Einbindung der kostengünstigen Funkschaltsteckdose PCA 301 mit Energiemessung

Begonnen von Emil, 13 März 2013, 11:22:35

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

KernSani

Zitat von: cotecmania am 01 Februar 2015, 22:52:24
- Wie kann ich den Tagesverbrauch auslesen ?
da würde sich vermutlich ein userreading anbieten
Zitat
- Wenn das nicht geht, kann ich den Zähler um Mitternacht zurücksetzen ?
set meinePCA301Dose reset setzt consumption auf 0
Zitat
- Ich benutze PCA10.1. Kann ich PCA301 und gleichzeitig LaCrosse Temperatursensoren auslesen ?
PCA301 und LaCrosse gleichzeitig geht nur mit zwei JeeLinks

Grüße,

Oli
RasPi: RFXTRX, HM, zigbee2mqtt, mySensors, JeeLink, miLight, squeezbox, Alexa, Siri, ...

My-FHEM

Es ist ja bekannt, das die PCA Dosen gelegentlich nicht schalten.
Es scheint aber zumindest eine Statusrückmeldung zu geben.


2015-02-26_07:01:00 pca301_Fe set-on
2015-02-26_07:01:02 pca301_Fe off


Es wäre schön, wenn dieser Fall im Modul abgefangen werden könnte.  Sodas
der Schaltbefehl verlässlich abgesetzt würde.  :)

Hierfür ein Workaround durch DOIF oder ähnliches zu basteln ist sicher suboptimal.
Leider sind meine Perl Kenntnisse zum fixen dieser Situation im Modul o. AVR Kenntnise
für den Jeelink nicht ausreichend.  :'(


Mick378

Hi Profis,

nach langem (erfolglosen) suchen muss ich trotzdem mal eine Frage stellen, auch auf die Gefahr hin, dass ihr mich auslacht...
Wie schaffe ich es in einem "at" um 0:00 die aktuelle consumption in ein extra log file zu schreiben?

Danke,
Mick

justme1968

@My-FHEM: der sketch versuch schon mehr als ein mal zu senden und fordert deshalb den status an. oweh ist leider nicht mehr dazu gekommen die geplanten verbesserungen einzubauen.

@Mick378: zum beispiel in dem du im at mit setreading den wert in ein neues reading schreibst und dieses loggst.

gruss
   andre
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968

Mick378


My-FHEM

@justme1968 Kannst  Du das etwas näher erklären: Was macht der Sketch ? Und von welcher Version sprichst Du?
Welche Änderungen hat Oweh noch nicht eingebaut? Wo fehlen Sie? Im Sketch oder im Modul?

Ich habe leider ein wenig den Überblick verloren. Kann ich eventuell etwas zur Verbesserung beitragen?

Billy

FHEM immer akt. auf 3 BeagleBoneBlack: 2xHMLAN 2xJeelink ;10x HM-CC-TC, 13x HM-CC-VD, 1x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-SW1-PL2, viele ESP8266, Tasmota Scripting, Mqtt*

PeMue

Zitat von: justme1968 am 12 Januar 2015, 14:14:16
wenn es keine einwände gibt würde ich die modifizierten ec3000 und pca301 module sowie das ec3000 hex und den quelltext  file demnächst einchecken.

gruss
  andre
Hallo Andre,

hast Du das schon eingecheckt? Ich habe mal die Dateien verglichen und meine eher nein  ;)

Danke + Gruß

PeMue
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

justme1968

ups. hatte nur den ec3000 sketch und das hex file eingecheckt.

hab es jetzt auch für die beiden module nachgeholt.

gruss
  andre
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968

PeMue

ok, und ich habe den Sketch (*.ino) aus dem Forum mit dem aus dem SVN verglichen. Mache ich gleich nochmal, um sicher zu sein. Die Versioniererei scheint bei den Programmierern auch nicht wirklich zu klappen, im Kommentar steht zwar 1.01, aber die Version ist seit ewig PROGVERS 1  >:(

Gruß PeMue

Edit:
Hm, die ZIP Datei im SVN für EC3000 ist auch noch nicht aktuell  ;)
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

chris_z

ZitatPCA301 und LaCrosse gleichzeitig geht nur mit zwei JeeLinks
Mit
initCommands 30t v

schaltet das Jeelink alle 30sek zwischen Lacrosse und PCA hin und her.
So les ich 4 PCA301 udn einen LaCrosse Sensor problemlos seit ca nem halben Jahr aus.

justme1968

wo hast du geschaut? ich habe das hex file und das zip file zusammen am 28.03. eingecheckt.

das contrib verzeichniss wird nicht per update aktualisiert. du musst die files dort von hand aus dem svn holen.

gruss
  andre
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968

PeMue

Hallo Andre,

habe ich doch  >:(:
- aus dem SVN (ZIP ausgepackt): 28.08.2013, 99 023 Bytes
- aus dem Forum: (31.12.2014), 101 347 Bytes

Mache ich was falsch?

Gruß PeMue
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

justme1968

du hast recht und ich keine ahnung was da schief gegangen ist...

hab das zip file noch mal gepackt und eingecheckt. jetzt sollte es wirklich die neue version sein.

gruss
  andre
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968

PeMue

Vielen Dank. Packst Du eigentlich das HEX-File ins ZIP und in den Ordner Firmware?
Wäre aus meiner Sicht zu bevorzugen.

Gruß PeMue
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser