#gelöst#HTTPMOD set Befehl funktioniert nicht mehr Bitte Hilfe von HTTPMOD

Begonnen von Helmi55, 06 April 2022, 10:09:55

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Beta-User

...wie dem auch sei, anscheinend liefert die Seite jetzt (evtl. wg. einer jetzt anderen Abfrage seitens FHEM) was anderes zurück als erwartet.

Die Log-Ausgabe sieht mir danach aus, also würde statt JSON-Daten eine "flache" Fehlermeldung kommen ("Revision 1648977886 is outdated!"), aber zuordnen kann ich das nicht (jedefnalls nicht, ohne in den Code zu schauen etc.).

Mal sehen, ob sich jemand meldet, der den Teil besser versteht...
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: ZigBee2mqtt, MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | ZWave | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files, MySensors

Helmi55

Nochmals Danke für deine zeit und Hilfe.
Ich habe zur Sicherheit nochmals an RIKA geschrieben.

Vielleicht liest einer der HTTPMOD Spezialisten mit (@amenomade)

Gruß
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung

https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/

Helmi55

Nochmal guten Abend und danke an die super Community hier

Ich war und bin ein Tüftler.
Bitte nicht Teern und Federn

Ich hab jetzt auf meinem Testrechner aus jux und tollerei einen iOBroker aufgesetzt
Viele und schnell gelesen und geyoutubt

Von hier kann ich Befehle an den Ofen senden (kein Original Adapter aber er funkt)

Also muss in den letzen Wochen etwas unerklärliches in FHEM passiert sein - ich habe keine Änderung durchgeführt
ausser einen MQTT2 Client aufgesetzt.......
@Beta-user nochmals herzlichen Dank das du dir auch für Laien wie mich Zeit nimmst
Es ist halt die Freude an der Hausautomation auch wenn man(n) schon 67 ist

Gruß
Helmut

System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung

https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/

Beta-User

 :) vorab: ist doch OK; wenn du eine Lösung gefunden hast, mit der du (erst mal) zufrieden bist.

Ich glaube zwar nicht daran, dass der MQTT2_CLIENT ein Problem iVm. HTTPMOD erzeugt, aber irgendwo wird schon ein Problem sein, von dem es gut wäre, wir alle wüßten, wie man es löst...

Mal sehen, wer sich der Sache annehmen will.
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: ZigBee2mqtt, MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | ZWave | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files, MySensors

DetlefR

Wenn es auch keine Lösung ist.

Aber das Problem scheint auch an anderer Stelle zu bestehen.

https://forum.fhem.de/index.php/topic,126969.0.html

Beta-User

Zitat von: DetlefR am 08 April 2022, 14:07:46
Aber das Problem scheint auch an anderer Stelle zu bestehen.
Sorry, aber das halte ich für aus der Luft gegriffen... Zum einen hat Rudi die eine fragliche Stelle längst repariert, zum anderen ist das hier HTTPMOD und hat mit MQTT2_DEVICE nichts gemein...
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: ZigBee2mqtt, MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | ZWave | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files, MySensors

Helmi55

Zitat von: Beta-User am 08 April 2022, 09:39:35
:) vorab: ist doch OK; wenn du eine Lösung gefunden hast, mit der du (erst mal) zufrieden bist.

Ich glaube zwar nicht daran, dass der MQTT2_CLIENT ein Problem iVm. HTTPMOD erzeugt, aber irgendwo wird schon ein Problem sein, von dem es gut wäre, wir alle wüßten, wie man es löst...

Mal sehen, wer sich der Sache annehmen will.

Na als Lösung sehe ich das nicht. Wäre ja wieder ein zusätzliches System. Ich wollte nur eingrenzen. Somit kann es kein Problem auf Seiten der Firma RIKA geben.
Im iOBRoker lässt sich ja das Kommando targetTemperature ausführen bzw. an den Server senden.

Gruß
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung

https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/

DetlefR

ZitatSorry, aber das halte ich für aus der Luft gegriffen

Zumindest ist die Fehlermeldung/Warnung die gleiche. Das lässt zumindest einen Zusammenhang vermuten.


Helmi55

#23
Kann sein.
Nur der Ofen hat vor dem Aufsetzen des MQTT Client auch schon nicht funktioniert......
Kam nur nicht dazu es hier zu posten

Hab den MQTT CLient nun kurzfristig "Disabled"
Kann trotzdem nichts an den Ofen senden
Gruß
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung

https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/

DetlefR

ZitatNur der Ofen hat vor dem Aufsetzen des MQTT Client auch schon nicht funktioniert.

Es geht ja auch nicht um den MQTT Client oder HTTPMOD im Speziellen. Sondern darum, dass beide Module, und vielleicht noch andere, an der gleichen Stelle in fhem.pl einen identischen Fehler/Warnung verursachen.

Da müssten wirklich mal die Modulautoren ran und nachsehen, was da passiert.

Beta-User

Zitat von: DetlefR am 08 April 2022, 19:28:58
Es geht ja auch nicht um den MQTT Client oder HTTPMOD im Speziellen. Sondern darum, dass beide Module, und vielleicht noch andere, an der gleichen Stelle in fhem.pl einen identischen Fehler/Warnung verursachen.
Soweit du dich auf
Zitatat fhem.pl line 6406
beziehst...: Das gehört aktuell zu einer Funktion, die sich "CheckRegexp()" nennt...
Ergo: Das Auffinden von (bestimmten) Fehlern gehört da zentral hin, und sehr vielleicht kann man das auch irgendwie verbessern, aber es ist nach meinem Verständnis schlicht so, dass HTTPMOD die vorgesehene zentrale Funktion aufruft, um nachzusehen, ob der User was potentiell gefährliches irgendwo (z.B. ein Attribut) reingeschrieben hat.

Ansonsten ist das "unescaped left brace"-warning, das hier mit steter Regelmäßigkeit auftaucht, zum Glück meist in genau dem Kontext: der User kennt die (geänderten) Regeln (noch) nicht...

Zitat
Da müssten wirklich mal die Modulautoren ran und nachsehen, was da passiert.
Ergo: Das ist nicht erforderlich...

Hoffe, das ist für irgendjemanden irgendwie erhellend, und wir könnten dann wieder darauf warten, dass sich jemand wissendes mit dem _jetzigen_ Problem des TE auseinandersetzt.
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: ZigBee2mqtt, MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | ZWave | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files, MySensors

frank

warum zeigst du nicht ein fhem.log ausschnitt mit verbose 5 beim httpmod modul, wenn du den set befehl ausführst?
und zwar aus dem echten log file, und nicht vom eventmonitor mit option log

und ein aktuelles list mit "funktionierenden" code tags formatiert. also kontrollieren und ggf aufteilen, falls zu lang.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Helmi55

Hoffe jetzt klappt es
gerne zeige ich euch alles notwendige


2022.04.09 16:50:19 5: Ofen: set called with targetTemperature 26
2022.04.09 16:50:19 5: Ofen: set found option targetTemperature in attribute set10Name
2022.04.09 16:50:19 4: Ofen: set will now set targetTemperature -> 26
2022.04.09 16:50:19 5: Ofen: AddToQueue adds type set10 to URL https://www.rika-firenet.com/api/client/xyz123/controls, data {{data}}, no headers, retry 0, initial queue len: 0
2022.04.09 16:50:19 5: Ofen: HandleSendQueue called from AddToSendQueue, qlen = 1
2022.04.09 16:50:19 5: Ofen: Replace called for type set10, regex (?^:\{\{data\}\}), mode expression, value replaceJSON("targetTemperature", 22) input: {{data}}
2022.04.09 16:50:19 3: replaceJSON Internalvalue: 26
2022.04.09 16:50:19 5: Ofen: get called with revision
2022.04.09 16:50:19 5: Ofen: get found option revision in attribute get09Name
2022.04.09 16:50:19 4: Ofen: get will now request revision, no optional value
2022.04.09 16:50:19 5: Ofen: AddToQueue adds type get09 to URL https://www.rika-firenet.com/api/client/xyz123/status, no data, no headers, retry 0, initial queue len: 0
2022.04.09 16:50:19 5: Ofen: HandleSendQueue called from AddToSendQueue, qlen = 1
2022.04.09 16:50:19 5: Ofen: StartQueueTimer called from ReadyForSending sets internal timer to process queue in 1.000 seconds, still waiting for reply to last request
2022.04.09 16:50:19 3: get Ofen revision : revision requested, watch readings
2022.04.09 16:50:19 3: replaceJSON configsJSON: {"revision":1648977886,"onOff":true,"operatingMode":2,"heatingPower":55,"targetTemperature":"21","bakeTemperature":"340","ecoMode":false,"heatingTimeMon1":"06000900","heatingTimeMon2":"10002230","heatingTimeTue1":"06000900","heatingTimeTue2":"10002230","heatingTimeWed1":"06000900","heatingTimeWed2":"11002230","heatingTimeThu1":"06000900","heatingTimeThu2":"11002230","heatingTimeFri1":"06001000","heatingTimeFri2":"11002230","heatingTimeSat1":"06000900","heatingTimeSat2":"14002230","heatingTimeSun1":"06000900","heatingTimeSun2":"10002230","heatingTimesActiveForComfort":true,"setBackTemperature":"12","convectionFan1Active":false,"convectionFan1Level":0,"convectionFan1Area":0,"convectionFan2Active":false,"convectionFan2Level":0,"convectionFan2Area":0,"frostProtectionActive":false,"frostProtectionTemperature":"4","temperatureOffset":"0.5","RoomPowerRequest":4,"debug0":0,"debug1":0,"debug2":0,"debug3":0,"debug4":0}
2022.04.09 16:50:19 3: replaceJSON Result: heatingTimeSat2=14002230&heatingTimeTue2=10002230&convectionFan1Active=0&bakeTemperature=340&debug4=0&convectionFan1Level=0&debug1=0&heatingTimeMon2=10002230&RoomPowerRequest=4&debug3=0&heatingTimeThu2=11002230&heatingTimeWed2=11002230&temperatureOffset=0.5&frostProtectionTemperature=4&debug2=0&heatingTimeFri1=06001000&heatingTimeSun1=06000900&onOff=1&convectionFan2Area=0&ecoMode=0&operatingMode=2&heatingTimeThu1=06000900&setBackTemperature=12&heatingTimeWed1=06000900&convectionFan2Active=0&heatingTimeSun2=10002230&debug0=0&heatingTimeFri2=11002230&heatingPower=55&convectionFan2Level=0&heatingTimeSat1=06000900&heatingTimeTue1=06000900&revision=1648977886&heatingTimesActiveForComfort=1&frostProtectionActive=0&heatingTimeMon1=06000900&convectionFan1Area=0&targetTemperature=26
2022.04.09 16:50:19 5: Ofen: Replace: match for type set10, regex (?^:\{\{data\}\}), mode expression, value package main; replaceJSON("targetTemperature", 22), input: {{data}}, result is heatingTimeSat2=14002230&heatingTimeTue2=10002230&convectionFan1Active=0&bakeTemperature=340&debug4=0&convectionFan1Level=0&debug1=0&heatingTimeMon2=10002230&RoomPowerRequest=4&debug3=0&heatingTimeThu2=11002230&heatingTimeWed2=11002230&temperatureOffset=0.5&frostProtectionTemperature=4&debug2=0&heatingTimeFri1=06001000&heatingTimeSun1=06000900&onOff=1&convectionFan2Area=0&ecoMode=0&operatingMode=2&heatingTimeThu1=06000900&setBackTemperature=12&heatingTimeWed1=06000900&convectionFan2Active=0&heatingTimeSun2=10002230&debug0=0&heatingTimeFri2=11002230&heatingPower=55&convectionFan2Level=0&heatingTimeSat1=06000900&heatingTimeTue1=06000900&revision=1648977886&heatingTimesActiveForComfort=1&frostProtectionActive=0&heatingTimeMon1=06000900&convectionFan1Area=0&targetTemperature=26
2022.04.09 16:50:19 5: Ofen: Replace called for type set10, regex (?^:\{\{data\}\}), mode expression, value replaceJSON("targetTemperature", 22) input: https://www.rika-firenet.com/api/client/xyz123/controls
2022.04.09 16:50:19 5: Ofen: HandleSendQueue is using Cookie connect.sid with path  and Value s%3ArwG7G3ivpvix1LUGwzCqBhf8h2R8JiTf.bMPZezfciP%2BKf8eyvDihIFMgLMFNTnaG9ZfMHne6R1g (key connect.sid;, destination path is /api/client/xyz123/controls)
2022.04.09 16:50:19 5: Ofen: DoCookies is adding Cookie header: connect.sid=s%3ArwG7G3ivpvix1LUGwzCqBhf8h2R8JiTf.bMPZezfciP%2BKf8eyvDihIFMgLMFNTnaG9ZfMHne6R1g
2022.04.09 16:50:19 4: Ofen: HandleSendQueue sends set10 with timeout 120 to https://www.rika-firenet.com/api/client/xyz123/controls,
data: heatingTimeSat2=14002230&heatingTimeTue2=10002230&convectionFan1Active=0&bakeTemperature=340&debug4=0&convectionFan1Level=0&debug1=0&heatingTimeMon2=10002230&RoomPowerRequest=4&debug3=0&heatingTimeThu2=11002230&heatingTimeWed2=11002230&temperatureOffset=0.5&frostProtectionTemperature=4&debug2=0&heatingTimeFri1=06001000&heatingTimeSun1=06000900&onOff=1&convectionFan2Area=0&ecoMode=0&operatingMode=2&heatingTimeThu1=06000900&setBackTemperature=12&heatingTimeWed1=06000900&convectionFan2Active=0&heatingTimeSun2=10002230&debug0=0&heatingTimeFri2=11002230&heatingPower=55&convectionFan2Level=0&heatingTimeSat1=06000900&heatingTimeTue1=06000900&revision=1648977886&heatingTimesActiveForComfort=1&frostProtectionActive=0&heatingTimeMon1=06000900&convectionFan1Area=0&targetTemperature=26,
header: Cookie: connect.sid=s%3ArwG7G3ivpvix1LUGwzCqBhf8h2R8JiTf.bMPZezfciP%2BKf8eyvDihIFMgLMFNTnaG9ZfMHne6R1g
2022.04.09 16:50:20 5: Ofen: ReadCallback called from __ANON__
2022.04.09 16:50:20 4: Ofen: Read callback: request type was set10 retry 0,
header: HTTP/1.1 404 Not Found
Server: Cowboy
Connection: close
X-Powered-By: Express
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 32
Etag: W/"20-RDhsYf4tAcUnRaLfjIB11pZYYzI"
Vary: Accept-Encoding
Date: Sat, 09 Apr 2022 14:50:20 GMT
Via: 1.1 vegur, body length 32
2022.04.09 16:50:20 5: Ofen: Read callback: body
Revision 1648977886 is outdated!
2022.04.09 16:50:20 4: Ofen: BodyDecode is not decoding the response body (charset utf-8, bodyDecode defaults to none)
2022.04.09 16:50:20 4: Ofen: error while parsing JSON data: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "Revision 1648977886 ...") at lib/FHEM/HTTPMOD/Utils.pm line 678.

