnt        13
         lst        -77
         max        -71
         min        -77
       At_hmlan1:
         avg        -72.6428571428572
         cnt        14
         lst        -70
         max        -70
         min        -76
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   icon       fts_shutter_1w
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop


Hab nur die Serien-Nr. entfernt.
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: Puschel74 am 17 Juni 2016, 22:20:56
Internals:
   DEF        2EAB34
   HMLAN1_MSGCNT 14
   HMLAN1_RAWMSG E2EAB34,0000,051089E2,FF,FFC7,0EA4102EAB34123ABC06010000
   HMLAN1_RSSI -57
   HMLAN1_TIME 2016-06-17 20:15:11
   HMLAN2_MSGCNT 13
   HMLAN2_RAWMSG E2EAB34,0000,38760860,FF,FFB1,0EA4102EAB34123ABC06010000
   HMLAN2_RSSI -79
   HMLAN2_TIME 2016-06-17 20:15:11
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     27
   NAME       OG_Zimmer_Rollo
   NR         718
   NTFY_ORDER 50-OG_Zimmer_Rollo
   STATE      down
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0E - t:10 s:2EAB34 d:123ABC 06010000
   protLastRcv 2016-06-17 20:15:11
   protSnd    14 last_at:2016-06-17 20:15:11
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-60.85 min:-64 max:-57 lst:-61 cnt:7
   rssi_at_HMLAN1 avg:-57.78 min:-61 max:-56 lst:-57 cnt:14
   rssi_at_HMLAN2 avg:-83.38 min:-93 max:-78 lst:-79 cnt:13
   Helper:
     Dblog:
       Devicemsg:
         Mydblog:
           TIME       1466187311.7435
           VALUE      down (to vCCU)
       Level:
         Mydblog:
           TIME       1466187311.7435
           VALUE      0
       Motor:
         Mydblog:
           TIME       1466187311.7435
           VALUE      stop:down
       Pct:
         Mydblog:
           TIME       1466187311.7435
           VALUE      0
       State:
         Mydblog:
           TIME       1466187311.7435
           VALUE      down
   Readings:
     2016-06-17 20:15:00   CommandAccepted yes
     2014-10-19 19:06:43   D-firmware      2.5
     2014-10-19 19:06:43   D-serialNr      LEQ0878813
     2014-11-04 14:34:16   PairedTo        0x123ABC
     2014-10-27 14:51:18   R-driveDown     15 s
     2014-10-19 19:06:46   R-driveTurn     0.5 s
     2014-10-27 14:51:11   R-driveUp       15 s
     2014-11-04 14:34:16   R-pairCentral   0x123ABC
     2014-11-04 14:34:17   R-sign          off
     2014-11-04 14:34:16   RegL_00.        02:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 15:FF 18:00 00:00
     2014-11-04 14:34:17   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:96 0D:00 0E:96 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2016-06-17 20:15:11   deviceMsg       off (to vCCU)
     2016-06-17 20:15:11   level           0
     2016-06-17 20:15:11   motor           stop:off
     2016-06-17 20:15:11   pct             0
     2015-10-04 08:00:10   powerOn         2015-10-04 08:00:10
     2016-06-17 20:15:11   recentStateType info
     2016-06-17 20:15:11   state           off
     2016-06-17 20:15:11   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   14
     cSnd       11123ABC2EAB34020164,11123ABC2EAB34020100
     dlvlCmd    ++A011123ABC2EAB34020100
     mId        0005
     rxType     1
     Dir:
       cur        stop
       rct        down
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2EAB34,00,00,00
       nextSend   1466187311.76978
       rxt        0
       vccu       vCCU
       p:
         2EAB34
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        0E
       Io:
         HMLAN1     -55
         HMLAN2     -79
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1466187311.69112
       ack:
         HASH(0x2e78dd0)
         0E8002123ABC2EAB3400
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -60.8571428571429
         cnt        7
         lst        -61
         max        -57
         min        -64
       At_hmlan1:
         avg        -57.7857142857143
         cnt        14
         lst        -57
         max        -56
         min        -61
       At_hmlan2:
         avg        -83.3846153846154
         cnt        13
         lst        -79
         max        -78
         min        -93
     Tmpl:
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vCCU
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon up:shutter_open 75:schutter_2 50:shutter_4 25:shutter_6 down:shutter_closed Stop:shutter_4
   event-on-change-reading .*
   eventMap   off:down on:up
   expert     2_full
   firmware   2.5
   group      Rollos,switch
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       30_Obergeschoss,31_Geraete,32_Rollo,CUL_HM
   serialNr   LEQ0878813
   subType    blindActuator
   webCmd     pct

