Offset mehrere HM-CC-RT-DN an einem HM-TC-IT-WM-W-EU ?

Begonnen von oelidoc, 17 November 2019, 19:09:47

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

oelidoc

Hallo,
ich habe hier drei HM-CC-RT-DN mit einem HM-TC-IT-WM-W-EU gepeert. Einer der drei Heizkörper wird immer zu heiß. Ich suche deswegen eine Möglichkeit, einen der drei gepeerten HM-CC-RT-DN quasi etwas zu drosseln. Geht das? Ich finde kein Register, das das ermöglicht..
Gruß
oelidoc

amenomade

Pi 3B, Alexa, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, Debmatic und HM / HmIP Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten, Proteus

oelidoc

Habe ich schon probiert - ist aber leider wirkungslos, wenn der HM-CC-RT-DN mit einem HM-TC-IT-WM-W-EU gepeert ist  :(

amenomade

Pi 3B, Alexa, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, Debmatic und HM / HmIP Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten, Proteus


LuckyDay

R-valveMaxPos    100%    0 bis 100    Maximale Ventilstellung die das Thermostat fahren darf.
R-valveOffsetRt    0%    0 Bis 100    ???

und die zwei auch schon probiert?

amenomade

Zitat von: oelidoc am 17 November 2019, 19:45:30
Ja.
Dann kriegt der RT-DN die Temperatur von WM-W-EU und ist tatsächlich tempOffset wirkungslos.

Wie fhem-hm-kencht geschrieben hat, kann man mit den valve Register spielen.
Man kann auch die "regu" Register ändern:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,21041.msg530131.html#msg530131
Pi 3B, Alexa, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, Debmatic und HM / HmIP Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten, Proteus

oelidoc

Zitat von: fhem-hm-knecht am 17 November 2019, 19:51:00
R-valveMaxPos    100%    0 bis 100    Maximale Ventilstellung die das Thermostat fahren darf.
R-valveOffsetRt    0%    0 Bis 100
Maximale Ventilstellung begrenzen ist m.E. nicht zielführend - der HK soll ja z.B. einen kalten Raum mit 100% möglichst schnell aufheizen können.
valveOffsetRt geht nur im positiven Bereich - schlägt quasi was drauf. -25% z.B. gehen leider nicht.


frank

ich würde beide aktoren mit identischen regelparametern betreiben, wenn die heizkörper identisch sind. am besten mit den werten, die der "bessere" aktor zur zeit nutzt.

wenn dann immer noch einer gefühlt daneben liegt, würde ich den mechanischen durchfluss der heizkörper prüfen/verstellen. entweder einen drsseln, oder den anderen etwas öffnen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

oelidoc

#10
Zitat von: frank am 17 November 2019, 20:19:44
ich würde beide aktoren mit identischen regelparametern betreiben, wenn die heizkörper identisch sind. am besten mit den werten, die der "bessere" aktor zur zeit nutzt.
wenn dann immer noch einer gefühlt daneben liegt, würde ich den mechanischen durchfluss der heizkörper prüfen/verstellen. entweder einen drsseln, oder den anderen etwas öffnen.
Heizkörper sind leider überhaupt nicht identisch.
Aber hydraulischer Abgleich wäre natürlich ein eleganter Weg...

Danke für eure Ideen

oelidoc

frank

wenn du nur den "abgleich" änderst, aber die adaption im aktor weiterhin aktiviert lässt (vermutlich per default aktiv), wird der regler der änderung wahrscheinlich im laufe der zeit versuchen entgegen zu wirken. 
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

oelidoc


frank

falls der regler dann weiterhin die aktuellen parameter nutzt.
haben beide rt überhaupt die selbe fw?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

oelidoc