2022.04.09 16:50:20 5: Ofen: GetCookies is looking for Cookies
2022.04.09 16:50:20 5: Ofen: ExtractSid called, context set, num 10
2022.04.09 16:50:20 4: Ofen: checking for redirects, code=404, ignore=0
2022.04.09 16:50:20 4: Ofen: no redirects to handle
2022.04.09 16:50:20 5: Ofen: Read callback sets LAST_REQUEST to set10
2022.04.09 16:50:20 5: Ofen: CheckAuth is checking buffer with ReAuthRegex (?^:id="login"|Unauthorized)
2022.04.09 16:50:20 5: Ofen: CheckAuth decided no authentication required
2022.04.09 16:50:20 5: Ofen: HandleSendQueue called from Fhem internal timer, qlen = 1
2022.04.09 16:50:20 5: Ofen: Replace called for type get09, regex (?^:\{\{data\}\}), mode expression, empty value input: https://www.rika-firenet.com/api/client/xyz123/status
2022.04.09 16:50:20 5: Ofen: HandleSendQueue is using Cookie connect.sid with path  and Value s%3ArwG7G3ivpvix1LUGwzCqBhf8h2R8JiTf.bMPZezfciP%2BKf8eyvDihIFMgLMFNTnaG9ZfMHne6R1g (key connect.sid;, destination path is /api/client/xyz123/status)
2022.04.09 16:50:20 5: Ofen: DoCookies is adding Cookie header: connect.sid=s%3ArwG7G3ivpvix1LUGwzCqBhf8h2R8JiTf.bMPZezfciP%2BKf8eyvDihIFMgLMFNTnaG9ZfMHne6R1g
2022.04.09 16:50:20 4: Ofen: HandleSendQueue sends get09 with timeout 120 to https://www.rika-firenet.com/api/client/xyz123/status, No Data,
header: Cookie: connect.sid=s%3ArwG7G3ivpvix1LUGwzCqBhf8h2R8JiTf.bMPZezfciP%2BKf8eyvDihIFMgLMFNTnaG9ZfMHne6R1g
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ReadCallback called from __ANON__
2022.04.09 16:50:21 4: Ofen: Read callback: request type was get09 retry 0,
header: HTTP/1.1 200 OK
Server: Cowboy
Connection: close
X-Powered-By: Express
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Etag: W/"dfe-OkkBct7foaybRRFzIY6XKp9LkDM"
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Date: Sat, 09 Apr 2022 14:50:21 GMT
Via: 1.1 vegur, body length 3582
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read callback: body
{"name":"Vorzimmer","stoveID":"xyz123","lastSeenMinutes":0,"lastConfirmedRevision":1649513793,"controls":{"revision":1649513793,"onOff":true,"operatingMode":2,"heatingPower":55,"targetTemperature":"24","bakeTemperature":"340","ecoMode":false,"heatingTimeMon1":"06000900","heatingTimeMon2":"10002230","heatingTimeTue1":"06000900","heatingTimeTue2":"10002230","heatingTimeWed1":"06000900","heatingTimeWed2":"18002230","heatingTimeThu1":"06000900","heatingTimeThu2":"11002230","heatingTimeFri1":"06000900","heatingTimeFri2":"11002230","heatingTimeSat1":"06000900","heatingTimeSat2":"14002230","heatingTimeSun1":"06000900","heatingTimeSun2":"10002230","heatingTimesActiveForComfort":true,"setBackTemperature":"12","convectionFan1Active":false,"convectionFan1Level":0,"convectionFan1Area":0,"convectionFan2Active":false,"convectionFan2Level":0,"convectionFan2Area":0,"frostProtectionActive":false,"frostProtectionTemperature":"4","temperatureOffset":"0.5","RoomPowerRequest":4,"debug0":0,"debug1":0,"debug2":0,"debug3":0,"debug4":0},"sensors":{"inputRoomTemperature":"21.3","inputFlameTemperature":613,"inputBakeTemperature":"1024","statusError":0,"statusSubError":0,"statusWarning":0,"statusService":0,"outputDischargeMotor":640,"outputDischargeCurrent":25,"outputIDFan":1685,"outputIDFanTarget":1685,"outputInsertionMotor":0,"outputInsertionCurrent":0,"outputAirFlaps":0,"outputAirFlapsTargetPosition":0,"outputBurnBackFlapMagnet":false,"outputGridMotor":false,"outputIgnition":false,"inputUpperTemperatureLimiter":true,"inputPressureSwitch":true,"inputPressureSensor":0,"inputGridContact":true,"inputDoor":true,"inputCover":true,"inputExternalRequest":true,"inputBurnBackFlapSwitch":true,"inputFlueGasFlapSwitch":true,"inputBoardTemperature":"3","inputCurrentStage":90,"inputTargetStagePID":90,"inputCurrentStagePID":90,"statusMainState":4,"statusSubState":3,"statusWifiStrength":-50,"parameterEcoModePossible":false,"parameterFabricationNumber":1,"parameterStoveTypeNumber":13,"parameterLanguageNumber":1,"parameterVersionMainBoard":227,"parameterVersionTFT":227,"parameterVersionWiFi":111,"parameterVersionMainBoardBootLoader":160,"parameterVersionTFTBootLoader":150,"parameterVersionWiFiBootLoader":101,"parameterVersionMainBoardSub":44501,"parameterVersionTFTSub":42901,"parameterVersionWiFiSub":12701,"parameterRuntimePellets":7913,"parameterRuntimeLogs":0,"parameterFeedRateTotal":12360,"parameterFeedRateService":700,"parameterServiceCountdownKg":0,"parameterServiceCountdownTime":0,"parameterIgnitionCount":3629,"parameterOnOffCycleCount":63,"parameterFlameSensorOffset":38,"parameterPressureSensorOffset":0,"parameterErrorCount0":1,"parameterErrorCount1":2,"parameterErrorCount2":0,"parameterErrorCount3":0,"parameterErrorCount4":1,"parameterErrorCount5":0,"parameterErrorCount6":0,"parameterErrorCount7":8,"parameterErrorCount8":0,"parameterErrorCount9":0,"parameterErrorCount10":0,"parameterErrorCount11":0,"parameterErrorCount12":0,"parameterErrorCount13":0,"parameterErrorCount14":0,"parameterErrorCount15":0,"parameterErrorCount16":0,"parameterErrorCount17":0,"parameterErrorCount18":0,"parameterErrorCount19":0,"statusHeatingTimesNotProgrammed":false,"statusFrostStarted":false,"parameterSpiralMotorsTuning":0,"parameterIDFanTuning":0,"parameterCleanIntervalBig":360,"parameterKgTillCleaning":700,"parameterDebug0":0,"parameterDebug1":0,"parameterDebug2":0,"parameterDebug3":0,"parameterDebug4":0},"stoveType":"DOMO MultiAir","stoveFeatures":{"multiAir1":true,"multiAir2":true,"insertionMotor":false,"airFlaps":false,"logRuntime":false,"bakeMode":false},"oem":"RIKA"}
2022.04.09 16:50:21 4: Ofen: BodyDecode is not decoding the response body (charset utf-8, bodyDecode defaults to none)
2022.04.09 16:50:21 4: Ofen: extracted JSON values to internal
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: GetCookies is looking for Cookies
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractSid called, context get, num 09
2022.04.09 16:50:21 4: Ofen: checking for redirects, code=200, ignore=0
2022.04.09 16:50:21 4: Ofen: no redirects to handle
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read callback sets LAST_REQUEST to get09
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: CheckAuth is checking buffer with ReAuthRegex (?^:id="login"|Unauthorized)
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: CheckAuth decided no authentication required
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading for context get, num 09 - no individual parse definition
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_heatingTimeFri2 to value 11002230 of JSON controls_heatingTimeFri2
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_convectionFan2Level to value 0 of JSON controls_convectionFan2Level
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterDebug4 to value 0 of JSON sensors_parameterDebug4
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading stoveFeatures_insertionMotor to value 0 of JSON stoveFeatures_insertionMotor
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_debug3 to value 0 of JSON controls_debug3
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_convectionFan1Level to value 0 of JSON controls_convectionFan1Level
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterErrorCount15 to value 0 of JSON sensors_parameterErrorCount15
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_statusSubState to value 3 of JSON sensors_statusSubState
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_heatingTimeMon2 to value 10002230 of JSON controls_heatingTimeMon2
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_statusWifiStrength to value -50 of JSON sensors_statusWifiStrength
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_statusError to value 0 of JSON sensors_statusError
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterFeedRateService to value 700 of JSON sensors_parameterFeedRateService
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterErrorCount18 to value 0 of JSON sensors_parameterErrorCount18
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterErrorCount16 to value 0 of JSON sensors_parameterErrorCount16
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_convectionFan2Active to value 0 of JSON controls_convectionFan2Active
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterErrorCount5 to value 0 of JSON sensors_parameterErrorCount5
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterOnOffCycleCount to value 63 of JSON sensors_parameterOnOffCycleCount
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_inputGridContact to value 1 of JSON sensors_inputGridContact
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_heatingTimeTue1 to value 06000900 of JSON controls_heatingTimeTue1
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_heatingTimeSat2 to value 14002230 of JSON controls_heatingTimeSat2
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading stoveFeatures_logRuntime to value 0 of JSON stoveFeatures_logRuntime
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterErrorCount1 to value 2 of JSON sensors_parameterErrorCount1
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterVersionMainBoardBootLoader to value 160 of JSON sensors_parameterVersionMainBoardBootLoader
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterStoveTypeNumber to value 13 of JSON sensors_parameterStoveTypeNumber
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterRuntimePellets to value 7913 of JSON sensors_parameterRuntimePellets
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_RoomPowerRequest to value 4 of JSON controls_RoomPowerRequest
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_inputBurnBackFlapSwitch to value 1 of JSON sensors_inputBurnBackFlapSwitch
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterErrorCount9 to value 0 of JSON sensors_parameterErrorCount9
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterErrorCount7 to value 8 of JSON sensors_parameterErrorCount7
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_ecoMode to value 0 of JSON controls_ecoMode
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_inputTargetStagePID to value 90 of JSON sensors_inputTargetStagePID
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_inputFlameTemperature to value 613 of JSON sensors_inputFlameTemperature
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterVersionMainBoardSub to value 44501 of JSON sensors_parameterVersionMainBoardSub
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_outputBurnBackFlapMagnet to value 0 of JSON sensors_outputBurnBackFlapMagnet
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_inputCurrentStage to value 90 of JSON sensors_inputCurrentStage
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_debug1 to value 0 of JSON controls_debug1
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_heatingTimeWed1 to value 06000900 of JSON controls_heatingTimeWed1
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterErrorCount4 to value 1 of JSON sensors_parameterErrorCount4
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterFeedRateTotal to value 12360 of JSON sensors_parameterFeedRateTotal
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_heatingTimeThu1 to value 06000900 of JSON controls_heatingTimeThu1
