Feueralarm erkennen

Begonnen von kossmann, 29 Januar 2013, 12:46:52

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

martinp876

ja, das mit c7 ist "bisher" konsistent.

Alle drei sind nicht notwendig - aber einmal sehen, dass ein und der selbe Melder C7 bei forward und C8 bei Alarm ausloest ist wichtig.

Ein zweiter Test (falls moeglich, etwas aufwaendiger) ist:
- rauch an Melder 1
- melder 1: Alarm =>C8
- Melder 2: Forward=>C7 (musst du gucken, wer gerade forwarded ...)
- rauch and Melder 2
??> kommt jetzt ein C8 von Melder 2? Sollte eigentlich

der 2. Test ist nice-to-have, der erste notwendig.

Martin Thomas Schrott

Hi zusammen,

ja der geplante Ablauf klingt super, denke so sollten alle Möglichkeiten abgedeckt sein.

Wegen dem Test: Martin, schau in die Logs, die ich dir zu diesem Test gesendet habe (per mail) dort habe ich einmal Keller ausgelöst und WZ hat weitergeleitet und einmal WZ ausgelöst und Keller hat weitergeleitet. Da solltest du das c7 und c8 verifizieren können.
Aber der extended Test mit zusätzlichem gleichzeitigen Alarm während der Weiterleitung wäre natürlich super.

LG
Martin

kossmann

Guckt euch mal das Logfile an...

Der erste Test um 17:39 Uhr ging in die Hose, der Melder im Flur hat nach Deaktivierung erneut ausgelöst (war wohl noch Rauch in der Kammer) und ich dachte, es wäre besser, alles um 17:45 zu wiederholen.