Hier mal mein HM-LC-BL1-FM.
Funktioniert einwandfrei und ich hab noch nichtmal die Seriennummer entfernt - wozu auch  ???
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: FriendOfFhem am 17 Juni 2016, 22:55:42
Zitat von: Puschel74 am 17 Juni 2016, 22:20:56
Internals:
   DEF        2EAB34
   HMLAN1_MSGCNT 14
   HMLAN1_RAWMSG E2EAB34,0000,051089E2,FF,FFC7,0EA4102EAB34123ABC06010000
   HMLAN1_RSSI -57
   HMLAN1_TIME 2016-06-17 20:15:11
   HMLAN2_MSGCNT 13
   HMLAN2_RAWMSG E2EAB34,0000,38760860,FF,FFB1,0EA4102EAB34123ABC06010000
   HMLAN2_RSSI -79
   HMLAN2_TIME 2016-06-17 20:15:11
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     27
   NAME       OG_Zimmer_Rollo
   NR         718
   NTFY_ORDER 50-OG_Zimmer_Rollo
   STATE      down
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0E - t:10 s:2EAB34 d:123ABC 06010000
   protLastRcv 2016-06-17 20:15:11
   protSnd    14 last_at:2016-06-17 20:15:11
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-60.85 min:-64 max:-57 lst:-61 cnt:7
   rssi_at_HMLAN1 avg:-57.78 min:-61 max:-56 lst:-57 cnt:14
   rssi_at_HMLAN2 avg:-83.38 min:-93 max:-78 lst:-79 cnt:13
   Helper:
     Dblog:
       Devicemsg:
         Mydblog:
           TIME       1466187311.7435
           VALUE      down (to vCCU)
       Level:
         Mydblog:
           TIME       1466187311.7435
           VALUE      0
       Motor:
         Mydblog:
           TIME       1466187311.7435
           VALUE      stop:down
       Pct:
         Mydblog:
           TIME       1466187311.7435
           VALUE      0
       State:
         Mydblog:
           TIME       1466187311.7435
           VALUE      down
   Readings:
     2016-06-17 20:15:00   CommandAccepted yes
     2014-10-19 19:06:43   D-firmware      2.5
     2014-10-19 19:06:43   D-serialNr      LEQ0878813
     2014-11-04 14:34:16   PairedTo        0x123ABC
     2014-10-27 14:51:18   R-driveDown     15 s
     2014-10-19 19:06:46   R-driveTurn     0.5 s
     2014-10-27 14:51:11   R-driveUp       15 s
     2014-11-04 14:34:16   R-pairCentral   0x123ABC
     2014-11-04 14:34:17   R-sign          off
     2014-11-04 14:34:16   RegL_00.        02:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 15:FF 18:00 00:00
     2014-11-04 14:34:17   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:96 0D:00 0E:96 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2016-06-17 20:15:11   deviceMsg       off (to vCCU)
     2016-06-17 20:15:11   level           0
     2016-06-17 20:15:11   motor           stop:off
     2016-06-17 20:15:11   pct             0
     2015-10-04 08:00:10   powerOn         2015-10-04 08:00:10
     2016-06-17 20:15:11   recentStateType info
     2016-06-17 20:15:11   state           off
     2016-06-17 20:15:11   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   14
     cSnd       11123ABC2EAB34020164,11123ABC2EAB34020100
     dlvlCmd    ++A011123ABC2EAB34020100
     mId        0005
     rxType     1
     Dir:
       cur        stop
       rct        down
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2EAB34,00,00,00
       nextSend   1466187311.76978
       rxt        0
       vccu       vCCU
       p:
         2EAB34
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        0E
       Io:
         HMLAN1     -55
         HMLAN2     -79
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1466187311.69112
       ack:
         HASH(0x2e78dd0)
         0E8002123ABC2EAB3400
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -60.8571428571429
         cnt        7
         lst        -61
         max        -57
         min        -64
       At_hmlan1:
         avg        -57.7857142857143
         cnt        14
         lst        -57
         max        -56
         min        -61
       At_hmlan2:
         avg        -83.3846153846154
         cnt        13
         lst        -79
         max        -78
         min        -93
     Tmpl:
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vCCU
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon up:shutter_open 75:schutter_2 50:shutter_4 25:shutter_6 down:shutter_closed Stop:shutter_4
   event-on-change-reading .*
   eventMap   off:down on:up
   expert     2_full
   firmware   2.5
   group      Rollos,switch
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       30_Obergeschoss,31_Geraete,32_Rollo,CUL_HM
   serialNr   LEQ0878813
   subType    blindActuator
   webCmd     pct