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterErrorCount13 to value 0 of JSON sensors_parameterErrorCount13
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterErrorCount0 to value 1 of JSON sensors_parameterErrorCount0
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_outputAirFlapsTargetPosition to value 0 of JSON sensors_outputAirFlapsTargetPosition
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_heatingTimeSun2 to value 10002230 of JSON controls_heatingTimeSun2
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterErrorCount11 to value 0 of JSON sensors_parameterErrorCount11
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterKgTillCleaning to value 700 of JSON sensors_parameterKgTillCleaning
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterErrorCount10 to value 0 of JSON sensors_parameterErrorCount10
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_outputGridMotor to value 0 of JSON sensors_outputGridMotor
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_inputPressureSwitch to value 1 of JSON sensors_inputPressureSwitch
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterErrorCount17 to value 0 of JSON sensors_parameterErrorCount17
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterVersionWiFi to value 111 of JSON sensors_parameterVersionWiFi
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_statusHeatingTimesNotProgrammed to value 0 of JSON sensors_statusHeatingTimesNotProgrammed
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading stoveFeatures_bakeMode to value 0 of JSON stoveFeatures_bakeMode
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading name to value Vorzimmer of JSON name
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_outputDischargeCurrent to value 25 of JSON sensors_outputDischargeCurrent
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterServiceCountdownKg to value 0 of JSON sensors_parameterServiceCountdownKg
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_setBackTemperature to value 12 of JSON controls_setBackTemperature
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_outputDischargeMotor to value 640 of JSON sensors_outputDischargeMotor
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_inputDoor to value 1 of JSON sensors_inputDoor
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterIDFanTuning to value 0 of JSON sensors_parameterIDFanTuning
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterLanguageNumber to value 1 of JSON sensors_parameterLanguageNumber
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterCleanIntervalBig to value 360 of JSON sensors_parameterCleanIntervalBig
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_statusSubError to value 0 of JSON sensors_statusSubError
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_debug2 to value 0 of JSON controls_debug2
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterDebug2 to value 0 of JSON sensors_parameterDebug2
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_inputUpperTemperatureLimiter to value 1 of JSON sensors_inputUpperTemperatureLimiter
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_operatingMode to value 2 of JSON controls_operatingMode
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterVersionTFTSub to value 42901 of JSON sensors_parameterVersionTFTSub
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_heatingTimeSat1 to value 06000900 of JSON controls_heatingTimeSat1
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_inputFlueGasFlapSwitch to value 1 of JSON sensors_inputFlueGasFlapSwitch
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_inputBoardTemperature to value 3 of JSON sensors_inputBoardTemperature
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_heatingTimeTue2 to value 10002230 of JSON controls_heatingTimeTue2
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_convectionFan1Active to value 0 of JSON controls_convectionFan1Active
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_bakeTemperature to value 340 of JSON controls_bakeTemperature
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterEcoModePossible to value 0 of JSON sensors_parameterEcoModePossible
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_convectionFan1Area to value 0 of JSON controls_convectionFan1Area
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_statusWarning to value 0 of JSON sensors_statusWarning
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterServiceCountdownTime to value 0 of JSON sensors_parameterServiceCountdownTime
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_convectionFan2Area to value 0 of JSON controls_convectionFan2Area
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_inputCover to value 1 of JSON sensors_inputCover
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_heatingPower to value 55 of JSON controls_heatingPower
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterSpiralMotorsTuning to value 0 of JSON sensors_parameterSpiralMotorsTuning
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterDebug0 to value 0 of JSON sensors_parameterDebug0
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_heatingTimeFri1 to value 06000900 of JSON controls_heatingTimeFri1
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterErrorCount14 to value 0 of JSON sensors_parameterErrorCount14
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_debug0 to value 0 of JSON controls_debug0
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterDebug3 to value 0 of JSON sensors_parameterDebug3
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterErrorCount6 to value 0 of JSON sensors_parameterErrorCount6
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterDebug1 to value 0 of JSON sensors_parameterDebug1
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_inputPressureSensor to value 0 of JSON sensors_inputPressureSensor
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_outputInsertionCurrent to value 0 of JSON sensors_outputInsertionCurrent
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterErrorCount12 to value 0 of JSON sensors_parameterErrorCount12
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading stoveFeatures_airFlaps to value 0 of JSON stoveFeatures_airFlaps
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_onOff to value 1 of JSON controls_onOff
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_outputIgnition to value 0 of JSON sensors_outputIgnition
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_temperatureOffset to value 0.5 of JSON controls_temperatureOffset
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterErrorCount8 to value 0 of JSON sensors_parameterErrorCount8
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_heatingTimeMon1 to value 06000900 of JSON controls_heatingTimeMon1
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterVersionMainBoard to value 227 of JSON sensors_parameterVersionMainBoard
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_outputInsertionMotor to value 0 of JSON sensors_outputInsertionMotor
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading lastConfirmedRevision to value 1649513793 of JSON lastConfirmedRevision
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading stoveID to value xyz123 of JSON stoveID
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_outputAirFlaps to value 0 of JSON sensors_outputAirFlaps
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_frostProtectionActive to value 0 of JSON controls_frostProtectionActive
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_outputIDFan to value 1685 of JSON sensors_outputIDFan
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_inputCurrentStagePID to value 90 of JSON sensors_inputCurrentStagePID
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading lastSeenMinutes to value 0 of JSON lastSeenMinutes
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterVersionWiFiSub to value 12701 of JSON sensors_parameterVersionWiFiSub
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterPressureSensorOffset to value 0 of JSON sensors_parameterPressureSensorOffset
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_frostProtectionTemperature to value 4 of JSON controls_frostProtectionTemperature
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_statusFrostStarted to value 0 of JSON sensors_statusFrostStarted
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading stoveFeatures_multiAir1 to value 1 of JSON stoveFeatures_multiAir1
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_inputExternalRequest to value 1 of JSON sensors_inputExternalRequest
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterRuntimeLogs to value 0 of JSON sensors_parameterRuntimeLogs
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterFabricationNumber to value 1 of JSON sensors_parameterFabricationNumber
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_heatingTimesActiveForComfort to value 1 of JSON controls_heatingTimesActiveForComfort
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterIgnitionCount to value 3629 of JSON sensors_parameterIgnitionCount
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_revision to value 1649513793 of JSON controls_revision
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading stoveType to value DOMO MultiAir of JSON stoveType
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_outputIDFanTarget to value 1685 of JSON sensors_outputIDFanTarget
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_statusMainState to value 4 of JSON sensors_statusMainState
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading oem to value RIKA of JSON oem
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterFlameSensorOffset to value 38 of JSON sensors_parameterFlameSensorOffset
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading stoveFeatures_multiAir2 to value 1 of JSON stoveFeatures_multiAir2
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_targetTemperature to value 24 of JSON controls_targetTemperature
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterVersionWiFiBootLoader to value 101 of JSON sensors_parameterVersionWiFiBootLoader
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_heatingTimeWed2 to value 18002230 of JSON controls_heatingTimeWed2
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_heatingTimeSun1 to value 06000900 of JSON controls_heatingTimeSun1
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterErrorCount2 to value 0 of JSON sensors_parameterErrorCount2
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_heatingTimeThu2 to value 11002230 of JSON controls_heatingTimeThu2
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading controls_debug4 to value 0 of JSON controls_debug4
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterErrorCount19 to value 0 of JSON sensors_parameterErrorCount19
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_inputRoomTemperature to value 21.3 of JSON sensors_inputRoomTemperature
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_inputBakeTemperature to value 1024 of JSON sensors_inputBakeTemperature
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterVersionTFT to value 227 of JSON sensors_parameterVersionTFT
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterVersionTFTBootLoader to value 150 of JSON sensors_parameterVersionTFTBootLoader
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_statusService to value 0 of JSON sensors_statusService
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read sets reading sensors_parameterErrorCount3 to value 0 of JSON sensors_parameterErrorCount3
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read starts parsing response to get09 with defined readings: 01,02,03,04,05,07,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,99
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading RaumTemp with json sensors_inputRoomTemperature ...
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading for reading01-1 sets RaumTemp to 21.3
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading value as hex is 32312e33
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading SollTemp with json controls_targetTemperature ...
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading for reading02-1 sets SollTemp to 24
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading value as hex is 3234
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading Betriebsart with json controls_operatingMode ...
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: MapConvert called from FormatReading converted 2 (2) to K with map 0:M, 1:A, 2:K
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading for reading03-1 sets Betriebsart to K
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading value as hex is 4b
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading BrennTemp with json sensors_inputFlameTemperature ...
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading for reading04-1 sets BrennTemp to 613
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading value as hex is 363133
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading Pellets with json sensors_parameterFeedRateTotal ...
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading for reading05-1 sets Pellets to 12360
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading value as hex is 3132333630
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading Zustand with json sensors_statusMainState ...
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: MapConvert called from FormatReading converted 4 (4) to Regelbetrieb with map 2:ZuendungEIN, 3:Startphase, 4:Regelbetrieb, 6:Ausbrand, 1:Standby
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading for reading07-1 sets Zustand to Regelbetrieb
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading value as hex is 526567656c62657472696562
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading HZ Mo 1 with json controls_heatingTimeMon1 ...
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading for reading20-1 sets HZ Mo 1 to 06000900
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading value as hex is 3036303030393030
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading HZ Mo 2 with json controls_heatingTimeMon2 ...
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading for reading21-1 sets HZ Mo 2 to 10002230
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading value as hex is 3130303032323330
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading HZ Di 1 with json controls_heatingTimeTue1 ...
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading for reading22-1 sets HZ Di 1 to 06000900
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading value as hex is 3036303030393030
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading HZ Di 2 with json controls_heatingTimeTue2 ...
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading for reading23-1 sets HZ Di 2 to 10002230
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading value as hex is 3130303032323330
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading HZ Mi 1 with json controls_heatingTimeWed1 ...
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading for reading24-1 sets HZ Mi 1 to 06000900
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading value as hex is 3036303030393030
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading HZ Mi 2 with json controls_heatingTimeWed2 ...
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading for reading25-1 sets HZ Mi 2 to 18002230
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading value as hex is 3138303032323330
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading HZ Do1 with json controls_heatingTimeThu1 ...
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading for reading26-1 sets HZ Do1 to 06000900
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading value as hex is 3036303030393030
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading HZ Do2 with json controls_heatingTimeThu2 ...
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading for reading27-1 sets HZ Do2 to 11002230
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading value as hex is 3131303032323330
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading HZ Fr1 with json controls_heatingTimeFri1 ...
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading for reading28-1 sets HZ Fr1 to 06000900
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading value as hex is 3036303030393030
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading HZ Fr2 with json controls_heatingTimeFri2 ...
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading for reading29-1 sets HZ Fr2 to 11002230
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading value as hex is 3131303032323330
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading HZ Sa1 with json controls_heatingTimeSat1 ...
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading for reading30-1 sets HZ Sa1 to 06000900
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading value as hex is 3036303030393030
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading HZ Sa2 with json controls_heatingTimeSat2 ...
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading for reading31-1 sets HZ Sa2 to 14002230
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading value as hex is 3134303032323330
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading HZ So1 with json controls_heatingTimeSun1 ...
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading for reading32-1 sets HZ So1 to 06000900
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading value as hex is 3036303030393030
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading HZ So2 with json controls_heatingTimeSun2 ...
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading for reading33-1 sets HZ So2 to 10002230
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading value as hex is 3130303032323330
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: ExtractReading for context reading, num 99 - no individual parse definition
2022.04.09 16:50:21 4: Ofen: Read response matched 158, unmatch 1 Reading(s)
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read response to get09 matched controls_heatingTimeFri2 controls_convectionFan2Level sensors_parameterDebug4 stoveFeatures_insertionMotor controls_debug3 controls_convectionFan1Level sensors_parameterErrorCount15 sensors_statusSubState controls_heatingTimeMon2 sensors_statusWifiStrength sensors_statusError sensors_parameterFeedRateService sensors_parameterErrorCount18 sensors_parameterErrorCount16 controls_convectionFan2Active sensors_parameterErrorCount5 sensors_parameterOnOffCycleCount sensors_inputGridContact controls_heatingTimeTue1 controls_heatingTimeSat2 stoveFeatures_logRuntime sensors_parameterErrorCount1 sensors_parameterVersionMainBoardBootLoader sensors_parameterStoveTypeNumber sensors_parameterRuntimePellets controls_RoomPowerRequest sensors_inputBurnBackFlapSwitch sensors_parameterErrorCount9 sensors_parameterErrorCount7 controls_ecoMode sensors_inputTargetStagePID sensors_inputFlameTemperature sensors_parameterVersionMainBoardSub sensors_outputBurnBackFlapMagnet sensors_inputCurrentStage controls_debug1 controls_heatingTimeWed1 sensors_parameterErrorCount4 sensors_parameterFeedRateTotal controls_heatingTimeThu1 sensors_parameterErrorCount13 sensors_parameterErrorCount0 sensors_outputAirFlapsTargetPosition controls_heatingTimeSun2 sensors_parameterErrorCount11 sensors_parameterKgTillCleaning sensors_parameterErrorCount10 sensors_outputGridMotor sensors_inputPressureSwitch sensors_parameterErrorCount17 sensors_parameterVersionWiFi sensors_statusHeatingTimesNotProgrammed stoveFeatures_bakeMode name sensors_outputDischargeCurrent sensors_parameterServiceCountdownKg controls_setBackTemperature sensors_outputDischargeMotor sensors_inputDoor sensors_parameterIDFanTuning sensors_parameterLanguageNumber sensors_parameterCleanIntervalBig sensors_statusSubError controls_debug2 sensors_parameterDebug2 sensors_inputUpperTemperatureLimiter controls_operatingMode sensors_parameterVersionTFTSub controls_heatingTimeSat1 sensors_inputFlueGasFlapSwitch sensors_inputBoardTemperature controls_heatingTimeTue2 controls_convectionFan1Active controls_bakeTemperature sensors_parameterEcoModePossible controls_convectionFan1Area sensors_statusWarning sensors_parameterServiceCountdownTime controls_convectionFan2Area sensors_inputCover controls_heatingPower sensors_parameterSpiralMotorsTuning sensors_parameterDebug0 controls_heatingTimeFri1 sensors_parameterErrorCount14 controls_debug0 sensors_parameterDebug3 sensors_parameterErrorCount6 sensors_parameterDebug1 sensors_inputPressureSensor sensors_outputInsertionCurrent sensors_parameterErrorCount12 stoveFeatures_airFlaps controls_onOff sensors_outputIgnition controls_temperatureOffset sensors_parameterErrorCount8 controls_heatingTimeMon1 sensors_parameterVersionMainBoard sensors_outputInsertionMotor lastConfirmedRevision stoveID sensors_outputAirFlaps controls_frostProtectionActive sensors_outputIDFan sensors_inputCurrentStagePID lastSeenMinutes sensors_parameterVersionWiFiSub sensors_parameterPressureSensorOffset controls_frostProtectionTemperature sensors_statusFrostStarted stoveFeatures_multiAir1 sensors_inputExternalRequest sensors_parameterRuntimeLogs sensors_parameterFabricationNumber controls_heatingTimesActiveForComfort sensors_parameterIgnitionCount controls_revision stoveType sensors_outputIDFanTarget sensors_statusMainState oem sensors_parameterFlameSensorOffset stoveFeatures_multiAir2 controls_targetTemperature sensors_parameterVersionWiFiBootLoader controls_heatingTimeWed2 controls_heatingTimeSun1 sensors_parameterErrorCount2 controls_heatingTimeThu2 controls_debug4 sensors_parameterErrorCount19 sensors_inputRoomTemperature sensors_inputBakeTemperature sensors_parameterVersionTFT sensors_parameterVersionTFTBootLoader sensors_statusService sensors_parameterErrorCount3 RaumTemp SollTemp Betriebsart BrennTemp Pellets Zustand HZ Mo 1 HZ Mo 2 HZ Di 1 HZ Di 2 HZ Mi 1 HZ Mi 2 HZ Do1 HZ Do2 HZ Fr1 HZ Fr2 HZ Sa1 HZ Sa2 HZ So1 HZ So2
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: Read response to get09 did not match controlsJSON
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: HandleSendQueue called from ReadCallback, qlen = 0
2022.04.09 16:50:21 5: Ofen: HandleSendQueue found no usable entry in queue

jump to the top
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung

https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/

Helmi55

Hier noch das List in 3 Teilen

Internals:
   BUSY       0
   DEF        https://www.rika-firenet.com/api/client/xyz123/status  30
   FUUID      6173fd47-f33f-ee2d-58db-8779d1575e067ac2
   Interval   30
   LastAuthTry 2022-04-09 15:52:34
   MainURL    https://www.rika-firenet.com/api/client/xyz123/status
   ModuleVersion 4.1.10 - 6.7.2021
   NAME       Ofen
   NOTIFYDEV  global
   NR         173
   NTFY_ORDER 50-Ofen
   STATE      RT: 21.3 Z: Regelbetrieb ST: 24
   TYPE       HTTPMOD
   value     
   CompiledRegexes:
   HTTPCookieHash:
     connect.sid;:
       Name       connect.sid
       Options    Path=/; HttpOnly
       Path       
       Value      s%3ArwG7G3ivpvix1LUGwzCqBhf8h2R8JiTf.bMPZezfciP%2BKf8eyvDihIFMgLMFNTnaG9ZfMHne6R1g
   HttpUtils:
     NAME       
     addr       https://www.rika-firenet.com:443
     auth       0
     code       200
     compress   1
     conn       
     data       
     displayurl https://www.rika-firenet.com/api/client/xyz123/status
     header     Cookie: connect.sid=s%3ArwG7G3ivpvix1LUGwzCqBhf8h2R8JiTf.bMPZezfciP%2BKf8eyvDihIFMgLMFNTnaG9ZfMHne6R1g
     host       www.rika-firenet.com
     httpheader HTTP/1.1 200 OK
Server: Cowboy
Connection: close
X-Powered-By: Express
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Etag: W/"dfe-SWj0liN5lpk/aEv6urD2FWhM/p0"
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Date: Sat, 09 Apr 2022 14:53:02 GMT
Via: 1.1 vegur
     httpversion 1.0
     hu_blocking 0
     hu_filecount 1
     hu_port    443
     hu_portSfx
     ignoreredirects 1
     loglevel   4
     path       /api/client/xyz123/status
     protocol   https
     redirects  0
     timeout    120
     url        https://www.rika-firenet.com/api/client/xyz123/status
     sslargs:
   QUEUE:
   READINGS:
     2022-04-09 16:53:02   Betriebsart     K
     2022-04-09 16:53:02   BrennTemp       621
     2022-04-09 15:51:56   HZ              Di 1 06000900
     2022-04-09 16:53:02   HZ Di 1         06000900
     2022-04-09 16:53:02   HZ Di 2         10002230
     2022-04-09 16:53:02   HZ Do1          06000900
     2022-04-09 16:53:02   HZ Do2          11002230
     2022-04-09 16:53:02   HZ Fr1          06000900
     2022-04-09 16:53:02   HZ Fr2          11002230
     2022-04-09 16:53:02   HZ Mi 1         06000900
     2022-04-09 16:53:02   HZ Mi 2         18002230
     2022-04-09 16:53:02   HZ Mo 1         06000900
     2022-04-09 16:53:02   HZ Mo 2         10002230
     2022-04-09 16:53:02   HZ Sa1          06000900
     2022-04-09 16:53:02   HZ Sa2          14002230
     2022-04-09 16:53:02   HZ So1          06000900
     2022-04-09 16:53:02   HZ So2          10002230
     2022-04-09 16:53:02   Pellets         12361
     2022-04-09 16:53:02   RaumTemp        21.3
     2022-04-09 16:53:02   SollTemp        24
     2022-04-09 16:53:02   Zustand         Regelbetrieb
     2022-04-03 11:45:31   controlsJSON    {"revision":1648977886,"onOff":true,"operatingMode":2,"heatingPower":55,"targetTemperature":"21","bakeTemperature":"340","ecoMode":false,"heatingTimeMon1":"06000900","heatingTimeMon2":"10002230","heatingTimeTue1":"06000900","heatingTimeTue2":"10002230","heatingTimeWed1":"06000900","heatingTimeWed2":"11002230","heatingTimeThu1":"06000900","heatingTimeThu2":"11002230","heatingTimeFri1":"06001000","heatingTimeFri2":"11002230","heatingTimeSat1":"06000900","heatingTimeSat2":"14002230","heatingTimeSun1":"06000900","heatingTimeSun2":"10002230","heatingTimesActiveForComfort":true,"setBackTemperature":"12","convectionFan1Active":false,"convectionFan1Level":0,"convectionFan1Area":0,"convectionFan2Active":false,"convectionFan2Level":0,"convectionFan2Area":0,"frostProtectionActive":false,"frostProtectionTemperature":"4","temperatureOffset":"0.5","RoomPowerRequest":4,"debug0":0,"debug1":0,"debug2":0,"debug3":0,"debug4":0}
     2022-04-09 16:53:02   controls_RoomPowerRequest 4
     2022-04-09 16:53:02   controls_bakeTemperature 340
     2022-04-09 16:53:02   controls_convectionFan1Active 0
     2022-04-09 16:53:02   controls_convectionFan1Area 0
     2022-04-09 16:53:02   controls_convectionFan1Level 0
     2022-04-09 16:53:02   controls_convectionFan2Active 0
     2022-04-09 16:53:02   controls_convectionFan2Area 0
     2022-04-09 16:53:02   controls_convectionFan2Level 0
     2022-04-09 16:53:02   controls_debug0 0
     2022-04-09 16:53:02   controls_debug1 0
     2022-04-09 16:53:02   controls_debug2 0
     2022-04-09 16:53:02   controls_debug3 0
     2022-04-09 16:53:02   controls_debug4 0
     2022-04-09 16:53:02   controls_ecoMode 0
     2022-04-09 16:53:02   controls_frostProtectionActive 0
     2022-04-09 16:53:02   controls_frostProtectionTemperature 4
     2022-04-09 16:53:02   controls_heatingPower 55
     2022-04-09 16:53:02   controls_heatingTimeFri1 06000900
     2022-04-09 16:53:02   controls_heatingTimeFri2 11002230
     2022-04-09 16:53:02   controls_heatingTimeMon1 06000900
     2022-04-09 16:53:02   controls_heatingTimeMon2 10002230
     2022-04-09 16:53:02   controls_heatingTimeSat1 06000900
     2022-04-09 16:53:02   controls_heatingTimeSat2 14002230
     2022-04-09 16:53:02   controls_heatingTimeSun1 06000900
     2022-04-09 16:53:02   controls_heatingTimeSun2 10002230
     2022-04-09 16:53:02   controls_heatingTimeThu1 06000900
     2022-04-09 16:53:02   controls_heatingTimeThu2 11002230
     2022-04-09 16:53:02   controls_heatingTimeTue1 06000900
     2022-04-09 16:53:02   controls_heatingTimeTue2 10002230
     2022-04-09 16:53:02   controls_heatingTimeWed1 06000900
     2022-04-09 16:53:02   controls_heatingTimeWed2 18002230
     2022-04-09 16:53:02   controls_heatingTimesActiveForComfort 1
     2022-04-09 16:53:02   controls_onOff  1
     2022-04-09 16:53:02   controls_operatingMode 2
     2022-04-09 16:53:02   controls_revision 1649513793
     2022-04-09 16:53:02   controls_setBackTemperature 12
     2022-04-09 16:53:02   controls_targetTemperature 24
     2022-04-09 16:53:02   controls_temperatureOffset 0.5
     2022-04-09 16:53:02   lastConfirmedRevision 1649513793
     2022-04-09 16:53:02   lastSeenMinutes 0
     2022-04-09 16:53:02   name            Vorzimmer
     2022-04-09 16:53:02   oem             RIKA
     2022-04-09 16:53:02   sensors_inputBakeTemperature 1024
     2022-04-09 16:53:02   sensors_inputBoardTemperature 3
     2022-04-09 16:53:02   sensors_inputBurnBackFlapSwitch 1
     2022-04-09 16:53:02   sensors_inputCover 1
     2022-04-09 16:53:02   sensors_inputCurrentStage 90
     2022-04-09 16:53:02   sensors_inputCurrentStagePID 90
     2022-04-09 16:53:02   sensors_inputDoor 1
     2022-04-09 16:53:02   sensors_inputExternalRequest 1
     2022-04-09 16:53:02   sensors_inputFlameTemperature 621
     2022-04-09 16:53:02   sensors_inputFlueGasFlapSwitch 1
     2022-04-09 16:53:02   sensors_inputGridContact 1
     2022-04-09 16:53:02   sensors_inputPressureSensor 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_inputPressureSwitch 1
     2022-04-09 16:53:02   sensors_inputRoomTemperature 21.3
     2022-04-09 16:53:02   sensors_inputTargetStagePID 90
     2022-04-09 16:53:02   sensors_inputUpperTemperatureLimiter 1
     2022-04-09 16:53:02   sensors_outputAirFlaps 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_outputAirFlapsTargetPosition 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_outputBurnBackFlapMagnet 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_outputDischargeCurrent 28
     2022-04-09 16:53:02   sensors_outputDischargeMotor 640
     2022-04-09 16:53:02   sensors_outputGridMotor 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_outputIDFan 1684
     2022-04-09 16:53:02   sensors_outputIDFanTarget 1685
     2022-04-09 16:53:02   sensors_outputIgnition 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_outputInsertionCurrent 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_outputInsertionMotor 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterCleanIntervalBig 360
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterDebug0 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterDebug1 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterDebug2 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterDebug3 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterDebug4 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterEcoModePossible 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterErrorCount0 1
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterErrorCount1 2
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterErrorCount10 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterErrorCount11 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterErrorCount12 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterErrorCount13 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterErrorCount14 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterErrorCount15 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterErrorCount16 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterErrorCount17 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterErrorCount18 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterErrorCount19 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterErrorCount2 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterErrorCount3 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterErrorCount4 1
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterErrorCount5 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterErrorCount6 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterErrorCount7 8
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterErrorCount8 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterErrorCount9 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterFabricationNumber 1
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterFeedRateService 699
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterFeedRateTotal 12361
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterFlameSensorOffset 38
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterIDFanTuning 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterIgnitionCount 3629
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterKgTillCleaning 700
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterLanguageNumber 1
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterOnOffCycleCount 63
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterPressureSensorOffset 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterRuntimeLogs 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterRuntimePellets 7913
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterServiceCountdownKg 1
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterServiceCountdownTime 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterSpiralMotorsTuning 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterStoveTypeNumber 13
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterVersionMainBoard 227
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterVersionMainBoardBootLoader 160
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterVersionMainBoardSub 44501
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterVersionTFT 227
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterVersionTFTBootLoader 150
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterVersionTFTSub 42901
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterVersionWiFi 111
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterVersionWiFiBootLoader 101
     2022-04-09 16:53:02   sensors_parameterVersionWiFiSub 12701
     2022-04-09 16:53:02   sensors_statusError 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_statusFrostStarted 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_statusHeatingTimesNotProgrammed 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_statusMainState 4
     2022-04-09 16:53:02   sensors_statusService 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_statusSubError 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_statusSubState 3
     2022-04-09 16:53:02   sensors_statusWarning 0
     2022-04-09 16:53:02   sensors_statusWifiStrength -49
     2022-04-09 16:53:02   stoveFeatures_airFlaps 0
     2022-04-09 16:53:02   stoveFeatures_bakeMode 0
     2022-04-09 16:53:02   stoveFeatures_insertionMotor 0
     2022-04-09 16:53:02   stoveFeatures_logRuntime 0
     2022-04-09 16:53:02   stoveFeatures_multiAir1 1
     2022-04-09 16:53:02   stoveFeatures_multiAir2 1
     2022-04-09 16:53:02   stoveID         xyz123
     2022-04-09 16:53:02   stoveType       DOMO MultiAir
   REQUEST:
     context    reading
     data       
     header     
     ignoreredirects 0
     num        unknown
     retryCount 0
     type       update
     url        https://www.rika-firenet.com/api/client/xyz123/status
   defptr:
     readingBase:
       Betriebsart reading
       BrennTemp  reading
       HZ Di 1    reading
       HZ Di 2    reading
       HZ Do1     reading
       HZ Do2     reading
       HZ Fr1     reading
       HZ Fr2     reading
       HZ Mi 1    reading
       HZ Mi 2    reading
       HZ Mo 1    reading
       HZ Mo 2    reading
       HZ Sa1     reading
       HZ Sa2     reading
       HZ So1     reading
       HZ So2     reading
       Pellets    reading
       RaumTemp   reading
       SollTemp   reading
       Zustand    reading
       controls_RoomPowerRequest reading
       controls_bakeTemperature reading
       controls_convectionFan1Active reading
       controls_convectionFan1Area reading
       controls_convectionFan1Level reading
       controls_convectionFan2Active reading
       controls_convectionFan2Area reading
       controls_convectionFan2Level reading
       controls_debug0 reading
       controls_debug1 reading
       controls_debug2 reading
       controls_debug3 reading
       controls_debug4 reading
       controls_ecoMode reading
       controls_frostProtectionActive reading
       controls_frostProtectionTemperature reading
       controls_heatingPower reading
       controls_heatingTimeFri1 reading
       controls_heatingTimeFri2 reading
       controls_heatingTimeMon1 reading
       controls_heatingTimeMon2 reading
       controls_heatingTimeSat1 reading
       controls_heatingTimeSat2 reading
       controls_heatingTimeSun1 reading
       controls_heatingTimeSun2 reading
       controls_heatingTimeThu1 reading
       controls_heatingTimeThu2 reading
       controls_heatingTimeTue1 reading
       controls_heatingTimeTue2 reading
       controls_heatingTimeWed1 reading
       controls_heatingTimeWed2 reading
       controls_heatingTimesActiveForComfort reading
       controls_onOff reading
       controls_operatingMode reading
       controls_revision reading
       controls_setBackTemperature reading
       controls_targetTemperature reading
       controls_temperatureOffset reading
       lastConfirmedRevision reading
       lastSeenMinutes reading
       name       reading
       oem        reading