2013-02-03_17:39:46 Kammer_Rauchmelder smoke-Alarm
2013-02-03_17:39:46 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: 0C,0C,
2013-02-03_17:39:46 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-03_17:39:46 Kammer_Rauchmelder RSSI: -72
2013-02-03_17:39:46 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,387CC6F6,FF,FFB8,6594411C2FCE1C2FB6010CC8
2013-02-03_17:39:47 Kammer_Rauchmelder smoke-Alarm
2013-02-03_17:39:47 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: 0C,0C,
2013-02-03_17:39:47 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-03_17:39:47 Kammer_Rauchmelder RSSI: -68
2013-02-03_17:39:47 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,387CCA93,FF,FFBC,6694411C2FCE1C2FB6010CC8
2013-02-03_17:39:48 Kammer_Rauchmelder smoke-Alarm
2013-02-03_17:39:48 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: 0C,0C,
2013-02-03_17:39:48 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-03_17:39:48 Kammer_Rauchmelder RSSI: -67
2013-02-03_17:39:48 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,387CCE2D,FF,FFBD,6794411C2FCE1C2FB6010CC8
2013-02-03_17:40:56 Kammer_Rauchmelder off
2013-02-03_17:40:56 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: none
2013-02-03_17:40:56 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-03_17:40:56 Kammer_Rauchmelder RSSI: -81
2013-02-03_17:40:56 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,387DD8A6,FF,FFAF,6894411C2FCE1C2FB6010D01
2013-02-03_17:40:57 Kammer_Rauchmelder off
2013-02-03_17:40:57 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: none
2013-02-03_17:40:57 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-03_17:40:57 Kammer_Rauchmelder RSSI: -75
2013-02-03_17:40:57 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,387DDC40,FF,FFB5,6994411C2FCE1C2FB6010D01
2013-02-03_17:40:58 Kammer_Rauchmelder off
2013-02-03_17:40:58 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: none
2013-02-03_17:40:58 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-03_17:40:58 Kammer_Rauchmelder RSSI: -72
2013-02-03_17:40:58 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,387DDFDA,FF,FFB8,6A94411C2FCE1C2FB6010D01
2013-02-03_17:41:35 Kammer_Rauchmelder smoke-Alarm
2013-02-03_17:41:35 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: 0C,0C,
2013-02-03_17:41:35 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-03_17:41:35 Kammer_Rauchmelder RSSI: -58
2013-02-03_17:41:35 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,387E7060,FF,FFC6,6B94411C2FCE1C2FB6010EC8
2013-02-03_17:41:36 Kammer_Rauchmelder smoke-Alarm
2013-02-03_17:41:36 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: 0C,0C,
2013-02-03_17:41:36 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-03_17:41:36 Kammer_Rauchmelder RSSI: -58
2013-02-03_17:41:36 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,387E73FA,FF,FFC6,6C94411C2FCE1C2FB6010EC8
2013-02-03_17:41:37 Kammer_Rauchmelder smoke-Alarm
2013-02-03_17:41:37 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: 0C,0C,
2013-02-03_17:41:37 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-03_17:41:37 Kammer_Rauchmelder RSSI: -58
2013-02-03_17:41:37 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,387E7794,FF,FFC6,6D94411C2FCE1C2FB6010EC8
2013-02-03_17:41:55 Kammer_Rauchmelder Activity:alive
2013-02-03_17:42:14 Kammer_Rauchmelder off
2013-02-03_17:42:14 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: none
2013-02-03_17:42:14 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-03_17:42:14 Kammer_Rauchmelder RSSI: -56
2013-02-03_17:42:14 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,387F089F,FF,FFC8,6E94411C2FCE1C2FB6010F01
2013-02-03_17:42:15 Kammer_Rauchmelder off
2013-02-03_17:42:15 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: none
2013-02-03_17:42:15 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-03_17:42:15 Kammer_Rauchmelder RSSI: -57
2013-02-03_17:42:15 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,387F0C38,FF,FFC7,6F94411C2FCE1C2FB6010F01
2013-02-03_17:42:16 Kammer_Rauchmelder off
2013-02-03_17:42:16 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: none
2013-02-03_17:42:16 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-03_17:42:16 Kammer_Rauchmelder RSSI: -64
2013-02-03_17:42:16 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,387F0FD2,FF,FFC0,6094411C2FCE1C2FB6010F01
