[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.8.x

Begonnen von CoolTux, 15 November 2019, 12:51:08

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

JWRu

Auch ich kämpfe noch mit der Beschattungsfunktion.
Der Rolladen ist zwar in die Sonnenposition gefahren, fährt aber nicht später nicht mehr hoch.
In der Übersicht des ASC-Device steht unter "Last Drive" immer noch "shading in", obwohl unter "Shading Info" schon fast seit einer Stunde "out" steht.
Dazu habe ich eine Frage: In der Commandref und im Wiki steht im Bereich Shading "... immer in Abhängigkeit der anderen einbezogenen Sensorwerte".
Wie sind die verschiedenen Bedingungen (Helligkeit, Azimuth, Elevation, Temperatur) mit einander verknüpft? Per "UND"? 
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon-Sensoren; TFA-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; Arduinos für Strom-, Wasser-, Gaszähler, Rauchmelder und FI-Schutzschalter

CoolTux

Zitat von: JWRu am 01 April 2020, 18:21:03
Auch ich kämpfe noch mit der Beschattungsfunktion.
Der Rolladen ist zwar in die Sonnenposition gefahren, fährt aber nicht später nicht mehr hoch.
In der Übersicht des ASC-Device steht unter "Last Drive" immer noch "shading in", obwohl unter "Shading Info" schon fast seit einer Stunde "out" steht.
Dazu habe ich eine Frage: In der Commandref und im Wiki steht im Bereich Shading "... immer in Abhängigkeit der anderen einbezogenen Sensorwerte".
Wie sind die verschiedenen Bedingungen (Helligkeit, Azimuth, Elevation, Temperatur) mit einander verknüpft? Per "UND"?

Ja immer per UND. Alle müssen erfüllt sein für die Beschattung, aber per ODER für die Endschattung, es reicht also wenn eine Bedingung nicht mehr erfüllt ist.

Welche Version verwendest Du?
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

JWRu

ZitatWelche Version verwendest Du?
Habe gerade heute ein Update gemacht.
VERSION v0.8.21
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon-Sensoren; TFA-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; Arduinos für Strom-, Wasser-, Gaszähler, Rauchmelder und FI-Schutzschalter

CoolTux

Zitat von: JWRu am 01 April 2020, 18:46:51
Habe gerade heute ein Update gemacht.
VERSION v0.8.21

Das ist in der Tat seltsam. Da müsstest mal bitte debug aktivieren.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

JWRu

ZitatDa müsstest mal bitte debug aktivieren.
Habe ich gemacht. Morgen wissen wir mehr.
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon-Sensoren; TFA-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; Arduinos für Strom-, Wasser-, Gaszähler, Rauchmelder und FI-Schutzschalter

Typ1er

Ich habe endlich funktionierende Helligkeitssensoren.

Funktioniert PrivacyDown mit dem BrightnessSensor?

xerion

Zitat von: Typ1er am 01 April 2020, 22:23:06
Ich habe endlich funktionierende Helligkeitssensoren.

Funktioniert PrivacyDown mit dem BrightnessSensor?
Ja wenn du die Steuerung auch über Brightness betreibst. Läuft auch Privacy down darüber sofern du es passend eingestellt hast.

Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk

Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.

Typ1er

Ich habe das jetzt wie folgt angegeben, bin gespannt wann der Rollladen morgen fährt.


ASC_BrightnessSensor Lichtsensor_01:lightlevel 10000:10000            Auf und Ab bei 10000
ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose 1200:20000             20Minuten vorher oder bei 20000
ASC_Down brightness
ASC_Up brightness

CoolTux

Ab Morgen Früh gibt es eine neue Version 0.8.23. Das meiste ist Codereview. Ich habe aber auch Bugs entdeckt dadurch und habe die Shading Routine für die Nacht geändert.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Typ1er

Bei mir sind alle Zeiten nach dem Update wieder auf 1970, in der Übersicht beim ASC-Device, beim erneuten öffnen, ist die Tabelle weg mit der Übersicht. Ein neuer ScanforShutters bringt erst die richtigen Zeiten, beim erneuten Aufruf 1970..., beim dritten Aufruf ist die Tabelle weg.

In den Readings werden die Richtigen Zeiten berechnet.

Auch scheint es dann ein Problem mit Umlauten zu geben.

CoolTux

Zitat von: Typ1er am 02 April 2020, 12:15:13
Bei mir sind alle Zeiten nach dem Update wieder auf 1970, in der Übersicht beim ASC-Device, beim erneuten öffnen, ist die Tabelle weg mit der Übersicht. Ein neuer ScanforShutters bringt erst die richtigen Zeiten, beim erneuten Aufruf 1970..., beim dritten Aufruf ist die Tabelle weg.

In den Readings werden die Richtigen Zeiten berechnet.

Auch scheint es dann ein Problem mit Umlauten zu geben.

Habe ich aktuell noch keine Erklärung für. Die Version rennt bei mir seit mehreren Tagen und mehreren Starts. Muss ich mir anschauen.
Was ist nach einem erneuten shutdown restart?
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

CoolTux

Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

CoolTux

Zitat von: Typ1er am 02 April 2020, 12:15:13
Bei mir sind alle Zeiten nach dem Update wieder auf 1970, in der Übersicht beim ASC-Device, beim erneuten öffnen, ist die Tabelle weg mit der Übersicht. Ein neuer ScanforShutters bringt erst die richtigen Zeiten, beim erneuten Aufruf 1970..., beim dritten Aufruf ist die Tabelle weg.

In den Readings werden die Richtigen Zeiten berechnet.

Auch scheint es dann ein Problem mit Umlauten zu geben.

Ok bei Dir war ja das mit dem Privacy. Kannst Du das ohne Privacy bitte testen. eigentlich ist zu privacy und dem alten Problem alles raus genommen worden
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Typ1er

ASC_PrivacyDown_Pos und ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose gelöscht dann geht es.

Auffällig war ein Raumname enthielt ein Sonderzeichen --> Fehler,
Wenn die Zeiten auf 1970 gesprungen sind, waren die RolloNamen auf RaumNamen.

Ich habe mal ein Screenshot angehängt.



CoolTux

Das war das was wir dachten gelöst zu haben nicht der Fehler. Dann muss ich noch mal schauen.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net