       sensors_inputBakeTemperature reading
       sensors_inputBoardTemperature reading
       sensors_inputBurnBackFlapSwitch reading
       sensors_inputCover reading
       sensors_inputCurrentStage reading
       sensors_inputCurrentStagePID reading
       sensors_inputDoor reading
       sensors_inputExternalRequest reading
       sensors_inputFlameTemperature reading
       sensors_inputFlueGasFlapSwitch reading
       sensors_inputGridContact reading
       sensors_inputPressureSensor reading
       sensors_inputPressureSwitch reading
       sensors_inputRoomTemperature reading
       sensors_inputTargetStagePID reading
       sensors_inputUpperTemperatureLimiter reading
       sensors_outputAirFlaps reading
       sensors_outputAirFlapsTargetPosition reading
       sensors_outputBurnBackFlapMagnet reading
       sensors_outputDischargeCurrent reading
       sensors_outputDischargeMotor reading
       sensors_outputGridMotor reading
       sensors_outputIDFan reading
       sensors_outputIDFanTarget reading
       sensors_outputIgnition reading
       sensors_outputInsertionCurrent reading
       sensors_outputInsertionMotor reading
       sensors_parameterCleanIntervalBig reading
       sensors_parameterDebug0 reading
       sensors_parameterDebug1 reading
       sensors_parameterDebug2 reading
       sensors_parameterDebug3 reading
       sensors_parameterDebug4 reading
       sensors_parameterEcoModePossible reading
       sensors_parameterErrorCount0 reading
       sensors_parameterErrorCount1 reading
       sensors_parameterErrorCount10 reading
       sensors_parameterErrorCount11 reading
       sensors_parameterErrorCount12 reading
       sensors_parameterErrorCount13 reading
       sensors_parameterErrorCount14 reading
       sensors_parameterErrorCount15 reading
       sensors_parameterErrorCount16 reading
       sensors_parameterErrorCount17 reading
       sensors_parameterErrorCount18 reading
       sensors_parameterErrorCount19 reading
       sensors_parameterErrorCount2 reading
       sensors_parameterErrorCount3 reading
       sensors_parameterErrorCount4 reading
       sensors_parameterErrorCount5 reading
       sensors_parameterErrorCount6 reading
       sensors_parameterErrorCount7 reading
       sensors_parameterErrorCount8 reading
       sensors_parameterErrorCount9 reading
       sensors_parameterFabricationNumber reading
       sensors_parameterFeedRateService reading
       sensors_parameterFeedRateTotal reading
       sensors_parameterFlameSensorOffset reading
       sensors_parameterIDFanTuning reading
       sensors_parameterIgnitionCount reading
       sensors_parameterKgTillCleaning reading
       sensors_parameterLanguageNumber reading
       sensors_parameterOnOffCycleCount reading
       sensors_parameterPressureSensorOffset reading
       sensors_parameterRuntimeLogs reading
       sensors_parameterRuntimePellets reading
       sensors_parameterServiceCountdownKg reading
       sensors_parameterServiceCountdownTime reading
       sensors_parameterSpiralMotorsTuning reading
       sensors_parameterStoveTypeNumber reading
       sensors_parameterVersionMainBoard reading
       sensors_parameterVersionMainBoardBootLoader reading
       sensors_parameterVersionMainBoardSub reading
       sensors_parameterVersionTFT reading
       sensors_parameterVersionTFTBootLoader reading
       sensors_parameterVersionTFTSub reading
       sensors_parameterVersionWiFi reading
       sensors_parameterVersionWiFiBootLoader reading
       sensors_parameterVersionWiFiSub reading
       sensors_statusError reading
       sensors_statusFrostStarted reading
       sensors_statusHeatingTimesNotProgrammed reading
       sensors_statusMainState reading
       sensors_statusService reading
       sensors_statusSubError reading
       sensors_statusSubState reading
       sensors_statusWarning reading
       sensors_statusWifiStrength reading
       stoveFeatures_airFlaps reading
       stoveFeatures_bakeMode reading
       stoveFeatures_insertionMotor reading
       stoveFeatures_logRuntime reading
       stoveFeatures_multiAir1 reading
       stoveFeatures_multiAir2 reading
       stoveID    reading
       stoveType  reading
     readingNum:
       Betriebsart 03
       BrennTemp  04
       HZ Di 1    22
       HZ Di 2    23
       HZ Do1     26
       HZ Do2     27
       HZ Fr1     28
       HZ Fr2     29
       HZ Mi 1    24
       HZ Mi 2    25
       HZ Mo 1    20
       HZ Mo 2    21
       HZ Sa1     30
       HZ Sa2     31
       HZ So1     32
       HZ So2     33
       Pellets    05
       RaumTemp   01
       SollTemp   02
       Zustand    07
       controls_RoomPowerRequest unknown
       controls_bakeTemperature unknown
       controls_convectionFan1Active unknown
       controls_convectionFan1Area unknown
       controls_convectionFan1Level unknown
       controls_convectionFan2Active unknown
       controls_convectionFan2Area unknown
       controls_convectionFan2Level unknown
       controls_debug0 unknown
       controls_debug1 unknown
       controls_debug2 unknown
       controls_debug3 unknown
       controls_debug4 unknown
       controls_ecoMode unknown
       controls_frostProtectionActive unknown
       controls_frostProtectionTemperature unknown
       controls_heatingPower unknown
       controls_heatingTimeFri1 unknown
       controls_heatingTimeFri2 unknown
       controls_heatingTimeMon1 unknown
       controls_heatingTimeMon2 unknown
       controls_heatingTimeSat1 unknown
       controls_heatingTimeSat2 unknown
       controls_heatingTimeSun1 unknown
       controls_heatingTimeSun2 unknown
       controls_heatingTimeThu1 unknown
       controls_heatingTimeThu2 unknown
       controls_heatingTimeTue1 unknown
       controls_heatingTimeTue2 unknown
       controls_heatingTimeWed1 unknown
       controls_heatingTimeWed2 unknown
       controls_heatingTimesActiveForComfort unknown
       controls_onOff unknown
       controls_operatingMode unknown
       controls_revision unknown
       controls_setBackTemperature unknown
       controls_targetTemperature unknown
       controls_temperatureOffset unknown
       lastConfirmedRevision unknown
       lastSeenMinutes unknown
       name       unknown
       oem        unknown
       sensors_inputBakeTemperature unknown
       sensors_inputBoardTemperature unknown
       sensors_inputBurnBackFlapSwitch unknown
       sensors_inputCover unknown
       sensors_inputCurrentStage unknown
       sensors_inputCurrentStagePID unknown
       sensors_inputDoor unknown
       sensors_inputExternalRequest unknown
       sensors_inputFlameTemperature unknown
       sensors_inputFlueGasFlapSwitch unknown
       sensors_inputGridContact unknown
       sensors_inputPressureSensor unknown
       sensors_inputPressureSwitch unknown
       sensors_inputRoomTemperature unknown
       sensors_inputTargetStagePID unknown
       sensors_inputUpperTemperatureLimiter unknown
       sensors_outputAirFlaps unknown
       sensors_outputAirFlapsTargetPosition unknown
       sensors_outputBurnBackFlapMagnet unknown
       sensors_outputDischargeCurrent unknown
       sensors_outputDischargeMotor unknown
       sensors_outputGridMotor unknown
       sensors_outputIDFan unknown
       sensors_outputIDFanTarget unknown
       sensors_outputIgnition unknown
       sensors_outputInsertionCurrent unknown
       sensors_outputInsertionMotor unknown
       sensors_parameterCleanIntervalBig unknown
       sensors_parameterDebug0 unknown
       sensors_parameterDebug1 unknown
       sensors_parameterDebug2 unknown
       sensors_parameterDebug3 unknown
       sensors_parameterDebug4 unknown
       sensors_parameterEcoModePossible unknown
       sensors_parameterErrorCount0 unknown
       sensors_parameterErrorCount1 unknown
       sensors_parameterErrorCount10 unknown
       sensors_parameterErrorCount11 unknown
       sensors_parameterErrorCount12 unknown
       sensors_parameterErrorCount13 unknown
       sensors_parameterErrorCount14 unknown
       sensors_parameterErrorCount15 unknown
       sensors_parameterErrorCount16 unknown
       sensors_parameterErrorCount17 unknown
       sensors_parameterErrorCount18 unknown
       sensors_parameterErrorCount19 unknown
       sensors_parameterErrorCount2 unknown
       sensors_parameterErrorCount3 unknown
       sensors_parameterErrorCount4 unknown
       sensors_parameterErrorCount5 unknown
       sensors_parameterErrorCount6 unknown
       sensors_parameterErrorCount7 unknown
       sensors_parameterErrorCount8 unknown
       sensors_parameterErrorCount9 unknown
       sensors_parameterFabricationNumber unknown
       sensors_parameterFeedRateService unknown
       sensors_parameterFeedRateTotal unknown
       sensors_parameterFlameSensorOffset unknown
       sensors_parameterIDFanTuning unknown
       sensors_parameterIgnitionCount unknown
       sensors_parameterKgTillCleaning unknown
       sensors_parameterLanguageNumber unknown
       sensors_parameterOnOffCycleCount unknown
       sensors_parameterPressureSensorOffset unknown
       sensors_parameterRuntimeLogs unknown
       sensors_parameterRuntimePellets unknown
       sensors_parameterServiceCountdownKg unknown
       sensors_parameterServiceCountdownTime unknown
       sensors_parameterSpiralMotorsTuning unknown
       sensors_parameterStoveTypeNumber unknown
       sensors_parameterVersionMainBoard unknown
       sensors_parameterVersionMainBoardBootLoader unknown
       sensors_parameterVersionMainBoardSub unknown
       sensors_parameterVersionTFT unknown
       sensors_parameterVersionTFTBootLoader unknown
       sensors_parameterVersionTFTSub unknown
       sensors_parameterVersionWiFi unknown
       sensors_parameterVersionWiFiBootLoader unknown
       sensors_parameterVersionWiFiSub unknown
       sensors_statusError unknown
       sensors_statusFrostStarted unknown
       sensors_statusHeatingTimesNotProgrammed unknown
       sensors_statusMainState unknown
       sensors_statusService unknown
       sensors_statusSubError unknown
       sensors_statusSubState unknown
       sensors_statusWarning unknown
       sensors_statusWifiStrength unknown
       stoveFeatures_airFlaps unknown
       stoveFeatures_bakeMode unknown
       stoveFeatures_insertionMotor unknown
       stoveFeatures_logRuntime unknown
       stoveFeatures_multiAir1 unknown
       stoveFeatures_multiAir2 unknown
       stoveID    unknown
       stoveType  unknown
     readingOutdated:
     requestReadings:
       get09:
         Betriebsart reading 03
         BrennTemp  reading 04
         HZ Di 1    reading 22
         HZ Di 2    reading 23
         HZ Do1     reading 26
         HZ Do2     reading 27
         HZ Fr1     reading 28
         HZ Fr2     reading 29
         HZ Mi 1    reading 24
         HZ Mi 2    reading 25
         HZ Mo 1    reading 20
         HZ Mo 2    reading 21
         HZ Sa1     reading 30
         HZ Sa2     reading 31
         HZ So1     reading 32
         HZ So2     reading 33
         Pellets    reading 05
         RaumTemp   reading 01
         SollTemp   reading 02
         Zustand    reading 07
         controls_RoomPowerRequest get 09
         controls_bakeTemperature get 09
         controls_convectionFan1Active get 09
         controls_convectionFan1Area get 09
         controls_convectionFan1Level get 09
         controls_convectionFan2Active get 09
         controls_convectionFan2Area get 09
         controls_convectionFan2Level get 09
         controls_debug0 get 09
         controls_debug1 get 09
         controls_debug2 get 09
         controls_debug3 get 09
         controls_debug4 get 09
         controls_ecoMode get 09
         controls_frostProtectionActive get 09
         controls_frostProtectionTemperature get 09
         controls_heatingPower get 09
         controls_heatingTimeFri1 get 09
         controls_heatingTimeFri2 get 09
         controls_heatingTimeMon1 get 09
         controls_heatingTimeMon2 get 09
         controls_heatingTimeSat1 get 09
         controls_heatingTimeSat2 get 09
         controls_heatingTimeSun1 get 09
         controls_heatingTimeSun2 get 09
         controls_heatingTimeThu1 get 09
         controls_heatingTimeThu2 get 09
         controls_heatingTimeTue1 get 09
         controls_heatingTimeTue2 get 09
         controls_heatingTimeWed1 get 09
         controls_heatingTimeWed2 get 09
         controls_heatingTimesActiveForComfort get 09
         controls_onOff get 09
         controls_operatingMode get 09
         controls_revision get 09
         controls_setBackTemperature get 09
         controls_targetTemperature get 09
         controls_temperatureOffset get 09
         lastConfirmedRevision get 09
         lastSeenMinutes get 09
         name       get 09
         oem        get 09