2013-02-03_17:45:05 Kammer_Rauchmelder smoke-Alarm
2013-02-03_17:45:05 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: 0C,0C,
2013-02-03_17:45:05 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-03_17:45:05 Kammer_Rauchmelder RSSI: -59
2013-02-03_17:45:05 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,3881A50B,FF,FFC5,6194411C2FCE1C2FB60110C8
2013-02-03_17:45:06 Kammer_Rauchmelder smoke-Alarm
2013-02-03_17:45:06 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: 0C,0C,
2013-02-03_17:45:06 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-03_17:45:06 Kammer_Rauchmelder RSSI: -60
2013-02-03_17:45:06 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,3881A8A5,FF,FFC4,6294411C2FCE1C2FB60110C8
2013-02-03_17:45:07 Kammer_Rauchmelder smoke-Alarm
2013-02-03_17:45:07 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: 0C,0C,
2013-02-03_17:45:07 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-03_17:45:07 Kammer_Rauchmelder RSSI: -61
2013-02-03_17:45:07 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,3881AC40,FF,FFC3,6394411C2FCE1C2FB60110C8
2013-02-03_17:46:54 Kammer_Rauchmelder off
2013-02-03_17:46:54 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: none
2013-02-03_17:46:54 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-03_17:46:54 Kammer_Rauchmelder RSSI: -58
2013-02-03_17:46:54 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,38834EBD,FF,FFC6,6494411C2FCE1C2FB6011101
2013-02-03_17:46:55 Kammer_Rauchmelder off
2013-02-03_17:46:55 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: none
2013-02-03_17:46:55 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-03_17:46:55 Kammer_Rauchmelder RSSI: -76
2013-02-03_17:46:55 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,38835256,FF,FFB4,6594411C2FCE1C2FB6011101
2013-02-03_17:46:56 Kammer_Rauchmelder off
2013-02-03_17:46:56 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: none
2013-02-03_17:46:56 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-03_17:46:56 Kammer_Rauchmelder RSSI: -70
2013-02-03_17:46:56 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,388355F1,FF,FFBA,6694411C2FCE1C2FB6011101
2013-02-03_17:47:07 Kammer_Rauchmelder smoke-Alarm
2013-02-03_17:47:07 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: 0C,0C,
2013-02-03_17:47:07 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-03_17:47:07 Kammer_Rauchmelder RSSI: -59
2013-02-03_17:47:07 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,388382A4,FF,FFC5,2594411C2FCE1C29220103C8
2013-02-03_17:47:08 Kammer_Rauchmelder smoke-Alarm
2013-02-03_17:47:08 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: 0C,0C,
2013-02-03_17:47:08 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-03_17:47:08 Kammer_Rauchmelder RSSI: -58
2013-02-03_17:47:08 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,38838644,FF,FFC6,2694411C2FCE1C29220103C8
2013-02-03_17:47:09 Kammer_Rauchmelder smoke-Alarm
2013-02-03_17:47:09 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: 0C,0C,
2013-02-03_17:47:09 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-03_17:47:09 Kammer_Rauchmelder RSSI: -58
2013-02-03_17:47:09 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,388389E3,FF,FFC6,2794411C2FCE1C29220103C8
2013-02-03_17:47:24 Kammer_Rauchmelder off
2013-02-03_17:47:24 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: none
2013-02-03_17:47:24 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-03_17:47:24 Kammer_Rauchmelder RSSI: -71
2013-02-03_17:47:24 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,3883C362,FF,FFB9,2894411C2FCE1C2922010401
2013-02-03_17:47:25 Kammer_Rauchmelder off
2013-02-03_17:47:25 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: none
2013-02-03_17:47:25 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-03_17:47:25 Kammer_Rauchmelder RSSI: -64
2013-02-03_17:47:25 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,3883C702,FF,FFC0,2994411C2FCE1C2922010401
2013-02-03_17:47:26 Kammer_Rauchmelder off
2013-02-03_17:47:26 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: none
2013-02-03_17:47:26 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-03_17:47:26 Kammer_Rauchmelder RSSI: -64
2013-02-03_17:47:26 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,3883CAA1,FF,FFC0,2A94411C2FCE1C2922010401

Im Flur wurde jeweils Alarm ausgelöst und nachdem alle 3 Melder piepsten, wurde das Wohnzimmer ebenfalls mit Rauch geflutet. Im Flur wurde danach der Alarm deaktiviert, die beiden anderen piepsten weiter (im Wohnzimmer war ja noch echter Alarm). Der im Flur ging allerdings nicht mehr an, was mich etwas wundert - er sollte von dem im Wohnzimmer doch eigentlich wieder aktiviert werden.

kossmann

Ist aus den Meldungen eigentlich einiges raus geflogen oder warum stehen hier keine all-clear- oder from-Meldungen mehr?

Martin Thomas Schrott

Hi!

toll, ich wollte den Test auch gerade eben durchführen, hatte aber zu wenig Rauch im Ofen.

Nein, der Wohnzimmer hatte vermutlich ja auch schon die Meldung zurückgeschickt, also muss der abgeschaltete Melder nicht nochmal anspringen, du hast ihn ja nach dem zweiten Alarm ruhig gestellt?! Für mich schaut das so schlüssig aus, mal sehn was Martin rausliest und ob die c7 auf c8 umgesprungen ist. Das Verhalten würde ja passen, weil nicht alle verstummt sind.

Die alten clear Meldungen etc. hat Martin letztens ja irgendwie geändert, werden aber jetzt wohl nochmal angepasst wegen Weiterleitungen etc. :-)

Super, dass du den Test geschafft hast!
lG
Martin

martinp876

all-clear macht nur Sinn beim TeamLeader. Mitgleider koennen kein all-clear melden (semantisch) da sie nur für sich sprechen.
Ich habe gerade eine Version mit upgedateter Beschreibung hochgeladen - da habe ich (endlich ...:-( ) die events abgeleichen. Fuer SD sind dies

      [on|all-clear|alive]                # for team leader
      [off|smoke-forward|smoke-alarm]     # for team members
      SDteam [add|remove]_$dname
      battery [low|ok]
      smoke_detect on from $src
      test:from $src

Der Test zeigt (leider) dass es kein forward (oder repeat) gibt - jedenfalls nicht im Test.
Im Gegensatz zu den Tests zuvor sind die Alarme immer
an > aus > an > aus
Es schient diesmal keiner die Notwendigkeit eines Wiederholens gesehen zu haben. Vielleicht kam das 'off' zu schnell?

Was nicht klappt ist die namentliche Nennung des Auslösers - schaue ich mir gleich an..

Gruss
Martin






kossmann

Richtig, ich hatte den Melder im Flur ja nach dem Alarm im Wohnzimmer deaktiviert - logisch, dass der dann nicht mehr piept ;-)

Dass ein off zu schnell kam, kann sein, ich habe keine Minute gewartet. Ich wiederhole den Test im Laufe der Woche vielleicht noch mal (mit deiner neuen Version). Martin S kann ja den Ofen vielleicht auch noch mal anfeuern.

martinp876

nachtrag:
state [smoke-Alarm|off]  # fuer teamleader - hatte ich falsch.

Frage zum Alarm. Der Fehler mit dem 0C in der smoke-detect liste ist mir nicht klar. Sollte eigentlich der Name des Devices sein, also Kammer_Rauchmelder.
Kannst du beim nächsten Alarm ein list auf den teamleader machen? Da sollte im helper eine Zusatz-Info stehen.

Danke
Martin

kossmann

Hallo Martin,

der Testaufbau sieht momentan wie folgt aus:

1. Alarm an einem Slave (Flur) provozieren und warten bis der zweite Slave (Wohnzimmer) und der Master (Kammer) ebenfalls piepsen und Licht einschalten. Am ersten Slave sollte die rote LED blinken (visuelles Zeichen für selbst ausgelösten Alarm). 1-2 Minuten warten, bis alles hin und her gefunkt ist.

2. Alarm am zweiten Slave (Wohnzimmer) provozieren (obwohl er schon piepst). Seine rote LED sollte nun ebenfalls anfangen zu blinken (visuelles Zeichen für selbst ausgelösten Alarm). Möglichst wieder 1-2 Minuten warten.

3. Alarm am ersten Slave deaktivieren (2 Sekunden auf Taste drücken), durchpusten (um verbleibenden Rauch zu entfernen und erneuten Alarm zu verhindern). Die beiden anderen Rauchmelder sollten weiter piepsen (Alarm am zweiten Slave ist noch aktiv). Möglichst wieder 1-2 Minuten warten.

4. Alarm am zweiten Slave deaktivieren (2 Sekunden auf Taste drücken), durchpusten (um verbleibenden Rauch zu entfernen und erneuten Alarm zu verhindern). Nach maximal 20 Sekunden sollte auch der dritte Rauchmelder Ruhe geben.

5. Logfiles sichten und posten, ein Bier für die Ohren-Regeneration trinken.

Wo soll das list <Name des Masters> hin? Zwischen Schritt 4 und 5, nach entsprechender Wartezeit nach der Alarm-Deaktivierung?

Momentan (nach dem gestrigen Test) steht im Helper folgendes:

mId        0042
rxType     2

martinp876

Hallo Kossmann,

ja, der Aufbau stimmt so - kann man ggf auch mit 2 Bier machen, falls notwendig

Das mit dem list zwischendurch hat sich erledigt - bloeder Fehler. Muss ich noch korrigieren, dann kommen die Namen der Melder in den entsprechenden listen. Der jetzige eintrag ist bloedsinn, zeigt nur, dass eine Liste erzeugt werden wird

Gruss
Martin

kossmann

Hier mal mein aktuelles Ergebnis nach o.a. Testaufbau, auch wenn´s schon 3 Bier sind...