Hier mal mein HM-LC-BL1-FM.
Funktioniert einwandfrei und ich hab noch nichtmal die Seriennummer entfernt - wozu auch  ???


Also was mir auffällt ist, dass bei Dir Einträge wie "deviceMsg off (to vCCU)", "state off" und "STATE down" enthalten sind.
Bei mir stehen da immer Zahlen (wahrscheinlich Werte 0-100%) "deviceMsg 97.5 (to HMLAN1)" und "state 97.5".

Weiter fällt mir auf, dass bei Dir unter "Dir:  cur stop  rct down" und bei mir "Dir:  cur err  rct up" steht. Vermute mal, dass "err" für Error steht.

Aber ich weiß nicht, was ich falsch mache,
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: Puschel74 am 17 Juni 2016, 23:14:18
ZitatAber ich weiß nicht, was ich falsch mache,
Das weiß ich auch nicht.
Ich hab mein Device nur lt. Bedienungsanleitung mit FHEM gepairt und den Rest lt. Wiki erledigt.
Ein getConfig hinterher geworfen und dann den Aktor verbaut.
Seither läuft der wie eine 1
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: stgeran am 17 Juni 2016, 23:35:03
Was passiert, wenn Du den Motor mit dem "auf" Draht direkt an Phase hältst? Dreht er sich? Wenn ja dann "auf" Draht weg und den "ab" Draht an Phase. Dreht er dann andersrum?
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: FriendOfFhem am 18 Juni 2016, 14:29:12
Zitat von: stgeran am 17 Juni 2016, 23:35:03
Was passiert, wenn Du den Motor mit dem "auf" Draht direkt an Phase hältst? Dreht er sich? Wenn ja dann "auf" Draht weg und den "ab" Draht an Phase. Dreht er dann andersrum?

Ja, genauso ist es. Mit dem "auf"-Draht an Phase in die eine Richtung und mit dem "ab"-Draht an Phase in die entgegengesetzte Richtung.
Denke schon, dass das an der FHEM-Konfiguration liegt.
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: martinp876 am 18 Juni 2016, 14:47:48
DIRection hat
CURrently err
Und
RECently down