  sensors_inputBakeTemperature get 09
         sensors_inputBoardTemperature get 09
         sensors_inputBurnBackFlapSwitch get 09
         sensors_inputCover get 09
         sensors_inputCurrentStage get 09
         sensors_inputCurrentStagePID get 09
         sensors_inputDoor get 09
         sensors_inputExternalRequest get 09
         sensors_inputFlameTemperature get 09
         sensors_inputFlueGasFlapSwitch get 09
         sensors_inputGridContact get 09
         sensors_inputPressureSensor get 09
         sensors_inputPressureSwitch get 09
         sensors_inputRoomTemperature get 09
         sensors_inputTargetStagePID get 09
         sensors_inputUpperTemperatureLimiter get 09
         sensors_outputAirFlaps get 09
         sensors_outputAirFlapsTargetPosition get 09
         sensors_outputBurnBackFlapMagnet get 09
         sensors_outputDischargeCurrent get 09
         sensors_outputDischargeMotor get 09
         sensors_outputGridMotor get 09
         sensors_outputIDFan get 09
         sensors_outputIDFanTarget get 09
         sensors_outputIgnition get 09
         sensors_outputInsertionCurrent get 09
         sensors_outputInsertionMotor get 09
         sensors_parameterCleanIntervalBig get 09
         sensors_parameterDebug0 get 09
         sensors_parameterDebug1 get 09
         sensors_parameterDebug2 get 09
         sensors_parameterDebug3 get 09
         sensors_parameterDebug4 get 09
         sensors_parameterEcoModePossible get 09
         sensors_parameterErrorCount0 get 09
         sensors_parameterErrorCount1 get 09
         sensors_parameterErrorCount10 get 09
         sensors_parameterErrorCount11 get 09
         sensors_parameterErrorCount12 get 09
         sensors_parameterErrorCount13 get 09
         sensors_parameterErrorCount14 get 09
         sensors_parameterErrorCount15 get 09
         sensors_parameterErrorCount16 get 09
         sensors_parameterErrorCount17 get 09
         sensors_parameterErrorCount18 get 09
         sensors_parameterErrorCount19 get 09
         sensors_parameterErrorCount2 get 09
         sensors_parameterErrorCount3 get 09
         sensors_parameterErrorCount4 get 09
         sensors_parameterErrorCount5 get 09
         sensors_parameterErrorCount6 get 09
         sensors_parameterErrorCount7 get 09
         sensors_parameterErrorCount8 get 09
         sensors_parameterErrorCount9 get 09
         sensors_parameterFabricationNumber get 09
         sensors_parameterFeedRateService get 09
         sensors_parameterFeedRateTotal get 09
         sensors_parameterFlameSensorOffset get 09
         sensors_parameterIDFanTuning get 09
         sensors_parameterIgnitionCount get 09
         sensors_parameterKgTillCleaning get 09
         sensors_parameterLanguageNumber get 09
         sensors_parameterOnOffCycleCount get 09
         sensors_parameterPressureSensorOffset get 09
         sensors_parameterRuntimeLogs get 09
         sensors_parameterRuntimePellets get 09
         sensors_parameterServiceCountdownKg get 09
         sensors_parameterServiceCountdownTime get 09
         sensors_parameterSpiralMotorsTuning get 09
         sensors_parameterStoveTypeNumber get 09
         sensors_parameterVersionMainBoard get 09
         sensors_parameterVersionMainBoardBootLoader get 09
         sensors_parameterVersionMainBoardSub get 09
         sensors_parameterVersionTFT get 09
         sensors_parameterVersionTFTBootLoader get 09
         sensors_parameterVersionTFTSub get 09
         sensors_parameterVersionWiFi get 09
         sensors_parameterVersionWiFiBootLoader get 09
         sensors_parameterVersionWiFiSub get 09
         sensors_statusError get 09
         sensors_statusFrostStarted get 09
         sensors_statusHeatingTimesNotProgrammed get 09
         sensors_statusMainState get 09
         sensors_statusService get 09
         sensors_statusSubError get 09
         sensors_statusSubState get 09
         sensors_statusWarning get 09
         sensors_statusWifiStrength get 09
         stoveFeatures_airFlaps get 09
         stoveFeatures_bakeMode get 09
         stoveFeatures_insertionMotor get 09
         stoveFeatures_logRuntime get 09
         stoveFeatures_multiAir1 get 09
         stoveFeatures_multiAir2 get 09
         stoveID    get 09
         stoveType  get 09
       update:
         Betriebsart reading 03
         BrennTemp  reading 04
         HZ Di 1    reading 22
         HZ Di 2    reading 23
         HZ Do1     reading 26
         HZ Do2     reading 27
         HZ Fr1     reading 28
         HZ Fr2     reading 29
         HZ Mi 1    reading 24
         HZ Mi 2    reading 25
         HZ Mo 1    reading 20
         HZ Mo 2    reading 21
         HZ Sa1     reading 30
         HZ Sa2     reading 31
         HZ So1     reading 32
         HZ So2     reading 33
         Pellets    reading 05
         RaumTemp   reading 01
         SollTemp   reading 02
         Zustand    reading 07
         controls_RoomPowerRequest reading unknown
         controls_bakeTemperature reading unknown
         controls_convectionFan1Active reading unknown
         controls_convectionFan1Area reading unknown
         controls_convectionFan1Level reading unknown
         controls_convectionFan2Active reading unknown
         controls_convectionFan2Area reading unknown
         controls_convectionFan2Level reading unknown
         controls_debug0 reading unknown
         controls_debug1 reading unknown
         controls_debug2 reading unknown
         controls_debug3 reading unknown
         controls_debug4 reading unknown
         controls_ecoMode reading unknown
         controls_frostProtectionActive reading unknown
         controls_frostProtectionTemperature reading unknown
         controls_heatingPower reading unknown
         controls_heatingTimeFri1 reading unknown
         controls_heatingTimeFri2 reading unknown
         controls_heatingTimeMon1 reading unknown
         controls_heatingTimeMon2 reading unknown
         controls_heatingTimeSat1 reading unknown
         controls_heatingTimeSat2 reading unknown
         controls_heatingTimeSun1 reading unknown
         controls_heatingTimeSun2 reading unknown
         controls_heatingTimeThu1 reading unknown
         controls_heatingTimeThu2 reading unknown
         controls_heatingTimeTue1 reading unknown
         controls_heatingTimeTue2 reading unknown
         controls_heatingTimeWed1 reading unknown
         controls_heatingTimeWed2 reading unknown
         controls_heatingTimesActiveForComfort reading unknown
         controls_onOff reading unknown
         controls_operatingMode reading unknown
         controls_revision reading unknown
         controls_setBackTemperature reading unknown
         controls_targetTemperature reading unknown
         controls_temperatureOffset reading unknown
         lastConfirmedRevision reading unknown
         lastSeenMinutes reading unknown
         name       reading unknown
         oem        reading unknown
         sensors_inputBakeTemperature reading unknown
         sensors_inputBoardTemperature reading unknown
         sensors_inputBurnBackFlapSwitch reading unknown
         sensors_inputCover reading unknown
         sensors_inputCurrentStage reading unknown
         sensors_inputCurrentStagePID reading unknown
         sensors_inputDoor reading unknown
         sensors_inputExternalRequest reading unknown
         sensors_inputFlameTemperature reading unknown
         sensors_inputFlueGasFlapSwitch reading unknown
         sensors_inputGridContact reading unknown
         sensors_inputPressureSensor reading unknown
         sensors_inputPressureSwitch reading unknown
         sensors_inputRoomTemperature reading unknown
         sensors_inputTargetStagePID reading unknown
         sensors_inputUpperTemperatureLimiter reading unknown
         sensors_outputAirFlaps reading unknown
         sensors_outputAirFlapsTargetPosition reading unknown
         sensors_outputBurnBackFlapMagnet reading unknown
         sensors_outputDischargeCurrent reading unknown
         sensors_outputDischargeMotor reading unknown
         sensors_outputGridMotor reading unknown
         sensors_outputIDFan reading unknown
         sensors_outputIDFanTarget reading unknown
         sensors_outputIgnition reading unknown
         sensors_outputInsertionCurrent reading unknown
         sensors_outputInsertionMotor reading unknown
         sensors_parameterCleanIntervalBig reading unknown
         sensors_parameterDebug0 reading unknown
         sensors_parameterDebug1 reading unknown
         sensors_parameterDebug2 reading unknown
         sensors_parameterDebug3 reading unknown
         sensors_parameterDebug4 reading unknown
         sensors_parameterEcoModePossible reading unknown
         sensors_parameterErrorCount0 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount1 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount10 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount11 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount12 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount13 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount14 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount15 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount16 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount17 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount18 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount19 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount2 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount3 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount4 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount5 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount6 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount7 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount8 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount9 reading unknown
         sensors_parameterFabricationNumber reading unknown
         sensors_parameterFeedRateService reading unknown
         sensors_parameterFeedRateTotal reading unknown
         sensors_parameterFlameSensorOffset reading unknown
         sensors_parameterIDFanTuning reading unknown
         sensors_parameterIgnitionCount reading unknown
         sensors_parameterKgTillCleaning reading unknown
         sensors_parameterLanguageNumber reading unknown
         sensors_parameterOnOffCycleCount reading unknown
         sensors_parameterPressureSensorOffset reading unknown
         sensors_parameterRuntimeLogs reading unknown
         sensors_parameterRuntimePellets reading unknown
         sensors_parameterServiceCountdownKg reading unknown
         sensors_parameterServiceCountdownTime reading unknown
         sensors_parameterSpiralMotorsTuning reading unknown
         sensors_parameterStoveTypeNumber reading unknown
         sensors_parameterVersionMainBoard reading unknown
         sensors_parameterVersionMainBoardBootLoader reading unknown
         sensors_parameterVersionMainBoardSub reading unknown
         sensors_parameterVersionTFT reading unknown
         sensors_parameterVersionTFTBootLoader reading unknown
         sensors_parameterVersionTFTSub reading unknown
         sensors_parameterVersionWiFi reading unknown
         sensors_parameterVersionWiFiBootLoader reading unknown
         sensors_parameterVersionWiFiSub reading unknown
         sensors_statusError reading unknown
         sensors_statusFrostStarted reading unknown
         sensors_statusHeatingTimesNotProgrammed reading unknown
         sensors_statusMainState reading unknown
         sensors_statusService reading unknown
         sensors_statusSubError reading unknown
         sensors_statusSubState reading unknown
         sensors_statusWarning reading unknown
         sensors_statusWifiStrength reading unknown
         stoveFeatures_airFlaps reading unknown
         stoveFeatures_bakeMode reading unknown
         stoveFeatures_insertionMotor reading unknown
         stoveFeatures_logRuntime reading unknown
         stoveFeatures_multiAir1 reading unknown
         stoveFeatures_multiAir2 reading unknown
         stoveID    reading unknown
         stoveType  reading unknown
Attributes:
   alias      Ofen
   appOptions { "home": true, "template": "pelletstove", "connected": { "tank": "du_Tank" }}
   enableCookies 1
   event-on-change-reading .*
   extractAllJSON 1
   get09Name  revision
   get09URL   https://www.rika-firenet.com/api/client/xyz123/status
   group      Temperatur
   icon       scene_stove
   reAuthRegex id="login"|Unauthorized
   reading01JSON sensors_inputRoomTemperature
   reading01Name RaumTemp
   reading02JSON controls_targetTemperature
   reading02Name SollTemp
   reading03JSON controls_operatingMode
   reading03Name Betriebsart
   reading03OMap 0:M, 1:A, 2:K
   reading04JSON sensors_inputFlameTemperature
   reading04Name BrennTemp
   reading05JSON sensors_parameterFeedRateTotal
   reading05Name Pellets
   reading07JSON sensors_statusMainState
   reading07Name Zustand
   reading07OMap 2:ZuendungEIN, 3:Startphase, 4:Regelbetrieb, 6:Ausbrand, 1:Standby
   reading20JSON controls_heatingTimeMon1
   reading20Name HZ Mo 1
   reading21JSON controls_heatingTimeMon2
   reading21Name HZ Mo 2
   reading22JSON controls_heatingTimeTue1
   reading22Name HZ Di 1
   reading23JSON controls_heatingTimeTue2
   reading23Name HZ Di 2
   reading24JSON controls_heatingTimeWed1
   reading24Name HZ Mi 1
   reading25JSON controls_heatingTimeWed2
   reading25Name HZ Mi 2
   reading26JSON controls_heatingTimeThu1
   reading26Name HZ Do1
   reading27JSON controls_heatingTimeThu2
   reading27Name HZ Do2
   reading28JSON controls_heatingTimeFri1
   reading28Name HZ Fr1
   reading29JSON controls_heatingTimeFri2
   reading29Name HZ Fr2
   reading30JSON controls_heatingTimeSat1
   reading30Name HZ Sa1
   reading31JSON controls_heatingTimeSat2
   reading31Name HZ Sa2
   reading32JSON controls_heatingTimeSun1
   reading32Name HZ So1
   reading33JSON controls_heatingTimeSun2
   reading33Name HZ So2
   reading99Name controlsJSON
   replacement01Mode expression
   replacement01Regex \{\{data\}\}
   room       Favoriten,Ofen
   set03IMap  0:Manuell, 1:Auto, 2:Komfort
   set03Replacement01Value replaceJSON("operatingMode", 2)
   set10Name  targetTemperature
   set10Replacement01Value replaceJSON("targetTemperature", 22)
   set20Name  heatingTimeMon1
   set20Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeMon1",*Value)
   set21Name  heatingTimeMon2
   set21Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeMon2",*Value)
   set22Name  heatingTimeTue1
   set22Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeTue1",*Value)
   set23Name  heatingTimeTue2
   set23Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeTue2",*Value)
   set24Name  heatingTimeWed1
   set24Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeWed1",*Value)
   set25Name  heatingTimeWed2
   set25Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeWed2",*Value)
   set26Name  heatingTimeThu1
   set26Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeThu1",*Value)
   set27Name  heatingTimeThu2
   set27Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeThu2",*Value)
   set28Name  heatingTimeFri1
   set28Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeFri1",*Value)
   set29Name  heatingTimeFri2
   set29Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeFri2",*Value)
   set30Name  heatingTimeSat1
   set30Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeSat1",*Value)
   set31Name  heatingTimeSat2
   set31Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeSat2",*Value)
   set32Name  heatingTimeSun1
   set32Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeSun1",*Value)
   set33Name  heatingTimeSun2
   set33Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeSun2",*Value)
   setData    {{data}}
   setURL     https://www.rika-firenet.com/api/client/xyz123/controls
   sid01Data  email=streng geheim
   sid01URL   https://www.rika-firenet.com/web/login
   stateFormat RT: RaumTemp Z: Zustand ST: SollTemp
   timeout    120
   verbose    5
   widgetOverride targetTemperature:slider,20,23,24,25,26,27,28


System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung

https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/

Helmi55

Gerne würde ich auch die Zugangsdaten per PM zur Verfügung stellen falls mir jemand weiterhelfen kann

Herzlichen Dank

Gruß aus Niederösterreich
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung

https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/