2013-02-05_20:35:47 Kammer_Rauchmelder smoke-Alarm
2013-02-05_20:35:47 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: Flur_Rauchmelder,
2013-02-05_20:35:47 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-05_20:35:47 Kammer_Rauchmelder RSSI: -66
2013-02-05_20:35:47 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,436B0386,FF,FFBE,6694411C2FCE1C2FB60112C8
2013-02-05_20:35:47 Kammer_Rauchmelder smoke-Alarm
2013-02-05_20:35:47 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: Flur_Rauchmelder,
2013-02-05_20:35:47 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-05_20:35:47 Kammer_Rauchmelder RSSI: -68
2013-02-05_20:35:47 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,436B0721,FF,FFBC,6794411C2FCE1C2FB60112C8
2013-02-05_20:35:48 Kammer_Rauchmelder smoke-Alarm
2013-02-05_20:35:48 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: Flur_Rauchmelder,
2013-02-05_20:35:48 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-05_20:35:48 Kammer_Rauchmelder RSSI: -68
2013-02-05_20:35:48 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,436B0ABC,FF,FFBC,6894411C2FCE1C2FB60112C8
2013-02-05_20:38:38 Kammer_Rauchmelder off
2013-02-05_20:38:38 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: none
2013-02-05_20:38:38 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-05_20:38:38 Kammer_Rauchmelder RSSI: -56
2013-02-05_20:38:38 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,436DA16C,FF,FFC8,6994411C2FCE1C2FB6011301
2013-02-05_20:38:39 Kammer_Rauchmelder off
2013-02-05_20:38:39 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: none
2013-02-05_20:38:39 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-05_20:38:39 Kammer_Rauchmelder RSSI: -68
2013-02-05_20:38:39 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,436DA507,FF,FFBC,6A94411C2FCE1C2FB6011301
2013-02-05_20:38:40 Kammer_Rauchmelder off
2013-02-05_20:38:40 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: none
2013-02-05_20:38:40 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-05_20:38:40 Kammer_Rauchmelder RSSI: -69
2013-02-05_20:38:40 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,436DA8A1,FF,FFBB,6B94411C2FCE1C2FB6011301
2013-02-05_20:38:47 Kammer_Rauchmelder smoke-Alarm
2013-02-05_20:38:47 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: Wohnzimmer_Rauchmelder,
2013-02-05_20:38:47 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-05_20:38:47 Kammer_Rauchmelder RSSI: -68
2013-02-05_20:38:47 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,436DC3E4,FF,FFBC,2B94411C2FCE1C29220105C8
2013-02-05_20:38:48 Kammer_Rauchmelder smoke-Alarm
2013-02-05_20:38:48 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: Wohnzimmer_Rauchmelder,
2013-02-05_20:38:48 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-05_20:38:48 Kammer_Rauchmelder RSSI: -65
2013-02-05_20:38:48 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,436DC784,FF,FFBF,2C94411C2FCE1C29220105C8
2013-02-05_20:38:49 Kammer_Rauchmelder smoke-Alarm
2013-02-05_20:38:49 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: Wohnzimmer_Rauchmelder,
2013-02-05_20:38:49 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-05_20:38:49 Kammer_Rauchmelder RSSI: -65
2013-02-05_20:38:49 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,436DCD0C,FF,FFBF,2D94411C2FCE1C29220105C8
2013-02-05_20:39:48 Kammer_Rauchmelder Activity:alive
2013-02-05_20:40:10 Kammer_Rauchmelder off
2013-02-05_20:40:10 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: none
2013-02-05_20:40:10 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-05_20:40:10 Kammer_Rauchmelder RSSI: -64
2013-02-05_20:40:10 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,436F06EC,FF,FFC0,2E94411C2FCE1C2922010601
2013-02-05_20:40:10 Kammer_Rauchmelder off
2013-02-05_20:40:10 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: none
2013-02-05_20:40:10 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-05_20:40:10 Kammer_Rauchmelder RSSI: -68
2013-02-05_20:40:10 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,436F0A8C,FF,FFBC,2F94411C2FCE1C2922010601
2013-02-05_20:40:11 Kammer_Rauchmelder off
2013-02-05_20:40:11 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: none
2013-02-05_20:40:11 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-05_20:40:11 Kammer_Rauchmelder RSSI: -58
2013-02-05_20:40:11 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,436F0E2C,FF,FFC6,2094411C2FCE1C2922010601

