Probleme mit KNXD und IP Router

Begonnen von HenrikAachen, 01 November 2016, 16:22:10

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

HenrikAachen

denke hier liegt aber noch ein Problem in der Kommunikation vor.
Ich würde es gerne nur mit knxtool erstmal hinbekommen.

Zusammenfassung:
Ich kann also alles sehen vom Bus und auch etwas schicken, was ich in der ETS Diagnose sehen.
Im vbusmonitor sehe ich meinen eigenen "Sendeversuch" aber nicht. Das Gerät kriegt den Befehl auch nicht zum schalten.

Black7king

okay sehr seltsames verhalten... aber da gehen mir im Moment auch erst mal die Ideen aus.
sorry vielleicht fällt ja jemanden andren noch was ein.

HenrikAachen

Achtung LÖSUNG (hätte ich nicht mehr gedacht):

Im Eibport muss unter Anlagenkopplung noch einmal die IP vom FHEM eingetragen werden und die Weiterleitungen auf Any gestellt werden.
Herausgefunden habe ich es dadurch, dass im Log vom Eibport die Gruppenadresse nicht ankam, im KNX Diagnose (Tunnelmodus) schon.

Jetzt läuft alles mit der Standardkonfig! Vielen Dank an alle die mein Leid geteilt und mir geholfen haben.