Ist also mir error beendet. Der error kommt vom aktor. Wann der auftreten kann weiss nur hm. Evtl overload. Sonst km ann ich mir nichts vorstellen. Temperatur evtl.
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: automatisierer am 18 Juni 2016, 15:11:43
Hast du ein Fertiggerät oder nen Bausatz gekauft? Haste evtl. mal nen kleine Kurzschluß produziert, sieht ja quasi so aus, als wenn das 1xUM relais fest gebrannt ist...
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: ChrisW am 18 Juni 2016, 16:18:11
Habe das selbe nutze nur ON / OFF das klappt ;)
Auf / Ab ist beides nur eine richtung ..
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: martinp876 am 19 Juni 2016, 07:46:02
Ja da muss ich einmal nachsehen.
Wo kommt das her? Die Kommandos sind alle Englisch. Ich kenne on off und up down. Offensichtlich hat jemand auf zu eingebaut. Macht erst einmal keinerlei Sinn, passt auch von der Sprache nicht.
Schön, dass überhaupt etwas passiert.
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: automatisierer am 19 Juni 2016, 12:44:48
Zitat von: automatisierer am 18 Juni 2016, 15:11:43
Hast du ein Fertiggerät oder nen Bausatz gekauft? Haste evtl. mal nen kleine Kurzschluß produziert, sieht ja quasi so aus, als wenn das 1xUM relais fest gebrannt ist...

Bausatz war natürlich quark, bin vom HM-LC-Bl1PBU-FM ausgegangen...

Zitat von: ChrisW am 18 Juni 2016, 16:18:11
Habe das selbe nutze nur ON / OFF das klappt ;)
Auf / Ab ist beides nur eine richtung ..

Es gibt doch nur on/off/up/down/stop, alles andere muss man doch über eventMap einbauen. attr <dev> eventMap on:auf off:zu


Was mir in der Fehlerbeschreibung noch fehlt, geht der Aktor generell nur in eine Richtung - also auch über die Taster-Eingänge oder tritt der Fehler nur auf wenn du über FHEM steuern willst?



Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: ChrisW am 19 Juni 2016, 19:20:17
meine auch up / down ;) Möchte meine "Markise" gerne per HM Taster schalten aber so das ich kurzer druck raus / reinfährt und bei langen Drücken nur solange wie man drückt.

Hätte man ja über on / off für ganz auf und zu und per Up/down lösen können aber wie gesagt up/down fährt beides in die selbe richtung.


EDIT: jetzt geht es up = jeweils 10% raus und down = jeweils 10% wieder rein .. komisch das es nun geht.
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: Deudi am 19 Juni 2016, 19:35:53
Die Fahrzeiten (driveUp/Down) stehen noch auf dem Default 50s. Stell dir mal auf die benötigten Werte. Bei mir haben die Rolloaktoren immer seltsame Sachen gemacht bis ich die Register gesetzt hatte.


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: automatisierer am 19 Juni 2016, 19:54:24
Zitat von: ChrisW am 19 Juni 2016, 19:20:17
meine auch up / down ;) Möchte meine "Markise" gerne per HM Taster schalten aber so das ich kurzer druck raus / reinfährt und bei langen Drücken nur solange wie man drückt.

Hätte man ja über on / off für ganz auf und zu und per Up/down lösen können aber wie gesagt up/down fährt beides in die selbe richtung.

wenn du das meinst, dann schreib es auch!

In diesem Fall würde mich dann mal interessieren wie du den Aktor ansteuerst, über das webIF von FHEM, einen gepeerten HM-Taster, oder die Tastereingänge an dem Aktor?

Nachdem wir letzte Woche verzweifelt versucht haben den Fensterkontakt eines FHEM-Users mit FHEM zu pairen - bei dem sich im Nachhinein herausstellt, dass es ein HM-IP-Device ist - stehe ich total auf die komplette und richtige Beschreibung von Fehlern/Problemen. Euer geschreibe malt den Helfern nun mal ein Bild in den Kopf und das passt eben nicht zu eueren Gegebenheiten, wenn man statt 'up/down' 'Auf/Ab' schreibt...


Zitat von: Deudi am 19 Juni 2016, 19:35:53
Die Fahrzeiten (driveUp/Down) stehen noch auf dem Default 50s. Stell dir mal auf die benötigten Werte. Bei mir haben die Rolloaktoren immer seltsame Sachen gemacht bis ich die Register gesetzt hatte.