Nebenbei wundert mich übrigens, dass folgendes Notify nicht auslöst:

define Feueralarm notify .*Rauchmelder:smoke_Alarm.* { \
  GoogleTalk("Feueralarm !!!");; \
  NotifyMyAndroid("Alarm", "Feuer !!!");; \
  fhem("set Wohnzimmer_RolloBalkon oben");; \
  fhem("set Flur_Wohnungstuer unlock");; \
}
  attr Feueralarm room System

... vielleicht sieht da ja jemand den Fehler - ich verstehe es nicht.

martinp876

Hallo Kossmann

"minus" versus "underscore"
soll ich es gleichziehen? Verwirrend.

Oder alles besser ohne Striche?
Also
smokeAlarm
smokeDetect
smokeForward

Zum Test:
ich sehe kein forward. Jeder Alarm ist dreimal gemeldet worden. Das ist immer noch ein Unterschied zum Vorgeschehen. Da hatten wir 2 Meldungen VOR dem ersten 'off'.

Kennt jemand den Grund? Zu wenig Bier ;-)
Das auslösen einer Weiterleitung ist etwas mystisch....

Gruss
Martin

kossmann

Shit, der Underscore war noch vom smoke_detect drin - korrigiere ich mal und muss den Test dann sowieso noch wiederholen. Ob du da nichts, Minus oder Underscore verwendest ist mir grundsätzlich egal, du hast da sicher ein HM-Geräte übergreifendes Konzept ;-)

Ich hatte die 3 Melder alle auf dem Esstisch im Wohnzimmer unter einer Decke liegen - vielleicht haben die sich gegenseitig gestört, dass mache ich beim nächsten mal auch anders - das kann jetzt allerdings etwas dauern, Karneval beginnt nachher *alaaf*

Martin Thomas Schrott

Zitat:
Kennt jemand den Grund? Zu wenig Bier ;-)
Das auslösen einer Weiterleitung ist etwas mystisch....
--

Ja sicherlich zu wenig Bier!!!
Ich bin auch noch etwas skeptisch, was diese Weiterleitungen angeht, aber ich bleib ja bei meiner ursprünglichen Meinung, dass es sie geben muss *zwinker*

Der Grund mit -alle unter einer Decke- klingt sehr gut!

1. Man sollte nicht mehrere Rauchmelder unter eine Decke stecken, wer weiß was sie aushäcken!

2. min. 1 Meter Abstand oder wie war das doch gleich noch mal bei HM? ;-)

kossmann

Hier noch mal einer neuer Versuch mit gleichem Aufbau, diesmal die Melder allerdings in verschiedenen Räumen, jeweils unter eigenen Decken:

2013-02-17_17:36:55 Kammer_Rauchmelder smoke-Alarm
2013-02-17_17:36:55 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: Flur_Rauchmelder,
2013-02-17_17:36:55 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-17_17:36:55 Kammer_Rauchmelder RSSI: -55
2013-02-17_17:36:55 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,8095A946,FF,FFC9,6994411C2FCE1C2FB60102C8
2013-02-17_17:36:57 Kammer_Rauchmelder smoke-Alarm
2013-02-17_17:36:57 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: Flur_Rauchmelder,
2013-02-17_17:36:57 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-17_17:36:57 Kammer_Rauchmelder RSSI: -54
2013-02-17_17:36:57 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,8095ACE1,FF,FFCA,6A94411C2FCE1C2FB60102C8
2013-02-17_17:37:00 Kammer_Rauchmelder smoke-Alarm
2013-02-17_17:37:00 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: Flur_Rauchmelder,
2013-02-17_17:37:00 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-17_17:37:00 Kammer_Rauchmelder RSSI: -56
2013-02-17_17:37:00 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,8095B07D,FF,FFC8,6B94411C2FCE1C2FB60102C8
2013-02-17_17:39:51 Kammer_Rauchmelder off
2013-02-17_17:39:51 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: none
2013-02-17_17:39:51 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-17_17:39:51 Kammer_Rauchmelder RSSI: -48
2013-02-17_17:39:51 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,80986300,FF,FFD0,6C94411C2FCE1C2FB6010301
2013-02-17_17:39:52 Kammer_Rauchmelder off
2013-02-17_17:39:52 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: none
2013-02-17_17:39:52 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-17_17:39:52 Kammer_Rauchmelder RSSI: -63
2013-02-17_17:39:52 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,8098669B,FF,FFC1,6D94411C2FCE1C2FB6010301
2013-02-17_17:39:53 Kammer_Rauchmelder off
2013-02-17_17:39:53 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: none
2013-02-17_17:39:53 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-17_17:39:53 Kammer_Rauchmelder RSSI: -57
2013-02-17_17:39:53 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,80986A35,FF,FFC7,6E94411C2FCE1C2FB6010301
2013-02-17_17:40:10 Kammer_Rauchmelder smoke-Alarm
2013-02-17_17:40:10 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: Wohnzimmer_Rauchmelder,
2013-02-17_17:40:10 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-17_17:40:10 Kammer_Rauchmelder RSSI: -65
2013-02-17_17:40:10 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,8098A4C9,FF,FFBF,2994411C2FCE1C29220102C8
2013-02-17_17:40:12 Kammer_Rauchmelder smoke-Alarm
2013-02-17_17:40:12 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: Wohnzimmer_Rauchmelder,
2013-02-17_17:40:12 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-17_17:40:12 Kammer_Rauchmelder RSSI: -64
2013-02-17_17:40:12 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,8098A869,FF,FFC0,2A94411C2FCE1C29220102C8
2013-02-17_17:40:14 Kammer_Rauchmelder smoke-Alarm
2013-02-17_17:40:14 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: Wohnzimmer_Rauchmelder,
2013-02-17_17:40:14 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-17_17:40:14 Kammer_Rauchmelder RSSI: -64
2013-02-17_17:40:14 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,8098AC09,FF,FFC0,2B94411C2FCE1C29220102C8
2013-02-17_17:41:39 Kammer_Rauchmelder off
2013-02-17_17:41:39 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: none
2013-02-17_17:41:39 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-17_17:41:39 Kammer_Rauchmelder RSSI: -68
2013-02-17_17:41:39 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,809A0689,FF,FFBC,2C94411C2FCE1C2922010301
2013-02-17_17:41:40 Kammer_Rauchmelder off
2013-02-17_17:41:40 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: none
2013-02-17_17:41:40 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-17_17:41:40 Kammer_Rauchmelder RSSI: -60
2013-02-17_17:41:40 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,809A0BB7,FF,FFC4,2D94411C2FCE1C2922010301
2013-02-17_17:41:41 Kammer_Rauchmelder off
2013-02-17_17:41:41 Kammer_Rauchmelder smoke_detect: none
2013-02-17_17:41:41 Kammer_Rauchmelder smoke_forward: none
2013-02-17_17:41:41 Kammer_Rauchmelder RSSI: -67
2013-02-17_17:41:41 Kammer_Rauchmelder RAWMSG: E1C2FCE,0000,809A0F57,FF,FFBD,2E94411C2FCE1C2922010301

smoke_forward: none bleibt jedoch weiterhin so wie beim letzten Versuch.