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
die driveUp /driveDown Zeit lässt den Aktor halt für die eingestellte Zeit an, wenn man auf on oder off drückt - macht aber ansonsten keine seltsamen Sachen. Bei up / down hat die eh nix zu bedeuten. Was natürlich nicht funktioniert, ist der geschätzte Stand der Rollade/Markise, daher sollte man die Zeit schon anpassen, ist aber nicht Kriegsentscheidend.
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: automatisierer am 19 Juni 2016, 19:56:21
Zitat von: ChrisW am 19 Juni 2016, 19:20:17
meine auch up / down ;) Möchte meine "Markise" gerne per HM Taster schalten aber so das ich kurzer druck raus / reinfährt und bei langen Drücken nur solange wie man drückt.

Hätte man ja über on / off für ganz auf und zu und per Up/down lösen können aber wie gesagt up/down fährt beides in die selbe richtung.


EDIT: jetzt geht es up = jeweils 10% raus und down = jeweils 10% wieder rein .. komisch das es nun geht.

dass hört sich schwer danach an, als ob das eigentliche Problem vor der Tastatur sitzt... ;)
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: Deudi am 19 Juni 2016, 22:01:33
Zitat von: automatisierer am 19 Juni 2016, 19:54:24
die driveUp /driveDown Zeit lässt den Aktor halt für die eingestellte Zeit an, wenn man auf on oder off drückt - macht aber ansonsten keine seltsamen Sachen. Bei up / down hat die eh nix zu bedeuten. Was natürlich nicht funktioniert, ist der geschätzte Stand der Rollade/Markise, daher sollte man die Zeit schon anpassen, ist aber nicht Kriegsentscheidend.
Das weiß ich alles, trotzdem reagieren die Dinger manchmal nicht (richtig) bis die Zeiten geändert wurden.
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: FriendOfFhem am 20 Juni 2016, 20:24:05
Zitat von: automatisierer am 19 Juni 2016, 12:44:48
Bausatz war natürlich quark, bin vom HM-LC-Bl1PBU-FM ausgegangen...

Es gibt doch nur on/off/up/down/stop, alles andere muss man doch über eventMap einbauen. attr <dev> eventMap on:auf off:zu


Was mir in der Fehlerbeschreibung noch fehlt, geht der Aktor generell nur in eine Richtung - also auch über die Taster-Eingänge oder tritt der Fehler nur auf wenn du über FHEM steuern willst?

Wenn ich Phase auf die Taster-Eingänge "S1" oder "S2" gebe, dann funktioniert alles so, wie es soll; jeweils in die eine und in die andere/entgegengesetzte Richtung.

Wenn ich über FHEM schalte, funktioniert nur eine Richtung und zwar egal, ob ich "up" oder "down" klicke.
Die Motorsteuerung funktioniert ja über die Motorausgänge ("1Pfeil" und "2Pfeil"), auf die jeweils Phase gelegt wird. FHEM schaltet immer nur auf einen der Motorausgänge Phase. Halt immer auf den gleichen. Egal ob "up" oder "down" geklickt wird.
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: automatisierer am 20 Juni 2016, 20:42:58
on/off auch schon mal versucht? oder gibts die Buttons bei dir nicht?  wie lange fährt das Rollo bei klick auf up/down?


Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: ph1959de am 20 Juni 2016, 20:43:48
Zitat von: FriendOfFhem am 20 Juni 2016, 20:24:05
Wenn ich über FHEM schalte, funktioniert nur eine Richtung und zwar egal, ob ich "up" oder "down" klicke.
Hast Du Dich mal vom "klicken" ferngehalten und einfach
set OG_Zimmer_Rollo on (oder "off")
als Befehl in das Eingabefeld geschrieben und <Enter> gedrückt? Passiert da was? Was? (natürlich beide Richtungen ausprobieren).

Peter
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: FriendOfFhem am 20 Juni 2016, 21:20:23
Folgender Effekt, bzw. folgendes Ergebnis:
Sowohl durch Klicken auf "on", bzw. "off" oder set OG_Zimmer_Rollo on (oder "off") führt zur richtigen Funktionalität:
Also bei "on" in die eine Richtung und bei "off" in die andere/entgegengesetzte Richtung.
-> Ist da die Zuordnung (Anzeige in FHEM <-> Funktionalität) falsch belegt?

Da der Motor nicht eingebaut ist, hält er nicht automatisch an (keine Drehmomentbegrenzung). FHEM zeigt einen Wert zwischen 0%-100% an. Wird ein Endwert erreicht (0% oder 100%) wird anstatt der Zahl eine Glühbirne angezeigt und der Motor läuft weiter.

Bei Klick auf "toggleDir" stoppt der Motor.
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: ph1959de am 20 Juni 2016, 21:30:12
Dann gib uns doch mal (in Code-Tags; siehe #-Button) bitte ein komplettes List von dem Device
list  OG_Zimmer_Rollo
ins Befehlsfeld / <Enter> / Ausgabe vollständig hier posten.

Peter
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: martinp876 am 20 Juni 2016, 21:40:21
Und ein get Chan regTable
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: FriendOfFhem am 20 Juni 2016, 21:47:29
Zitat von: ph1959de am 20 Juni 2016, 21:30:12
Dann gib uns doch mal (in Code-Tags; siehe #-Button) bitte ein komplettes List von dem Device
list  OG_Zimmer_Rollo
ins Befehlsfeld / <Enter> / Ausgabe vollständig hier posten.

Peter

Internals:
   DEF        432B7D
   HMLAN1_MSGCNT 124
   HMLAN1_RAWMSG R6F362F11,0001,4F4F428B,FF,FFBA,338002432B7D37A1AB0101763049
   HMLAN1_RSSI -70
   HMLAN1_TIME 2016-06-20 21:07:49
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     124
   NAME       Jalousie_rechts
   NR         40
   STATE      59
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:33 - t:02 s:432B7D d:37A1AB 0101763049
   protLastRcv 2016-06-20 21:07:49
   protSnd    124 last_at:2016-06-20 21:07:49
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 min:-77 avg:-71.78 cnt:73 max:-68 lst:-73
   rssi_at_HMLAN1 max:-68 lst:-70 min:-88 cnt:124 avg:-72.88
   Readings:
     2016-06-20 21:07:49   CommandAccepted yes
     2016-06-17 16:13:32   D-firmware      2.8
     2016-06-17 16:13:32   D-serialNr      MEQ
     2016-06-20 21:00:11   PairedTo        0x37A1AB
     2016-06-17 16:12:32   R-driveDown     50 s
     2016-06-17 16:12:32   R-driveTurn     0.5 s
     2016-06-17 16:12:32   R-driveUp       50 s
     2016-06-17 16:12:31   R-pairCentral   0x37A1AB
     2016-06-17 16:12:32   R-sign          off
     2016-06-20 21:00:11   RegL_00.          02:01 0A:37 0B:A1 0C:AB 15:FF 18:00 00:00
     2016-06-20 21:00:12   RegL_01.         08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2016-06-20 21:07:49   deviceMsg       59 (to HMLAN1)
     2016-06-20 21:07:49   level           59
     2016-06-20 21:07:49   motor           err:59
     2016-06-20 21:07:49   pct             59
     2016-06-20 21:00:10   powerOn         2016-06-20 21:00:10
     2016-06-20 21:07:49   recentStateType ack
     2016-06-20 21:07:49   state           59
     2016-06-20 21:07:49   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   51
     PONtest    0
     cSnd       1137A1AB432B7D0201000000,1137A1AB432B7D0301
     dlvlCmd    ++A01137A1AB432B7D0201000000
     mId        0005
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     1
     Dir:
       cur        err
       rct        down
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +432B7D,00,01,00
       nextSend   1466449669.82117
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         432B7D
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        33
       Io:
         HMLAN1     -68
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -71.7808219178082
         cnt        73
         lst        -73
         max        -68
         min        -77
       At_hmlan1:
         avg        -72.8870967741936
         cnt        124
         lst        -70
         max        -68
         min        -88
     Shadowreg:
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   icon       fts_shutter_1w
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: FriendOfFhem am 20 Juni 2016, 21:48:02
Zitat von: martinp876 am 20 Juni 2016, 21:40:21
Und ein get Chan regTable

Wie mache ich das?
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: automatisierer am 20 Juni 2016, 21:52:58
get OG_Zimmer_Rollo regTable


Hatte man dir schon mal das Einsteiger.pdf ans Herz gelegt? Falls nicht, mache ich das jetzt mal...

http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf (http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf)
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: FriendOfFhem am 20 Juni 2016, 22:01:18
Zitat von: automatisierer am 20 Juni 2016, 21:52:58
get OG_Zimmer_Rollo regTable


Hatte man dir schon mal das Einsteiger.pdf ans Herz gelegt? Falls nicht, mache ich das jetzt mal...

http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf (http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf)

Hmm, es gibt nur "reg", "regList" und "regVal", aber kein "regTable".
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: automatisierer am 20 Juni 2016, 22:06:48
hast du schon mal ein FHEM update gemacht??
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: FriendOfFhem am 20 Juni 2016, 22:51:03
Zitat von: automatisierer am 20 Juni 2016, 22:06:48
hast du schon mal ein FHEM update gemacht??

Ja, hatte ich, aber gerade noch einmal.
Leider ohne Änderung.
"regTable" ist weiterhin nicht vorhanden.
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: martinp876 am 21 Juni 2016, 20:16:12
Schon klar, dass es kein set sondern ein get ist?
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: FriendOfFhem am 22 Juni 2016, 17:14:52
Zitat von: martinp876 am 21 Juni 2016, 20:16:12
Schon klar, dass es kein set sondern ein get ist?

So habe ich es verstanden, aber dennoch: Siehe ScreenShot.
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: LuckyDay am 22 Juni 2016, 17:32:17
gib mal version in die cmd Feld ein und poste, irgendetwas ist bei dir auf altem Stand
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: LuckyDay am 22 Juni 2016, 17:54:58
du hast das Modul hminfo nicht aktiviert !

mach ein

define hm HMinfo

dann erscheint auch regTable
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: FriendOfFhem am 22 Juni 2016, 18:06:21
Zitat von: fhem-hm-knecht am 22 Juni 2016, 17:54:58
du hast das Modul hminfo nicht aktiviert !

mach ein

define hm HMinfo

dann erscheint auch regTable

Das hat funktioniert. :)
Neben "hm" stehen noch 3 Fragezeichen: hm ??? update protoEvents short rssi peerXref configCheck models
Muss ich da noch etwas weiteres einstellen/definieren?
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: FriendOfFhem am 22 Juni 2016, 18:52:37
Zitat von: martinp876 am 20 Juni 2016, 21:40:21
Und ein get Chan regTable

No regs found for:

Jalousie_rechts type:blindActuator -
list:peer   register                   :value
   0:         confBtnTime            :permanent
   0:         intKeyVisib              :invisib
   0:         localResDis             :off
   0:         pairCentral             :0x37A1AB
   1:         driveDown              :50 s
   1:         driveTurn                :0.5 s
   1:         driveUp                   :50 s
   1:         refRunCounter        :0
   1:         sign                        :off
   1:         statusInfoMinDly    :2 s
   1:         statusInfoRandom :1 s
   1:         transmitTryMax      :6
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: Vize am 23 Juni 2016, 17:55:15
Hallo zusammen,

wollte mich hier mal kurz einhängen.

Für meine Jalousie-Aktoren habe ich mir mit widgetOverride ebenfalls ein Dropdown-Menü gebaut, aber bisher noch nicht benutzt.
Nachdem ich heute diesen thread gelesen habe, habe ich es mal getestet, und bei mir läuft es genau so, wie beim TO.
Egal was ich im Dropdown auswähle, die Jalousie fährt immer runter (set_0). Einzig ein Auswählen der Prozentzahlen funktioniert korrekt.
Ich vermute, in diesem Falle werden im widgetOverride-Attribut wegen pct nur Zahlenwerte akzeptiert, oder?
Kann man das nicht mit Text, bzw. mit den Anpassungen per eventMap mischen?

Hier ein list der Attribute des Aktors:
Attributes:
   IODev      hmusb
   alias      Rollo Büro
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon set_off:fts_shutter_down set_on:fts_shutter_up zu:fts_shutter_100@red auf:fts_shutter_10@green 9\d.*:fts_shutter_10
                8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70
                2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
   eventMap   on:auf off:zu up:hoch down:runter
   expert     2_full
   firmware   2.3
   icon       fts_shutter_updown
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       213_Gästezimmer,CUL_HM
   serialNr   LEQ1434933
   subType    blindActuator
   webCmd     pct
   widgetOverride pct:auf,zu,stop,hoch,runter,80,60,40,20


Gruß
Andreas
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: FriendOfFhem am 12 Juli 2016, 20:17:27
So, ein komplettes List vom Device und ein regTable sind gepostet. Könnt ihr mir anhand dieser Infos weiterhelfen?
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: automatisierer am 12 Juli 2016, 21:09:14
also ich kann nichts Auffälliges an dem list und regTable finden.

wie genau setzt du denn die Befehle ab? 'set ... on' und 'set ... off' ging ja.

Nutzt du auch widgetOverride??

Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: Bennemannc am 12 Juli 2016, 22:35:07
Hallo,

mal ein Zwischenruf - es kann auch ein "mechanischer" Defekt am Schalter sein. Dort sind zwei Relais verbaut. Das eine bestimmt die Fahrtrichtung und das andere setzt den Fahrbefehl. Wenn ersteres klebt oder sonst wie defekt ist, kann man auf der Softwareseit machen was man will - das Rollo wird immer nur in eine Richtung fahren.
Ich meine, ich habe schon einmal ein Relais gewechselt bei meinen Schaltern.

Gruß Christoph
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: automatisierer am 12 Juli 2016, 23:04:13
Zitat von: Bennemannc am 12 Juli 2016, 22:35:07
Hallo,

mal ein Zwischenruf - es kann auch ein "mechanischer" Defekt am Schalter sein. Dort sind zwei Relais verbaut. Das eine bestimmt die Fahrtrichtung und das andere setzt den Fahrbefehl. Wenn ersteres klebt oder sonst wie defekt ist, kann man auf der Softwareseit machen was man will - das Rollo wird immer nur in eine Richtung fahren.
Ich meine, ich habe schon einmal ein Relais gewechselt bei meinen Schaltern.

Gruß Christoph

das hatten wir auch schon mal angesprochen, aber mit einem 'set <dev> on' oder 'set <dev> off' klappte es ja in beide Richtungen
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: chipmunk am 13 Juli 2016, 12:59:19
Hi,
hast du schon einmal die internen Register überprüft?
Vielleicht sind beide Taster aus irgendeinem Grund als Up (oder Down) konfiguriert.

Chipmunk
Titel: Antw:HM-LC-BL1-FM Funk-Rollladenaktor, Motor läuft bei up u. down in gleiche Richtung
Beitrag von: martinp876 am 14 Juli 2016, 23:33:01
Lese die register der internen peers. Also intkeyvisib visib. Getconfig
Nun schaue sie an mit get regtable. Wenn beide tasten identisch sind passt es nicht.

Es gibt viele loesungen, die regs zu korrigieren. Dabei kommt es darauf an, was die tasten machen sollen.
Ich schlage templates vor. Es gibt diese fuer rollos bereits. Schaue die kapitel in wiki durch. Hminfo und templates.